匿名さん [更新日時] 2010-08-13 23:38:03
【一般スレ】高気密高断熱住宅| 全画像 関連スレ RSS

現在、高気密高断熱の住宅を建築するか検討中です。
高気密高断熱の住宅は、夏涼しく冬暖かいということ。
そのような知識しかよくわかりません。
高気密高断熱住宅のメリット・デメリットってどんなものがあるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。

[スレ作成日時]2004-11-29 09:03:00

[PR] 周辺の物件
イニシア日暮里
ヴェレーナ西新井

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

高気密・高断熱の家

  1. 322 通りすがり

    断熱材の劣化に関する記述がありますので参考にしてください。

    http://ci.nii.ac.jp/search?q=%E6%96%AD%E7%86%B1%E6%9D%90%E3%81%AE%E9%9...

  2. 323 匿名さん

    露点に達しても、全ての水蒸気が液化するわけじゃない。
    グラスウールやセルロースの場合、少々の結露なら、通気層を通して外に逃げている。住人も、解体業者も気づかない。
    これがウレタンの場合、一度液化したした水が蒸発するには、グラスウール以上のエネルギーを必要とする。ウソのようなホントのはなし。

    これが外気がマイナス10度までになる寒冷地ならどうか。
    山本氏の住宅が北海道では微妙だ、と書いたにはそこです。
    最高気温が一桁のような地域では、セルロースの中に相当の水がたまると思います。

  3. 324 ビギナーさん

    >>317
    回答ありがとうございます。

    山本式だと一番外側にモルタルの5倍の断熱性能を持つそとん壁がありますので、もう少し露点は外側かも知れませんね。

    もし、壁の中が露点になったと仮定すると、水蒸気が水に変わる訳ですが、セルロースファイバーには撥水性があるので、水はセルロースファイバーには吸収されずにセルロースファイバーをすり抜けて落ちて、壁の一番下側に水が溜まるようなイメージで宜しいのでしょうか?

    そう言う話はあまり聞いたことがないのですが?

  4. 325 匿名さん

    アイシネン以外の発泡系は加水分解のリスクは否定できないだろうねぇ
    未反応物質が多いし毛細管現象と親水性って物性も持ってるからねぇ
    アイシネンにはそのような欠点はありませんので、味噌糞一緒にして同じ土俵で語るのはやめましょうねぇ

  5. 326 匿名さん

    >>325
    アイシネンて、良さそうですが欠点はないのでしょうか?

  6. 327 匿名さん

    連続気泡、、、といわれている。
    つまり、防湿シートが必要だと、、、、いわれている。
    断熱性能がGW16K程度しかなしと、、、コレはホントらしい。

  7. 328 匿名さん

    >>326
    欠点は
    1.熱伝導率、透湿抵抗のカタログ値がなく不明ですが断熱性能が低い。グラスウール並。
      高倍率の現場発泡のためその日の気候で発砲倍率と透湿性に大きなバラツキが出るはず。
    2.連続気泡が多いため透湿抵抗が小さく、強烈な温湿度差がある所では結露の可能性大。
      セルロースファイバーと一緒で経験的に酷い結露はは滅多に見られないと言うことで
      内壁気密性がもともと高いツーバイでは結露が問題になったことがまだないのしょうが、
      完全を目指したい時やデテールによっては防湿層を施工すべきと思います。
    3.フォームパネルより雨漏りなどで外から水が来た場合染み込みやすい。
    4.フォームパネルより燃えやすい。
    5.フォームパネルより熱劣化し易い。屋根など高温にさらされるところは経年して縮み、断熱性能が低下する恐れがあると思われ初めから厚めに吹きたいですね。
    従って、構造材的使い方は不可であくまで充填用。
    6.現場発砲なので、残存イソシアネート(VOC)がしばらく(建築中くらいは)あるはずです。

    などが考えられます。

  8. 329 匿名さん

    >もし、壁の中が露点になったと仮定すると、水蒸気が水に変わる訳ですが、セルロースファイバーには撥水性があるので、水はセルロースファイバーには吸収されずにセルロースファイバーをすり抜けて落ちて、壁の一番下側に水が溜まるようなイメージで宜しいのでしょうか?

    猛烈に連続して結露したらそのようになると思われるが、実際には暖かい日などもあるからそこまで酷くなることは無いんじゃない?(北海道とかはこういう施工はしないんだよね?)
    山本の言うように外にも出て行く。ただし常に水蒸気で通過する訳でなく結露して乾いて、を気象条件によってはしているはずなのです。
    それが見えないだけ。
    だから多くの指摘が有るようにカビなどを心配するのです。

    それとセルロースの撥水性って10年、20年もつんですかね?元は吸水性に富んだ新聞。
    長年吸湿、放湿を繰り返したまに水に触れる・・・。防水スプレーのイメージからものすごく心配です。

  9. 330 匿名さん

    アイシネンの熱による経年劣化は、発泡系の中で一番少ないと思ってましたが

  10. 331 匿名さん

    スレ違いかも知れませんが
    なんでセルロースファイバーはアメリカでは40%近いシェアを占めていて、日本では数%で普及していないのでしょうか?
    やはり、高温多湿の日本の気候には合わないのでしょうか?

  11. 332 匿名さん

    撥水性というのは、液体の水にたいしてのハナシ。水面に浮かべたら浮いてるわけ。
    結露するときは、吸湿した水蒸気が、液化するの。
    少々の結露なら、セルロースが保持しているし、関東以南ならすぐに乾く。
    セルロースは薪と同じで、じゃんじゃん水をかけても含水率が低い状態を維持しようとする性質を持っている。

  12. 333 匿名さん

    >328
    1.まあそんなとこ
    2.カナダでもVBS施工無しで結露無し。最北端はカナダ政府のアラスカにある極点観測基地。
    3.圧力を掛ければ水は浸入するが保持はしない。やがて垂直方向に排出される。
    4.酸素指数23自己消化性。まして工法が充填断熱なので空気の供給は制限される。
    5.熱可塑性が無く樹脂は完全に不活性である為、熱によるシュリンクは無い。
    6.施工後24時間でVOCは規制値以下。30日経過後には検出されない。
    以上。

    こんな人も使ってます
    http://www.youtube.com/watch?v=IMUwh2fuW1M

  13. 334 ビギナーさん

    >>329
    >だから多くの指摘が有るようにカビなどを心配するのです。

    カビの心配は無いと思います。

    色々な断熱材の断熱性能については、施工厚、施工精度によって変わってくるので、どの断熱材でも大差はないと思いますが、そのほかの性能では、セルロースファイバーは遮音、吸音、調湿、耐火、防錆、防虫、防カビ、安全性等、抜きん出ています。

    私が注目しているのは、現在の木造軸組み工法では昔と違って金物が多く使われていますので、防錆性は有効ではないかと考えています。
    試験的には、170倍の耐久性を持つそうで、机上理論では普通10年の釘は、1700年保つ計算になります

    ホウ酸は安くて色々な効果も高いのでもっと注目されても良いと思います。

  14. 335 匿名さん

    >ホウ酸は安くて色々な効果も高いのでもっと注目されても良いと思います。

    ホウ酸は毒性があるから廃棄時のことを考えると、30年後にアスベストみたいに
    騒ぎになるかもしれないよ。

    ----------------------------------------------------------
    紙をリサイクルした断熱材やビーズ発泡の「防蟻」断熱材、防炎木材などとして、最近家屋に関する分野で急激にホウ酸の使用量が増えています。
    しかしこれらの廃棄についてのマニュアルはほとんどないといっても過言ではありません。
    たしかに今のところ基準値を超えて環境から検出されるのは国内でわずかな場所しか報告されておらず、また、生体への蓄積や濃縮も認められていません。
    しかし、最近の使用のされ方は、その量からしても使用される分野の広さからしても、今までとは大きく異なるものです。アンカやカイロなど限られた範囲でで細々と使用されていた石綿の使用が住環境でいっきに拡がったようなものです。
    たとえば、「安全性が高い」といわれる紙のリサイクル断熱材が民家で競って多用されるようになれば、その量は膨大となり将来その廃棄場所から環境中に移行する心配もあります。しかもホウ酸は難燃剤ですから容易に燃やすこともできません。
    難燃木材でも、文化財的建物以外の一般住宅で多用されるようになると、外国と比べて異様に建て替えの好きな日本にあっては、厄介な廃棄物が量産されることになります。
    したがって、建築士・工務店においては、新しさや都合のよさで施主に薦めない、施主は安全だからと安易に飛びつかないことが必要です。
    とくに必要もないのに、壁や天井裏の断熱材から土台・柱の難燃木材、それに基礎断熱の「防蟻」断熱材等々、上から下までホウ酸漬けの家が現実のものとなりつつある風潮はどう見ても正常ではありません。
    ところが、こうした人為的で急激な使用増加がとくに問題視されない反面、天然のホウ酸排出にはどういうわけか厳しい規制がかけられるようで、有名温泉が危機に陥る可能性があります。



    http://www.sinfonia.or.jp/~isoptera/myhtm/housan_grass.htm

  15. 336 匿名さん

    なんかゴキブリ駆除剤であるホウ酸に囲まれた家って、ゴキブリホイホイに住んでいる
    みたいでちょっとイメージが悪いですね・・・・・

  16. 337 匿名さん

    ホウ酸は、防虫剤の中では安全な方だと思うけどな
    難燃といっても、生ゴミの何倍も燃えやすい。処分時や製造時の環境負荷は、発泡系より低いとおもう

  17. 338 匿名さん

    アイシネンって、連続気泡だといわれてるよね。
    だとすると、机上の理論では、防湿層なしでは寒冷地で結露の恐れアリで気密性も少々劣る。だよね
    でも、実際には防湿層省略してるとこがほとんどだし、
    それで結露したってのは、見たことも聞いたこともない。
    使用実績が少ないからかな。

  18. 339 匿名さん

    >338
    連続気泡といってもストレートに貫通するような構造じゃない。
    空気透過量が少ない(ASTM E283 @75Pa 0.049L/m2・s)事でもそれは証明される。
    JIS K6400規格に合わせて比例計算(25pa~1000paでは比例計算がなりたつ)
    するとアイシネンは0.03L/m2・s
    国産品I社品は8.5L/m2・s。A社品は3.0L/m2・s(共に公式データー)

    何を言いたいかというと、空気と一緒にフォーム内に進入する水蒸気が結露の原因であるという事。
    空気の進入を止める事ができれば拡散移動でフォーム内に入る水蒸気なんてのは結露させるだけの量には至らないということである。

  19. 340 匿名さん

    >>339
    また、空気と水蒸気を一緒にする奴が現れたか

  20. 341 匿名さん

    >340
    どう読めばそうなる?

  21. 342 匿名さん

    >>329
    カビるか、どうかは、断熱性よりも透湿性、通気性にあると思う。
    冬、断熱材の外は、冷たいわけだから、断熱材の外の通気をよくしなければ、断熱材の外に結露してカビる。
    断熱材の部屋側に防湿層をもうけても、いずれ接着が剥がれるので、永久に防湿ができるわけではない。

  22. 343 住まいに詳しい人

    >>341
    >空気の進入を止める事ができれば拡散移動でフォーム内に入る水蒸気なんてのは結露させるだけの量には至らないということである

    これを読んでそう感じたが

    違うか?

    >>342
    防湿層は接着や防湿テープに頼った工法は危険だよ

  23. 344 匿名さん

    >また、空気と水蒸気を一緒にする奴が現れたか
    一緒ですから。

  24. 345 住まいに詳しい人

    >>344
    うーん
    また、無限ループに陥るのね

  25. 346 匿名さん

    >これを読んでそう感じたが

    違うか?

    全く違う。
    例えばゴアテックスは空気は通さないが、水蒸気は圧力差で移動する。
    こう例えればわかるか?

  26. 347 匿名さん

    399じゃないが、
    >空気の進入を止める事ができれば拡散移動でフォーム内に入る水蒸気なんてのは結露させるだけの量には至らないということである。

    これは、全く正しい。
    いったいどうやったら、違う結論がだせるんだ?

  27. 348 匿名さん

    >>347
    原子間結合距離とファンデルワールス半径から大きさを求めると
    窒素分子 0.42nm
    酸素分子 0.424nm
    水分子(水蒸気) 0.36nm
    で水分子が一番小さい。

  28. 349 匿名さん

    >>348
    つまり、空気は止めても水蒸気だけで十分結露させる量に至ると言う結論で宜しいのでしょうか?

  29. 350 匿名さん

    >空気の進入を止める事ができれば拡散移動でフォーム内に入る水蒸気なんてのは結露させるだけの量には至らないということである。

    と書いてあるじゃないの。拡散をしらないのか。

  30. 351 匿名さん

    >例えばゴアテックスは空気は通さないが、水蒸気は圧力差で移動する。
    ゴアテックスは通気性がないという、世間一般に流布している都市伝説を信じてませんか?
    それが本当ならゴアテックスに包んだもの(食材でも使い捨てカイロでもなんでもいいけど)は酸化しないはずですが、実際にはそんなことありませんよね?
    孔径をある程度コントロールできることは知ってますが、水蒸気を通して空気を通さないという確かなソースは見たことないのです。

    で、もうひとつ根本的な疑問ですが、もし通気性なく透湿性十分な素材があったとして、それが今現在建材として使用されているんですか?

  31. 352 匿名さん

    空気透過量がどのような用途でもゼロである必要はない。
    食品ラップ等はゼロであるべきだが、建材や衣類はその用途の範囲で空気透過が無ければ良い。

    例えば北米の基準では0.02L/m2・s(75paの圧力差)以下であれば空気非透過建材といわれる。
    アイシネンの空気透過量は0.049L/m2・sなので空気非透過建材ということがいえる。

    衣類の場合の数値は知らないが同様の基準値があると推測する。
    用途を無視した数値のみで議論する事はナンセンスである。

    >水蒸気を通して空気を通さないという確かなソースは見たことないのです。

    同じく北米の基準だが、572ng/m2・s・pa以上の水蒸気透過量で水蒸気透過建材とされる。
    アイシネンの水蒸気透過量は846ng/m2・s・paであり、
    上記の空気透過量と合わせて、空気は通さず水蒸気のみ透過させる建材ということがいえる。

    ここまでソースを出してもまだ御不満でしょうか?

  32. 353 匿名さん

    水蒸気と空気がともに通ることに間違いないんですね?
    それなら北米基準なんてのは空気非透過建材と水蒸気透過建材の定義に過ぎず、空気を通さず水蒸気を通す前提のあなたの論の助けにはならないので、単なる言葉のトリックになり下がると思いますが。

  33. 354 匿名さん

    >353
    失礼、圧力差を書かなかった。
    空気透過試験75paの圧力差
    水蒸気透過試験1627paの圧力差

    納得しましたか?

  34. 355 匿名さん

    見直したらもう一箇所間違ってた

    誤)アイシネンの空気透過量は0.049L/m2・sなので空気非透過建材ということがいえる。

    正)アイシネンの空気透過量は0.0049L/m2・sなので空気非透過建材ということがいえる。

  35. 356 ビギナーさん

    単純な疑問で申し訳ないのですが、
    高気密高断熱を売りにしているホームメーカーって、
    有害な建材を使用している率が激高だと思うのですが、
    何で有害物質を使用してまで高気密高断熱をしようとしているのでしょうか?
    冷暖房効率が良くなるとしても、
    誰も有害な家には住みたくないですよね?

  36. 357 匿名さん

    ↑ウマシカハッケソ

  37. 358 匿名さん

    >>349
    窒素、酸素は、われわれの生活環境では、液化しない。
    水蒸気のみを考えればいい。
    アイシネンの孔の大きさが、水蒸気の大きさよりも大きければ、
    水蒸気がとおり、長時間経過すれば、定常状態となる。
    定常状態になれば、内部、外部とも同じ水蒸気分圧になる。
    あとは、その温度における飽和水蒸気圧で、実際の水蒸気分圧をみて
    飽和水蒸気圧<実際の水蒸気分圧
    になれば結露する。


  38. 359 匿名さん

    アイシネンはどうでもいいんだけど

  39. 360 匿名さん

    >358
    定常では正しい。
    実際は面材が鉄板でもないかぎり外部に水蒸気が透過するので定常計算は成り立たない。
    水蒸気透過が少ないとされている合板であっても8.33ng/m・s・Pa の水蒸気透過がある。

  40. 361 入居済み住民さん

    外側に透湿抵抗の高いものがあれば、定常状態になるだろ。
    良く考えろ。

  41. 362 匿名さん

    >合板であっても8.33ng/m・s・Pa の水蒸気透過がある。


    合板と一口に言っても、色んな種類があるわけだが?

  42. 363 匿名さん

    また間違えたw
    846ng/m2・s・Paは透湿係数だから単位を合わせるために透湿率にかえると31.7ng/m・s・paとなる。
    合板が8.33ng/m・s・paだがこれは乾燥状態での数値。合板は相対湿度が上がってくると孔が大きくなって多くの水蒸気を透過するようになる。(80%を超えると乾燥状態の5倍以上の透湿率になる)

    まあ定常だけで考えたらカナダのツーバイなんて皆結露バリバリになってるはず。

  43. 364 入居済み住民さん

    ほ〜、5倍も通すんだ?
    じゃ、梅雨時、夏時は合板の方が水蒸気をどんどん壁内に供給してくれるんだね。

  44. 365 匿名さん

    >>363
    非定常で結露せず、定常で結露するなら、境界はその間。
    施工とかの影響を受けるところである。
    定常は、ワーストになるわけだから、
    施工の影響を受けず定常でも結露しない構造にするのがよい。

  45. 366 匿名さん

    >364
    すごい屁理屈ですな。
    ならばダイライトやケナボードはずっと大変な事になるし、面材無しでタイベックのみなんてもってのほかですな。

  46. 367 匿名さん

    >>365
    >施工の影響を受けず定常でも結露しない構造にするのがよい。

    どんな構造がお勧めですか?

  47. 368 匿名さん

    >>367
    たとえば、RCの外断熱
    鉄骨でもいいけど、コンクリート壁の外側に断熱材を配置する。
    壁を室温に同期させて、その外を断熱する構造にする。
    壁が露点以下に下がらない限り結露しない。

  48. 369 匿名さん

    >358
    各所取り合い等も確実に断熱材の施工が出来るかが疑問。
    例えば、庇部やパラペットまでも断熱材で全て巻き込まなければ熱橋になり、その室内側は露点を迎えることになるのではないだろうか?
    板状断熱材のジョイントをテープでふさぐ事による施工誤差やそれ自体の経年劣化はどうであろうか?
    現場を知らない人の机上の空論に聞こえるが・・・

    ましてRC住宅なんて普通の人には手が出せないと思うが・・・

  49. 370 匿名さん

    そんな窓も付かないような理論上のRCの家なんて住めないだろ。
    人間は生き物だよ、知ってるのか?

    動物より植物よりの生態系に近づけた方が人間は住みやすいんだよ。
    寒いときもあれば、暑いときもある、日照りのときもあれば、雨続きの時もある
    その変化があるから、健康でいられるんだよ。

    一定の温度、湿度、同じ時間に同じ事をしていてはダメなんだよ。
    1度俺の家に遊びに来い、自然と一体となった家というものを見せてやるから。

    橋の下のブルーシートが目印だ。

  50. 371 匿名さん

    ブルーシートは透湿しないのでだめですよ。
    ダンボールがお勧め

  • [お知らせ] 画像が表示されない不具合について

[PR] 周辺の物件
リビオタワー品川
リーフィアレジデンス練馬中村橋

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7198万円

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8000万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

[PR] 東京都の物件

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7378万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸