直床の方が遮音性高い気がします の1000レスになったので、
その4を立てました。
その3:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331796/
[スレ作成日時]2013-06-27 19:43:55
直床の方が遮音性高い気がします の1000レスになったので、
その4を立てました。
その3:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331796/
[スレ作成日時]2013-06-27 19:43:55
ここで必死なのはなんとしても二重床を広めたいデベと
それに騙されて二重床を高級と思って買ってしまった人
アホか
デベが二重床だけ売れて何が得になるだよ。
よく考えろよ。
大成建設のレポート
http://www.taisei.co.jp/giken/report/2008_41/paper/A041_043.pdf
によると、ゼネコン側では
>子供の飛跳ね,駆け廻りなどにより発生する重量床衝撃音の乾式二重床施工による低減効果が設置するコンクリート床スラブの厚さ,平面寸法・寸法比によって異なるため,確実な対策が出来ないこと,また平均的には乾式二重床施工によりコンクリート床スラブの場合よりも重量床衝撃音が増幅してしまうため,その分を見込んでコンクリート床スラブを厚くしなければならないという現状がある。また,以上のことから,デベロッパなどの発注者,設計事務所,住民とのトラブルの大きな原因となっている。
という問題をかかえていることがわかります。
その上で、大成建設は
>乾式二重床では重量床衝撃音の平均的な増幅量を見込むためコンクリート床スラブの厚さを17%程度(例えば300mm厚を350mm)厚くせざるをえなかったのに対して,検討根太床は見込む必要が無いため,コンクリート床スラブの厚さを従来より薄くすることが可能となる
とまとめています。
明確に、二重床の遮音性能のネガを認めています。
「検討根太床」とは現在すべての二重床マンションで採用されているゴム付の支持脚を使わない、大成建設が研究開発した全く新しい床上げ工法のことです。
このような本当に遮音性に配慮した二重床が早く普及すると良いですね。
必死なのはキムチの方だね。
大成建設が明確に言っている
>平均的には乾式二重床施工によりコンクリート床スラブの場合よりも重量床衝撃音が増幅してしまうため,その分を見込んでコンクリート床スラブを厚くしなければならないという現状がある。
という部分は、何に比較して「増幅してしまう」何と比較して「コンクリート床スラブを厚くしなければならない」と書いているのでしょうか?
>乾式二重床では重量床衝撃音の平均的な増幅量を見込むためコンクリート床スラブの厚さを17%程度(例えば300mm厚を350mm)厚くせざるをえなかった
というのは、何と比較して17%程度(例えば300mm厚を350mm)厚くせざるをえなかったという話なのでしょうか。
二重床の他に、どのような形式があるのでしょうか?
答えは明らかです。
「直床に比べて」の重量床衝撃音が増幅や、スラブ増厚の必要性をパーセンテージを示しているのです。
>824
違いますか?違うと言うなら、比較対象をあげてください。
そこを否定していては、皆に笑われますよ。
品確法による二重床の評価はスラブ厚×0.0749894となっていますね。
直床はスラブ厚×1.00。つまり法律上の評価は、
200mmスラブの直床の重量床衝撃音のランクはBランク(20cm〜27cm相当)。
200mmスラブの二重床はDランク(11cm〜15cm相当)。
260mmスラブの二重床はCランク(15cm〜20cm相当)。
360mmスラブの二重床でも200mmスラブの直床と同じBランクという結果です。
「200mmスラブの二重床」は「200mmスラブの直床」より法律上の評価が2ランクも低く、「260mmの二重床」の法律上の評価が「200mmスラブの直床」より1ランク劣って
いるなんて、、、愕然としました。
これが二重床の現実なのですね。
直床と比較してとは全く書かれていません
これ以上でもこれ以下でもありません。
違いますか?
否定できますか?
この文献はそもそも直床と比較したものではない事は通常の人間なら判る事でしょう。
それを短路的にそのように解釈するのをミスリードであると言ったのです。
書かれていないと何も理解できない。知らないフリ。
しかも何に比較して17%と書かれていたというのか、問われても答えられない始末。逃げるだけ。
どうなっているんでしょうね。ほんと。
イカレてますよ。頭オカシイんじゃないでしょうか。
いい加減にミスリードで風評を流すのは止めた方がいいですよ。
833は、いい加減にミスリードで風評を流すのは止めた方がいいですよ。
834には削除依頼を出しておきました。
誹謗中傷及び虚偽情報が理由です。
事実と異なる書き込みを繰り返すのはやめましょう。
200ミリの直床、200ミリの二重床、よくありますよね。
でもその遮音性能評価に、法律上2ランクも違いがあったなんて。
二重床は1番下のDランク。
直床は中の上であるBランク。
法律が全てとは言いませんが、しかしとても大きく明快な指標ですね。
『法律上、二重床より直床の方が遮音性能が高いと評価されている』
これは間違いない事実です。
834はふざけが過ぎるとは思いますが、あなたの風評流布に比べればかわいいものですよ。
あなたがよく引用する文献についても本文に書かかれていない事が
あなたの勝手な解釈で意図的に追記され書き込まれています。
これはミスリードによる風評流布ですよ。
質問されるとダンマリになり、ほとぼりが冷めてから同じ内容を投稿しているのですから。
誹謗中傷及び虚偽情報を繰り返している二重床派。
非常に迷惑ですね。
843
毎度質問から逃げて、ほとぼりが冷めてから同じ内容を投稿し、風評流布していることを問題視します。
事実を事実と認めず、法律の存在や内容すら無視して、試験結果を風評だとする嘘を投稿し続ける悪質な二重床派。
迷惑です。投稿をやめてください。
品確法による二重床の評価はスラブ厚×0.749894となっています。
直床はスラブ厚×1.00。つまり法律上の評価は、
200mmスラブの直床の重量床衝撃音のランクはBランク(20cm〜27cm相当)。
200mmスラブの二重床はDランク(11cm〜15cm相当)。
260mmスラブの二重床はCランク(15cm〜20cm相当)。
360mmスラブの二重床でも200mmスラブの直床と同じBランクという結果です。
「200mmスラブの二重床」は「200mmスラブの直床」より法律上の評価が2ランクも低く、「260mmの二重床」の法律上の評価が「200mmスラブの直床」より1ランク劣っていることが判明しました。
二重床派の方はこの事実をどう受け止めるのでしょうか?
いつも通り、理解できないフリですか?
847
品確法というのは評価した結果を報告する法律なのですか?
二重床派が理解できないから、理解できないふりをしてるから、同じ正しい内容を直床派が教えてるんじゃないの?
直床派とやらのカキコミには質問禁止のようですね。質疑のない意見交換ってあります? ココは知識板ですよ。
スラブ厚×0.749894ってどのような試験で割り出されたの?
一口に二重床とはいえ種類があるのにそれから単純に計算して法律にも書いていないことを
書き込むのはまさにミスリード、風評の流布ですよ。
様々な二重がありますが、現在のマンションに採用されているのは、全て特認仕様(アスファルト制振シート10mm+硬度60度未満のゴムクッション)ではない乾式二重床。
それらは品確法によって、相当スラブ厚が、実スラブ厚×0.749894と評価するよう定められています。
道路交通法で一般道の法廷速度が60km/hと定められていることと同じように。
共に根拠は国交省に問い合わせてみてはどうでしょうか。
実験などで裏付けられているはずです。
しかし、
『なんで一般道は60km/hなんだ?俺の車は高級だ。そんなの一概に決められないだろ。乗り手による。60km/hの根拠を示さないと納得しない。60km/hなんてデタラメ。そんな風評流すな。』なんて言う人は、いないですよね。
あれあれ?
なんか似たようなことを言ってる人、どこかにいたような気が。
『なんで二重床は遮音性が悪いと言うんだ?何でスラブ厚が×0.74なんだ?俺のマンションは高級だ。そんなの一概に決められないだろ。上階居住者による。×0.74の根拠を示さないと納得しない。二重床の遮音性能が悪いなんてデタラメ。そんな風評流すな。』なんて言う人は、いないですよね。
法律で評価基準が、決められていますからね。
だから0.749894って品確法のどこにかいてあるの?
まさかまた勝手に計算して載ってのいないのに追記したかい?
これを意図的なミスリードって言わずなんていうのかな。
道交法と品確法を一緒に考えている馬鹿がいるよ(笑)
二重床派ミスリード君
ここにきて10^(-5/40)を計算できなかったことが判明。
>857
要は書いてないんだろ。
さも書いてあるように追記するのがミスリードだって言ってるんだよ。
そしてあんたは
http://www.panekyo.or.jp/catalog/pane_floor_rx/pdf/pane_floor_rx.pdf
上のパンフを全くコピペしたんだね。まさに恥ずかしいコピペ馬鹿ですね(笑)
必死にぐぐったのか関係者なのか知らんが。
↑
この人、10^(-5/40)を計算できずに、恥ずかしさのあまり八つ当たり。
品確法に書いてある通りに計算すれば、二重床20cmスラブの場合、0.2m×10^-5/40×100=約14.9cmとなり5cm以上(2ランク)相当スラブ厚が低くなり、直床スラブ20cmでbランクであったものが、二重床にするとdランクまで落ちることがわかります。
法律に10^(-5/40)=0.0749894…なんて書いてあるわけないだろ。
計算すれば誰でもわかるんだから。
試しに10^(-5/40)ってググってみろよ(笑)
本当にあなたのやってることは
引用する文献についても本文に書かかれていない事が
あなたの勝手な解釈で意図的に追記され書き込んでいる。
これはミスリードによる風説流布ですよ。
早く退場してくださいね。
風評風評と嘘をいうだけで、具体的に反論できない二重床派。
もう涙目。
>859
こんな輪っかの入った二重床にしないと法律上遮音性能が直床同等とみなされないのですか。
こんなの採用しているマンション、見たことありません。
採用しているマンションを教えてください。