- 掲示板
ツーバイーフォー工法で
壁断熱材:グラスウール16k 90mm、
1階床断熱材:グラスウール32k 90mm
1階天井断熱材:グラスウール24k 50mm
2階天井断熱材:グラスウール10k 200mm
を使用した場合の断熱性能はどの程度の物でしょうか?
教えていただけますと幸いです。
ちなみに場所は関東南部です。
[スレ作成日時]2009-06-15 22:53:00
ツーバイーフォー工法で
壁断熱材:グラスウール16k 90mm、
1階床断熱材:グラスウール32k 90mm
1階天井断熱材:グラスウール24k 50mm
2階天井断熱材:グラスウール10k 200mm
を使用した場合の断熱性能はどの程度の物でしょうか?
教えていただけますと幸いです。
ちなみに場所は関東南部です。
[スレ作成日時]2009-06-15 22:53:00
壁を16Kと書いてありますが、たぶん高性能16Kだとおもいます。
工務店に確認ください。
そうすると断熱材熱抵抗は 壁 2.3 1F床 2.3 2F天井 4.0
なのでH11年省エネ基準(次世代省エネ) 3~5地区 に該当する性能です。
壁が本当にただの16Kだと未達になります。
開口部に良いサッシを付けて、気密測定をお願いすればいいと思います。
1F天井は全面に入っているのなら吸音材で断熱のために施工するわけではありません。