  1. 1722 入居済み住民さん

    早川のRC-Zの建物は、殆どがRCに木造用の樹脂サッシ等が取り付いています。以前、サッシ納まり図面を見ましたが、木造用のサッシに付いているツバをカットして、RCの躯体開口部に木(呼称;エコパッキン)を回して、その木にサッシをビス止めしてました。図面では、躯体の外面にサッシの外面を合わせてましたが、クラック等が入った時に水漏れが生じやすい事から、4年前ぐらいからは、5・6センチぐらい、セットバックして取り付けているようです。我が家も、セットバックして付いてますが、下場に水切りが付いていない為、昨年秋に、アルミ曲げ材をコンクリートボンドで付けました。やはり、セットバックした場合は、躯体開口の下場は、水切りは必要だと思います。一般ビル等では、当り前の納まりですが、早川では、撥水処理だけだったと思います。

    <弾性の接着剤を入れてからパネルを立てたりしてるんでしょうか?>
    ・RCと一体の打込みですので、接着剤等は入ってません。アーバン仕様で外断が有ったとは、知りませんでした。そこの部分は、諦めるしかないでしょう、メンテナンスフリーではなく、メンテナンスキャンノットです。(出来ません!)やるとしたら、隣住民と協議して、屋上でカバー(エキスパンションジョイント)等なもので、カバーして雨、風、雪を防ぐぐらいしか無いと思います。

  2. 1723 入居済み住民さん

    エコパッキンの写真です。2007年完成物件です。
    exif削除済・コントラストを上げてあります

    1. エコパッキンの写真です。2007年完成物...
  3. 1724 RCまん

    丁寧な説明ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  4. 1725 匿名さん

    間違ったままだと困るので、まずエコパッキンは木じゃなく合成樹脂。
    それと外断やアーバンの隣地面はパネルジョイントに弾性ウレタン回してから取付てます。

  5. 1726 入居済み住民さん

    >>1722
    中途半端な知識ひけらかすなよ
    常識で考えてアーバンの間隔で型枠パネル外せないだろ
    あくまで一部外断熱だから熱橋だらけなのは間違いない

  6. 1727 匿名さん

    英語も間違ってるしほかっとけばいんじゃね?

  7. 1728 入居済み住民さん

    RC-Z内断熱、寒い

  8. 1729 匿名さん

    いくら頭で解っていても、施工する職人しだい・・・・RCZの内断熱が寒いのは・・・・

  9. 1730 入居済み住人さん

    木造高断熱、寒い

  10. 1731 入居済み住民さん

    >>1729
    またお前か。
    事実ならはっきり書けよ、チキン野郎

  11. 1732 入居済み住民さん

    同一地域でRC-Zと木造高断熱ってどっちが暖かでしょうか?

  12. 1733 入居済み住民さん

    同一地域でRC-Zと木造高断熱ってどっちが暖かいでしょうかね?

  13. 1734 1729

    木造の高高とRCZじゃ、どう考えても木造でしょ!ただの高断熱仕様だったら・・・・RCは蓄熱するから、部屋の温度を適温にするまでに時間が掛かる、特に内断熱のRCZは熱が逃げない、だから寒くて暑い、RCは、外断熱の方が良い。外断熱の断熱材も良く考えてね・・・・

  14. 1736 ある

    耐震等級はいくらになりましたか?

  15. 1737 匿名さん

    値段か?いくら??ちゃんと書き直せ!

  16. 1738 ある

    耐震等級1~3のことです。よろしくお願いします

  17. 1739 匿名さん

    あるさん、RCZは、基本的に企画型の形枠ですから、耐震等級3はすぐ出せますよ。

  18. 1740 ある

    設計段階では等級3は当たり前と言われてたんですがいざ建て始めて問い合わせてみると等級1とのこと
    RCは最高等級になると信じてたのに
    騙されました

  19. 1742 匿名さん

    コンクリート住宅、RC住宅を建てるならRC-Z家の会共同組合(RC-Z工法)
    http://rc-zienokai.net/

    設立趣旨
    この会は、「RC-Z工法」を導入した企業より発足し、さらなる高品質な建築を目指す一般企業の参画も含め、
    会員の地位向上と合理化を図ることを目的としております。会員が共通して保有している工法・技術ノウハウ
    の「RC-Zシステム」は、3世代100年資産住宅を標榜していると自負している次第です。
    RC-Z家の会」は、従前以上に技術ノウハウを蓄積し、資材や消耗部品の開発・改良、コストダウン
    及び会員各社が関係する様々な人的経営資源・物的経営資源についての情報提供、共同有効活用等を
    積極的に推進し、会員相互の発展に寄与することを目的として、ここに権利能力なき集団(人格なき社団)を
    組織し、顧客の生命・財産を守る器としての高品質な住宅を継続して提供することにより社会に貢献することを
    趣旨と致します。

  20. 1743 入居済み住民さん

    ↑だから何?

  21. 1744 入居済み住民さん

    次から次によく考えるね

  22. 1745 匿名さん

    ↑何を・・・・

  23. 1746 入居予定さん

    お前はほんと、引っ込んでろ!

  24. 1747 入居済み住民さん

    暖気と共に雨漏りが相次いでるようです
    皆さん注意深く天井やポーチをチェックしましょう

  25. 1748 入居済み住民さん

    どこからの情報ですか?相次いで起こってるのは何処?札幌?内地(本州)?・・・自分の家ですか?
    雪解けでの漏水なら、秋とかの雨ですでに漏水してたのでは?その処理を的確に施工してなければ、漏水するとは思いますが?   ポーチって?バルコニーかな?

  26. 1749 入居済み住民さん

    直接見たわけではありませんが、5件ほど耳に入っています。
    いずれも札幌の早川施工の物件です。
    3階天井から居室へと2階バルコニーからポーチ(駐車場)へと聞いています。
    うちはいまのところ目に見えた漏水はありませんが、
    連休明けぐらいには防水工事をしようと思っています。

  27. 1750 匿名さん

    そういうのは不確認情報と言うんですよ。

  28. 1751 RC-Z検討中

    内断熱だと蓄熱性の高いRCは外気の影響をもろに受け、冬寒くて夏暑いということになる訳ですね。
    また色んな会社が結露しないとか謳っているけど、スラブと壁の接合部は断熱材を使わないから特にここが結露してしまう。

    打ちっぱなしの外観に憧れて検討してみましたが、外断熱にしないと結局快適な生活は得られない?それだとRCにする意味ないか・・・

    実際に関東方面でお住いになられている方、内断方式だと生活大変ですか?

  29. 1752 初心者

    素朴に質問
    RC-Zは、レスコさんのWPC工法とはまた違った部類ですか?
    初歩的な質問で申し訳ありません。
    RC-Zについて教えてくれませんか?

  30. 1753 匿名さん

    面倒くさがらず、ここの掲示板を読んでみたら?
    特に初めの方を見ればわかるよ。

  31. 1754 匿名さん

    携帯からなので、パソコンサイトが見れません。何でも聞いて下さいと書かれてたもので。
    最近レスコさんの展示場に行ったりしたので、コンクリートに興味があります。

  32. 1755 入居済み住民さん

    分かる人が答えてあげればいいじゃん。よーく最初から読めとか書いてる奴いるけど、レスが1700もあると最初からなんてよめねーよ。ってかお前引っ込め!

  33. 1756 匿名さん

    レスコはPC板をボルトで繋いだエセRCだから現場打ちと一緒にしないで下さい。

  34. 1757 入居済み住民さん

    全部読むかどうか別として、携帯からでも読めるし最近になって書き込みもできるようになった

  35. 1758 匿名さん

    特に始めの方を読んだのですが、皆さんすでに認知してる前提で話されています。
    スレ主さんも、何でも聞いていいと書いてましたので、本当に初歩的な質問をしました。
    特徴やレスコさんとの違いやメリットデメリットが知りたいです。分かりやすく。

  36. 1759 入居済み住民さん

    結論から言うとRCZはやめとけ

  37. 1760 RC-Z検討中

    入居済みさん

    なぜRC-Zはやめといたほうが良いのですか?

  38. 1761 匿名さん

    RC-Zって型枠パネルが細くて継ぎ目が多くてそれが目立ってかっこわるい

  39. 1762 匿名さん

    昨日レスコの掲示板に来てた人と同じ人じゃないかな。そんな気がする。

  40. 1763 四国地方で入居2年です

    入居2年です。
    住み心地は普通です。夏も冬もエアコンは良くきくと思います。
    木造高断熱住宅より良いとか、悪いとかわかりません。
    よくあるサイディング外壁の建物よりかは、見た目は良いです。

  41. 1764 匿名さん

    断熱材は何を使っていますか?

  42. 1765 入居済み住民さん

    >>1763
    四国と北海道で比べても仕方ないですが、換気は3種ですか?

  43. 1766 入居済み住民さん

    破産債権額が決定
    約6%ちょっとみたいです。防水工事の見積を出しておけば良かったと後悔してます。

  44. 1767 入居済み住民さん

    ↑何ですか?それって?

  45. 1768 入居済み住民さん

    500万円まで精査しないで払うとか言ってましたね。
    弁護士立てて地盤やら損害賠償やらで1000万近く出してた人は調査入れるって話しでしたが。
    ただ買掛金は事実関係ないと認められないのに、
    購入者だけ特別対応って素人ながら疑問でした。

    防水工事でもクラックの補修でも、100万ぐら見積出しとけばローンの足しになったのに、残念。

  46. 1769 garry-mh

    <a href= **1.par-sisek.ru >

  47. 1770 匿名さん

    まだこのスレあったんだね。

  48. 1771 匿名さん

    RCテクノが消費者向けに本格始動

    http://jutaku.rc-techno.jp/everz.html
    http://jutaku.rc-techno.jp/img/leaflet_fushimi_01l.jpg
    http://jutaku.rc-techno.jp/img/leaflet_fushimi_02l.jpg

    地盤は20年、瑕疵は10年。
    水回りは松下か。ガッツリ逝かれたのによく卸すな。
    評判の悪かったロードヒーティングが融雪槽に変わってるが、果たして暖房はどうなのか。
    オール電化だし内断熱は変わらずだから劇的な改善は見込めないのでは?

  49. 1772 入居済み住民さん

    早川工務店の物件にお住まいの方で、
    床暖の契約を切って灯油FFストーブとかに変更された方いらっしゃいますか?
    3冬過ごしたんですが、半端ない電気代がそろそろ限界かなと思ってます。

    ストーブは安いし、タンクも置けるし、保証なんてないから壁に穴開けるのも苦ではないですが
    問題は換気と複数階をどうカバーするか。
    いまのまま換気させると明らかに熱損失になるし、かといって吸気口を塞ぐと結露する。

    ちなみに、今時期暖房切ると室温13度ぐらいです。

    それとも床暖の設備を流用して灯油ボイラーにしたほうがいいかな。

  50. 1773 匿名さん

    内断熱の限界か・・・・

  51. 1774 入居済み住民さん

    >>1772は札幌です

  52. 1775 入居済み住民さん

    札幌であれば早川仕様の給湯・暖房一体型ボイラーやヒートライナーの熱源のみによる床暖房だけでは効率が悪く電気代も恐ろしく高くつき、部屋によっては結露も生ずると思います。暖房器具の選択肢の中に蓄熱式暖房機の導入を検討されてみてはどうですか。蓄熱式暖房機と床暖房の併用や、完全な入れ替えも可能です。ただし、蓄熱式暖房機のみにすると今度は湿度が下がりかなり乾燥状態になると思いますが、電気代はドリーム8契約一本になり明らかに下がると思いますが。

  53. 1776 入居済み住民さん

    この板にも度々登場する家ですが、
    ジャンカの次はクラックですか。
    http://rcsoto.exblog.jp/10719227/

    ちなみに私は内断熱RC-Zですがこのようなクラックは(今のところ)見当たりません。
    この施主さんには気の毒ですが、
    よほど材料でケチられたか、工事で手を抜かれたか

  54. 1777 入居済み住民さん

    早川物件はどこもこんなもんだろ
    外壁にミミズが走ってるよ

  55. 1778 匿名さん

    >>1777
    これRC-Zじゃないぜ。
    在来RC外断熱。

  56. 1779 匿名さん

    今のところはクラックが無くてもいずれ・・・・

  57. 1780 入居済み住民さん

    >1776さんへ

    いつ施工されたか知りませんが、クラックが無いなんてのは有りえません。見てる所が、的外れでは?外部から見て窓周りの四隅とか見てください。間違いなく有ります。ヘアークラックで1ミリ以内が、まぁ普通ですょ!我が家は倒産前の2年点検時に樹脂注入をやらせました。RCの特性だからけちったとか手抜きとかじゃないです。コンクリート打設時の職人の腕の差は有りますが!

  58. 1781 匿名さん

    今は無いだけですから!気にしない気にしない。そのうち良い模様が出来てきますよ。

  59. 1782 匿名さん

    2年でクラック?それは・・・・

  60. 1783 いつか買いたいさん

    >>1782
    本とに無知みたいだから一応教えといてあげるよ。

    乾燥収縮でのクラックは2年以内どころか1年以内だぜ。
    それ普通。
    湿潤養生して脱型を伸ばせばある程度は防げるけどさ。
    RC-Zはすぐ外すからまず出るだろうね。

    まぁ構造的に何も問題ないから。
    中性化するにしても数十年後だよ。


    過去ログ読んでて思ったんだけど、お前ちょっとかじっただけだろ。
    一度コンクリート工学勉強してみなよ。

  61. 1784 匿名さん

    ヘアークラックが問題有るなんて書いてないよ・・・・乾燥収縮のクラックは1年以内??貴方何者?1年過ぎて出て来たクラックは?何なんですか?

  62. 1785 入居済み住民さん

    あなたの書き方が・・・だから誤解を生むのでは?
    前に書いた方もいましたが、はっきり言って私もあなたには出て来て欲しくありません。

  63. 1786 匿名さん

    ハ~イ。反省してます。

  64. 1787 匿名さん

    >>1784
    はぁ~。めんどくせ。

    一応書いとくけどさ。

    内部のコンクリがある程度乾燥するのに数年はかかるんだけどさ、自己収縮自体は、水和反応時から10日間位まで。その後どんどん治まっていくんだよ。
    若い時にに自己収縮や内部拘束でクラックが入ったとこが、外部拘束とかで大きくなる。
    表面上のクラックは自己収縮に因るところが大きいし、初期の段階で開くのが殆ど。
    その後は内部拘束な。数年後に出てくるのは温湿変化。
    ただ温湿変化でのクラックは年数経つとある程度閉じていく。まぁその他外的要因もあるけどな。

    ちなみに俺が何者かってあるんだけどさ。

    お前に教える義務はないぜ(ハ~ト)

  65. 1788 匿名さん

    でも、それってTPの話しのような?実際の建物にその理屈は通りますか?またまた教えてね。

  66. 1789 匿名さん

    >>1788
    机上の空論じゃないぜ。
    PPだよ。コンクリが何故固まるのかと一緒の事。

    TPだってかなり現実に反映されてるんだから、馬鹿にしないように。


    一応分らない人もいると思うから。
    TP=Technical Publication
    PP=Physical Phenomena

  67. 1790 匿名さん

    地盤

  68. 1791 入居済み住民さん

    地盤?

  69. 1792 入居済み住民さん

    不安を煽るような書き込みやめろよ!引っ込んでろって

  70. 1793 匿名さん

    RC-Zでの新築を検討しているのですが、打ちっぱなしのランニングコストってサイディング壁と比べてどうなんでしょうか?

  71. 1794 匿名さん

    ↑メンテしなければ同じだよ
    RC-Zで建築して建築中から経過報告してよ
    金持ちはいいねえ~

  72. 1795 入居済み住民さん

    実際、そのへんのマンションなんてほとんど内断熱だし
    パネル貼るのはただの飾りですよ。
    打ちっ放しの多くが賃貸だという現実を見れば、どういう理由かわかるでしょう。

  73. 1796 匿名さん

    ↑俺はマンションは内断熱だれど窓側を考えないと隣があるから
    一概に内断熱といってもRC-Zと違うと思う。

  74. 1797 匿名さん

    熱狂…

  75. 1798 入居済み住民さん


    熱狂的なファンなんだねw

  76. 1800 入居済み住民さん

    RCZ住宅をターゲットにピンポイントにポスティングしてるようです

    1. RCZ住宅をターゲットにピンポイントにポ...
  77. 1801 入居済み住民さん

    挨拶文

    1. 挨拶文
  78. 1802 入居済み住民さん

    施工写真

    1. 施工写真
  79. 1804 入居済み住民さん

    やっぱり、このような補修を受けた方が良いのでしょうか?築浅でお金無いんですが…つらい

  80. 1805 匿名さん

    ↑貴方、そんなに一生懸命ネタふり!しなくても良いよ W

  81. 1806 入居済み住民さん

    おめーは引っ込んでろって

  82. 1808 入居済み住民さん

    防水やメンテナンス頼むにしてもポストにチラシ入れる業者は信頼できませんよね
    かといって知人縁故紹介だと何かあってもクレーム付けづらいし…

  83. 1809 匿名さん

    さいたま市のアスカホームはどうですか?

  84. 1810 匿名さん

    そこは止めたほうがいい
    数年前ひどい施工したところだ
    あの施主は本当に可哀想だった

  85. 1811 匿名さん

    色々あってもRC-Zで建てたいって、ある意味信仰*****だな!!

  86. 1812 匿名さん

    http://jutaku.rc-techno.jp/blog/2009/05/post-5.html
    昨日はEVERZ伏見のお申し込みをいただいたご家族様が来場されて、
    伏見はまだ建物が建っていないので、なかなかイメージがつきずらいですが、
    モデルハウスで鉄筋コンクリートの家を実感されて、参考にしていただけたみたいで良かったです

    http://jutaku.rc-techno.jp/everz.html

  87. 1813 jack3_zm

    <a href= **3.derektor.ru >

  88. 1814 いつか買いたいさん

    壁厚を300mm程度にして内外打ちっ放しは可能でしょうか。

    また、屋根の形状を半円状にできるでしょうか。壁面(建物の側面全体)を曲面R状にできるでしょうか。

    壁面の一部に開口を設け、そこにFix窓(ガラス)やガラスブロックを埋め込むことは可能でしょうか。

    フロアの一部をコンクリート叩きとし、その上面に大理石などの石貼りはできるでしょうか。

    玄関ホールを高さ7m程度の吹き抜け構造にできるでしょうか。

    魅力あるモダンな個性的なデザインは可能でしょうか。(単に箱状の組み合わせでなく)

  89. 1815 匿名さん

    ↑打ちっぱなしの病院で見た事あります。
    銀行などは分厚いコンクリの壁だし出来ると思います。
    まあこんなとこで聞くのが間違ってますがね。

  90. 1816 いつか買いたいさん


    つまりRCZと言うものは、RCの得意とする構造が何一つできないと言うことですね。
    コンクリート板のプレハブ住宅と言うことでしょうか。

  91. 1817 匿名さん

    外壁や屋根など、壁面をアール状にする時点で、RCーZのZパネルの意味が無くなってしまうので、通常のRCの方が良いだろう。

    RCーZは、Zパネルを使う事(なるべく、立方体を組み合わせた間取りに特化する)で、ローコストを実現している訳だから。

  92. 1818 入居済み住民さん

    屋上防水って自分でもできますか?
    築3年でひび割れまくってますし、60年保証書に書いてある素肌美人はどこで買えるのですか?
    早川の営業マン連絡くれよ

  93. 1819 入居済み住民さん

    実際に雨漏りしてますか?うちは上がれないから見えないんですが。

  94. 1820 匿名さん

    そのウチ雨漏りして来ますから安心して下さい。

  95. 1821 匿名さん

    室内に漏水するころにはもう…

  96. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

スポンサードリンク

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3890万円・4968万円

3LDK

57.1m2・70.06m2

総戸数 75戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2丁目

3LDK

55.92㎡~63.18㎡

未定/総戸数 78戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

7188万円~8628万円

3LDK

67.2m2~74.08m2

総戸数 67戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5998万円・6648万円

3LDK

57.54m2

総戸数 36戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

50.11m2・62.04m2

総戸数 65戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有三丁目

未定

1LDK~3LDK

35.34m²~65.43m²

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

1LDK~2LDK

33.22m2~63.42m2

未定/総戸数 37戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原一丁目

3LDK~4LDK

66.72㎡~93.35㎡

未定/総戸数 62戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

未定

3LDK・4LDK

64.90㎡~84.47㎡

総戸数 88戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

1億2,480万円

3LDK

70.20m²

総戸数 19戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7400万円台~8500万円台(予定)

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5700万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.04m2~72.3m2

総戸数 42戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

6690万円

2LDK

55.06m2

総戸数 32戸