  1. 771 匿名さん

    >>762
    土は入れません 札幌では大半?全部ボードです 捨てるようなゴミを
    並べて 間にコンクリートを入れて


    ンクリコンクリコンクリコンクリコンクリコンク・・・
    ク ボード コ ボード   コ ボード  ン・・・
    リコンクリコンクリコンクリコンクリコンクリコ・・・

  2. 772 入居済み住民さん

    >>771
    ゴミですか!?!?

    ボイド管で独立基礎を一定間隔で作ると書いてありますが。
    その間は、一番下のコンクリの上に「端材Zボード後貼」とあり
    その上に埋め戻し土、床スラブとなっています。

    掘ってびっくりなんとかという書き込みはそういうことなのですか?
    完全に違法建築、詐欺じゃないんですか?

    早川いい加減にしろ!!

  3. 773 匿名さん


    地盤改良してからですねすいません
    土間です

  4. 774 ウチは外断

    はじめまして,

    >捨てるようなゴミを
    >並べて 間にコンクリートを入れて

    我が家の場合で言うと,
    型枠に使用する断熱材の加工した後の切れ端を,
    とっておいて,床に入れるんですよ.
    ですから,ある意味,ゴミといればゴミだけど,
    断熱材に有効利用で,ホントのゴミを入れているわけではないですよ.

    ちなみに我が家の場合は,
    その「ゴミ」が足りなくて,
    新品の断熱材を入れていました.

  5. 775 購入検討中さん


    床のスラブ厚 確保してましたか?
    120mmぐらいじゃないですか?
    しかもメッシュ 鉄筋ではないですよね

  6. 776 入居済み住民さん

    >775
    床スラブと耐圧基礎スラブは別ですよ。
    構造に関係ありませんから床スラブに配筋はいりません。
    厚みもメッシュも任意です。
    人や机や、重くてもピアノくらいでしょ?
    120mmに鉄筋はただの無駄です。

  7. 777 ロング関係者

    僭越ながらいわせてもらおうとおもいますが・・・
    早川アー○テクノ方式(断熱材敷き詰め)の件ですが、事実であることは間違いありません。しかし、この方法で断熱効率がわずかながらでもあがるかどうかはわかりません。今考えると、エアコン1台で冬場の北海道が乗り切れるといったり、このままいくと十年後世界のト○タが潰れる?とまでいいはった早川理論は間違いだったんじゃないかと思いますけどね・・・

  8. 778 入居済み住民さん

    屋上防水材
    RC施工が多い沖縄の製品なので使えるかも。

    タイガー産業
    「日曜大工でも簡単に施工ができます」
    http://www.tiger-sg.co.jp/cm/index.html

  9. 779 匿名さん

    ここ近年は外壁材の性能も良くなり、マンション・ビルなども
    工期の短縮も含めS造が多くなっている。また住宅も工期短縮
    ・コスト削減のため、さらに品質のバラツキも少なくなるよう
    に工場生産している。
    施工品質に良否が出やすい現場打ちのRC造でコストを下げる
    ことを前面に出して元々RC造が高いから住宅に使用していな
    いという事で、他の住宅メーカーと差別化したかったのでしょ
    うね。

  10. 780 入居済み住民さん

    10年以上のマンション暮しから、やっと戸建のRC-Zへ入居して4ヶ月、夏は涼しく、冬の暖房費は昨年の2倍でも広さは3倍以上だから納得しています。結露もマンションの時と比べものにならない程少なくなったし、上の階の足音もまったく気にならない、外の音もまったく気にならないし今のところ気になる欠陥もまったくありません。施工業者の方は、引渡し後
    もちょくちょく顔を出してくれてますし、私はRC-Zに大満足しています。

  11. 781 匿名さん


    どこで建設しても大半の方はあなたと同じ考えでしょうね。
    他意はありませんが、北海道であれば凍結融解があるので
    一冬越えてから雨漏り問題があるかもしれませんね。

  12. 782 入居済み住民さん

    4ヶ月じゃあ、まだ不具合出ないでしょね。これからですよ。ロンゲストの使えないし、施工会社がどういう対応するのか、教えて下さい。

  13. 783 入居済み住民さん

    10年間は普通に修理してくれますよ。雨漏りは当然。

  14. 784 入居済み住民さん

    早川工務店がやった物件は保証はありません。
    雨漏りしても全部自腹です。

  15. 785 ウチ’も’外断

    早川工務店で施工ざれた方には気の毒に思いますが、個人的にはRC-Zで施工できて間に合ってよかったという感想です。
    同様の性能をほかの工法で間に合わせるならどうやっても2割り増しの予算が必要でした。幸い工務店も誠実で丁寧な施工をしてくださったし、確認する限りロンゲストに関わりそうな箇所はありません。予算の関係もあるのでRC-Zでなければ木造やS造でした。
    それにくらべれば断熱、熱環境、強度、耐久性、防音ともに満足です。

  16. 786 悪い見方をすれば

    だって、社長の新しい家だって水漏ってきてたんだからな・・
    そりゃあ不具合もでるよな

  17. 787 匿名さん

    工務店倒産直後に早○アーキテクノはロン○ホーム千歳工場へ
    夜中、トラック乗りつけて施工中物件の資材関係全て持ってった。
    自分さえ良ければいいのか?お前たちは。
    この時からロン○ホームも計画倒産だったんですね。
    千軒・二千軒とも言われているエンドユーザー様、全国約二百社の採用企業また被害にあった業者・早川グループ従業員約二百名すべての家族二万人、三万人の人々を不安のどん底に落としあなた方はぬくぬくと過ごしているのでしょうね。私たちも皆騙されました。これ以上世の中の人々を騙さないことを願う。RC−Zはもう終わりであろう。

  18. 788 匿名さん

    外見通り、墓石ハウスになっちまったな

  19. 789 匿名さん

    早川工務店とロングホームの倒産の真相を知りたい。単純な資金繰り悪化とは、思えないのだが…。

  20. 790 匿名さん

    注文住宅のプランを依頼してました。倒産の新聞記事を見て担当の営業に連絡し詳細が判明次第返事が来ることになっていましたが、当然ながら約一月たっても後連絡がありません。結果的に巻き込まれずに良かったのですが、引っかかっていたらどうなっていたのかと思うと何とも・・・。

  21. 791 住まいに詳しい人

    早川は、「RC-Z工法だと安くできる」という宣伝のために、
    利益率を異常に低くしてた−>法改正のちょっとしたショックで
    耐えられないほど、余力がなかった(その意味で顧客は得した)。
    LHは、新工場建設、新研修所購入に加え、早川に貸していた分が
    こげついた上に、風評被害で会員企業が年末の支払いを渋ったので
    手形が落とせなくなった、という仕組み。

  22. 792 入居済み住民さん

    そんなわきゃない

  23. 793 下請け被害者

    早川アーキテク○社長は雇われ社長でしょ!ヨネズ○建設民事再生→ロン○ホーム買収(再生後元社長解雇)ロングは、早川一族99%株主黒幕
    アーキテク○社名変更→陰から早川指南の図でしょ。

  24. 794 匿名はん

    こんどの資材販売も義くんが裏で糸引いてるのは間違いない話。

    ロング倒産も各会員企業のクレーム等の支払い金額があまりにも多額になりすぎた為に、ケツまくる為の倒産でしかない。

    責任問題を全て逃れて、新しい資材屋だなんて笑わせるが、結局残党(ロング&早川倒産への戦犯)が今後の資材供給を行うわけだから、会員企業は過去のクレームに関して泣き寝入りせずに、訴訟でも起こすべきだろうね。
    だって自己破産すらしてないんだし・・・未だに外車乗り回してるんじゃねーの?

  25. 795 正義の味方

    RC−Zの被害者は早川義行を告訴しましょう
    あれは、間違い無く 詐欺でしょう
    全国のRC−Z被害者は告訴すべきでしょう
    告訴 告訴 告訴
    あまりになめた真似しすぎです
    訴えてやる
    これで 今年も終わりです又来年

  26. 796 会員企業を助けましょう

    Zボードって、どこで作られているんですかね?(日本で製造と聞きましたが・・・)
    会社名とか工場てを知ってる方いらっしゃいますか?

  27. 797 匿名さん

    Zボードのプレスは千歳工場で断熱はジャパニーズ・ボードはチャイニーズ。
    チャイニーズ製にしてからは製造原価半分だとがっぱりも儲けたべ…早川個人は
    みんな騙されてたんだよ、世界中みんな。早川義行の利のために。

  28. 798 よく知ってる人

    ロング倒産前にロングから早川アーキテクノに数千万移動!
    どう処理されたのか…?

  29. 799 匿名はん

    >>798

    マルチうざい。

  30. 800 匿名さん

    >>796
    岩倉化学工業

    >>797
    早川が作ってる訳じゃない

  31. 801 RC-Z最高

    別に早川だとかロングだとか別にいいじゃん
    アーキだとか数千万だとか  お前になんか関係ないだろう
    それぞれの会社の社員にも家族がいるし生活がかかってる
    あまりごちゃごちゃ言うなよな
    工法としてRC−Z工法は残るだろう 名前を変えても残るだろう
    消耗品が無くても 残るだろう ロング以外の会社が製造してるから
    採用企業は考えてるよ  生き残りの方法を
    早川の新会社? 生き残るためならお世話になるだろう
    みんな生き残りをかけてるんだから仕方ないか
    それで早川が儲けるならそれもよし  頭がいいんだよ  結局
    何 言われても生き残ったもん勝ちだから
    RC−Zの家のクレームは施工会社の責任も有る RCに無知なんだね
    基本的なクレームばかり 施工業者として恥を知れ
    ロングや早川の事情にかなり詳しい奴も平気で書き込み事を面白おかしくあおりたててるけど 大体どんな奴か把握できるよ

    ちょっと前まで早川義行にこびてたんだろうな

  32. 802 購入検討中さん

    うるせーよハセ

  33. 803 入居済み住民さん

    http://www.sanwakensetsu.co.jp/news/news.php?contents_id='185929'

     昨日、(12月28日)
     札幌市中央区大通西4丁目道銀ビル9F
     破産者   ロングホーム株式会社
     破産管財人 山崎 昌彦氏より、当社宛通知が入りました。
     12月28日付けをもって、旧ロングホームの商品・部材一切につき、
     RCテクノ株式会社(札幌市手稲区明日風1丁目8番3号)に譲渡するとともに、
     今後の商品の引き受け会社に選定した旨の通知がありました。
     部材等の供給について、ご心配をお掛けいたしましたが解決いたしましたので
     お知らせいたします。

  34. 804 匿名さん

    ハセ、何か反論しろ!RCのこと分からないくせに偉そうに

  35. 805 はい?

    長○?  ですか?

    もう関係ないだろう

    よっぽど、長○が嫌いなのは解るけど
    俺は長○の事嫌いじゃないしな

    確かに若くて生意気だけどもういいじゃん

  36. 806 入居済み住民さん

    元ロングの人間もこのレス、見てるんだね。その人達に聞きたいんですが、この工法、本当に大丈夫なんでしょうか?金儲けのインチキ工法?

  37. 807 プロ建築屋

    皆さんRC−Z工法をよくご存知無い様に思います

    工法として考えると 大変に優れた工法に間違いありません

    現在存在する工法の中で、これに勝る工法は無いと思います

    ただ問題とされるクレーム等はRCであれば考えられるもの

    RCと言う素材を使う上で今まで問題とされた部分のクレームにしか過ぎません

    サッシの結露はサッシの性能を考え直して見てください

    工法が原因ですか?  違うと思います。

    漏水はなぜ起こるの?   

    工法が原因ですか?  違います  コンクリートの使い方が間違ってる

    でしょ

    工法とは違うところの施工の処理の仕方がすべてのクレームの原因ではないですか

    RC−Zシステムは工法なのです システムが悪いわけじゃない

    造り方に問題ありです

    沈下にしてもシステムとは関係ありませんし

    クロスはPB増し貼りで解決するでしょ

    すべては造る人の知識と技術です 

    ベンツを買って事故を起こしてもメルセデスは保障しません
    運転していたあなたの責任です

    それと同じですよ

  38. 808 入居済み住民さん

    同感です。
    結局工法は優れているのに、パーフェクトを謳いすぎる誇大広告や、RCをよく知らない工務店の参入、フォローの悪さが仇となっているとしか思えません。
    私は工法としてRC−Zを選択しましたが、宣伝の仕方や問い合わせのレスポンスの悪さ、末端への情報が足りていないことなど、工法以外ところで疑問を感じました。
    結局自分で勉強してフォローしながら家を作ったおかげで大変満足いくものができたものの、工法以外の収まりや間取りや結露対策など、なんだか薄氷を踏む思いがあったのも事実です。
    今回のロングホームの倒産にしろ、そのあたりの背伸びのつけというか社長のイケイケすぎる面が、結果を招いたように感じられます。

    本来はRCを庶民レベルで普及させるのにとても優れた工法だと思います。今後、名前や会社やバックがどうであろうとかまいません。身の丈にあわせて着実に残っていくことを期待したいです。

  39. 809 スペシャリスト

    同感ですね
    私は、木造軸組み工法から2×4やらRC在来工法 RC−Z工法まで
    多様な施工方法を経験し大工生活25年を向かえました
    その私が言うのもなんですが、RC−Z工法には関心しました
    今までの工法は足元にも及ばない理想の家つくりに出会えた喜びをいまでも覚えております
    ただ、作り方が問題で 誰でも出来るとか 技術は必要ないとか・・・・
    私は、お客さんから感謝の言葉しか聴いた事ありません
    私の作ったRC−Zの家はクレームなどありません
    それは技術を持ったスペシャリストとしての誇りとどうしたら良いのかという探究心と向上心でオーナーの身になって自分の家を造る様な気持ちで
    心をこめて造ったからだと思います
    これからも初心を忘れず心をこめて地道に造っていこうと思います
    RC−Zの家は理想的な工法です
    私も家を建てるならRC−Zです迷う必要ありませんね

    今後のRC−Zに期待します

  40. 810 技術士より

    私は同感できません。
    残存するRC工法の中ではすべて未解決の工法でしょう。
    ・RC-Z工法は地盤の設計・施工監理・結果測定すべてロングホームで行っていたのです。そのロングホームが地盤を保障していたのです。ですから地盤沈下場合は間違いなく工法の不具合でしょう。
    ・RC-Z工法はサッシ周りから水が中に入ってくださいといった納まりになっています。普通は水が入っても中まで到達しないように施工されています。RC-Zはシーリングが切れたらもう終わりです。シーリングは何年持ちますか?
    ・RC-Z工法は屋上も防水していません。何年持ちますか?コンクリート自体壁面と違い日光が諸に直撃するのです当然コンクリートの劣化速度は壁面より早いです。もし防水層があれは日光の直撃を回避します(反射)。よってコンクリートを劣化させません。
    ・RC-Z工法は内装下地材兼用の断熱ボードを使った優れた工法のはずですが内装下地としてこの断熱ボードは使えません。表具がぶくぶく浮いてきますそれからはがれます。ですから施工業者の施工方法が悪いとかいう問題ではないのです。ブラスターボードを一枚張ればいいということにはならないのです。RC-Zシステムではあくまでも表具をじかに張れるというフレーズの工法なのです。だからコストを抑えられるという工法なのです。
    >>807さんの書き込みの内容では亡きロングホームさんはユーザーまた採用企業にうそをついていたということになりますね
    実際このような施工を行ったらコスト上がりますよね。本当は一般工法のほうが安いとおもいますが?
    いまRC工法はたいてい内外断熱問わず空気層を設けています。RC-Z工法はこれがダメだと推奨している工法なのです。ですからRCであれば他は解決しているクレームがRC-Zでは解決できないのです。また、システム資材が高価と聞いています。これでは高価な買い物をした割にはチンケな工法ですね

  41. 811 入居済み住民さん

    やはり、屋上の防水方法に問題あるんですね。必ず、漏水してくる訳ではないんですよね?でも、すごく心配ですわ。歴史が浅いだけに、漏水はこれからでしょうから。

  42. 812 入居済み住民さん

    >地盤沈下場合は間違いなく工法の不具合でしょう。
    RC−Z工法(RC-Zシステム)の定義があるのか把握していませんが,地盤保証に関しては工法
    のよしあしとは異なるように思います。

    >RC-Z工法はサッシ周りから水が中に入ってくださいといった納まりになっています。普通は水
    >が入っても中まで到達しないように施工されています。RC-Zはシーリングが切れたらもう終わ
    >りです。シーリングは何年持ちますか?
    RC−Zのサッシの収まりに関してはこのスレッドのNo.200の発言にあるようなロングホームの
    指導や,No.201の発言にもあるように工務店の方針の違いもあるようですが,これとは別にRC
    −Z工法ならではの他のRC住宅とは異なる根本的な欠陥があるということでしょうか。よろしけ
    ればお教えください。

    >RC-Z工法は屋上も防水していません。
    コンプラストを用いた躯体防水が標準仕様と聞いています。躯体防水自体は一般的ではないですが
    タケイ式などはそれなりに実績があるようです。実際どの程度持つかは私も知りたいところです。

    >内装下地材兼用の断熱ボードを使った優れた工法のはずですが内装下地としてこの断熱ボードは
    >使えません。表具がぶくぶく浮いてきますそれからはがれます。
    うちでは新しいボード(マグネシウム)を使用したせいか浮いてくるようなことはないですが業者
    によってはクレーム対策のためにプラスターボードを天井や壁に張っていることを聞きました。確
    かにロングホームが隠していたRC−Z工法の弱点と思います。

    RC−Z工法はいままで手に届かなかったRC住宅を木造住宅と同じ金額で(地方でも)建てるこ
    とを可能にした点で大変有意義だったと思っています。今後も名前を変えて残っていくことでしょ
    う。

  43. 813 スペシャリスト

    技術士?さんの何処が技術士なのか?私には理解できない
    あなたがRC−Zを施工しているかどうかは解りませんがあなたの様な技術士?が造るとクレームの多い家になって 必ずこう言うでしょうね

    マニュアル通りに造ったよ・・・・

    RC−Zは工法の一つでしょ?  マニュアルは有るけど100%パーフェクトでは無いことくらいあなたも理解出来るはず

    窓周りは水切り目地やアンコ材をまわして施工する
    技術士なら当たり前のように施工するべき事をロングはこう言ったとか
    マニュアルには書いてないとか言うんだろ  技術士?だったら工夫とか
    自分の知識や経験を生かして施工するんじゃないか?

    屋上防水にしても、何もしなくていいと言われたから何もしない・・・
    では駄目でしょ
    シート防水やなんらかの防水方法を取るのが技術士のあるべき姿では?

    PBの貼り方技術士さんはご存知無いようですね
    まあ、あなたの様なエセ技術士に施工ウンチク語って欲しくないな
    ロングは良くないと思います
    施工方法は完全ではありません 創意工夫を必要とします
    工法としても完全ではありません  しかし、完全にするのは施工する人
    の技術力です。
    在来RC工法ではとてもコスト的に太刀打ちできないですよ
    もっと勉強してください  理屈じゃなくて経験も必要です

    私も完璧ではありませんが、経験と創意工夫を重ねた上でRC−Z工法は
    工法として良いと思います

    木造では造れない在来RCでも出来ない事を低コスト(庶民の手が届く)
    所まで近づけた工法として素晴らしいではないですか

    私はロングの味方でもないですがね
    ただ、RC−Zで家を建てた方々の事を考えるとあなたの様なエセ技術士を許せないです。

  44. 814 入居済み住民さん

    やはり完全ではない工法だったんですねー。最近の内容を見るとロングホームさん・施工業者さんへの責任転換をRCテクノの方々で自作自演で書いている様に思えます。この完全でないクレーム付住宅の責任を取って頂けるのであれば大変有難いのですがどうなんでしょうか?やはりリセットですか?

  45. 815 プロ建築屋

    質問しますが、技術士さんに質問します
    内外断熱関係なく空気層を設けると言う書き込みですが
    空気層は結露を誘発する原因にはなりませんか?

    また、空気層を設ける事で結露防止(問題解決)になるのですか?

    地盤沈下はRC−Z工法とは関係無いと思いますよ
    地質調査や地盤改良の方法に問題があると思います
    RC−Zは使い方(造り方)に一工夫加えて100%に近いものになると思います。
    その一工夫をどうやって加えるか、何処に加えるか、それを親身になって考え施工する事が大切な事だと思います。
    スペシャリストさんの言ってる事はそんな事ですよね  たぶん
    知識をひけらかし工法自体をウンチクするのは技術士とは違うと思います
    その知識を生かして施工して未完成の工法を完成させることが大切な事だと思います。
    全国のRC−Zの家に住んでいる方々の不安をあおる様な言い方は良くないと思います。チンケな工法ではありませんよ

  46. 816 匿名さん

    814さんの購入地域はどこですか?
    施工会社等差支えなければ教えて下さい

  47. 817 入居済み住民さん

    千葉県です。

  48. 818 入居済み住民さん

    最近入居されている方が注意した方が良い点検箇所についてお知らせしておきますね。〜やはり、防水関係に注意が必要です。サッシ枠周りやコンクリートの打ち継ぎ部分のコーキングがしっかりされているか、コーキングが痩せていたり、わずかでも隙間がないかを点検して下さい。特に、横殴りの雨の日には、そのわずかな隙間から雨水が浸透し、躯体のコンクリートと貼り合わせているZボードとの間を下へと浸透することがあります。もし、その様な箇所があったなら、そこからの影響で漏水の影響がありそうな付近のフローリングの床を踏んでみてぐちゃぐちゃと音がしないか確認したり、湿潤、乾燥をくり返し、床板が反ったりしていないか、あるいは電気のコンセントのカバーを外して中の湿り具合等を定期的に点検してみると良いと思います。また、屋上で家庭菜園をしようと、コンクリートに直に土を入れると植物の根がコンクリート内に潜り込みコンクリートが割れることがあるので注意が必要です。ベランダについては表面や下(張り出しタイプで確認できる場合は)から確認し、クラックがないか、下にクラックが確認できるる場合にはクラックに沿って白い粉をふいていないか、それと、1階の床下に点検口がある方は、床下に漏水がないか定期的に調べると良いと思います。これらは全てRC−Zの建物に限らないことですが、漏水の点検はとても大切と思います。

  49. 819 匿名さん

    千葉県ですか  千葉は個人的に大好きな所です
    良心的な施工会社が多いですよね

  50. 820 808入居済み住民さん

    そうですね。
    たとえばロングホームでは結露しないなどと誤記していましたが、「しにくい」の誤りです。条件次第では当たり前に結露します。これはどんな工法にも言えることで、RC−Zの工法に問題があるわけではなく、言い回しの問題です。
    ちなみに躯体外側に空気層のあるなしは通気性のないRC建築に関係ありません。内側に空気層を設けるとロングホームが言っていたとおり、確実に結露します。

    屋上のコンクリート防水も施工時に大きなミスがなければ、わずか100年やそこらで雨漏りすることなどありえませんが、それでも施工のミスを心配する人がいれば、スペシャリストさんが言うようにさらに防水すれば済むことです。
    また、日照によるコンクリートの紫外線劣化は何百年単位で考えればよいことです。

    設計上、打ち継ぎ部分で長時間水に触れる箇所は当たり前に防水してください。してないのは言った言わないの問題ではなく施工者がお粗末です。

    地盤の測量と改良は北海道は知りませんがウチはロングホームではなく丸投げの下請会社がやっていました。責任があるのは下請けの地盤測量した会社と地盤改良した会社です。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

スポンサードリンク

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

1億2,480万円

3LDK

70.20m²

総戸数 19戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~123.58m²

総戸数 78戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7400万円台~8500万円台(予定)

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5700万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.04m2~72.3m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

未定

3LDK・4LDK

64.90㎡~84.47㎡

総戸数 88戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

50.11m2・62.04m2

総戸数 65戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億1000万円~10億円

1LDK~3LDK

43.9m2~157.08m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3890万円~5568万円

3LDK

57.1m2~73.67m2

総戸数 75戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

7188万円~8628万円

3LDK

67.2m2~74.08m2

総戸数 67戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

6690万円

2LDK

55.06m2

総戸数 32戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5998万円・6648万円

3LDK

57.54m2

総戸数 36戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2丁目

3LDK

55.92㎡~63.18㎡

未定/総戸数 78戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

1LDK~2LDK

33.22m2~63.42m2

未定/総戸数 37戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸