Ⅰ地域次世代省エネを上回る基準を先駆けて設定し取り組んでいる札幌市。
Q1住宅でやっとスタンダード。これならやっと世界基準と言えそうです。
トップランナーなら札幌でほぼ無暖房のパッシブ住宅となるレベルだそう。
http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/10shien/zisedai/documents/gijy...
札幌版次世代住宅基準の等級と補助金額
基準 Q値 C値 補助金
トップランナー 0.5以下 0.5以下 200万円/件
ハイレベル 0.7以下 0.7以下 50万円/件
スタンダードレベル 1.0以下 1.0以下 50万円/件
ベーシックレベル 1.3以下 1.0以下 50万円/件
[スレ作成日時]2012-11-25 00:36:24
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
札幌版次世代住宅基準の意義は?
-
669
匿名さん
>>668
ただ学者のじーさんが計測してる記事で
比較になってねーじゃん(笑)
ナンセンス!
-
670
匿名さん
>669
>同一条件で測定した資料
>そんなものは無い、有る方が可笑しいwww
文字も読めない?読解力ゼロ?可哀想www
>665のURLで「住宅屋がみずから証明してくれました。」とレスするのでは読解力ゼロは納得。
-
671
匿名さん
>>670
同一条件で測定した資料なんて有る方が可笑しい?
666の文章ちゃんと読めよ。
読解力ゼロなのはお前だから。
-
672
匿名さん
-
673
匿名さん
>667(読解力の無いお前)
>まったくの同一条件で測定した資料を
>みずから出してから言えよ。
>668(返答)
>>同一条件で測定した資料
> そんなものは無い、有る方が可笑しいwww
>671(読解力の無いお前)
>666の文章ちゃんと読めよ。
>671(返答)
>数字まで読めないとはwww
-
674
匿名さん
-
675
匿名さん
実証もされてない仕様に補助金ばらまくのがおかしい
断熱アップにかかった費用と削減されるランニング回収費用が釣り合っていない。
-
676
匿名さん
補助金の源泉は札幌市民の血税です。
札幌市民の血税から補助金を出す以上、補助金対象物は【札幌市民の利益に貢献】していなくては意味がありません。
札幌市民がトップランナー基準の建物を検討する際、その判断資料としての実証データを補助金受給建物に求めるのは当然の権利であり、そのデータを提供するのは補助金受給者として当然の義務でも有ります。
トップランナー基準の建物は省エネであるという脳内理論を、補助金対象建物は月々の冷暖房に関するデータで実証する義務があります。
この当然の札幌市民の義務と権利を無視した補助金制度はまさに欠陥制度であり、貴重な血税をドブに捨てているようなものです。
その欠陥制度に対して舌を出してほくそ笑んでいるのは、このスレに参加している関連業者です。
このスレを最初から読むと関連業者の必死な様子が伺えます。
-
677
匿名さん
>666
実際の建物で省エネ効果を実証できない脳内理論は誤った理論であることの裏付けでもある。
自分達の脳内理論を正当化したいなら、数多くの実証データで正当化すればいい。
それが出来ないうちは単なる脳内妄想にすぎない。
-
678
匿名さん
-
-
679
匿名さん
-
680
匿名さん
>678
君は脳内が相当滑っている。
自覚がないと思うので私からあえて忠告します。
>省エネ効果を実証できない脳内理論
省エネであるという実証は、現存建物の日々の冷暖房に関わる電力消費量あるいは灯油量の年間データを公開するということです。
裏付けデータの取れない省エネ住宅は単なる脳内妄想なのです。
次は滑らないように返答してね。
-
681
匿名さん
省エネであるという裏付けデータは多少の手間暇を必要とします。
一般家庭の省エネ住宅にそれを望むのは無理があります。
しかし、補助金付き(札幌市民の血税付き)省エネ住宅であれば可能ですし、千載一遇のチャンスです。
補助金支給を応募した本人もどれだけ省エネ住宅なのかを我が家のデータから実感できるのですから、札幌市民や補助金利用者それに行政も実証データを保管することで更なる省エネ住宅への取り組みができます。
まさに三者がそれぞれの利益を享受できるのです。
現存の札幌次世代省エネ基準補助金制度は誰も利益を享受出来ない愚かな制度であり、まさに血税のドブへの垂れ流しなのです。
-
682
匿名さん
たしかな実証もなく
理論値で測れない要素を深く掘り下げずに
単なる数値の足し算だけで
多額の税金を投入するなんて
見切り発車以外の何物でもありません。
役人が既得権益を握り
ハウスメーカーが儲かる仕組みだけでしかありません。
-
683
匿名さん
省エネであるという裏付けデータもとれない脳内妄想(Q値志向型住宅)に、少なくとも国民の血税で機能する公的機関は参加すべきではない。
そういったものに参加する以上は、最低限、裏付けデータは記録し、国民に公開する義務がある。
これは札幌市に限ったことでもない。
国の機関においても同じことが言えます。
どれだけの血税が省エネの名のもとにドブに捨てられてきたか、その実態を知ると愕然とする。
-
684
匿名さん
-
685
匿名さん
>684
貴方も>678さん同様、脳内が大きく滑っている。
こういう方は数少ない。
同一人物では?
-
686
匿名さん
>>684
北電の値上げって。。
それオール電化に限るでしょ?
それも生焚きの古い電化システムが値上げに響いてるだけで
ヒーポンならまだ都市ガスに勝ってるけどね。
-
687
匿名さん
>683
その通りだと思う。
裏付けデータがなければ、本当に省エネなのか、どの程度省エネなのか、もしかしたら全く省エネ効果がないのか等、第三者が検証できない。
検証作業をしない未来志向型企画はまったくナンセンス。
さらなるステップが出来ないまま血税だけが投入されていく。
民間企業ならともかく、公的機関である札幌市が企画立案し多大な血税を使っているのだから、検証作業が伴うのは当たり前。
裏付けデータを取らない事自体が不自然でおかしい。
札幌市は、何ら目論見もなく税金を使うことに何の違和感も感じないのだろうか?
-
688
購入検討中さん
札幌市は何の目的があってトップランナー補助金制度を設けたのでしょね?
税金の使い道に困っているのかな。
-
689
匿名さん
-
690
購入検討中さん
省エネじゃないと叫んでいる方もいるし、どっちが本当?
-
691
匿名さん
>687さんが言うように、裏付けデータを取って公表すると札幌市民も納得するのにね。
裏付けデータも取っていないのに省エネだと言われても素直にそのまま信用出来ないね。
-
692
匿名さん
北海道は次世代住宅Q値1.6の普及率75%です。
75%の方は省エネと快適性は肌で感じてると思います。
-
693
匿名さん
>>665
C値の事が一つも書いてない
Q1.0C5.0なら冬寒いよな
-
-
694
匿名さん
>Q1.0C5.0なら冬寒いよな
アンチはそこらへんは分かってないよ。
北海道民は体で知っています。
隙間風と違うけどコールドドラフトが有ります。
床面を這う冷たい空気の不快さ、隙間風等とんでもないです。
-
695
匿名さん
>693
C値性能は、Q値に含まれています。
勉強してね。
-
696
匿名さん
-
697
匿名さん
>>694
札幌ですがなにか?
>>695
換気熱損失の事言ってる?勉強が必要なのは貴方じゃないですか?
C値は実測しないと出ません。
実測方法は、計画的に開けた穴を全て塞ぎ、強制的に室外に空気を送る事によって隙間から漏れる空気量を測定し、延べ床面積との比率計算によって得られる数値がC値です。
-
698
匿名さん
>697
ブヒャ~~~w
それが
>695
>C値性能は、Q値に含まれています。
>勉強してね。
のどんな説明??????
-
699
匿名さん
-
700
匿名さん
Q値が1を切るくらいの断熱施工なら
その分隙間がほとんど無くなるくらい
断熱材が充填されている訳で
物理的にC値5.0とか言う方が現実的ではないと思います。
-
701
匿名さん
>700
Q値は計算で、C値は施工の丁寧さで決る。
断熱材を入れただけC値が良くなるなら苦労は要らない。
一条はEPSを巧みに使いC値を確保してるらしい。
-
702
匿名さん
>>700
Q値とC値を一緒くたにするから、そういう考えになるんです。
Q値とC値は別物です。
Q値が1.0切ってようと機密シートを張らないだけでC値は上がりますし、
断熱材に隙間があっただけでさらにC値は上がります。
Q値は各部材が持っている熱伝導率から家全体の熱還流率を求めた数値です。
隙間面積とは何の関係もありません。(計算上の話)
-
703
匿名さん
>Q1.0C5.0なら冬寒いよな
え~。上記の間違いを認めます。
たとえC値が5.0でもエコを考えずに暖房ガンガン入れたら暖かいですwww
隙間からの熱損失を補えば済む事でした。
ここに訂正をさせて頂きます。
-
-
704
匿名さん
>703
>たとえC値が5.0でもエコを考えずに暖房ガンガン入れたら暖かいですwww
C値5.0なら大丈夫かもしれないがC値が劣るとエアコン暖房では暖かいと言えない状態になりやすい。
隙間が有れば下の隙間から吸って上の隙間から漏れる。上昇流が起きて下が冷たい空気、上が暖かい空気になる。
下の冷たさを解消しようとガンガン暖房すると温度差が更について上昇流が強くなり、下からの冷たい隙間風も増える。
冷たいから更に暖房を強くすると更に隙間風が増え冷たくなる悪循環を起こす。
少し前までエアコンが暖房に使用されない一因です。
エアコンは暖房に不向きと思ってる人が多いです、C値の低い住宅なら正しいです。
-
705
匿名さん
>704
根っからの北海道脳なのでエアコン暖房なんて0.1%も考えていなかったですw
FPはエアコン1台で全室暖房とかイカれた事PRしてましたけど、
発泡ウレタン500mmの断熱と自慢げにアピールされたので鼻で笑ってやりましたw
-
706
匿名さん
>705
今は貴方が笑われる時代になってますwww
まさか残り25%の北海道民の一人ですか?
-
707
匿名さん
>706
井の中の蛙
現場素人
無知
貴方にピッタリです
-
708
匿名さん
>706
北海道の用途別燃料使用状況を見れば一目瞭然です。
暖房に関して言えば、灯油312 LPG3 都市G15 電気28
道内において最も多く使用されている暖房用の燃料は灯油です。
データにしっかり出てますので、ソースはググって調べてください。
-
709
匿名さん
-
710
匿名さん
>708
世の中にはエアコンは暖房に不向きと思ってる人はたくさんいます。
典型が
>井の中の蛙
>現場素人
>無知
の>707です。
過去の割合でなく、将来はどうなるかです。
-
711
匿名さん
2割の住宅メーカーがエアコン暖房採用して、残りの8割はどうなってんの?
そこまで答えないと貴方の主張は何の意味もないけどね。
-
712
匿名さん
>711
「エアコンは暖房に不向き」の意識を変えるのは大変な事です。
将来どうなるかです、>707が存在する中で現在5割超えたら大変です。
家電製品などの普及率曲線をイメージして下さい。
>707等は普及率100%近くにならないと理解出来ないと思いますw
-
713
匿名さん
C値5.0なんて
逆に作ろうと思う方が難しいんじゃね?
-
-
714
匿名さん
少し前までほとんどの大手H.MはC値5でした。
今はC値の目標値が無くなりましたからほとんどの大手H.MはC値を記載していません。
C値5以上も有り得る事になってます。
また一部メーカーはオプションでC値2が有ります、1.0ではなくて2.0ですw
気密測定は皆無に近いです。
-
715
匿名さん
-
716
マンション投資家さん
関東と札幌にもマンション、戸建所有してるけど、
札幌の家の方が断然暖かいし光熱費がかからない。
(サッシ、断熱材の影響が大きいと思う)
最近本州の地方にある工務店なんかでも断熱が~Q値がC値がどうのこうの言い出してきてるし、
HOPみたいな北海道発の企業が都内とかで頑張ってるの見ると、
他の会社にも続いて欲しいし、
スレタイにある「意義」ってのはアリだと思う。
ただ、補助金は0.7以下もしくは1.0以下を「一律50万」程度にして
建てた企業にもやったらフェアだと思う。
-
717
匿名さん
消費税増税の軽減税率もそうだが、
役人は税金を使って自分たちの仕事を作ることしか考えていない。
税金を返すために税金を使うなんて
本末転倒も甚だしい。
-
718
匿名さん
札幌版次世代住宅の補助金とZEH住宅の補助金は同時にもらえますか?
-------------------
(3)補助対象となる設備等
補助金交付の対象は、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスに導入する設備等のうち、SIIが別途定めるものとなります。公募要領のP9~P10を参照下さい。
(4)補助率
定額 130万円(地域区分・建物規模によらず全国一律)
※但し、1,2,3地域において高断熱外皮の性能が UA値0.25以下、またはQ値1.0以下の場合は、定額 150万円