2018年夏の東京の露点温度最高は27.7℃常に25℃程度以上で絶対湿度は23.1g/m3以上。
100m2の家の換気量は120m3/h程度。
室温26℃湿度60%の絶対湿度は14.7g/m3
必要な除湿量は(23.1g/m3-14.7g/m3)x120m3/h + 人からの水蒸気等α=1008g/h+α
プレミアム冷房の除湿量110cc/h=110g/hで約1/10でまるっきり不足。
屁のツッパリの除湿量、湿度が下がらないのは当然。
https://www.hinokiya.jp/tech/z.php
除湿量20cc/hから110cc/nになって除湿量最大5倍だって滑稽過ぎる宣伝。