8/1東京
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44...
8:00に30.5℃87%、露点温度28.1℃(湿度100%)を記録してます。
室温28℃以下の部屋にそのまま入ると結露する湿度、恐ろしい気候になりました。
おおよその露点温度は26.5℃程度、絶対湿度で25.2g/m3です。
室温26℃湿度65%の絶対湿度は15.9g/m3です。
65%にするためには外気の絶対湿度25.2g/m3 - 室内絶対湿度15.9g/m3 + 室内発生水蒸気αg/m3 = 9.3g/m3+α
換気量95m3/hでは95m3/hx9.3g/m3+α=879g/h+α 21.1リットル/日+αの除湿が必要。
換気量200m3/hでは200m3/hx9.3g/m3+α=1850g/h+α 44.4リットル/日+αの除湿が必要。
換気量200m3/hで65%はZ空調では無理でしょうね。
26℃75%の絶対湿度は18.3g/m3です。
換気量200m3/hでは200m3/hx(25.2g/m3-18.3g/m3)+α=1361g/h+α 32.7リットル/日+αの除湿が必要。
30リットル/日以上除湿しなければならないZ空調では無理かな、東京ではZ空調はお手上げ?
換気装置は弱設定が正解だね。