注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「三井ホームの評判ってどうですか? (総合スレ)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板
  3. 三井ホームの評判ってどうですか? (総合スレ)
物件比較中さん [更新日時] 2024-11-15 06:45:19

三井ホームで建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。三井ホームの評判・口コミ、性能やメンテナンスについてなど、ご存知でしたら色々と教えてください。

【公式サイト】
https://www.mitsuihome.co.jp/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl

■三井ホーム施主ブロガー
【TFamily】
https://www.kodate-ru.com/archives/author/dyht2021/

[スレ作成日時]2013-04-26 20:58:34

[PR] 周辺の物件
オーベル練馬春日町ヒルズ
サンクレイドル西日暮里II・III

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

三井ホームの評判ってどうですか? (総合スレ)

  1. 3121 名無しさん

    結露しない家と聞いてたけど結露だらけ!流れるほど…
    窓の縁は全滅。窓枠は木を使っているため寿命は短いだろうな(怒)
    説明と違うことだらけの家で腹が立つ。

  2. 3122 e戸建てファンさん

    >>3121 名無しさん
    クレーム入れても結露はするものですから
    加湿やめるかエアコンの設定温度下げて都度拭いててくださいって言われる
    建てる前と後じゃ言うこと全く違うよね

  3. 3123 検討者さん

    頭いい人というか普通以上なら分かると思うけど、窓の温度はペアガラスやトリプルでも冬は18℃程度には下がるし、その温度が露点ならば結露もする。
    絶対湿度、相対湿度、露点で検索したら分かる。

  4. 3124 e戸建てファンさん

    >>3123 検討者さん
    建てる前の家のことなんて施主がわかるわけがない
    新築に使う建材使って事前に一冬超える施主などいない
    それにつけ込んで騙して売って
    実際使って結露するよとクレーム来たら
    最初から考えたらわかることだろって開き直るのは違うと思うな

    どんなに考えたところで窓全体では無く
    結露の原因になる窓枠付近の熱貫流率なんて都合の悪いデータ
    メーカー資料にも乗ってないから実際見てみないことには絶対に分からないし

    結露でビショビショカビだらけになる前提だと言うなら
    健康住宅なんて大嘘言わずに
    ちゃんと客にうちの仕様じゃ結露してカビ生えますよって
    事前に説明しないとダメだ

  5. 3125 名無しさん

    3214さんに大賛成!
    大雨でも上棟するし、養生もしないけど大丈夫とか
    断熱材は施工マニュアル無視でスカスカでも三井基準は合格とか
    イボ付き軍手並みの通気層しかないとか
    事実を正確に説明しなくちゃいけないですよね、一生左右する契約なんだから

  6. 3126 匿名さん

    結露するということは加湿しても意味ないから、ガチで加湿をやめた方がいいよ。自爆テロにちかいよ。冬のサッシは除湿機と思った方がいいよ。加湿器して除湿機(サッシ)に結露させてたら何してるかわからないから!

  7. 3127 e戸建てファンさん

    >>3126 匿名さん
    それは全館空調の加湿機能売りにして
    冬場でも乾燥しないと自爆テロ住宅売り続けている三井ホームに言ってやらないと
    飽和水蒸気量の関係で外気温に近い温度で結露が発生しないように管理すると
    22度以上に温めている室温じゃ乾燥しすぎて
    人間の喉大変なことになりますけど
    そういうみっともない仕様ならそういう仕様だよって事前にちゃんと言わないとだめだね
    加湿を売りにしているけど結露が嫌なら乾燥させろって
    家の中に人が住むこと考えてんのかな?

  8. 3128 通りがかりさん

    >>26 匿名さん
    確かに高額で質よいですが、その後のアフターフォローは酷いです。客を選んでその後の対応をしているようです。
    もう二度と三井では建てたくないです

  9. 3129 通りがかりさん

    >>3126 匿名さん
    仰る通り、冬の結露は半端ないです泣

  10. 3130 匿名さん

    >>3127 e戸建てファンさん

    うちは導入する時に、10%程度しか湿度は上がらないとハッキリ言われましたよ。

    https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/14211239734...

    上の意見の人は使ってないみたいですね。うちは氷点下になる地域じゃないので問題ないですし、そもそも設定をいじること自体ありませんね。

    加湿器の使用の有無は個人の自由だと思いますが、結露するほど過剰に使用しても律速段階がサッシの温度なので、意味ないですから出力を下げる方が結露も減ると思いますよ。

    https://www.2x6satoru.com/article/post-469.html

    この方は逆に加湿機能に加えて加湿器も使ってますね。

    加湿器をガンガン使用しても結露しませんと説明を受けたんなら悪意を感じますが、高い買い物なので理想との乖離もありやるせない気持ちになるかも知れませんが、そんなもんですね。

    22℃で人間の喉がどうにかなるとも思いませんが、、、部屋全体への加湿はそこそこにして、時々喉を潤す程度のスチーマーを使ったりもありかもですね。

  11. 3131 通りがかりさん

    >>3129 通りがかりさん
    また、女性営業マンの適当な扱いに都度立腹 させられます泣

  12. 3132 通りがかりさん

    >>3130 匿名さん

    我が家は全館空調も加湿器も使用してません

  13. 3133 名無しさん

    我が家は加湿なしで流れるほどの結露。
    入居して半年も経っていないのに窓、サッシはカビ生えてきました。朝方は特に結露がひどい!
    契約時は結露しない家と聞いていたため、契約時の内容と違うと連絡すると、結露はするものです!とはっきり真逆のことを言われた。また、毎日結露は拭き取って下さい!と平気で言う。
    結露する家なら窓に木枠を使っていることもおかしい。吹き抜けの大きな窓はどうやって管理しろというのか。吹き抜けは届くところではない上、拭き掃除も必要なし!と言っていたのに言うことがどんどん変わる。吹き抜けの窓の管理が必要なら、吹き抜けも作るべきでない。
    デザインだけを重視せず機能性をもっと考えた家造りにすべきだ。
    全館空調の加湿器は結局使えない。無駄になってしまった。
    パンフレットには加湿モードにすると5~10%の潤いをプラスするとされているが、実際試してみると20%も加湿されていた。
    また1階と2階では10~15%も湿度に差があったため、2階だけ加湿したくてもできない状態。
    全館空調のデメリットもしっかり伝えるべき。大丈夫、大丈夫と言い、結局不安としていたことが全て起きてしまっている。
    たまたま私の担当者のみが嘘をついているのかと思い他のモデルハウスでも説明を受けたが、何人も同じ説明をしてきた。
    説明と食い違う点が多々あり、三井にしたことに後悔しかない。

  14. 3134 匿名さん

    その湿度はどこから来るのですかね?
    どこから水分が供給されているのか不思議ですね!

  15. 3135 名無しさん

    >>3134 匿名さん
    風呂の湿度がこもってしまってるのが一番の原因です。
    二つ目は風呂場、洗面室がもともと湿度が高く、雨や梅雨など天候、季節でも湿度が大きく左右されています。
    湿度がこもりやすい設計なのか、換気扇が足りていないのではないかと他メーカーの建築士や専門家に言わています。(実際家に来てもらい現場をみてもらっています)
    こちらが対策としてしていることは、入浴後はすぐに湯を破棄し風呂水で洗濯はしてい。
    あとは加湿モードにしないことです。

  16. 3136 通りがかりさん

    このネット時代に自分で調べすに高額な買い物をする人っているのですか?

    持論では結露しない家はないと思います。
    最近は一条はじめ高気密の家も増えてきましたね。三井もツーバイという構造上気密が高い部類に入りますが、気密が高いと結露問題、カビ問題は付きまといますね。一条工務店もカビ問題があったはずです。

    換気扇の数の問題も>>3135さんからでてましたが、全館空調を導入していない家でも1回/2時間の換気は義務付けられていたはず。でもこの換気量には根拠はないそうです。また、換気扇がもっと大量にあったとして、それは高気密の家と相反することとなり、過去に戻って換気扇を大量に取り付けけ、住み始めれば「いつまでたっても暖まらない、詐欺だ」ということを言い出すと思います。
    高気密の家を望み、換気扇を大量につける人はいません。

    樹脂トリプルが一番よいのでしょうが、既に建築すみの人は無い物ねだりですので、加湿器の使用を控える、もしくは風量を下げる、風呂をでたら、風呂の小窓をあけ、換気する。くらいしかできることないと思います。
    二重窓という選択をすれば後付けもできますし、大幅に改善すると思いますが、改善しきれなかった窓がやはり律速段階として残りますし、結露がその窓により一層集中します。まぁ、集中すればその窓だけ対策をすればいいのですが。

    全館空調じゃない家で、加湿器の使用もなく結露が凄い家は、ガスファンヒーターや石油ストーブを使ってませんか?あれは、水分を多量に発しますよ。つけるならエアコンですね。エアコンが一番コストパフォーマンスが高い経済的な暖房です。




  17. 3137 名無しさん

    >>3136 通りがかりさん

    こちらは家専門でもないので何も知識はございません。初めて聞く言葉も多く営業に足元を見られていたのでしょう。
    三井ホームという大手メーカーの名に安心していたことも事実です。しかし蓋を開ければ偽りばかりの何も実現できない、ただ夢の家を語っているメーカーということもよく分かりました。
    そちらが言うように、結露発生など当たり前の話ということでしたら、大手メーカーの三井ホームがそこまで嘘をついて、嘘のデータを出して家を買わせていること自体もかなりの問題ですね。
    一条工務店の見学で結露しない窓を見ていたため、三井の営業トークにも引っ掛かりがなかったです。
    そちらの解答からも、結局湿度や換気といった面からすると全館空調というものは部屋によりバラつきがあり家にはふさわしくないものということがはっきりしますね。

  18. 3138 匿名さん

    全館空調の部屋ごとのバラつきは調整できましたよ。
    いつ建てたのですか??

    なんか一条の工作員に見えますね?
    一条の窓も物理法則に従うので結露しますよ。なぜ擁護するのですか?

    窓とハウスメーカーは関係ないと思いますが、注文住宅なので自由に変えれたはずです。こだわる人はエクセルシャノンやAPW430にします。

  19. 3139 匿名さん

    一条に住んでるわけでもないのに何で結露するとわかるんですか?
    三井の標準サッシは今時ローコストでも見られないエピソードです。
    どんなに頑張っても奮発してサッシをグレードアップしても一条の足元にも及びません。
    そもそもサッシ周りの気密断熱の施工を三井は徹底してないですからね。
    ちなみにうちは希望したけどエクセルシャノン三井は採用出来ませんでした。

  20. 3140 匿名さん

    >>3139 匿名さん
    え?うちは標準でサーモスx でしたよ。

  21. 3141 通りがかりさん

    サーモスXとAPW330は契約が足りない時やサッシ性能を気にして競合に行きそうな客に、キャンペーンで変更出来るなどと釣る事がある
    その分どっかで乗せてるけどね
    標準じゃないよ

  22. 3142 名無しさん

    >>3138 匿名さん

    今年建てました。
    部屋のバラつきですけど、東芝が何度か来て調整してましたが結果何の改善もしませんでした。
    住友林業なら各々の部屋の調節は可能ですがね!(三井購入後に分かったことですが)
    あと、エクセルシャノンとかAPW430は初めて聞きました。そういったものは勧めてもこなかったし、そもそも説明もありませんでしたよ。
    お客さんによって出しているものが違うということになりますね。それもおかしな話ですね。
    ちなみに私は一括で三井の家を買えれるくらいの経済力はありましたが話にも出ませんでした。

  23. 3143 匿名さん

    そうなんだ。サッシの話なんか営業と詳しく議論したことなかったので標準かと思ってましたね。一応自宅で自分で調べた時にまぁまぁの性能だったし、オール樹脂も知識としてはありましたが、不格好なので希望することは無かったです。

    窓の性能上げると、施工がマニアックなくらいしっかりしてないと、結露しない分、貯まった湿気は次に弱いところから結露しますからね。窓は簡単に拭けるし、結露するなら表に見えてる窓でいいです。

    我が家は冷え込んだ朝は薄っすらと結露しますが、自然消滅します。垂れることはありません。

    一条ってカビの検索結果が多いのは何でなんですか?セミオーダーで制限多いのに、見た目を諦めて性能を重視して選択して、その結果、カビが室内に生えたら萎えるぞ俺なら。

  24. 3144 名無しさん

    >>3143 匿名さん

    三井でも入居後半年しないうちにカビです。

  25. 3145 匿名さん

    >>3143 匿名さん

    我が家(三井)もカビ生えました。デザインと性能両方を兼ね備えた?三井に対し萎えてます。

  26. 3146 e戸建てファンさん

    >>3130 匿名さん
    実際使ってみると24度設定の東芝の全館加湿だけで湿度50?60%行きます
    一階二階の方よりはありますが優秀ですね
    加湿量は優秀なんですけど
    こんな紙でできたフィルターに水滴染み込ませて揮発させるシンプルな機能なので
    設定で加湿量をコントロールすることはできません
    加湿を使うか使わないかの二択だけ

    もちろん使うと朝窓はびしょ濡れです
    でその解決策が加湿機能を切れとか言われても
    それで納得できる人っているんですか?
    金だけ取って不具合でるから使うなとか言われて納得する人いるの?

    あんま難しい話グダグダ言っても無駄でしょうが
    とりあえず飽和水蒸気量と温度の相関図を一度眺めたらどうでしょう?

    1. 実際使ってみると24度設定の東芝の全館加...
  27. 3147 匿名さん

    >>3143 匿名さん
    三井の築浅の展示場の解体見たけど合板カビで真っ黒だった
    あれじゃアレルギーになるわ
    通気層があんなのじゃ壁内結露するのかも

  28. 3148 匿名さん

    >>3147 匿名さん
    そんなんピンポイントで見れて、一条擁護して、三井disるってさ、他のスレにも登場してる一条工作員だと白状してるようなものだわ。

  29. 3149 匿名さん

    >>3148 匿名さん
    残念ながら施主です、これは聞かなければと写真も撮った
    今年8月に解体したプラザ浦和展示場だよ
    解体途中で囲いもしないで丸見え状態のままお盆休みに突入したんだろう
    お盆のイベントで賑わっていたから立ち止まって見てた人も結構いた
    何あれカビじゃん!って写真を撮ってた
    三井は展示場解体の現場も解体屋に丸投げで確認もしに行かないんだね
    おかげでたくさんに人に粉飾の内側はこうなると晒してしまった

  30. 3150 匿名さん

    一条は家の中、しかもキッチン収納とかにカビが発生しますからね。皿とか置いてたら悲惨だろ。

    さらに酷い事例も。
    https://www.smarthouse2.com/?p=12594&type=AMP

  31. 3151 通りがかりさん

    躯体のカビは↑で分かりましたが、見える範囲ではどこにカビが生えたのでしょうか。

  32. 3152 匿名さん

    >>3151 通りがかりさん

    一条はカビの件でまとめサイトまでありますからね。
    https://www.smart-daisuke15.com/archives/8128

  33. 3153 通りがかりさん

    三井の家でこれはどうしたらいいですか?
    加湿なしでこれだけの結露。
    夜は基本全館空調25度自動設定。
    引き渡し半年もしないうちにカビ!

    1. 三井の家でこれはどうしたらいいですか?加...
  34. 3154 通りがかりさん

    >>3153 通りがかりさん

    サッシは後から変えられないしキツイねー。

    注文住宅って設備も施主の意向通りになるはずですが、なぜその窓を注文されたのですか??
    樹脂ならAPW330以上、アルミクラッドならサーモスXペアが今や常識でしょうに。

    注文した見積書と違うものが付いてるのですか?
    それならまだ戦えると思いますが、、

  35. 3155 通りがかりさん

    少し前の過去レスでサッシも予算などで変わるとありましたね。申し訳ない。

  36. 3156 通りがかりさん

    >>3154 通りがかりさん

    窓はこれ以外の物は提案されず、この窓自体曇ったり結露することないと言われていました。

  37. 3157 戸建て検討中さん

    数ヶ月前までは過疎ってたのに、
    急にネガキャンの嵐。
    しかも展示場の解体のカビって前にもどっかで書き込んでたよね、、、。
    解約金うんぬんの話も他のサイトで同じエピソード見たわ。知恵袋だったかな?

  38. 3158 三井施主

    アルミ樹脂ですかね?アルミ樹脂で寒い地域なら気密が高ければ結露はどのメーカーでもでそうですが・・・空調は24hしてますか?

  39. 3159 名無しさん

    窓の結露を家のせいにするのはどうかと。
    窓だけとんでもなく高い仕様にして、ローコストで建てたほうが満足されたのでしょうか。

    なんだか本末転倒な感じがします。

  40. 3160 通りがかりさん

    >>3158 三井施主さん

    アルミ樹脂で24時間運転しています。
    部屋により湿度もさまざまで基本湿度が高く上手く換気できていない状態です。時々窓も明け湿度を逃がさないといけない状態です。写真では分かりにくいですが流れるほどの結露です。

  41. 3161 匿名さん

    >>3159 名無しさん

    冬でも結露しない。という説明を三井からされたから、こういう話をされてるのであって、窓が高い仕様で、ローコスト云々の話は3160さんとの論点がズレていないですか。

  42. 3162 通りがかりさん

    >>3159 名無しさん

    >>3159 名無しさん
    何がおっしゃりたいのか理解できません。
    そもそも嘘ついて売ってる三井はどうなんでしょうか?そのことに関してどう思いますか?
    事実を伝えて売っていたらこんなことにならないでしょ。
    こっちは客!技術的なこと、専門的なことは普通わからない話です。

  43. 3163 購入経験者

    三井ホームは平気で嘘を付きます。

    拙宅では一番最初に、勝手口の階段寸法が図面と違っていて、以降はこのような
    図面と違う建築はいたしませんと言っておきながら、たくさん違いあります。
    最たるものは、基礎図面にはない配管穴ですが。。。。

    http://reviewbymrx.g3.xrea.com/

  44. 3164 三井施主

    >>3160 通りがかさん

    外の気温が低すぎるのと窓でしょうね。営業の人間性でしょう。勧誘のために過大説明する人はいます。うちの営業は無難に話す人で可能性はあると話してました。
    理論を考えたら結露ができないとは言えないはずです。私は正直に無難に話す営業でしたので三井にしました。1年以上競合させてましたから・・・

  45. 3165 匿名さん

    知的じゃないけどお金持ってると、こっちは客ですよ!ってなって、なんでも被害被害とか言われたら三井に限らずハウスメーカーも大変。
    窓のことくらい分かるでしょ。

    こっちもちゃんと調べて、色々話し合って最後まで対応よかったから三井で良かったって思ってるのに、ここ最近は荒れてるね。一部はおそらく一条工作員とやらなんだろうけれど。

    製品の違いくらい少しは調べるでしょう。

  46. 3166 匿名さん

    一条目の敵にしてるのが悲しいw
    本音は一条が羨ましいくせに
    三井の性能が悪いのは現場見学でもすりゃ一目瞭然じゃん

  47. 3167 通りがかりさん

    >>3153 通りがかりさん
    大昔の家みたいな結露ですね。
    これでは壁の内部はどうなのか非常に心配です。

  48. 3168 匿名さん

    >>3162 通りがかりさん

    その通り!嘘を平気で言う。
    ほんとだな?一筆書けなんて言う客はいないですからね。
    契約後に話が違っても、間違いでしたと謝ればいい。


    しかし3159みたいなローコスト云々などとバカにするのって恥ずかしいですね。
    ローコストより勝ってるのは、ノルマに追われたコーディネーターの素敵だけど高い提案ぐらいだけどね。

  49. 3169 e戸建てファンさん

    不具合あるよという人は写真アップして症状書いているのに
    それに対する回答があなたが馬鹿で一条の工作員だって言うレッテル
    少し考えれば一条の工作員が三井ホームの不具合書くために
    三井ホームで何棟も家建てるわけがないってわかるでしょ?

    出ている不具合に対する解決策を共有するなら大変知的でご立派ですが
    言論封殺目的にただ施主を叩いたところで何も解決しませんよ

  50. 3170 匿名さん

    >>3166 匿名さん

    この発言は一条目線じゃないと書けない文面ですよ。
    分かって書いてるの??

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
クラッシィタワー新宿御苑
リビオタワー品川

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

[PR] 東京都の物件

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

 

三井ホームの実例