Z空調付けてるんですが、明らかに家の中が負圧になってます。
2階の室内機の方が大容量なのですが、大して回転していない時も2階の引違窓全てから「ピー」という高周波が聞こえます。
(つまり、窓の隙間から空気が吸い込まれてます。)
夜中に目が覚めるくらいです。
Z空調がフル回転しだすと、窓枠の空気音は台風時のビル風のごとき音になります。
外気が窓枠から吸い込まれてるせいか、2階は暖房がほとんど効いてませんでした。
なのにフル回転で作動→大してあったまってないのにピタっと回転がとまる、この繰り返しでした。
ガラリやフィルタの掃除もこまめにやってるんで、そういう話ではないですね。
せめて外気の吸気、排気のバランスが調整したいですが、換気装置には単にパワー調整の摘みしかないみたいですが、バランス調整できないんですかね?