>>12357 e戸建てファンさん
話をまとめると、25度設定で室温が26~27度、そして湿度が70%とは、うちの低気密住宅とあまり変わらないようです。
例えばうちの場合、キッチンの換気扇を回して湿度の高い室内空気を外に追い出すだけでも湿度は2~3%下がります。
高気密の家でAC使って、計画換気がきちんとなされていれば、第3種換気でもそこまで湿度は上がらないと思います。
1. ACは24時間連続運転していますか?
2. トイレ、お風呂場は24時間換気扇を回していますか?
3. 使わない部屋のドアなどは開放していますか?
4. 何処かの部屋(風呂場内の窓を含む)で窓を開けっぱなしにしていませんか?
5. その他、湿度を高めるような備品(例えば、大きな水槽や水を張った浴槽など)がありませんか?
Z空調のように第1種換気システムを採用し、上記5項目に心当たりがないにもかかわらず、高湿度になってしまうということは、どこかに気密漏れがあるか、計画換気が上手くいっていない可能性があると思います。
例えば、換気システムの給排気口およびトイレ、キッチン、風呂場の換気扇口以外で気密漏れを起こすような穴が開いていませんか?
キッチンの換気扇口から外気が侵入していませんか?
もし、いずれにも問題がなければ、考えられるのは、アクアフォームの施行ミス、計画換気の設計ミスくらいしか思い当たりません。