匿名さん [更新日時] 2014-04-30 19:24:25

という場所はありますか?
また、ここに電気のスイッチがほしかったetc、コンセント、スイッチ、配線などの失敗談や、成功談を教えてください。

[スレ作成日時]2006-02-07 11:36:00

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ大泉学園
ジェイグラン船堀

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ここにコンセントがほしかった

  1. 492 匿名さん

    携帯が充電切れになるたび、ああ鼻の穴がコンセントだったらいいのに、と思う。

  2. 493 匿名さん

    ひとつの分岐回路に接続される負荷容量は決められています。
    コンセントを設置し、たとえそれが無負荷の状態でも設計上は容量を計上しないといけません。
    つまり、コンセント数を増やすと言うことは、分電盤分岐回路数も増えてしまいます。
    以上はコスト面の問題になります。

    次に、電気の流れの面から見ると、コンセントまでの電路は、配線による接続で、コンセント
    に差込む箇所は接触になります。皆さんご存じのようにこの接触部分が何かと問題になるわけ
    です。接触不良による電気抵抗増加、その抵抗値と流れる電流によるによる発熱の問題。
    そしてわずかですが、充電部分が見えてしまいますので、埃によるトラッキングや、
    濡れ手で触った事による感電事故など。

    いわゆるタコ足配線は、この接触部分が連続し、数も多くなるために、より危険性が増す
    と言うことです。

    結局、コンセント数を増やすかタップ型などで口数を増設するかの判断は、そこで使用する負荷
    に応じてだと私は考えています。平たく言うと、アダプターを介すような物や、わずかな消費電力
    の物はタップで、ある程度電力を必要とするものは壁面コンセントから、という感じでしょうか。

  3. 494 匿名

    熱を発する家電だけ気にしてれば良いよ。
    充電器とかならいくら繋いでもたかが知れてる。


    コードの太いコンセントは壁に直接挿すこと。
    これなら子供や年寄りでもわかる。

  4. 495 匿名さん

    廊下にフットライトのコンセント付だと、やっぱり高さは、床から20cmですか?40cmに上げると、フットライトの機能はどうなんでしょう?

  5. 496 入居済み住民さん

    コンセントを設置する場所は出来るだけ、断熱材や気密ラインを避けたほうが良いと思います。

  6. 497 匿名さん

    >>495
    取り付け位置については照度や配光次第ですから、
    取り付けるフットライトのメーカーと品番ぐらい
    書くべきでしょうね。

  7. 498 入居済み住民さん

    我が家で便利だったコンセント位置はこんなかんじ。
     玄関下駄箱のコの字の部分。
     玄関下駄箱の下(壁付け施工して浮かせた下)
     PC用の机を置く場所の足元+机の上部分+棚上部分に3箇所
     キッチンIHの奥のパネル部
     キッチン収納庫内
     キッチンカウンターの下(カウンターのすぐ下と床部分の2箇所)
     ダイニングカウンターの下と上。
     二階の廊下に設置した物置クロゼット内(充電掃除機用)
     ウォークインクロゼット内
     階段と廊下の外せばコンセントが出てくるフットライト
     寝室クロゼット内最上段に光BOXとアンテナ分配BOX+コンセント+LAN集中配管
     
    つけとけばよかった場所
     屋外にもう少しつけとけばよかった。南面1階2階につけたが北面になかった。

  8. 499 入居済み住民さん

    ウチはリビングのプチ書斎にAVとネット関連を集約して、コンセント6個付けた。コンセント自体は家中至るところに付け過ぎくらい設置した。でも多過ぎて困る事はないな。

    【ご本人様からの依頼により写真を削除しました。管理担当】

  9. 500 匿名さん

    誰かも書いていたけど、ベッド近くにコンセント欲しかった。
    電池式のオモチャしか使えない・・

  10. 501 匿名さん

    とにかく廊下!掃除機かけるのに便利!あとは玄関と土間収納!

  11. 502 匿名さん

    時どきですが

    コンセント増設してくれといわれて
    行ってみると
    スイッチがすぐそこにあるから
    そのすぐの所へ付けてくださいと

    すみません
    考えているよりちょっと大きな工事になります
    え?そうなんですか

  12. 503 匿名さん

    >>502

    まぁね。昔は厳しくなかったから、それこそスイッチから分岐してコンセントとか
    普通につけてる家庭多かったよね。

    今はダメなんだろうけど、正直スイッチってことは照明器具でしょ?
    照明1発で蛍光灯でも100W。
    照明関係だけで大した消費無いから、そこから分岐でとってもよさそうなもんだよね。

    まっ、そういう感覚もあるよね。

    法律だから仕方ないけど、決めた法律家は電気屋じゃねぇしなァ。。。ってことね。

  13. 504 匿名さん

    自分でホームセンターから二口コンセント買ってきて壁に穴を開けて間柱に固定して、スイッチから電源とって寝室の枕元で、妻にマッサージ器をたまに使ってますが危ないですか?

    股間が感電したりしたらシャレになりませんね。水分あるし。

  14. 505 匿名さん

    スイッチの所の裏ボックス内で電線接続は問題ありませんよ
    作業は有資格者に限りますけど
    言いたかったのは
    通常ではスイッチ部分に電源のマイナス側は配線しないので
    そこから2線で100Vは取れないと言うことです
    基本はそうで例外ももちろんありますが

    でも近年見かけるようになったんですが
    配線を全部スイッチボックスに集めて
    ジョイントボックス代わりにしてるんですよ

    手間の省略と結線間違いは防げますが
    綺麗な工事にならないのが欠点です

  15. 506 匿名さん

    そんなアナタに、あけたらコンセント

  16. 507 匿名

    スイッチからコンセントが取れる取れないは、結線方法によるものらしいです。スイッチの裏ボックスに電源回路+−がありそこから照明まで配線がいってればコンセント増設は可能。天井裏で結線されスイッチと照明に別れて配線下ろされてたら+−は流れてないのでコンセント増設は不可能らしいです。どちらも違法工事ではないけど、こればかりは実際工事する電気屋さんのコストや容易性との事です。

  17. 508 匿名

    だから家もスイッチからコンセントは出来ないと言われたんだ。

  18. 509 入居済み住民さん

    【欲しかったところ】
    キッチン隣接のカウンターの上。
    上でパソコン作業したりするのに、下からケーブル回さないいけないのですごく不便。

    家の外。
    大小に関係なく庭があるときは、コンセントがあるほうが便利。もちろん水滴防止タイプですが。
    外構の設計が後になる場合、宅内コンセントについては細かく気にするけど、宅外については
    その存在自体を忘れてしまうことがあるので要注意。

    【つけてて良かったところ】
    階段の踊場。
    掃除用で使えるのはもちろん、後付の人感センサー付きコンセントタイプのLEDの足元ライトが威力を発揮中。

    【無駄だったなと思ったところ】
    マルティメディアコンセント(LAN、TV線、電話線、コンセント)。
    固定電話があってもコードレスで十分。
    TV線は複数台もつなら必要だけど、我が家では使う部屋が固定になったので全部屋とか不要だった。。
    LANは意外と便利。無線よりも設定が楽なのと無線LAN対応機器ばかりじゃないので。

  19. 510 匿名

    枕元にはいりますね。
    電マが届かないから手が疲れます。

  20. 511 各部屋一つまで標準だったので困ってます

    オプションオプションで高くなるので各部屋一つで頑張るか
    贅沢してコンセント増やすか・・・そもそもコンセントってなんで二口しかないの?
    一カ所で10口くらい有ればいいのにと健材さがしても見つからなくて悩んでます

  21. 512 匿名

    そんなあなたに朗報。

    3口ソケット

    という商品が発明されています。

    延長コード

    という画期的な商品と組み合わせて使うこともできます。

    なんと百円で買えます。

  22. 513 匿名

    >511
    健材はしらんが建材で3口なら普通にある。
    よく探すのだ。

  23. 514 匿名

    たしかパナソニックで6口のがあったぞ

    がんばれ

  24. 515 匿名

    あんまり増やすと線自体が熱もって発火

  25. 516 匿名さん

    >>511
    各部屋一つまで標準だったので困ってます。って
    玉ちゃんとかのローコスト住宅ってこと?
    住宅火災の半分ぐらいは電気からの火災です。
    素人工事からの漏電や発火など出ています。
    難しい話は置いて、、電気屋さんへ依頼しましょう。

  26. 517 匿名さん

    >511
    内線規定によることと、コンセントの定格が15Aだからです。

  27. 518 匿名さん

    >>516
    >住宅火災の半分ぐらいは電気からの火災です。

    いくら多く見積もっても2割程度だからダウト。
    http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20110118/257491/?P=3&rt=nocnt

    タコ足配線とか容量以上の使用とか、いくら無茶な使い方をしても、
    分電盤側に不備がなければ火事に至る可能性は少ない。

    年寄りだけでなく収入の少ない若者が
    もったいないといって古い電気製品を無理して使い続けたり、
    安全設計がズサンな中国メーカー製品を安いという理由だけで買い、
    発火・発煙する事例の方が増えているように思う。

  28. 519 匿名

    >511
    コンセントは2~3m間隔で広さも2畳単位で2口を1箇所付けたい所。部屋に1個ではあまりにも使い勝手が悪い。
    #2畳ならまあ大丈夫か・・

    あと4.5畳位なら最低でも対角に用意しないとねぇ。(6畳/8畳だと4箇所かな。)
    うちのリビング(19畳)はコンセントが8箇所にあって、内1箇所は4口コンセントにしてる。
    新築の追加だったら1箇所当たり5000円も払えば付けてくれるんじゃないかな。
    既築は大変かもしれないけど。

  29. 520 匿名

    >>
    コンセントはまず必ず使う、使いたい場所に設置。それから掃除機が届く範囲に設置して置く、もちろん階段にも!あとはテレビ周辺には予備も
    個人的には寝室には余分に付けた方が使い勝手がいいのとちょっと高めに付けた方が掃除機とか抜き差しに疲れないからオススメ。

  30. 521 匿名

    ここは良かったというところ。
    ・冷蔵庫を置く場所に2m位の高さで1箇所。
    ・キッチンカウンターの近くに1m位の高さで。
    ・玄関の水槽設置可能場所にと洗濯機用で1.2m位の高さでアース付き。
    (HMだったらこれくらいは考慮してくれていい筈)
    #ちょっと前だとADSL用とかあったけど今は光だしね。

    あと、電気コンセントも必要だけどアンテナも多めに入れておいた方がいいと思う。
    リビングで2台とかの需要はある。(今時はキッチンもあると良い。)

    さらに、コンセント間にCD管通しておけば部屋間でケーブルと押すのも可能になる。
    (特に1-2階にあると線を通すときに役に立つ)

  31. 522 匿名さん

    >>520
    まあ、階段にコンセントは不要でしょう。
    よほど大きな階段で踊場も広いなら話は別ですけど。
    階段はコンセントが必要な掃除機よりも、ワルツほうきで掃くのが楽です。

  32. 523 匿名

    >522
    階段の掃除はいいんだけど、夜間の足元照明を付けるのにあると便利ですよ。
    夜1階の電気を落としてから階段上がるときに100均の電気点けてます。

  33. 524 匿名さん

    壁に乾電池式のセンサーライト付けたらどうですか?

  34. 525 匿名さん

    >524
    乾電池代ですぐに元が取れそう。

  35. 526 匿名

    そんなあなたにエネループ

  36. 527 匿名

    >526
    充電メンドイす。

  37. 528 匿名さん

    我が家は小屋裏にTVブースター用のコンセントがあるけどケーブルTVなのでいらんかった。

  38. 529 匿名さん

    >>523
    それなら、コンセントなんか付けずに、最初から足元灯を付けるべきだろうね。
    パナソニック LEDホーム保安灯など、壁埋め込み式で、
    足元灯を抜くと2口コンセントが現れるものもありますが。

    ただ、それでも、オーデリックに言わせれば、
    「フットライトのあかりだけだと階段の明るさにムラができます」だそうですよ。
    http://www.odelic.co.jp/products/handrail/index.html

  39. 530 匿名

    >529
    メーカ品だと壊れたときとかも考えるとコスト高いかな。
    あとリビング階段だったりするとリビング自体の常夜灯代わりになったりもするしね。
    明かりムラは気にするかどうかだけかねぇ。
    明かりのあるなしだけで考えればある事が大事かと。(もともとの考え方が違うかな。)

    面白いよね電気機器ってw

  40. 531 匿名

    ホーキ使うとホコリ舞うからな、

  41. 532 匿名

    テレビの配線を各部屋にしたけど、結果的に不要だった。

    室内アンテナで綺麗に映る。

    5万円損した

  42. 533 匿名さん

    コンセント打ち合わせしたとこ
    設計士は掃除機つかうときとかいいながらだが 今使ってるの充電式なんだよね
    別の目的で使いそうなとこは そーですね で済ましちゃった 意思疎通はまだまだだww

    階段に常夜灯+コンセントは入れてみた

  43. 534 匿名さん

    階段にコンセントなんか設置すると、電源コードに引っかかり、
    階段で転落する危険性が増しますからダメでしょうね。

    マグネット式のコンセントならまだマシかもしれませんが、
    大きなアダプタも狭い階段では邪魔くさいので、
    http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/yajreview/20090403...
    最初から埋め込みマグネットコンセントにした方がいいかも。
    http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/concent/sw...

  44. 535 匿名

    電源コード…差しっぱなしかよ!
    充電式はいいと思います、ただ個人的にはあとから配線は難しい階段の踊場にはあった方が便利。

  45. 536 匿名さん

    寝室の枕元に欲しかったな。
    乾電池式だと攻めてる途中で電池交換とか・・ちょっとテンション下がります。

  46. 537 匿名

    やる前には電池入れ替えようね、もしくはゼンマイ

  47. 539 匿名

    どんだけ道具頼りやねん。てか買い替えをオススメます。

  48. 540 匿名

    脱線するね~w

  49. 541 匿名さん

    >>539
    道具が一番楽で良いよ

    前は、右手と舌の付け根の疲労感が抜けることが無かったから
    もちろん足腰も。

    最近は道具使いながら金曜ロードショー見てるよ こくりこ坂とか癒された。

  50. 542 匿名

    二本以上使って切れたら次の物を使うという知恵もないのか。

  51. 543 匿名さん

    ホテルに置いてあるのは安っぽくてだめだから、専門ショップで高いの買ってます。
    壊れたら小遣いで買ってるので、2本目はつらいです。

  52. 544 匿名

    そろそろやめにしませんか?

  53. 545 匿名さん

    パナのジョーバを夜の生活でつかってる人いる?
    うちらは最近それにはまってる。動きのリズムを簡単に作れるし、楽。

    コンセントをテレビ側の対角線にもつけて良かった。 DVD見ながら二人でジョーバ、

    スレの趣旨に合ってるでしょ?

  54. 546 匿名

    ガキの相手はもう良いのかい?婆さん暇を持て余してたのにねぇ〜残念

  55. 547 匿名さん

    >>544
    ゴミ投稿を掲示板の管理人がちゃんと消さないのが問題。
    たぶん割れ窓理論を知らないのだろうね。

  56. 548 ビギナーさん

    外壁というか、外はほしかった。

  57. 549 匿名

    何に使う?

    どうせ日光で劣化して割れる

  58. 550 匿名さん

    外壁合計4ヶ所つけました。
    1階:駐車スペース、庭側、駐輪スペース
    2階:バルコニー

    一度も使ったことがないのは2階バルコニー。。。

  59. 551 匿名

    防犯ライト付けようと下からニメートルの所にコンセント付けたけど、内側のコンセント達と同じ配線で繋いであるから単独で切れない、外のコンセントは別にブレーカーを儲けて貰う打ち合わせは必要でした。

  60. 552 匿名さん

    嫁の反対を押し切って、外にコンセント3個付けたけどやっぱりあって良かったよ。
    女に支配されるなんてまっぴらだよ。
    壁紙だって高いのふんだんに使ってやったよ。嫁に逆らって。
    「誰の給料でローン払うんだ?」の一言でオレの勝ち。

  61. 553 匿名さん

    外のコンセント、うちは池のポンプ回すのに使っています。
    池を掘る可能性がある方、忘れずに!

  62. 554 匿名さん

    車の掃除機、バーベキューコンロ、イルミネーション(賛否あるが)、夏のミスト扇風機、電動アシスト自転車、けっこうつかってるな

  63. 555 匿名さん

    KARCHERで掃除

  64. 556 ウォーク=イン=クローゼア

    コンセント&照明スイッチのプランニング


    ■全般
    ・基本的にはコンセントは迷ったらつける。(今後どんな家電が普及するか不透明)
    ・標準を3つ口する。
    ・照明のスイッチを入口の向かって右側に。(右利きの場合、右側のほうが自然とスイッチを押せる)
    ・ドアの開いた場所にコンセントが理想。(家具などをまず置かないので)
    ・ニッチの中にコンセント。(照明などが飾れる)
    ・TVのコンセントなのですが、高さを1m位(テレビ画面の裏側の高さ)に。
    ・パソコン周りのコンセントは机を置く場所の足元、机の上部分、棚上部分など多めに。
    ・パソコン周りのコンセントはすべて3つ穴(アース付きコンセント対応)に。
    ・エアコンのコンセントは天井に付け、少しプラグを回すと外れなくなるロック式コンセントに。(ホコリも溜まらずスッキリ)
    ・エアコンの天井コンセントですが、コンセントがエアコンの上に来るようにし、下からではコンセントが見えないように。(見た目がすっきりする)
    ・掃除機用コンセントは照明スイッチと一緒にコンセントを付けると便利。(付けたり外したりする頻度が多いので、下にあるよりも、照明スイッチの高さにあるとわざわざかがまなくて済む)
    ・扇風機用のコンセントは考えておいたほうがいい。
    ・蚊取り線香用のコンセントは考えておいたほうがいい。
    ・アイロンがけをハイタイプのアイロン台でする家は、コンセントは高い位置に。
    ・雷サージ機能は分電盤につければ問題なし。


    ■外部
    ・駐車スペース付近にコンセント。(センサーライトや掃除機など)
    ・玄関横にクリスマスツリー用コンセント。
    ・ウッドデッキにコンセント。(トースターやホットプレートでアウトドア)
    ・リビング横の履き出し窓横にコンセント。(バーベキュー等の時の照明用)
    ・バルコニーを照らすサーチライト用コンセントを。
    ・1階外構部の防水コンセントはすべて室内にスイッチを設ける。(使用時以外は通電しないようにする)
    ・玄関の外灯のスイッチをキッチンにもつけると便利。


    ■玄関
    ・玄関に家の中全部の照明の三路スイッチ。(外出時にまとめて消灯できる。)
    ・玄関のコの字型靴箱の、コの字部分にコンセント。( ちょっとした照明やケータイ等の充電、水槽など)
    ・玄関下駄箱の下(壁付け施工して浮かせた下) にコンセント。


    ■廊下・階段
    ・廊下のコンセント位置は掃除機の電源コードの長さを考える。
    ・階段の上り口、降り口、踊り場にコンセント付きフットライト。


    ■リビング
    ・テレビボード後ろに8つ、テレビの左右には2つずつコンセント。
    ・家族の携帯電話置き場に4口コンセント。
    ・吹き抜けがある場合、上部窓のロールカーテン用コンセント。
    ・シュレッダー用コンセント。


    ■キッチン
    ・キッチンの作業台の上(IHの前など)にコンセント。
    ・対面キッチンで、カウンターの上下に3口コンセント。(上は電話や携帯の充電器、下はシュレッダーや掃除機等)
    ・食器棚の調理家電置き場のコンセント位置は壁際の上部にする方がよい。(殆どのプラグはL型になっていいないので邪魔になる)
    ・電子レンジ用のコンセントと炊飯器用のコンセントを別系統で分ける。(同時に使ってもブレーカーが落ちない)
    ・キッチンまわりのコンセントはシンク付近やシンク下は控える。(水による漏電や感電が多い)


    ■洗面所
    ・洗面台の収納にシェーバーや電動歯ブラシ、ドライヤー用コンセント。
    ・脱衣室に壁付け扇風機用のコンセントがあると夏も快適。
    ・洗濯機のコンセントは中心より壁よりの方がスッキリする。


    ■浴室
    ・風呂の換気扇はタイマー付がいい。


    ■トイレ
    ・便器の横壁にコンセントを付けるとコードが見苦しいので便器の斜め横が望ましい。
    ・照明はセンサー付だと壁紙などが汚れない。(ただし、客人は手動で消してしまう可能性あり)


    ■和室
    ・床の間があるなら垂れ壁内に間接照明を設置。
    ・床の間の照明は、畳上30センチのところに、コンセント付きスイッチ。 (寝っ転がったり座ったりしていても、床の間照明をオンオフできる)


    ■寝室
    ・ベッドの枕元にコンセント。(携帯の充電など)
    ・ベッドを置くであろう箇所と掃除機しか使わないであろう箇所は床から1メートルの高さにコンセント。


    ■書斎
    ・本棚を置く位置はコンセントをさける。
    ・メインのパソコン周りにはコンセントを10個。(デスクトップ本体・モニタ・プリンタ・スピーカー・スタンドライト・デジカメ充電・携帯充電・シュレッダー・加湿器・ドアホン子機充電台など)


    ■収納
    ・階段下収納に照明とコンセント。
    ・クローゼット内に照明とコンセント
    ・掃除機をしまう場所にコンセント。(充電用)
    ・収納の照明スイッチは収納の中に付ければ便利。
    ・小屋裏収納にコンセント。
    ・寝室クローゼット内の枕棚に光BOXとアンテナ分配BOX+コンセント+LAN集中配管。


    ■オススメ商品
    「あけたらコンセント」
    http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/concent/sw...
    「アップコン」
    http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/concent/up...
    「まとめてネット」
    http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/internet/product/matomete...
    「かってにナイトライト」・「ホーム保安灯」
    http://sumai.panasonic.jp/wiring/setsubi/mylist/item_detail/?id=6

  65. 557 ウォーク=イン=クローゼア

    ↑今までのレスをまとめてみたよ。

  66. 558 匿名さん

    すごい!拍手!!

  67. 559 匿名さん

    頑張れウォさん

  68. 560 匿名さん

    LANは、無線LANなので不要でした。

    階段のナイトライトはパナソニックの
    LBJ70078にしました。

    スイッチ類は、ワイド21シリーズを
    組み合わせて、ほたるとパイロットの組み合わせが
    すこしややこしかったけど、決まると便利ですね。

  69. 561 匿名さん

    >556
    小屋裏にもコンセントが欲しい

  70. 562 匿名さん

    >>561
    いや、書いてあるし。

  71. 563 匿名さん

    >562
    それは小屋裏収納の

  72. 564 匿名さん

    ん?
    「小屋裏」と「小屋裏収納」って違うの??

  73. 565 匿名さん

    >564
    小屋裏収納にするためには天井裏の補強と入口用の大きな開口部とハシゴが必要。それと照明くらいは付いている。
    普通の小屋裏点検口じゃ人が1人は入れる最低限の穴しか開いてない。

  74. 566 匿名さん

    >>565
    なるほど。勉強になった。
    小屋裏にコンセントが必要っていうのはメンテ用の灯りとか?

  75. 567 匿名さん

    >566
    我が家のはTVブースター用の電源コンセントです。

  76. 568 匿名さん

    小屋裏にコンセント作るなら、防塵対策されているものを採用しないと、
    いわゆるトラッキング火災が発生しやすくなる。

    まあ、ふだん人がいる居室でも、やたらコンセントを増やしすぎたり、
    タップでタコ足配線を繰り返していたら、それだけトラッキング火災になる
    確率が増えるわけだが。

  77. 569 匿名さん

    >568
    トラッキング火災で思い出したけど冷蔵庫や洗濯機のコンセントは本体より高い位置で何時も目に触れている場所が良いらしい。高い位置だと埃も積もりにくいしね。

  78. 570 購入検討中さん

    >>568-569
    参考になった

  79. 571 匿名

    洗濯機のコンセントは使用後は抜きませんか?

  80. 572 匿名さん

    >>571
    なぜ?

  81. 573 入居済み住民さん

    うちの冷蔵庫用のコンセントは天井からちょっと下に作ってもらった。

    電源ケーブルが床につかなくていいよ。

  82. 574 匿名さん

    >571
    アース付きだから抜きにくくない?

  83. 575 匿名さん

    >573
    そうだよね。
    冷蔵庫に限らず家具や家電のちょい上にコンセントが良いと思う。

  84. 576 匿名さん

    施主チェックのときは何か注意点ありますか?

  85. 577 匿名さん

    >576
    位置と数のチェックくらいじゃないの?
    気密コンセント仕様だったら風が出てないかどうかくらい

  86. 578 匿名さん

    LとN反対にしてる奴はさすがに居ないと思っててよい?

  87. 579 匿名さん

    >578
    通電テストと接地テストはしてるんじゃないの?
    テスターと検電ドライバーでチェックするのは嫌味っぽい。

  88. 580 匿名さん

    折り畳み階段の小屋裏収納の照明スイッチですが、階段の登り口(2階居室)の壁に付けるか、小屋裏収納に入ってすぐの壁に付けるか迷っています。

    小屋裏収納の内部に付けると、消し忘れが怖いです。
    なので登る前の居室にパイロットスイッチのほうがいいのかなって思っています。

    どうでしょうか?

  89. 581 匿名さん

    そりゃあ手前の居室に普通は付けるでしょう。付けてから上がる、下りてから消す、で問題ないでしょう。真っ暗な中登ってスイッチを探すのも危なくないですか?仰る様に消し忘れもありそうですし。

  90. 582 匿名さん

    中と外の両方につけないと、将来寝室や書斎にしたときに不便です。

    予想外にもう一人できちゃうとか、娘が孫つれて出戻ったりとか、可能性けっこうあるし。(特に後者)

    うちは25畳くらいの納戸を作ったんだけど、コンセントもスイッチも部屋と同じように計画しました。
    将来3部屋に分けれるように柱も考えたし、スイッチも後から3ヶ所で分けることができるように配線しました。
    天井高も1600〜2200あります。検査後に天井を外しましたので。


  91. 583 匿名さん

    そんな、堂々と違法建築、書かなくも
    エアコンも取り付け?
    万が一の火災保険大丈夫?

  92. 585 匿名さん

    >582さんは固定階段なのですか?まさか折り畳み階段で昇り降りされてはいないですよね?

    大手HMでは絶対に駄目と言いますが、工務店位ですと内覧会では公然と検査後或は引き渡し後に天井のベニア板を外して広くして、居室として使える様にします、と言ってます。それこそ何でもアリですよ。

  93. 586 匿名さん

    固定階段です。
    折り畳みは安いけど危険な気がしたので。
    子供がメインに使うし。
    納戸は秘密基地みたいで近所の人気スポットになっていて、毎日知らない男の子たちが一杯遊びに来て散らかしていきます。

    小さい妹とか連れてくる子もいるのですが、オムツがパンパンで泣いてたりするとオムツも替えてやって、泣き止まないとおやつも食べさせてあげたりしてます。

    怪我だけないようにねがっているのですが、近所の男の子の遊び方は乱暴すぎて、セロテープ台を投げたり、剣とか振り回すので、すでに壁や天井ががボロボロになってきています。

    内気な息子が楽しそうに友達連れてくるのはプライスレスって感じですけど。

  94. 587 匿名さん

    建築当初から3階建ての設計ですか?
    それとも、2階建てで申請して、階段も後付け?

    一般的な、小屋裏収納とはずいぶん違う気がするのですが

  95. 588 匿名

    図面では高さ1400の小屋裏収納になってますよ。
    もっと広くしたかったけど、床面積の何割とかの制限がありました。

    検査後に天井を取り払うのは一般的みたいな説明でした。

    屋根を高くして、階段つけて、内装工事する分の追加料金はかかりましたが、大した額ではありませんでした。
    元々坪35万円程度の金額の家なのですが、25畳分の坪単価よりははるかに安くあがりました。
    小屋裏の窓も、ローイー樹脂サッシで他の部屋と一緒です。低い位置にあるのであまり開かないようにしています。

    大手はこういうのしてくれないんですね。

    ちなみにせっかくの吹き付けウレタン断熱の家なので、コンセントは気密コンセントにしてもらいました。

  96. 589 匿名さん

    >>582
    違法改造車を自慢している連中と同じレベル。

    書き込み元を調べて、ちゃんと取り締まるべきだな。

    子供が大きくなって、違法改築の家に住んでいると気付くのが先か、
    友達から指摘されるのが先か。

    そのうち、周りの住人から避けられたり、子供が苛められるおそれがあるなあ。

  97. 590 匿名さん

    確かに少々悪質だね。度が過ぎるし不法行為を堂々と書き過ぎ。管理人さんどうしますか。

  98. 591 匿名さん

    違法建築と捉えるか、
    一度建った後だからリフォームと捉えるか難しい所だね
    後者の場合、全く問題ないでしょ
    テレビの美フォーアフターよりは質素だし

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ジェイグラン船堀
ユニハイム小岩プロジェクト

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

[PR] 東京都の物件

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸