住宅設備・建材・工法掲示板「RC-Z 施工会社(業者)の者ですが何でも聞いてください」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. RC-Z 施工会社(業者)の者ですが何でも聞いてください

広告を掲載

  • 掲示板
RC-Z [更新日時] 2009-06-30 17:53:00

RC-Z 施工会社(業者)の者ですが
本当に良い工法ですので
疑問点をバンバンぶつけてください

[スレ作成日時]2005-12-08 12:58:00

スポンサードリンク

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

RC-Z 施工会社(業者)の者ですが何でも聞いてください

  1. 301 RC−Z

    長く放置すいません
    今、旅行より帰ってきました
    旅行中は、携帯もテレビもPCもまったく見ず
    リフレッシュしてきました
    代わりに答えて下さった皆様ありがとうございます

  2. 302 legacy

    RC−Zさんへ質問です。RC−Zで家をたてるかも、というものです。とりあえず、地元の工務店でRC−Zを採用しているところがあり、そこで見積もりをとっているところです。
    まず、1つ目はコンクリートの打設についてですが、結局一番大事と思われる鉄筋の配筋とコンクリートの打設を行うのは、RC−Zのホームページ(早川工務店の)で事業主(工務店)向けの箇所を読むと、簡単に言うと素人さんなのでしょうか実際それぞれの行程で専門にしている方もいますよね)?RC−Zのパンフレットにも女の子らしき人が移ってますし。これがローコストにつながっているとしたら、大変不安を感じるのですが。
    2つ目は確かRC−Zの家では雨戸はないですよね、これって家を災害から守る面や防犯の面ではちょっとあり得ないと思うのですが。
    最後にRC−Zの室内は全く冷暖房をしないとして、快適に暮らせますか?恐らくそれは無理と思いますので、標準的な冷暖房にかかる1年間の光熱費についてのデータは早川工務店はきちんと統計を取ったりとか(当然地域別に)という努力はされてますか?そのようなデータはフランチャイズ店に還元されているのでしょうか?
    まさか工法(パネルだけ?)のみの販売で終わっているのですか?もしそうだとしたら、結局1千万円を超えるパネルの販売のみでアフターなし、問題例の自浄機能を持たない、という程度のフランチャイズなのでしょうか?そうだとして、RC−Zさんの勤務する工務店(?)が本工法を採用し、実際に家を建築している根拠(あるいは利点)は何なのでしょうか?特に従来のRC造りの家を建築する場合と比較してお聞きしたいです。

  3. 303 匿名さん

    RC−Z様
    297さんの言う玉石の上に建てたのは、以前といっても建築基準法の施行以前の話ですし、
    基礎の上部は圧縮強度なので大丈夫というものの、施工する際は上部の基礎配金を太くするのが普通のようです。
    無筋基礎上の耐力壁って、本当に大丈夫でしょうか?
    よろしくお願いします。

  4. 304 匿名さん

    「耐力壁」といっても、木造の話ですよね?
    木造の「耐力壁」というのは、スジカイのことでしょうか。

  5. 305 RC−Z

    >>No.302 by legacy さんこんにちは
     鉄筋の配筋とコンクリートの打設を行うのは、RC−Zのホームページ(早川工務店の)で事業主 (工務店)向けの箇所を読むと、簡単に言うと素人さんなのでしょうか ですが
    その部分はどこの工務店さんでも、専門職の方です
    大雑把に言うと型枠工と解体(型枠バラシ)工がいらないんです
     RC−Zの家では雨戸はないですよね、これって家を災害から守る面や防犯の面ではち
     ょっとあり得ないと思うのですが。 ですが
    横引きの雨戸も付けれるし、シャッターも付けれますよ
    防犯は、防犯ガラスや格子でもOKでは?
     RC−Zの室内は全く冷暖房をしないとして、(中略)?特に従来のRC造りの家を建築す
     る場合と比較してお聞きしたいです
    なにか、悪意を感じるのですが、どこにも空調無しで暮らせると書いてないと思いますよ
    それにランニングについても地域差もありますし
    <早川工務店はきちんと統計>統計を取るとすれば、私共のような施工会社が施主様に調査
    しなくてはならなくなり毎月施主様に電気代を聞けと言うのはどうなんでしょうか
    <在来RC>ですが、利点(施工・施主様)は多々有りますよ、ロングホームさんの
    HPに書いてある通りです

  6. 306 エディ

    初めまして。RC−Zで一戸建てを検討しているものです。

    最近、近所にRC−Zの施工店ができました。
    遠方から資料を取り寄せていたので大変ありがたいと思っています。

    そこで質問なのですが、RC−Zの施工店認定を受けるには
    どのような審査があるのでしょうか。
    土木関係の会社のようなのですが、初めての施工となると
    実績もないので少々不安になります。

    土木関係の会社でも構造計算はロングホームに委託
    されるのでしょうか?

    2点教えていただけないでしょうか。

  7. 307 RC−Z

    >>No.306 by エディ さんこんばんわ
     RC−Zの施工店認定を受けるにはどのような審査があるのでしょうか。ですが
    審査と言うより研修ですかね
     土木関係の会社でも構造計算はロングホームに委託されるのでしょうか?ですが
    そのとうりです

  8. 308 エディ

    RC-Zさん、回答ありがとうございました。

    研修があるんですね。
    どれくらいの期間研修があって、どのような内容なのでしょうか。

    なにせ、土建屋さんがRC-Zの施工店になったというので
    心配なのです。逆にメリットにもなりうるかもしれませんが。

    差し支えのない程度で教えていただけませんか?

  9. 309

    こんにちは。3階建でRC−Z検討中です。

    間取りや構造設計に関わる話かもしれませんが、
    一部屋の最大サイズ(目安)はありますか。

    階や上下の状況にもよると思うのですが。。

    また、天井高を上げた場合には
    サイズは小さくせざるを得ないのでしょうか。

  10. 310 匿名さん

    >>No.308 by エディ さん
     研修期間 内容は伏せさせていただきます
     土建=土木の理解でいいのなら
     RCは土木の方がはるかに長けているので安心かもしれませんね
    >>No.309 by R さん
     >>15  参照下さい

  11. 311

    どうもです。10坪=20畳ですか。
    広いLDKはムリなんですね…

  12. 312 匿名さん

    >>R さん
     10坪と言うのは、袖壁や梁(垂壁)を入れない場合なので
    LDKの場合、カウンタ0-キッチン等でしたら袖壁を入れれますし
    多少の工夫でもっと大空間は可能ですよ、

  13. 313 匿名

    初めまして。RC−Zにて新築を検討中の者です。

     室内側の天井(壁)に関する質問なのですが、天井からプロジェクター&スピーカー(それぞれ10kg前後)を吊るしたい場合、補強等は必要でしょうか?
     また、補強などをしないで天井から吊るしたり、壁に取り付けたり出来る重量は最大で何kg程度でしょうか?

     上記2点について、何卒よろしくお願いいたします。

  14. 314 匿名さん

    Z−ボードの継ぎ目の浮きは家は天井と壁とすべて発生しました。かなり工務店に対して文句を言ったらロングホームより製造過程で養生不足によりz−ボードの収縮率が大きいためとのことでした。
    対策方法としては伸縮防止剤を塗るか、ケイカルボードをはるかといわれました。伸縮防止剤の効果が疑わしかったので確認をしたところ完全に防止は不可能であり、ケイカル板を張るしかないとの結論になり、実施してもらいました。

    当初はコンクリートから発生する水蒸気が原因といっていたり、養生不足だとか、対策もいまいち。工務店もロングホームもかなりいい加減だという思いでいっぱいです。

  15. 315 新人

    RC−Zさん
    石川県在住のものです。現在新築を検討中です。特に耐久性に優れ、湿気にも強く暖かい家を建てたいと考えています。と言うのは、石川県は暑さ、寒さ(雪も多く)が厳しく湿度も高い場所です。
    その点で木造のものとどちらが良いか悩んでいます。ホームページを見ると上記の条件にRC−Zの家は非常に効果のあるもののように感じます。
    しかし、過去のレスを確認しますと結露の発生や室温の低さに悩んでいる方もいるみたいですが、正直なところRC−Zの家はどんなものなのでしょう?また、外断熱についても興味があります。
    まとまらない文章ですいませんが、何かアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いします。

  16. 316 匿名さん

  17. 317 匿名さん

    RC-Zデザインコンテストに入るくらいの業者に
    施工は頼んだほうがいいのかも。

  18. 318 パフパフ

    RC−Zさんはじめまして。ある建売業者の分譲地でRC−Zを建てようか悩んでいます。初めは坪単価55万くらいと聞いていましたが、実際間取り等の話になってくると坪75万程になっていました。

  19. 319 パフパフ

    RC−Zさんはじめまして。ある建売業者の分譲地でRC−Zを建てようか悩んでいます。初めは坪単価55万くらいと聞いていましたが、実際間取り等の話になってくると坪75万程になっていました。
    業者は地元ではそこそこ知名度がありますが、地元周辺のみの中堅といった感じです。この単価は妥当でしょうか?

  20. 320 RC−Z

    みなさん返事遅くなりすいません
    >>No.313 さん
     アンカーの耐力等様々な要因がありますので工務店さんと相談下さい
    >>No.314 さん
     大変遺憾ではありますが、ロングホームにZボードの仕様を検討してもらうよう弊社からも依頼中です
    >>No.315 by 新人 さん
     Zがダメなら他の工法も難しいとおもいます、言い訳臭いですがなにごとも100%は不可能だとおもいます。
    >>No.316 by 匿名さん
     大変遺憾ではありますが、工法とは無関係に思います、工務店の体質の問題ですね
    >>No.317 by 匿名さん
     難しいですねデザイン=性能ではありませんから
    >>No.318 by パフパフ さん
     意匠や間取りに拘らず、標準仕様箱型の出角入角のない建物なら55万に近いんでは?
     一度聞いてみて下さい

  21. 321 匿名さん

  22. 322 検討中

    現在土地探しと並行して工法の勉強もしているところで、RC造りの頑丈さに魅力を感じております。

    コンクリートの蓄熱容量が大きいという特性を生かすとすると、外断熱が良いのではないかと思っています。
    RC-Zのコストは魅力的ですが、基本的には内断熱ですよね?
    ロングホームのHPには
    ”● ダイレクション工法(内断熱工法)
    ● ノンスカフォルド工法(無足場工法/狭小地対応型)
    ● HSRU(ハッスル)工法(パネル連結吊り上げ工法)
    ● 外断熱工法
    などの独自の特殊技術を含むさまざまな工法が開発されています”
    とありますが、どうやって外断熱にするのでしょうか?また、外断熱工法を選択した場合、コストと性能はどうなるのでしょうか?

  23. 323 候補から外れた

    >>320 RC−Zさん
    >>No.316 by 匿名さん
    >大変遺憾ではありますが、工法とは無関係に思います、工務店の体質の問題ですね

    これが「大問題ですね。ロングホームに問い合わせて、施主さんが
    泣き寝入りしないように手を打ってもらいます。」って回答だったら
    RC-Zという工法を見直したんだけどな。

    結局業者任せで、きちんと施工してもらえるかは時の運なんですね。

    RC-Zという工法自体が、RC−Zさんも”商売”にしている工法が
    このような杜撰な業者によって評価を下げられている事に対して、
    緊迫感がまるで感じられなくて残念です。

  24. 324 みみ

    はじめまして、私も現在RC−Zの家を検討中なのですが、いろいろな業者さんのホームページを見ていたら
    入居半年間のレポートとして、外断熱工法で建てられた方の感想が載っていました。
    http://www.as-d.co.jp/report_a_o.html

  25. 325 匿名さん

    RCZは外断熱に統一すべき RCで内断熱は半端だよ

  26. 326 匿名さん

    外断熱じゃ、うちっぱなしができんから高くなる、ていうのも一理あるけどね。

  27. 327 匿名さん

    外断熱はコストが総10〜15%ぐらいあがるといわれているけど、内断熱をきっぱり斬り捨てて
    専用部材を量産すれば、今のRCZと同程度のコストにできるのではないだろうか。
    外断熱が高いってのは、内断熱がメインだからなわけだし。

  28. 328 匿名さん

    >>327
    RC-Zで外断熱すると10〜15%アップなんかじゃすまないって。

  29. 329 匿名さん

    一般RCじゃなくてもともとシステム化して省コストにしているRC-Zの場合は
    ちょっとでも標準じゃない事(外断熱)をやろうとすると特注扱いになるからだよ。

  30. 330 匿名さん

    例えば外断熱をシステム化してコストを下げたとしても、15%で納まるとは思えないんですが。
    如何でしょう。

  31. 331 匿名さん

    まぁマンションは外断熱にすると10%アップと聞いたことがあるので、RC戸建ても
    外断熱オンリーのシステムを構築して、部材の大量発注等でコストを下げれば
    それぐらいにおさまるんじゃないですかね。

    欧米のリーズナブルな外断熱RCは、型枠兼用断熱材なのかな?
    日本では型枠兼用断熱材のスターハウス等は最終的な坪単価どれぐらいなのでしょうか。

  32. 332 匿名さん

    RC-Zの場合は手間の問題が大きいんじゃない?
    価格は現状でコストダウンな訳だからそこから15パーセント位じゃ
    無理でしょ。

  33. 333 匿名さん

    RC−Zで外断熱をやった人のサイト及びブログが2つほどありますが、どの程度の坪単価だったのか気になります。

  34. 334 検討中

    皆様いろいろコメントしていただきありがとうございます。
    RC-Zさんからのコメントが欲しいですね。お忙しいのかな。

  35. 335 匿名さん

    外断熱マンションが10%コストアップで済んでいるのは少ない外壁部分を戸数で割っているからです。 戸建ては外周も窓も多いから割高感はいがめない。
    現状のRC−Zの外断熱版「本外断」も極めて熱橋対策が不完全で内断熱RC−Zと熱効率は変わらないそうだし、、外断熱の捨て型枠工法は漏水のリスクがあるし、あんまりいいうわさは聞かないよ。

  36. 336 真剣に検討中

    初めからレス見たのですが少しわからないことがあるので質問します。RC−Zさんの会社は注文住宅基本仕様で坪単価56万と出ていましたが常識的に考えて照明器具、カーテン、エアコン、地盤補強、外溝は別だと思いますが設計費、構造計算は坪56万円の中に含まれているのでしょうか?建坪36坪3階立てで地盤改良は60万程度、外溝ほとんどないので20万と計算し照明、カーテン、エアコン別途で税込み2200万(工務店に支払うお金)でRC−Zさんの会社ならいけそうですか?

  37. 337 匿名さん

    いけません

  38. 338 匿名さん

    >336さん
     3階建ての、どんな広さを望んでいるのか記載がありませんよ。

  39. 339 RC−Z

    みなさんお久です
    >>322 by 検討中さん
     本外断ははっきりゆって中と外をひっくり返した程度ですが
    今、100mmの断熱材の外断を開発中のようです
    >>323 by 候補から外れたさん
     しょうがないです。うちはロングホームでは無いので
    どうしようもないことは、どうしようも無いです
    それに、質問自体がスレ違いなんですよ
    >>No.325 by 匿名さん
     RC−Zに限りませんよ、きっちりした外断はいいです^^
    >>No.327 by 匿名さん
     無理だと思いますorz
    >>No.329 by 匿名さん
     在来RCは壁厚で調節できますから・・・
    >>No.336 by 真剣に検討中さん
     建坪36坪の総3階なら102坪なのでとても無理です
     建延36坪なら56万×36=2016万
     設計管理(構造計算含む)が、今は150万
     諸経費150万ほどなので2200万は無理です
     しかも、完全箱型総3階、ペントハウス無し屋上利用無しでの計算です
    PS。外構20万ではポーチとポスト位しか出来ないのでは?
    36坪なら、全部(外構50万程度、地盤改良60万程度)込みで2600〜2700万位でしょうか

  40. 340 検討中

    RC-Z様

    ご回答ありがとうございます。
    100mm外断熱ですか。相当良さそうですねー。問題はいつ頃商品化されて、コストがどのくらいになるかですね。

  41. 341 検討中

    あ、すみません。聞き忘れましたが、現行の外断熱仕様の性能と価格を教えていただければありがたいのですが。

  42. 342 今春着工

    本外断で春着工予定です。パネルが内断熱のEPS54mm+ボード6mmに対して外断熱では52mm+8mmと、パネル厚は変わらないものの性能はほんのわずか落ちます。外断熱といいながらも天井面は内断熱仕様で、断熱処理をするというものの、壁の上部が熱橋となります。これがいやな人は少しお金を出して屋根面に断熱をすれば完璧です。ただしバルコニーを作ると完璧な断熱処理は大変難しくなりそうです。
    価格は施工業者さんに骨折ってもらったのかもしれませんが、30坪で60万/坪でした。15%UPというのは施工例が少ないのでやりたくないというだけではないでしょうか?施工上も素材上も15%も価格が上がる要素が考えにくいです。あるとすれば外壁をタイル張りなど凝ってしまって高くなるのが一番の要因だと思います。

    意外に内断熱と価格的にも変わらなかったので、性能重視の人にはぜひお奨めです。

    325さん>>RCZは外断熱に統一すべき RCで内断熱は半端だよ

    個人的にはちょっと同感

    それにしても100mm外断熱はやられたという感じです。
    もう半年早ければその仕様にチャレンジしたかった・・・。

  43. 343 335

    100mm本外断はエポックメーキングですね。
    一番外側に来るマグネシューム板の裏で結露しないか心配ですが。

  44. 344 匿名さん

    空気層に接しなければ、結露はしませんよ。

  45. 345 335

    断熱材のEPS内で結露します。量は僅かですが凍結したら(マグネシューム板〜EPS間の)接着面にダメージをくらいます。
    まあそこのところはロングホームが十分な検証を繰り返しているでしょう。
    もしかしたら内断熱のZボードとはまったく違うものが入っているかもしれません。

  46. 346 sh

    始めまして。お世話になります。

    (1)計画換気は標準で第一種ということでしょうか。
    (2)前の方のレスを見ると各階毎に換気を行うようですが、吹き抜けにする場合も同じですか。
    (3)各階毎に換気を行うとなると換気のための機械室にだいぶスペースを取られそうに思いますがいかがでしょう。
    (4)地下室を作る場合には、これもまた別個の換気になるのでしょうか。
    (5)ハイパーヒーティングシステムの話をされていますが、躯体部分と同じく60年の耐用年数があるのでしょうか。
    (6)60年の耐用年数がない場合、床面に埋設したパイプはメンテや交換など可能なのでしょうか。
    (7)外断熱にした場合にはハイパーヒーティングシステムは不要(オーバースペック)でしょうか。建築予定地は横浜です。

     以上、お返事いただけると幸いです。

  47. 347 今春着工

    普通のマグネシウム板ならそんなに透湿抵抗が大きくないので、そのさらに外の外壁材に透湿性のない物さえ使わなければ理論上は結露は心配ないはずです。湿気を透さないマグネシウム板なら別だけど、それでも内断熱のEPS内に発生するであろう結露(確認できないですが)よりはるかに少ないと思われます。
    しかしロングホームの体質からして最高品質とわかっててももすぐに普及するような真似はしないでしょう。今までさんざん無結露内断熱をアゲたのは何だったのかとなりますから。

  48. 348 sh

    追加の質問です

    (8)内断熱の場合、室内側のZボードが断熱を受け持っているのだと思うのですが、Zボードと透湿抵抗の高いコンクリとの境界面で結露することはないのでしょうか。
    (9)内断熱の場合、部屋の内外の熱の出入りがないわけですからコンクリート躯体に蓄熱された熱も部屋に入ってくることはなく、したがって「年間を通して温度変化が少ない」のはコンクリート躯体の性質によるものではなく断熱材によるものだと思うのですが、その理解で良いですか。

     私は現在、RC造ビルの1階に店舗を持っています。スケルトンで借り受け内装工事をしました。これが冬場は大変に寒いのです。出勤する2時間前からタイマーで暖房を稼働させておくとだいぶマシですが、足下に小型セラミックヒーターが必要です。コンクリートは熱を蓄えるわけですが、その性質ゆえに夏は暑く冬は寒いというのが私の印象でした。RC-Zを検討するにあたって一番心配なのがそこです。

  49. 349 今春着工

    346>>おせっかいかと思ったがひまなのでRC−Zさんにかわって回答。
    換気は第1種か第3種がおすすめ。熱交換しないなら第3種で十分。私なら吹き抜け2階上部とトイレと脱衣室から第3種24排気、各室給気口ですませる。熱交換はメンテが面倒、セントラルはスペースなし。C値は十分なので第3種でもきれいに換気できる。(3)機械室が必要なほどの大装置は必要ないでしょう。地下室は最低給気は必要。
    ハイパーヒーティングの耐久性は実績もないし実験不能、たぶん大丈夫という程度。埋設パイプのメンテは当然できないが、やはりたぶん大丈夫。ハイパーヒーティングは内断熱より外断熱の方が躯体蓄熱量が多い分だけ相性がよい。ただし24時間暖房が前提です。省エネ志向で人のいる時間だけの間欠暖房でよいならハイパーヒーティングも外断熱もやめて、内断熱で、もっと即効性のある暖房にすればイニシャルコストもランニングコストも少なくてすみます。オーバースペックかどうかはヒーターやボイラーの能力次第。必要熱量計算して必要十分にすればよし。RC−Zさん補足があればよろしく。

  50. 350 今春着工

    348>>(8)345さんが言うように断熱材のEPS内で結露します。ごくわずかで不具合が出るほどではないことは、今までの実績で証明されていますので大丈夫なのでしょう。(9)その通りですが、内断熱でも耐力壁など蓄熱躯体があるので、木造と比べればははるかに安定しています。
    お店の寒さ、気持ちはわかります。私も現在はRCの無断熱マンション住まいで環境悪しです。断熱に気を配ってよい家を考えてください。

  51. 351 sh

    今春着工さん

     レスいただきありがとうございます。結露の件ですが「今までの実績で証明されています」と聞いて安堵しましたが、その実績を報告しているウェブなどあればご紹介いただけないでしょうか。
     RC-Zを扱う建築会社のウェブで「躯体とEPSの間に(密着していて)空気がないので結露しない」という説明を見かけましたが、世界は真空ではないのですからちょっと説明が大雑把かなと思いました。
     私がつい先頃まで考えていた条件はR2000住宅の第一種換気というものです。現在の住まいが第三種なのですが、吸気口からの空気が寒くていけません。対面式のキッチンとリビングがくっついているのですが、キッチンで換気扇を回すと足下にすうっと冷たい空気が流れ込みます。コールドドラフト現象というのでしょうか。ですから、キッチンで夕食の準備を始めるとリビングの人間はソファや椅子の上にあぐらをかいて冷気をやり過ごさなければなりません。
     吸気口の配置によって改善できるのかも知れませんが、いっそ第一種にすれば、ということを考えていたのです。

  52. 352 335

    今春着工さん お詳しいですね!
    私も今RC外断熱を建ててます。
    残念ながら「本外断」ではありませんが、RC−Zを基本にしております。
    http://rcsoto.exblog.jp/

  53. 353 今春着工

    shさん>>「今までの実績で証明・・・」現状でコンクリートの不養生など施工者のミスを別にして断熱材が剥離したり、ということがおきていないという程度の意味です。強い根拠でなくてすみません。ひょっとすれば335さんがお知りかもしれません。もっともEPS内といってもほとんど流通する空気はないのですからH2Oが液体化するスペースはごく限られます。どちらかというとジャンカはゼロではないでしょうからジャンカの部分で起こるであろう結露の方が心配かもしれませんね。だからやはり「無結露」は言い過ぎで「結露の影響を受けない」が正しいと感じます。「R2000住宅の第一種換気」を良く知りませんのでこれは安易にお答えできません。ただ、キッチンレンジの排気量は24時間換気の排気量より圧倒的に大きく、給気口は通常小さいものですから、風圧を伴って入ってくる冷気はより寒く感じると思います。同時給排気のフードなら大丈夫と聞いたことがあります。その辺は最近の高気密高断熱の24換気で第3種の方がいらっしゃったら、ぜひ私も実体験を聞いてみたいところです。ただ、外断熱なら躯体が常に空気を暖めますので結構緩和されると思いますよ。

    352>>これはこれは有名なブログの方ではないですか!(私のなかだけか?)
    私こそ何度かブログを拝見して勉強させていただいております。これを機にぜひお近づきの程を。

  54. 354 匿名さん

    私はアスカホームに皆さんの意見を贈ったほーがいいと思います。
    業者は緊張感を持って、当たり前のことをしなくてはなりません。
    また、当然しかるべき評価を受ける場があったほうがいいと思います。
    発言を禁じるのは、民衆主義においてあってはならないことです。
    意見を、送りましょう!
    (株)アスカホーム
    http://www.askahome.co.jp/form.html

  55. 355 匿名さん

  56. 356 sh

    今春着工さん

     れすありがとうございました。実績の件、了解しました。

    RC-Zさん

     更に追加の質問です。

     ハウスメーカーの住宅では、よく高さ1.4メートール以内での小屋裏収納(あるいは1階と2階の間に設置される収納スペース)が紹介されています。私の記憶ではミサワホームのジニアス「蔵のある家」以降だと思います。これは収納のスペース効率に優れていて私は大変気にっているのですが、RC−Zでも同様な事はできるのでしょうか。RC−Zの床下収納の話はどこかで見かけましたが、床下収納は今までの経験ではあまり好きでないのです。床板がぎしぎしいう頼りない感じが嫌なんです。

  57. 357 匿名さん

    「1.4m以内の高さの収納」ていうと、床面積のがれの、苦しまぎれの押入れのこと?
    とても「収納のスペース効率に優れている」とは思えないけどなぁー。
    法的な容積率のがれに「優れている」というのであれば、そうだけど。

  58. 358 sh

    357匿名さん

     「床面積のがれ」「法的な容積率のがれ」の意味がわかりません。高さ1.4メートルの収納スペースを造るのは違法行為だということでしょうか。各ハウスメーカーは違法行為を堂々と行い宣伝し、そしてそのようなものにグッドデザイン賞を与えた財団法人日本産業デザイン振興会は違法行為を助長する反社会的な組織ということになるのでしょうか。

     あなたが『とても「収納のスペース効率に優れている」とは思えないけどなぁー』という見解をお持ちだということは理解できました。

  59. 359 匿名さん

    たぶん357さんが言いたかったのは、”本来は天井だかの高さで作るべき収納(1.4mは非常に使いにくい)だが、それでは空間として容積率に入ってしまう。そこで何とか算入されずに、収納を作りたいと思ったハウスメーカーの苦肉の策。ついでにそこを売りにしよう、そうすれば収納が少ないことがカモフラージュ出来るし。”という事ではないでしょうか?実際そういう流れでしたし。
    つまり”+1ではないですよ”って事かな。ただそれの良し悪しは建てられる方それぞれなので、一概にはいえないですけどね。

    ちなみにグッドデザイン賞は○○によるものが大きいですよ。

  60. 360 359


    357×
    358○
    すいません!
    アンカ間違えました!

  61. 361 匿名さん

    RC−Zの標準仕様の一つに1階の床を木質パネルで仕上げてその床下は空間として使えます、という挿絵を見た覚えがあるけど、、。
    収納に使うには有効高さが足りずまた木質パネルを支える束が林立していてとても使えたシロモノではないですが。
    shさんが望むようにギシギシしないスラブで床を打つことも問題ないでしょうが、コストもそれなりに覚悟しないといけないでしょう。多分1.4mの床高さにする意味が無いぐらい。

  62. 362 sh

    >359 匿名さん

     分かりやすくご説明いただきありがとうございます。私も同じように考えて
    いました。No.357の文章の1行目と3行目はだいぶ補って読まないと意味が分
    からなかったので問いかけてみただけで他意はありません。

  63. 363 sh

    >361 匿名さん

     「高さ1.4メートル以内のスペースを容積率に入れない」というのは、初めは
    木造住宅の小屋裏空間を想定した規定だったでしょうが、木造住宅だとその規定
    を活用できる小空間をあちこちに作りやすかったのですね。
     RC造の場合「活用できる小さい空間」が元々ないので上げ床などの強引な工夫
    をしなければならないのでしょう。

     現在の家の押し入れスペースは、かなりの部分が押し入れストッカーによって
    占められています。女家族が多いので全部服なのです。押し入れストッカーとい
    うのはキャスターの付いたプラスチック製の長持で、こういうものをゴロゴロ押
    し込んでおくのに1.4メートルの収納スペースは有効だと思うのです。

     一部屋を収納庫として使う便利さは分かります。現在4帖相当のレンタル倉庫
    を借りており、高さ2.1メートル奥行き60センチの軽量ラックを二列に並べ
    ると(私にとって)大概のものはなんでも収納できます。ですが、隙間にゴロゴ
    ロ押し込めばすむ押し入れストッカーの為に一部屋の収納スペースを設けるのは
    スペース的コスト的にもったいない気がするのですよ。

     私は今、収納のために地下室を作るかどうかを迷っています。これがかなりコ
    ストアップになるのですよ。

  64. 364 ハナ

    こんにちは。
    先日RC−Zのモデルハウスを見学してきたのですが
    理想のマイホームはこれだなと思いました。
    しかし、低コストとはいうものの低収入の身としましては
    業者の方と話している時に、ちょっと手が出しづらいと思いました。
    いくつか建築費用の例を挙げていただいたのですが、どうもピンきませんでした。

    簡単でかまいませんので、建築費用がどのくらいになるか
    知りたいのでお願いいたします。

    建築面積は坪くらいで、1階にビルトインの駐車場をつけた
    2階建て屋上付きで考えています。
    備品は標準タイプにしようと思います。
    窓はペアガラスにしますが、数は最小限にすると思います。

    この程度の内容でわかる範囲でかまいませんので
    おおよその建築費用を出していただけたらと思います。

    よろしくお願いいたします。

  65. 365 ハナ

    ↑すみません、20坪です。

  66. 366 実際不安

    http://www.as-d.co.jp/new_1.html
    これは綺麗な方なの?
    逆にこれ以上ひどかったらやばいような気がするが・・・

  67. 367 匿名さん

    http://rcsoto.exblog.jp/d2006-10-24
    RC−Zではないようですが、RC−Zも手がけている工務店です。

  68. 368 実際不安

    ちょっとびっくり!!
    ますます不安になってしまいました・・・

  69. 369 匿名さん

    コンクリの打ち込み手の問題だろ。工法とは関係ないし、一般のRC現場はもっと酷いのあるぞ。壁式なら強度はあるから心配するな。

  70. 370 匿名さん

    まぁ、世間の人は、一切合財コミの一般のハウスメーカーと、
    型枠システムに過ぎないRC−Zの違いは分かりにくい。

  71. 371 astroboy

    初めて書き込みます。
    RC-Zで家を建てる事を検討しています。
    趣味で星の観測をするので、屋上に天体観測ドームの設置を考えています。
    ドームは直径2.5mでその下の観測室も同様の大きさです。
    高さは3mほどで、合計200kgくらいです。
    これを屋上にのせるのには何か特別な補強工事が必要でしょうか?
    また望遠鏡は振動を大変嫌います。
    RC-Zの家は振動(家の外および家の中からの)に強いでしょうか?
    よろしくお願いします。

  72. 372 匿名さん

    RC−Zということじゃなくて、鉄筋コンクリートの壁式構造なら、構造計算が必要だから、特別な荷重があれば、当然計算して鉄筋を増やすでしょう。
    振動については、壁式構造なら剛性が高く、自重が大きいので、内外の振動に強いとは思う(プランも影響するけど)。

  73. 373 RC−Y

    今年中にRCーZで2階建て一軒家を建てるつもりで、施工業者とやり取りをしています。
    その施工業者が経てた最近のRCーZの建物を見ると、RCの色合いが、深いグレーだったり、白に近いグレーだったりしていました。業者に聞いてみたところ、建てる季節によって、コンクリートの配分を変えているためとのこと。どれも打ちっぱなしなのに、本当に配分だけでそんなに色味が違ってくるのでしょうか?また 自分のうちはできるだけ白っぽいRCにしたいので、一番コンクリを打つのに適している時期があるのなら教えてください。 コンクリは凍るとだめらしいですね・・。

  74. 374 RC-X

    RC-Yさん。RC-Zで建てたものです。季節や配分についてはわかりかねますが、躯体完成後、外壁に塗布する撥水剤の色が2〜3種類選べました。白とかグレーとか。。。私の場合”白”を選んだわけですが、結構いい感じです。コンクリートそのものの色とは異なり、何か塗ってる感がありますが、それはそれで結構いい感じです。お考えの施工業者さんも撥水剤の色のパターンがあるかも知れませんね。

  75. 375 RC−Y

    撥水剤にも何種類かあるなんて説明は全く施工業者から聞いていませんでした。もし業者さんが1種類しか用意していなくても、こちらから希望しようと思います。白を。RC-Xさん教えていただきありがとうございました。 あと現在RC-Zに住んでいると言うことなのでぜひ聞きたいのですが、いろいろレスの中に、RC-Zの家は 暖まらない・寒い と言っているかたと、木造に比べたら比べようのないくらい夏は涼しく、冬は暖かい。と賛否両論なので、ぶっちゃけどうですか? あと、固定資産税が現在の木造のうちと比べると3倍払うことになるって最近しりました。建物自体の大きさはほぼ同じになる予定です。

    どうですか?実際は? 施工業者さんではなく、実際に住んでいる方の感想が聞きたいんです。
    他にも RC-Zを建ててみた感想をお願いします。

  76. 376 PCZ

    RC-Zではないですが、昨年 RC-Z同様の工法で3階建てRC内断熱(外壁コンクリート200mm+発泡プラスチック系断熱50mm+石膏ボード)の自宅を建て、夏と冬を体感しました。住んでみて納得いかないものを自分なりに考え、いろいろと改修しながら結構楽しんでいます。「木造と比べたら・・」に関してですが、会社に前職が大手住宅メーカで温熱シミュレーションをしていた人がおります。その人の話によるとキチンと断熱を施した木造住宅はものすごく暖かいと言っていました。木造にもいろいろあり、また、同じ工務店が建てたRC-Zにしても、間取り、窓、ヒートブリッジ、日当たりにより大きく異なります。
    夏感じたのは、庇の無い窓から入る太陽エネルギは思ったより大きく、22畳のLDKにいれた12畳用のエアコンでは冷えないということ。窓はシングルガラスの2重サッシですが、LOW-Eではありません。ただ、LOW-Eにすると、夏はいいのですが、冬暖かくならないので、見栄えのいい日除けが有効ということ。
    冬感じたのは、シングルの2重サッシでも窓から確実に熱が逃げる、コールドブリッジは予想以上に熱が逃げる、コンクリートスラブの冷えが構造上部屋の温度を下げる、太陽エネルギをキチンと利用できれば暖かい、などなど。
    結局いいたいのは、RC-Zでも設計次第で良くも悪くもなり、良い場合は十分暖かくなると思います。

  77. 377 匿名さん

    RC−Zに住んでます。上の方も言っているように木造にもいろいろあるので単純に比較できないと思います。同程度のC値Q値であれば同じ住み心地ではないでしょうか。RCーZの性能としてC値はいいですがQ値は次世代基準そこそこのレベルなので快適に暮らすにはそれなりに暖房費はかかります。暖房計画は重要です。あと撥水剤なしで素のコンクリートの場合,よりグレーに近い色の方がより密ないいコンクリートとききました。

  78. 378 RC−Y

    そうなんですか・・。業者の方が、とにかく高気密なのでエアコン1台で十分夏は冷えるし、冬はリビングが2階だったらエアコンなしでいける!!なんて大きくでたものですから、そんなにRC-Zってすごいのかって思い込んでしまってました。 ちゃんと対策をしないとだめなんですね。木造と同じで。
    全室 真南に面した設計で、どの部屋も取れるだけ大きな窓をつけるつもりなので、夏はエアコンが効かない可能性もでてくるのかな? 不安・・・。みなさんは各部屋にエアコンをつけてますか?
    あと、RC-Zの欠点って 間取り以外にずばり感じていることがあるなら教えてください。
    固定資産税が高い。とか、 zを壊すのにものすごくお金がかかるとか・・。

  79. 379 匿名さん

    >冬はリビングが2階だったらエアコンなしでいける!
    暖かい地域でしょうか。うちも南の方ですがありえないです。

    >真南に面した設計で、どの部屋も取れるだけ大きな窓をつけるつもり
    RC-Zは窓の上にひさしがないことが多いので夏は日差しを和らげる工夫が必要です。
    エアコンのスリーブは後から開けるのが困難です。つけそうなところはあらかじめ開けてもらっておいた方がいいです。

  80. 380 匿名さん

    378>>抱えている不安は木造でも同じかも・・・。RC−Zだからというわけではありませんが、壁式構造の場合、均等な強度を必要とするため、南面にばかり好きなだけ開口が取れるというものでもありません。南に大きく開口を取るなら、ある程度北にも開口を取るべきです。そしてその結果、窓面積過多でQ値が落ちます。設計を気をつけないと夏もだが冬も寒い。

    ちなみに固定資産税は高いけど火災保険はめちゃ安です。
    欠点は構造計算にお金がかかるのと、重いのでたいてい地盤強化が必要なこと、木造と比べておなじQ値C値ならコンクリートの蓄熱分だけ暑くて寒い傾向があること、ダウンライトが使えないこと、あとからコンセントが増やせないこと、増築やリフォームが難しいことだと思います。

  81. 381 匿名さん

    RC−Zに住んで1年経ちます。
    夏ですが,西日がコンクリートを暖め日が沈んでも外壁を触ると暖かく部屋も暑いです。
    しかし,エアコンを使うと効きが良く20畳のLDK(吹き抜け階段)でも涼しいです。
    個室ではエアコンが効きすぎるくらいです。

    冬は換気扇を止めていれば,一回暖まってしまうとずっと暖かいですね。
    なかなか室温が下がりません。当方東海地区ですが,朝方でも17,8度あります。
    冷暖房機器を使うことを前提に考えるとRC造はとても快適だと思います。
    魔法瓶のような感じでしょうか。

  82. 382 RC-X

    RC-Xです。ウチは先日完成したばかりで夏のことはまだわかりませんので、今の状況を。。。
    3F建ての全フロアにコンクリートに埋設し、蓄熱性能を利用するするハイパーヒーティングシステム(アーキサイエンス)を導入しています。http://www.archiscience.com/products/hyper01.html
    夜間電力を利用して暖房⇒蓄熱しており、昼は動いていませんが日中は蓄熱分で賄う。。。というコンセプトです(タイマー式なので、昼も働かせることは可能です)。室内の外壁側50cmにはヒーティングのためのパイプを通していませんが、その部分と、ヒーティングパイプが通っている場所とでは明らかに床の温度が違います。この時期(2月、3月)にTシャツ1枚でウロウロできるほど室温が高くなっているわけではありませんが、Tシャツ+ジャージやトレーナーで十分過ごせます。よほど寒く感じるときはエアコンやオイルヒーターなども使いましたが、使わない日の方が多いですね。
    コンクリート蓄熱式床暖房システムは優れものだと信じています。このシステムがあったからこそ、RC-Zにした、、、とも言えるくらいです。ちなみに、120平米を床暖するとして、150万程度のコストと記憶しています。

  83. 383 F430

    RZ-Zで三階建てにする場合ですが、一階を巨大ガレージ(車、8台分位のスペース)+玄関ホール
    2.3階を居住スペースといった設計は可能でしょうか?

  84. 384 RC−Z

    おひさしぶりです
    以前の会社を退社し
    開業するため東奔西走いたしておりまして
    なかなかココを見れないでいました
    新しく開業した会社ではまだまだRC−Zに加盟するのも
    ままならないので、今後は私に新しい情報がなかなか入ってこないと思います
    後は皆様に委ねます
    勝手ではありますがご報告まで

  85. 385 RC−Y

    すごく参考になりました。RC-Xさん。
    ちなみに 床材は フローリングですか? うちは タイル もしくは 床パネルを貼ろうと考えてます。 床材は ハイパーヒーティングシステムには関係ないのかな?
    実際に稼動させてみて、ラーンニングコストは どのくらいですか?120平米で。 また メンテナンスや故障の際  床をはがさないとだめなんですか?

  86. 386 RC-X

    うちは、フローリング+タイル+タタミとなんでもありになっています。
    床温度は当然ですが、タイル>フローリング>たたみ ・・・の順になっています。
    温度の伝導率が高い石材がもっとも暖房効率が高いと思いますが、コストは高くなります。またフローリングであっても床暖対応のものを選ぶ必要がありますのでやはりチト割高ではないでしょうか。
    ランニングコストはまだ不明なのですが、建設業者さん曰く、夜間電力のみの使用で5000円/月程度とのことなのでリーズナブルです(本当ならば・・・)。北海道などの寒冷地では1日中ONにしているでしょうから、15000円近くいくんではないでしょうか(知りませんけど・・・)。
    メンテや故障の経験もまだないので定かではありませんが、コンクリートに温水パイプを埋設してしまっているので、床をはがしてもどうにもならないと予想されます。寒冷地のロードヒーティングに使用されているパイプを使用しているため、家がある限り半永久的(ホントかな?)にもつ。。。とのことでしたが、それはパイプの部分であって、ヒーター部分や、制御板などは故障の可能性はあります。しかしながら、これは見えるところに設置します(押入れとかモノ置きの奥とか・・・)のでメンテ可能でしょう。
    ご参考まで。

  87. 387 匿名さん

    ここは勉強になりますね

  88. 388 匿名さん

    ハイパーヒーティングは常時暖房なら良いですが、深夜だけの通電だと計算上は蓄熱容量に不安があると思われます。
    コンクリートの容積比熱を453kcal/㎥とすると18cm厚の床は1㎡1℃あたり81.54kcalの蓄熱量になり、夜に30℃に暖めておいて22℃まで冷えたとして652kcal、ワット換算で約760wの蓄熱量です。
    一般的なRC−ZでQ値2.5だと、外気温0℃時(温度差20℃)に15時間しかもたないのではないでしょうか。マイナス2度だともって半日・・・。

  89. 389 匿名さん

    ↑失礼、文字化けはm3(立米)

  90. 390 匿名さん

    2〜3階建てなら倍の熱容量なのでまかなえるかと。
    敷設面積は気になるけど。

  91. 391 rcz

    床スラブは250mmですよ

  92. 392 388

    失礼しました。敷設さえしっかりすれば容量は問題ないようですね。

  93. 393 RC-X

    専門的な計算はわからないのでコメント出来ないのですが、私の住んでいる地域ではこの冬は0度前後になることはありませんでしたので、まぁ、助かったかな・・・と。(暖冬でどこでも沿うでしょうが・・・)
    3月も後半になると、日中の気温も20度近くになる日がありましたので、ハッキリ言って「あつぅ・・・」という状態になり、とうとうスイッチを切りました。(←ハイパーヒーティングのですよ)もっと長く使って、優越感に浸りたかったのに、残念です・・・。

  94. 394 匿名

    RC−Z工法で建築したいのですが、工務店をしている実家の地所に2世帯を建築予定です。躯体のみを施工の請け負ってもらう事は可能でしょうか?また躯体のみの施工では割高になるでしょうか。

  95. 395 匿名さん
  96. 396 匿名さん

    394さんとは別人ですが
    千葉県で躯体のみの施工可能のところは無いですか?

  97. 397 匿名さん

    都心部で狭小地に3階建て程度で施工を考えているんですけど、
    おすすめのRC-Zの工務店はどちらでしょうかね?

  98. 398 匿名さん

    井上建工かな。

  99. 399 気になる事

    建築中のRC-Zの家を見学させてもらったんですが,玄関スペースの石膏ボードのほとんどすべてのボルトの周りが丸く割れて落ちてくぼんだ状態でした。
    営業の方は圧がかかりすぎたと説明されてました
    石膏の厚さからいって断熱材まで達していると思います。
    「RC-Zは断熱材等の間に隙間がないから結露しにくい」と利点で聞いていたのであとから石膏ボードで穴を埋めたとして結露が起こったり,地震でその部分がはがれやすいとかが起こらないのか気がかりです。
    営業の人は埋めれば問題ないと言ってたんですがホントにそうでしょうか??
    県内には一社しかない為他にも聞けず困っています。
    よろしくお願いします

  100. 400 匿名さん

    とりあえず石膏ボードではないね。
    マグネシウム板とセパレーター(ボルト?)だと思うんだけど、
    とりあえず問題ないと思う。
    まず、セパのところはもともと断熱材入ってないから。
    その代わり、結露しないようなセパになってるけどね。
    大体セパのところも断熱入れたらどっちみちコンクリの圧力で潰れるよ。
    補修も発泡ウレタン使うだろうし、問題ないでしょ。
    地震に関して言えば建物のねじれも少ないし落ちる可能性も低いと思う。
    参考になれば。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

スポンサードリンク

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5870万円~8340万円

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5700万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.04m2~72.3m2

総戸数 42戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~123.58m²

総戸数 78戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

7188万円~8628万円

3LDK

67.2m2~74.08m2

総戸数 67戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

3890万円~7940万円

1DK・2LDK

30.02m2~52.63m2

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

4600万円台~6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

未定

3LDK・4LDK

64.90㎡~84.47㎡

総戸数 88戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

1億2,480万円

3LDK

70.20m²

総戸数 19戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

50.11m2・62.04m2

総戸数 65戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7400万円台~8500万円台(予定)

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3890万円~5568万円

3LDK

57.1m2~73.67m2

総戸数 75戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

6690万円

2LDK

55.06m2

総戸数 32戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸