- 掲示板
うちのマンションの自治会は、各個別契約を一括契約に変更する事で電気代削減を検討しているようです。
すでに導入済みのマンションや検討しているかたのご意見を聞かせてください。
・中央電力
・日本電力
・アクリス
・NTTファシリティーズ
・アイピーパワーシステムズ
など数社あるようですが、どれも馴染みのない会社なのでインフラを任せて良いものか不安ですが電気代が安くなるのは魅力的だなとも思います。
[スレ作成日時]2008-03-28 22:02:00
うちのマンションの自治会は、各個別契約を一括契約に変更する事で電気代削減を検討しているようです。
すでに導入済みのマンションや検討しているかたのご意見を聞かせてください。
・中央電力
・日本電力
・アクリス
・NTTファシリティーズ
・アイピーパワーシステムズ
など数社あるようですが、どれも馴染みのない会社なのでインフラを任せて良いものか不安ですが電気代が安くなるのは魅力的だなとも思います。
[スレ作成日時]2008-03-28 22:02:00
>>135
高圧受電設備の使用するため、国の承認が必要で、必ず保安規定なる
管理上重要な届出書類があります。そこには点検頻度が事細かに規定されています。
1ヶ月1回以上の月次点検と1年に1回以上の年次点検が規定されています。
年次点検は停電しないとできません。点検報告書も管理組合に提出して
3年間保存が義務付けられています。
必ず保安規定がありますので内容を確認して下さい。過去の点検報告書も確認すると
規定通りに実施しているかの判断ができます。
保安規定通りに実施してない場合は違法ですよ。
以前、茨城の動燃でしたか原子力施設で臨界事故がありましたが、あれも
原因は保安規定があるにもかかわらず、守られていなかった様です。
いい加減な業者は違法承知で守らないで誤魔化します。
この様な手抜き業者は多いので十分注意して下さい。
停電時間は設備の大きさにもよりますが1~2時間程度です。
マンションだと平日の昼間に実施します。
>>137
キュービクルトランスロスは7~8%発生するのはご存じですか
申し訳ありません。知ったか振りしてまちがえました。
お恥ずかしい限りです。
実際の数値を上げますので判断をして下さい。
電力会社の高圧の積算電力量計と店舗積算電力量計の子メーター6個の合計の比較
をして下さい。
電力会社積算値Kwh 子メーター合計値Kwh トランスロスとメーター誤差
10029 9717 312 (6月)3.1%
13495 13080 415 (7月)3.0%
13003 12519 484 (8月)3.7%
マンションで戸数が多くなっても約3%前後がロスと考えていいと思います。
その他
高圧受電の場合、業者によって導入条件が異なるので一概には判断できませんが
素人の管理組合では業者の裏の考えを見抜くのは無理です。
余ほどの条件交渉ができない限り、後にリスクや問題を抱えます。
後々、トラブった時の処理は現状復帰のつもりの覚悟であればいいでしょう。
大規模マンションの場合、1戸あたりの設備費用負担が小さくなるので小規模より
有利になるとは考えられます。