マンションなんでも質問「集合住宅年間2000棟設計している俺に聞け」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. マンションなんでも質問
  4. 集合住宅年間2000棟設計している俺に聞け
  • 掲示板
ぼろぞうきん [更新日時] 2015-05-07 09:19:58

設計担当したことのあるデベ
大京、日綜、藤和、三菱、コスモス、大和ハウス、ナイスその他多数
監理したことのあるゼネコン
大成、清水、長谷工、鴻池、三井住友その他数え切れない位

さぁなんでもこい

[スレ作成日時]2007-07-26 00:22:00

[PR] 周辺の物件
ルジェンテ上野松が谷
プレディア小岩

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

集合住宅年間2000棟設計している俺に聞け

  1. 82 ビギナーさん

    73です。
    ぼろぞうきんさん、回答ありがとうございます。
    ディスポーザーって寿命10年なんですね。
    確かに毎日使うとそれぐらいですよね。

    最近の「あってよかった設備ランキング」みたいなのではやっぱりディスポーザーが1位で、気にいった物件になかったのが残念でした。

    その辺のメリット・デメリット、もう一度考えてみます。

    ありがとうございました。

  2. 83 匿名さん

    >>73さん
    うちもディスポーザーなし物件です。
    機能的に同等ではありませんが、生ごみ処理機を購入することで割り切りました。
    やはり気に入ったマンションを一つの設備が無いだけで諦めたくありませんでしたので。

    自治体によっては生ごみ処理の補助金が出ますよ。
    うちは半額分出ました。

  3. 84 匿名さん

    ぼろぞうきんさんは戸建て派ですか?
    それともマンション派ですか?

  4. 85 匿名さん

    ぼろぞうきんさん、こんにちは!どうして“ぼろぞうきん”なの??

  5. 86 入居予定さん

    ぼろぞうきんさん、質問させてください。
    私は売主:名鉄不動産、施工:長谷工のマンションを購入しました。
    質問したいのはリビングのエアコン電源の事です。
    100Vが正しいのか200Vが正しいのか?
    私の購入した部屋のリビングの広さはリビング・ダイニングが12.5畳、
    それにカウンター式で仕切られていないキッチンが3.5畳あり
    合計で16畳あります。
    当然その部屋の広さにあった16畳用のエアコンを購入したのですが
    この容量のエアコンはどのメーカーでも200V仕様。
    しかしながら購入物件のリビングのエアコン電源は100Vになっています。
    名鉄不動産及び長谷工に実際の部屋の広さと電源仕様が合っていないので
    変更するよう申し入れたのですが、名鉄不動産長谷工側の回答は
    「キッチンは居住空間としては認めていないため100V電源で正当である」
    とのことでした。
    居住空間かどうかは施工側が勝手に決める事ではないので
    変更するよう再度申し入れたのですが結果は「これが会社としての
    最終決定です。不満があれば弁護士にでも相談してください」
    との回答でした。
    主婦が家族のために一日何時間も働いている場所を「居住空間ではない」
    などとよくも堂々といえたものだと思います。
    マンション業界ではこれが常識なのでしょうか?
    一般の人の常識とあまりにもかけ離れた事を平気で押し付けて
    きているように思えるのですが、、、

  6. 87 匿名さん

    ぼろぞうきんさん、聞きたいです。
    マンションは普通、網戸が付いてくるものですか?
    網戸も設備の一つ???

    モデルルームに行った時、網戸がついていませんでした。
    間取り図?にもそれらしきものが書かれていなくて。。。

    夏場なんか暑いから、窓開けて寝たいなーなんて思うのですが
    (クーラーは冷えちゃうので)、
    気になって営業さんに聞いたら、モデルルームは、
    広くみせるために普段あるもの(生活で使うもの)がないんですよー。
    ちゃんと付いてますよー。
    と言ってくれました。
    けど、パンフの写真とかみると、網戸用のサッシが付いていないくて、
    ちゃんとつくのか心配です。
    ・・・後付け簡単にできるのかな?

  7. 88 匿名さん

    >>86さん
    うわさのエムズシティ稲沢ですね?
    100V→200V化は今時のマンション仕様なら、入居後からでも
    電気工事屋さんに頼めばやってくれますよ。

  8. 89 匿名さん

    88さん 多分その物件じゃないですよ。東京市部か千葉のマンションだったかな。私、そのスレ見ました。

  9. 90 ぼろぞうきん

    >80
    ディスポーザがある場合排水管は単独に処理槽へ行くわけですが
    これはドロドロになった廃棄物が他の排水を阻害する可能性が
    あるからです。
    ディスポーザが登場したての頃はメリットが先行しデメリットに
    ついてはあまり注目されなかった。
    最近はディスポーザもメジャーな設備として設置するマンションも
    多くなりデメリット(実際は住人からのクレーム)が注目される
    ようになってきた。
    廃棄物によって阻害される恐れのあるディスポーザ排水系統の
    住戸内の排水横引管の勾配は1/50(1m当たり20mm程度の落差)を
    取る様に原則指導することにしてる。
    この1/50というのが曲者でパイプシャフトから遠ければ遠い程
    勾配は取れなくなっていくので、現在主流であるバリアフリー住宅だと
    床フトコロ(床とスラブの間の距離)に縛りがあるので
    結局1/65とか、1/75と勾配が緩くなっていくわけです。
    これは設計段階でシンクとパイプシャフトの距離を縮める等のことを
    しないとどうしようもないですね。

    VEについては現在の集合住宅ではエンドユーザーに直接関わりが
    ないもの(消火栓とか配管とか)をコストダウンするのがVEに
    摩り替わっているのがほんとのところです。
    排水ルートの見直しとかは設計段階では殆どしません、
    というのもそんなことをやっていたら幾ら時間があっても足らないから。
    なのでルートの見直しなんかは現場で行っていることが殆どです。
    ゆえにVEというのは設計段階で行う設計VEと現場が行う
    現場VEの2つとなります、それに対しCDについては
    現場では滅多にありません、それはパンフレットに記載されている
    事項などを変えると途轍も無く大変になるからです、パンフ訂正とかね。

    >82
    ディスポーザがあればいいマンションとも限りませんので
    優先順位を決めて、消去法でマンションを選んだほうが
    いいかと。
    高額なものを購入するときは選んでいるときが一番楽しいものですから
    消去法も一つの楽しみとしてご検討ください。

    >84
    今はマンションです、あまり戸建に魅力を感じません。
    お金を掛けて自分で設計すればマンション以上のものを
    作れるでしょうが、お金ないので。

    >85
    なんとなく

    >86
    通常空調空間にキッチンは含めないで考えるのが普通です。
    たしかにキッチンは暑いとも思いますが
    それをいってしまうと洗面所はどうなんだとかそういう話に
    なります。
    専門的な話になりますが、12.5畳だと20.25㎡で中間階に住んでいる
    場合多少少なめに見て㎡当たり150kcalくらいで見てますので
    冷房能力が3.6kwくらいのエアコンを選定します。
    3.6kwだと100Vで足ります。
    逆に最上階の場合㎡当たり200kcalくらいで見ますので
    冷房能力が4.7kwになります。
    冷房能力が4.7kwだと機器は5.0kwとなりますので
    この場合100Vはありません、200Vになります。
    弁護士に相談うんぬんいっているのであれば何故100Vで足りているのか
    回答をもらったらいかがでしょうか?
    もしくは図面をお持ちでしょうから専門家に熱負荷計算を行ってもらい
    エアコンの選定をしてもらうといいでしょう。

    マンションの空調はほぼ上記のような概算で計算します。
    熱負荷計算のほうが正確なのは言うまでもありません。

    >87
    最近はハイサッシで網戸がついてるのはあまりないですね
    とはいえ、網戸は建築なので詳しいことはわかりません、すまぬ。

  10. 91 購入検討中さん

    ぼろぞうきんさん。
    質問させてください。
    長谷工さんのマンションを検討しています。
    そのマンションですが、温水洗浄便座がオプションなので、いっそのこと入居後に最新タンクレストイレ(アラウーノとか、ネオレストAとか)に便器ごと取り替えようと考えています。

    ところが、調べてみますと既存の便器排水位置が、壁排水で155mmから160mm高の便器であるとのことです。
    今時、そんな高い排水位置の便器を使うことってあるんでしょうか?理由ってなんでしょう?
    入居後に小工事等で排水位置120mmに変更することは、難しいのでしょうか?
    恐縮ですがお教えいただけるとうれしいです。よろしくお願いします。

  11. 92 匿名さん

    周辺住居(特に北側)のことも考えて設計するものなのでしょうか。
    法律的には問題無いから特に考えないということが多いのでしょうか?

  12. 93 入居予定さん

    ぼろぞうきんさん、回答ありがとうございます。
    86です。
    長谷工だけでなく、どこの物件でもキッチンを空調空間に含めていない
    との事が判り、大変勉強になりました。
    ちなみに私が購入したのは10階建の最上階。
    ぼろぞうきんさんに質問する前に「国民生活センター」に相談して
    図面を送付し、専門家に判定してもらう事になっており、
    現在その報告待ちです。
    結果が出ましたらこちらにも報告させていただきます。

    88さん、89さん
    この物件は89さんの言う通り東京市部、多摩境にある物件です。

  13. 94 匿名さん

    ぼろぞうきんさん

    最近はマンションを選ぶ基準のようなものを書いた本がとても人気です。
    例えば、階高は3m以上、直床はNG、エレベーターは50戸に1台など。

    素人的には判断がしやすくとてもありがたいのですが、
    上記記載のエレベータの基準を満たすようなマンションはほとんど皆無であったり、直床仕様はある特定業者がよく使っている仕様だったり、
    疑問に思うこともあります。

    このような基準を活用していく上で、気をつける点などありましたら
    アドバイスお願いします。

  14. 95 ぼろぞうきん

    >91
    ネオレストはダイレクトバルブ方式(直結給水方式)なので
    通常の長谷工物件であれば使用できません。
    恐らくもとが通常のタンク有りの便所の場合便所の給水管は10mmと
    なっているはずなので、ダイレクトバルブ方式の便所に必要な
    最小給水管サイズ(13mm)を下回ります、ゆえに設置できない。
    設置できるとすればタンク付きのタイプになります。
    又、便所排水芯を変えて便器を交換したいとのことですが
    経験上PS(パイプシャフト)を壊さずPトラップの便器を
    変更することはできないと思われます。
    新築でしょうから、改修中に便器周辺のクロス及びアクセサリーなども
    傷等の恐れがあるので便器メーカー等に一度相談するのが
    宜しいかと思います。

    >92
    日影、近隣、北側斜線などはプランニングに影響するそうです、
    ただこれは企画段階からでる話なので設備屋には正直わからないです。
    すまぬ、設備は企画及びプランが確定してからが仕事なので
    上記のような問題は全て解決しているのが一般的です。

    >93
    がんばってください。

    >94
    そんな本が存在してたとは知りませんでした。
    書いてある内容を見ると直床を除き、当たり前のことを書いてある
    ように思えます。
    階高3m以上→天井が高い、EV→多いほうがいいに決まっている。
    直床はちょっとわかりづらいかも知れませんが、
    直床は簡単に言えば床がスラブ、2重床は床がスラブの上にボードを
    乗せていることをいいます。
    ただ物件やデベにもよりますが、直床の場合2重天井のときもあれば
    2重床で直天(天井がスラブ)の場合もあります。
    ベストなのは2重天井、2重床なわけですがそうなると天井が低く
    なるわけです。
    全部いいとこ取りというわけにはいかないと思うので
    自分が気になるところを優先にして、消去法で選らんでいくと
    いいと思いますよ。

  15. 96 購入検討中さん

    興味深く拝見させて頂いております。
    さて、今、関心がある物件があり、
    販売:伊藤忠都市開発
    設計・監理 株式会社梓設計
    施工 株式会社フジタ
    この組み合わせはいかがでしょうか?
    梓設計は業界では大手の設計事務所の様ですが。

  16. 97 匿名さん

    ぼろぞうきんさん

    いつも拝見させていただいて、とても勉強になります。
    ディスポーザについて読ませていただきましたが、生ポンドライという
    ディスポーザはどうなんでしょうか?
    検討しているマンションに標準装備されているので。
    周りに生ポンドライを使っている者がいないので、処理槽があるディスポーザと比べてどちらがいいのかわかりません。
    もしおわかりでしたら教えてください。

  17. 98 契約済みさん

    オプションのことでご意見をお聞かせください。LD横の洋室の引戸をハンガー引戸にするプランがあります。床にレールがないというのが気に入ったのですが、建具の高さが2400mmと2085mmとで値段が異なる上、2400mmにした場合、重くなり反る可能性もあるといわれています。ハンガー引戸ってどうなんでしょうか?

  18. 99 購入検討中さん

    ぼろぞうきんさん、91です。
    素人なので給水管の直径まで調べてませんでした。やはりネオレストは厳しいそうですね。
    排水高155の製品がありターントラップ式で給水圧に依存しないアラウーノが、タンク隠蔽式のものに交換したいと思います。
    もともと収納を増設するため壁は少し壊してでも交換するつもりだったので、半年先ですが、アドバイスに従いまして工事会社にも相談してみます。ご回答ありがとうございました。

  19. 100 匿名さん

    ぼろぞうきんさん、こんばんわー。

    立地や住戸プラン・間取りとかいろいろ気に入って
    購入を検討している物件があります。
    販売:伊藤忠都市開発
    施工:三井住友建設
    この組み合わせはどうですか??
    ヤバイ組み合わせだったらどーしよ。。。

  20. 101 物件比較中さん

    ぼろぞうきんさんのコメント、とても勉強になります。
    私からも一つ質問させて下さい。

    長谷工が施工(売主は別の会社)する物件の購入を検討しているのですが、戸境壁の仕様が気になっております。

    コンクリート(180mm)+下地+石膏ボード(9.5mm)+ビニールクロス

    この物件の担当者は、下地に柔らかい(固まらないと言ってました)材質を使うため、音を吸収し、太鼓現象とはならないと説明されたのですが、原理が理解出来ませんでした。

    2重壁について、他の掲示板や他社のモデルルームなどでは、余り良い評判を聞かないのですが、宜しければ、ぼろぞうきんさんの考えを教えて下さい。

  21. 102 ぼろぞうきん

    >96
    梓設計は日本の大手設計事務所の中でも10本の中に入るところです。
    (その他日本設計、佐藤総合計画、日建設計、三菱地所設計、
    山下設計、あと忘れた。)
    大手設計事務所が優れる理由は①各分野のスペシャリストが同じ会社に
    存在する。②人員が多いので物件数が多くノウハウがある。③人材が
    優秀といったところでしょうか。
    特に各分野のスペシャリストがいるというのはかなりの強みで
    一般のデザイン事務所なりが設計をする場合、下請けの設備設計事務所へ
    仕事を流すわけですが当然ながら会社が違うので、すぐ呼んですぐ
    打ち合わせというわけにもいかないのです。
    その点意匠・構造・設備が揃っている会社では同じ会社にいるわけ
    ですから、打ち合わせが密にできるわけです。
    打ち合わせが密にできる=すり合わせが良く出来る=ミスが無くなる。
    その設計図を元に現場が施工図をおこすので、施工ミスも少なくなる。
    あとは監理ですがこれについては会社の人間では無いのではっきりした
    ことを言えませんが、過去に投資会社から委託された大手設計事務所の
    方が監理を担当し、いろいろ言われたのを考慮するとしっかりやって
    いるのではないでしょうか。
    なんにせよ、俺がやるよりいいものができると思います。

    フジタは何回かありますが中の中ってところです。
    会社が傾いたときは色んな意味でやばかったですけどね、
    今はそれほど悪くないです。

    >97
    処理槽なしのゴミ処理機というのは聞いたことがありますが
    生ポンドライという名前だとは知りませんでした。
    今HPを見ましたが、コンポストシステムの家庭版といったところ
    でしょうか(ちょっと違うか)
    機材にヒータが組み込まれているようなので経年劣化による
    火災に注意したほうがいいかも知れませんね。

    >98
    申し訳ない、ハンガー引戸は正直わかりません、
    恐らく可動間仕切りみたいなものでしょうけど。
    過去完成した集合住宅で可動間仕切りをオプションで実装している
    住戸は1軒か2軒くらいでした。
    答えになってないですね、重ねて申し訳ない。

    >99
    最近TOTOでポンプ付のダイレクトバルブ便器が登場しました、
    どうしてもタンクが邪魔だというのであれば検討してみても
    宜しいかと、ちなみに定価で35万円くらいだそうです。


    >100
    伊藤忠は担当したことがないので何ともいえません。すまぬ
    三井住友については以前レスした通り、件数こなしてますので
    問題ないですよ。

    >101
    宿題にさせてください。音は結構難しい話になると思うので。
    知っている限りですと、GLボンド工法(スラブ→GLボンド→
    ボード)より、スラブ+ボード直張のほうが音の発生が低いことが
    多いそうです。
    必ずしも中空層(スラブとボードの間にある空気層)が多ければ
    音が小さくなるというわけでは無いようです。
    ゆえに2重壁が評判のよくない理由の一つだと思われます。

    勉強してから正確な回答をするとします、上記は参考まで

  22. 103 匿名はん

    ぼろぞうきんさん なんだかすごいですね。
    難しい事はわかんないんですが、この物件は悪くないですか?

    販売 積水ハウス
    施工 長谷工
    あと板倉設計事務所 ってのはどうですか?

    購入したんですが、なんか長谷工はよくないとかかれてるので心配です。

    よろしくお願いします。

  23. 104 匿名さん

    103・・・あんまりだw
    これだけの情報で、物件の良し悪しもないだろwww

  24. 105 匿名さん

    ぼろぞうきんさんはマンションの購入予定ありますか?

    購入検討の際はどのようなことを重視しますか?

  25. 106 購入検討中さん

    はじめまして。今購入思案中の物件があるのですが、
    デベも施工会社も知らないところで不安です。

    デベ ジョイント・ランド
    施工会社 川田工業株式会社

    この組み合わせはどうでしょうか。
    教えて君で申し訳ないですが、お願いします。

  26. 107 匿名さん

    ぼろぞうきん先生、教えてください。

    将来のメンテナンスからみて、給水管と排水管の材質ですが

     給水管:ステンレス管

     排水堅管:塩ビライニング鋼管

    というのはいかがでしょうか?

    一番望ましい材質は、それぞれ何でしょうか?

  27. 108 匿名さん

    ぼろぞうきんさん教えて下さい。
    穴吹工務店の物件についてご意見いただけませんか?

  28. 109 ぼろぞうきん

    >103
    長谷工が施工の物件は、どこがデベロッパーであれ殆どの場合
    同じ仕様になります。
    ですから以前のレスにもある通り、多少の違いこそあれ
    金太郎飴マンションみたいなものです。
    他のゼネコンがやっている積水の物件と長谷工がやっている積水の
    物件とでは名前は同じでもまったく違うマンションとなります。
    長谷工が良くないというのはどこがどう良くないかはわかりませんが、
    マンションしかも長谷工仕様の中だけに限っていえば優秀な
    ゼネコンですよ。
    板倉設計は聞いたことがありません、もうしわけない。

    >104
    どんな質問でも別にOKですが、あくまで一つの考え方を提示している
    だけです。
    信じる信じないは本人の自由です、皆さん購入を考えられている
    方々ばかりでしょうから、自分で色々調べてみるのも楽しいかも
    知れません。最近はネットであれこれ調べられますから。

    >105
    現在着工している物件以降、どこのデベも言ってましたが
    値段は上昇していく傾向にあるようなので買うかな・・・とも
    思ってますが今のところは踏ん切りがつきません、
    なんといっても独身ですから。
    購入する場合どこを重視するかという質問ですが、
    まず値段、次に立地、最後に中身(建築物ですね)
    購入するのが決まったら、1に図面を隅々まで見て質疑を
    がんがん出すと思います。2にこれは無理かも知れませんが
    中間検査などもできればしたい。3は内覧時に知り合いの
    意匠屋と同じ会社の電気担当を連れてって、じっくりとなめるように
    チェックすると思います、そしてあわよくばエアコンでも・・・と
    こういう事をするからプロに売りたがらないんでしょうね。

    >106
    ジョイントランドは最近よく聞くデベですがまだ設計したことが
    ありません。申し訳ない
    川田工業ですが、何度か監理したこともあり大手デベの物件も
    結構な数こなしている中堅ゼネコンです。
    所長が若い人が多く、皆しっかりやっている印象を覚えました
    設計施工じゃなければ心配することはないと思いますよ。

    >107
    先生と言われると泣きたくなります。
    メンテナンスの点からいうとどの配管も左程変わりはないです、
    最近の配管は殆どの場合大規模改修(20年程度)は耐えうる
    ものばかりです。
    ステンレスの優れているのは耐食(錆とか)に強いので
    赤錆が生じにくいといったところでしょうか、熱膨張が
    SGP(内面被覆鋼管)に比べて高いので、変形しやすいのが
    デメリットですが、バーナーで直に火を当てない限りは
    変形しないのでご安心を。

    排水管については個人的には排水用塩ビライニング鋼管
    (通称DVLPといいます)がお勧めです、他には鋳鉄管、
    耐火二層管などがありますが、鋼管の強度、内面が平滑、耐熱
    どれも備わっているので、特別な指示がない限りはDVLPを
    使っていることがほとんどです。(俺の場合ね)
    但し鋼管は遮音性に乏しいので居室に面する部分などには
    遮音シートなどが巻かれているか注意してみてもらえればと
    思います。(上の住人が流した水の流水音などが響くことがあります)

    >108
    穴吹は四国に本店があるマンションの企画から施工まで一切合財
    行っている会社です。
    基本的には自分のところで設計もこなしていると思われるので
    設計はおろか、現場すらみたことはありません。
    なのであまりお役に立てないと思います。もうしわけない
    全ての会社がそうではないと信じていますが、個人的に設計施工の
    会社はあまり信じていないのが正直なところです。
    図面をしっかり見て、モデルに行き必要なものはメモなり写真を
    残すなどのことをやっておいたほうがよろしいかと。
    やりたい放題やるところもありますので。(会社名は伏せますが)

  29. 110 匿名さん

    ぼろぞうきんさんは、いったい何歳なんですか?
    27〜37の間に入ります?
    マンションおたくの私と話が合いそうだけど・・・。
    独身だったらお付き合いしてみたかったナ。
    早く良い人が見つかるといいですね!

  30. 111 物件比較中さん

    101です。
    コメント、ありがとうございました。
    音の件は、
    今日、物件の担当者に、壁の工法について確認したのですが、GLボンド工法ではないと言っておりました。
    長谷工で良く使われている工法らしく、下地として金属製の枠のような物を貼り付け、その上に石膏ボードを貼り付けるような事を言っていました。
    明日、再度モデルルームを訪問するので、詳細を教えてもらいます。

  31. 112 匿名さん

    ぼろぞうきんさん、私も聞きたいです。
    お幾つですか???

  32. 113 不動産購入勉強中さん

    ぼろぞうきんさん

    設計施工一貫は信用していないとのことですが、
    鹿島や大林などのスーパーゼネコンの設計施工はどうですか?

    中堅などとは若干事情が違ってくるのでしょうか?
    素人判断のひとつとして、名だたる有名物件や大手企業本社ビル
    などを手がけていることが安心安全のベンチマークとなってしまう
    ものですから・・・。

  33. 114 106

    ぼろぞうきんさんありがとうございます。
    設計は他社なのでとりあえず安心です。

  34. 115 ビギナーさん

    ぼろぞうきんさん、こんばんは。
    傾斜地ではなく、平地を掘り込んで(地上から見ると)
    地下1階にあるマンション住戸のテラス部分(ドライエリア)の
    排水について教えてください(三井不動産鹿島建設の物件です)。

    その地域は高台で地盤も固く、ハザードマップで浸水歴はないのですが、
    近年多い台風による大雨が降った場合、掘り込まれた地下1階テラスの
    排水機能(あるいはピットの作り方?)が不十分だと浸水して
    しまうのではないかと不安です。
    ①販売会社に説明を求める際には、どの程度の排水力(機能)を
     基準に話せばよいのでしょうか?
    ②地下1階には、住戸のほか、ディスポーザー処理室もありますが、
     このマンションは内廊下なので臭いが出る可能性はあるでしょうか?

  35. 116 同業他社だと思います

    ぼろぞうきんさん

    こんにちは。設計を生き業としている者です。
    集住は設計者にとってホントに面白くない仕事ですよね?
    全くと言っていいほど、創造的な仕事ができない。

    素人さんが間違った認識において、要望する付加価値が多すぎませんか?
    どう思われますでしょうか?

  36. 117 匿名さん

    107です。回答ありがとうございます。

    たしか、この方(建築家 碓井民朗)が、排水管は鋳鉄管を使ってる物件は高級!みたいなこと書いてた記憶があったのに、例示したある高級マンションの仕様が塩ビライニング鋼管だったので、聞いてみました。
    防音対策さえしてあれば、問題ないみたいですね。

    (堅管→竪管の間違いだったので、訂正しておきます。)

  37. 118 ぼろぞうきん

    おはようございます。
    >110 >112
    特にマンションおたくではありませんよ。
    建築おたくでもない、仕事だから仕方なくやっているだけです。
    野球選手とかになれればよかったと思ってます。
    そうダルビッシュのように(かわいい嫁さんいいなぁ)
    年齢は30に限りなく近い20代といっておきます。

    >111
    そうですか、モデルに行かれるのでしたら壁の件ももちろんですが
    ほかの設備や造りつけ家具などもよく見てくださいね。
    ありがちな話ですが自分が気になったところはやたらと気にする
    ものですが、他の部分が見えなくなる(忘れる)場合があるので。

    >113
    最初にいっておきますがゼネコン設計施工なのでどんな状況なのか
    判断が付きかねる。(一般の設計事務所は監理しないから)

    殆どの場合、スーパーゼネコンでも中堅ゼネコンでも大丈夫なんですが
    他の会社が入らない(この場合設計事務所)ということで
    チェック機構が甘くなりがちになる。
    通常設備のチェックフローはサブコン(設備業者)の社内検査→
    ゼネコンの社内検査→設計事務所検査→オーナー検査→内覧会
    (エンドユーザー検査)になるわけですがここの設計事務所検査が
    ゼネコン設計部が行う(そもそも行っているのかすらわからない)
    とまぁ色々とあいまいなところがあるので個人的にはお勧めしてない
    わけです。
    大手だから安心、それは違います。
    中堅でもしっかりやるところはやるし、大手でもチェックをして
    一部はつり工事までさせて直させたところもあるので。

    >115
    ドライエリア形状の建物はご懸念の通り浸水の可能性があります。
    最近の都市型集中豪雨による道路冠水などを見てもらえれば
    容易に想像がつくかと思います。
    確認しておかないといけない事項についてですが
    ①降雨強度は時間当たり何ミリで設計をしているか
    東京都下水道局の場合、時間50mmとなっていますが
    最近の集中豪雨では70mmくらい降る場合もあります。
    一部デベでは時間100mmで計画を行うように仕様が規定されて
    ます。
    多分三井なので時間100mmでやっていると思いますが
    一度確認された方がいいと思います。

    ディスポーザですが地下1階のさらに下にディスポーザが
    あるのではないでしょうか?
    そうしないと地下1階の住戸にはディスポーザがつけられないので。
    想像ですが地下1階共用部(エントランスとか)の下に
    処理槽及びブロワ室がある場合臭いが漏れる可能性は0とは
    いえません。
    共用部から処理槽へ入るハッチから若干なりとも臭気は上がって
    くると思われます、臭気対策を確認されたほうがよろしいかと。
    それとともに振動対策も確認してみてください。
    建物下に処理槽・ブロワを置くと振動がかなりありますので
    クレームになりがちです。

    >116
    デベの設計仕様書のあたまには必ずといっていいほど
    設計者の創意工夫を妨げるものではないと書かれていますが
    そのわりに辞書みたいな仕様を出しているところもありますよね
    あれで創意工夫をどうするんだろうと思うときがあります。
    集合住宅は超高層および複合用途でない限りは殆ど似通って
    いるので仕方ないといったら仕方ないです。
    設備設計者とすると倉庫・工場などが納まりとかあんまり考えずに
    色々つけられるので好きですね。
    ただ、マンションだからつまらない、面白いというのは
    あまりないです、仕事なんで。(個人的には仕事しないで
    お金もらえるのが一番いいかな)

    某ゼネコン設計部の室長もいってましたが最近はネットなどが
    発達し自分であれこれ調べられる時代になったので
    中途半端な知識でクレームをつけてくるクレーマーが多く
    なったそうです。
    たしかに自分が設計したものにクレームをつけてくるのは
    いい気分はしませんが、買う本人からすれば少しでもいいものを
    欲しがるのは当然な話なので仕方ないとも思います。
    付加価値については、何故できないのかを理路整然に説明して
    いつもお断りさせて頂いてます。それでも付けろと言われた場合
    「付けるのは勝手ですが責任はもちませんよ」と言ってます。

    >117
    建築家もよくわからんこといいますね。
    鋳鉄管が高級なら長谷工のマンションはみんな高級です。

  38. 119 ビギナーさん

    同じ位の販売戸数で売主が多い物件と少ない物件どちらが安心ですか?
    今検討している物件が7社売主がいるので、なんでこんなに多いんだろうと疑問なんです。

  39. 120 115

    排水機能とディスポーザーの質問をした115です。
    ぼろぞうきんさん、日曜日ににも関わらず
    ご回答をありがとうございます!
    諸設備のスペックやクレーム要因は
    きちんと説明を受けて納得しなければなりませんね。
    ご説明、大変参考になりました。
    ぜひアドバイスを生かしたいと思います。

  40. 121 匿名はん

    ぼろぞうきんさん 103です。
    親切にありがとうございます。

    これからもお仕事頑張って下さい。

  41. 122 匿名さん

    ぼろぞうきんさん
    このスレ興味深く拝見しています。

     デベ:住友不動産
     設計・管理:日建ハウジングシステム
     施工:奥村組

    のマンションはいかがでしょう?
    日建についてはスレを読んでまず安心したのですが、奥村組がよくわかりません。ご教授よろしくおねがいいたします。

    というか既に契約してしまっているのですが…
    (問題があるようなら手付放棄でも致し方ないかと考えています。)
    ちなみに場所はさいたま市です。

  42. 123 匿名さん

    ぼろぞうきんさん
    いつも回答お疲れ様です。
    >鋳鉄管が高級なら長谷工のマンションはみんな高級です。
    これは逆です。長谷工のマンションは鋳鉄管は使いません。

  43. 124 同業他社だと思います

    >中途半端な知識でクレームをつけてくるクレーマーが多く
    なったそうです。

    やはり設備屋さんにもありますか。。
    最近は業界の社会的地位が低くなってしまっているために、どんどんと悪い方向にいってるように思えてなりません。
    こちらは技術者だということを認識した上で、少しは信頼していただきたいものですね。

    お互い、建築主や制約条件に負けずに、よりよいモノを創っていきましょう。

  44. 125 購入検討中さん

    96です。

    ご丁寧な回答ありがとうございます。
    設計・監理会社のレベルも重要なポイントとなってくるのですね。
    又、何かありましたらよろしくお願いいたします。

  45. 126 ぼろぞうきん

    >119
    デベJVは大規模集合住宅になるとありがちです。
    1社デベと大して違いは無いのですが強いていうなれば
    仕様の若干の違いでしょうか。
    JVになると全てのデベが同格になるわけでは無く
    必然的に順位がつけられます。(順位の付け方は詳しく
    知りません、多分土地を購入した会社が一番上に来るのかも
    知れません)
    上位のデベは仕様及び企画に大きな発言権をもつので
    大抵は上位デベの仕様になっていきます。
    例えば1位三井、2位住友、3位藤和とかの場合三井仕様が
    メインになる。
    あとは他のデベのいいところやどうしてもこれだけは組み込みたい
    などの希望を混在させることになります。
    買う側からすれば仕様の違いだけなんで気にすることも
    ないと思いますが。

    >122
    奥村組は中堅デベです、個人的には川田工業とか木内建設とか
    そのあたりのデベと認識してます。
    デベと設計の組み合わせを見る限り問題ないと思いますよ。

    >123
    長谷工のマンションはバルコニーSKとエコキュートの排水管以外、
    即ち汚水・雑排水は鋳鉄管だったと思いますが?

    >124
    社会的地位が下がっている、これについては偽造が大きく
    関わっているのかも知れませんね。
    基準法が改正され、今後設備設計1級建築士なるものが創設される
    そうですが、改正された時点での資格保持者は35000人程度と
    予想されているそうです。
    都市部の大手設計事務所やゼネコンなどは設備専攻でも一級建築士を
    持っている人もいるでしょうが、中小の設計事務所・地方の事務所などは
    どうするのか、うちもそうですが。
    建築設備士をせっかく持ってても建築確認に名前を記入する位しか
    使い道がなく、設備設計1級建築士の資格該当者となるものと期待して
    いましたが、どうやらそれもなさそうです。
    35000人しかいないのにこれからの設備設計は一体どうなるのか
    来年はさらに混迷を極めそうです。
    なんにせよ姉歯さんは余計なことをしてくれましたよ。(怒)

  46. 127 匿名さん

    ぼろぞうきんさん

    >大手設計事務所が優れる理由は...

    物件によっては設備設計にも仕事をお願いしているし、民間物件は
    ゼネコン設計部に仕事をさせていますよ。

    意匠の基本計画で仕事を取ってきているだけで、設備はかなりレベル
    は低いです。基本的に大手は基本計画までで実施設計は社外です。


    >中途半端な知識でクレームをつけてくるクレーマーが多く
    設備も知らない建築家が中途半端な知識で本を出すからですよ。

  47. 128 サラリーマンさん

    ぼろぞうきんさん、どうかお願いです。
    過労死してほしくないので、お盆ぐらいゆっくりしてください。

  48. 129 匿名さん

    姉歯さんの件で仕事が増えて大変かもしれませんが、
    これからマンション購入を考る私達にとっては、
    よい動きですよね!

    かんばれー!ぼろぞうきんさん
    p(^。^)q(^О^)/

  49. 130 購入検討中さん

    ぼろぞうきんさん、いつもご苦労様です。

    北海道の地元デベ、日本グランデの「エスポアシティ札幌」を購入検討中です。

    事業主・売主 株式会社ゲオエステート
    販売提携(代理) 日本グランデ株式会社
    設計・監理 日本グランデ株式会社一級建築士事務所
    構造設計 株式会社総研設計
    施工 西松建設株式会社 札幌支店

    日本グランデは2003年に設立ですが、いままで自社で手がけた全物件が竣工前完売していています。
    購入検討中の物件は、売主のゲオエステートの子会社スガイエンタテインメントから6億1800万円で安価に譲渡してもらったので付近の物件より安く販売価格設定できたとの事です。
    ミニストア、ベーカリーショップ、カフェテリア、フィットネスルーム、図書室のライブラリー 、キッズルーム、岩盤浴、シアター&カラオケルーム、屋上庭園、リラクゼーションルーム、パットゴルフ場等共用施設が充実で、設備もおサイフケータイと非接触ICカードで、施錠・解錠が出来たり、ディスポーザー、ビルトイン食器洗浄乾燥機等なんでもありと言う感じでいろいろと付いています。
    竣工は再来年1月予定ですが売れ行きはすごく好調みたいで、希望の部屋が残っているうちにと思っています。
    共有施設は自分にとって必要と思えるものばかりなのでいいのですが、管理と修繕について不安があります。修繕計画書のコピーは頂きましたが、どのような事を注意して見ればいいでしょうか?
    また、このデベ、この物件についてお気づきの事がありましたらよろしくお願いします。

    長文失礼します。

  50. 131 匿名さん

    >127
    >>中途半端な知識でクレームをつけてくるクレーマーが多く
    >設備も知らない建築家が中途半端な知識で本を出すからですよ。

    意匠設計の建築家が、中途半端な知識で構造に関することもうんちく語ってそうですね。素人は騙されないように気をつけないと。

    拙者もエンジニアの端くれですが、自分の専門について当てはめると、自称専門家(ほんとは門外漢だが)が、テレビや雑誌でいい加減なこと言ったり書いてるのみると腹が立ちます。

    TV局なんて、専門家でもなんでもない人に、TV局にとって都合のいい(欲しい)コメントを吐いてくれそうな人(イデオロギー的に偏っている)を狙ってコメント取りに行ってるしね。だめだこりゃ。

    脱線して申し訳ない。

[PR] 周辺の物件
リーフィアレジデンス練馬中村橋
クラッシィタワー新宿御苑

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~123.58m²

総戸数 78戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4290万円~9490万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

6690万円

2LDK

55.06m2

総戸数 32戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

未定

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

[PR] 東京都の物件

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

50.11m2・62.04m2

総戸数 65戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸