- 掲示板
引き続き住宅としての長期保有、耐震マンションは価値の下落は強くでるのかどうか話しましょう
前スレ;https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/289079/
[スレ作成日時]2013-02-28 11:46:48
引き続き住宅としての長期保有、耐震マンションは価値の下落は強くでるのかどうか話しましょう
前スレ;https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/289079/
[スレ作成日時]2013-02-28 11:46:48
>1031
高さ60m以下の免震構造では大臣認定の義務はありませんが、私どもの会社では
60m以下であっても全ての免震物件で時刻歴応答解析を行い、大臣認定ルートを
選択しています。
他社で例えば住宅免震では「告示ルート」に行く場合もありますが、バックチェック
として時刻歴応答解析は必ず行っています。万が一これを行わないような設計者であ
れば、避ける方が賢明です。(例外的にI工務店が一般認定を取得した住宅免震工法
などでは、省略しているケースがある。)
大臣認定の有無ではなく、時刻歴応答解析の有無が設計レベルを左右します。