設定温度が無関係ではありません。
室内のサーモスタット付近が設定温度に達するとサーモスタットが作動して熱動弁が閉じ、温水が循環しないようになります。
早川物件では確かサーマスタットは1階、2階、3階にそれぞれ取り付けられていますが、その3箇所全ての温度が設定温度に達した時には全ての温水の循環が遮断された状態になります。
全てが遮断された状態の時に循環ポンプを停止する制御回路があれば良いのですが、それが無いために循環ポンプは動き続けます。
当然、循環ポンプには過大な負荷がかかり、寿命が短くなったり、壊れたり、焼け付くような現象へと至ります。
それ以外にも、電気ボイラーの温度設定が80度など、高温度に設定されている場合には、加熱された循環水の温度が放熱されない為に、加熱防止回路が働いてボイラーの運転が強制的に停止される事もあります。
ボイラーの過熱防止対策として、バイパス配管を設ける必要があります。
特に床暖房の場合には必ず必要です。
うちは早川じゃなくて、ビデオも写真も貰ったよ。
写真と図面は早川倒産後配布したよ
早川じゃなくてもビデオ、写真もらってんですか?うちは何でくれないんだろうか?
↑うるさく無い客だから!
うるさく言えばもらえるかな
建ってからじゃ、もう遅い!写真ぐらいは有るよ、写真が無かったら・・・・
無かったら?
かなりの・・・・コワクテカケマセン。
書いて書いて!
写真に残せない物を建ててるかも・・・・
RC-Zに不具合があるのは工事中の手抜きが起因するものは極めて少ないと思います。
その原因はRC-Zの仕様によるものが多いと思います。
写真を撮っていないのは大部分が面倒だからですよ。
お客さんに見せると言うよりは保険契約に必要だからです。
保険会社の人もいちいちチェックはしていないと思います。
ざっとは目を通すのかもしれませんが。似たような建物なので撮っても、本当にその現場の写真か確認までしないですしね。
それに1棟1棟本当に撮影していたにしても、悪い部分をお客さんや保険屋さんに見せる事はありえません。
ですから写真があるから、ないからと言う事でその建物の完成度の高さを議論する事は無意味だと思います。
どんな建物にも多少の不具合は発生するものです。
今のお住まいに愛着を感じながら生活していただければと思います。
現存しているハウスメーカーだって、引渡し後5年も経っていればよほどでない限り、保証の中での大がかりな補修工事には動いてくれないですからね。
RC-Zに限らず、10年経った時に新築時のハウスメーカーや工務店にリフォームをお願いするお客さんが極めて少ない現実。
建築業界の課題ですね。
ご近所さん、ありがとうございます。
生コンの打設が一番施工差が出る!不都合は隠す!解ります?RC住宅の壁厚いくつか知ってます?戸建のRCはホント怖いよ!自分の家はRCじゃ建てたくないな〜。見えない所は・・・・
お前はひっこめ
だって、RCZの事・・・・
プロであればこそ、一般の方々に安心感を与えてあげるべきだと思います。
私も仕事柄色々なお客さんにお会いする機会がありますが、一般の人が疑問に感じる事、不安に感じる事、それを払拭してあげる事がプロだと思います。
普段、お客さんに色々とアドバイスしたり、提案をしたりしていても、それが将来的に100%正しい答えでない結果になる時もあります。プロであっても、ことそれが我が家の事となれば簡単に答えを出せなかったりします。
人様の家がどうだこうだという方もいますが、一生懸命働いて、長い長い住宅ローンを組んで、大変だけれども我が家を現実に出来たのだから素晴らしい事だと思います。
自分の身体が病気になっても、自分を嫌いになる人はいないですよね。
その病気と仲良くしていきながら生活を改めたり、労わったりして年を重ねていくのです。
建物も労わりながら、弱い部分は補いながら行けば良いのです^^
じゃあRCZはだめだ!
だからお前はひっこめって!
また情報が有ったら来ます、それまでおとなしくしてます。さようなら。
でも、匿名さん、あなたのおっしゃることも、決して、無駄ではないと思いますよ。
匿名さんがプロの立場でここをこうしたら良いよとか、ここだけはお金が掛かってもこうするべきだよってアドバイスをしていただけたなら、この掲示板の意味合いが、前向きでもっともっと、捨ててきな場所になると思いますよ。
匿名さんの本来素敵な部分、培った知識、ぜひ、教えて下さい。
お願いします。
早川物件でも珍しいエレベーター付き4階建ての中古
結構良い値段しますね・・・
http://ralsnet.info/sakai_homes/det/2008/s-837.htm
資産価値が高く買った値段以上で売れるって早川社長が豪語してたのも
あながちウソじゃないんですね
こんなデザインやだw
この価格じゃ売れないよ
これはかなり特殊な例ですね
トイレが1・2・3Fにあるのは便利ですが、
1Fは物置代わりとしても、風呂と洗面・洗濯が2F、リビングが3F、居室が4F
なんか疲れそう・・・
ところでなんで隣は3Fなんでしょうか
隣や裏のマンション?見る限り斜線規制とか関係ないように見えますが
スレ主さん 居るかな??
当方、静岡県中部
アンフィニホームズ㈱って所で『ハイブリッドRC』なる工法を採用している。
これって、どうなんでしょうか??
詳しく教えて〜♪
ソラマってRC-Zと一緒じゃん
> ところでなんで隣は3Fなんでしょうか
この物件が発売された時のことを何となく覚えています。
確か、店舗兼住宅を提案して、3Fタイプ、4Fタイプと選べるようになっていたはず。
早川のサイトでも、なかなか「済」マークがつかない物件でしたね。
3Fタイプか、4Fタイプかはオーナーが注文するものだったと思いますが、結局着工
までに買い手がつかず、早川側で仕方なくどちらかに決めた棟もあったんじゃないかな
と想像します。
> スレ主さん 居るかな??
もうRC-Zの営業を退職して、ここには居ないのでは?
潰れたんでもういません。
RC-Zって基本的に内断熱ですが、いろいろ調べてみると「RCこそ外断熱が有効・・・」らしいですね。雪の降らない関東地方ならそんなに差が出ないのかも知れませんが・・・。実際RC-Zにお住まいの方、暑さや寒さはどーですか?
すぐに暑くなるよ〜!蓄積熱するから、夏最悪!
冬も意外に寒いような気がしますね。
ネタが出てきたので出てまいりました。RCZの断熱は、スッポリと・・・・
事実ならぼかさずにはっきりと書いてください
またお前か!
RCZは〜断熱材が隙間無く入ってるかな〜・・・・
はっきり言え!**
私の知ってる所は・・・・断熱材は・・・・また今度話題が出てきたら出てきます。それまでおとなしくしてます。今度は外壁ネタの話題お願いします。
では外壁の話をしましょう
雨降りの日から数日間ぐらいセパレーターのまわりが
直径10センチくらいの円周状に黒ずんでます
建物によっては壁一面数十個そのような状態です。
どこからか水が入ってるのでしょうか?
私を試してるの・・・・
RCZは打ちっぱなしが基本ですから・・・・飾りでタイル等して有る下は・・・現場打ち施工でセパ有るのが普通!セパの位置大丈夫?・・・・雨が降って周りが10㎝?セパ周りは結構モルタルで・・・・
ごちゃごちゃくだらんこと書くな
書けないなら黙ってろ
段々うざくなってきましたか?また今度、熱が冷めてから出てきます。
北●ホームズって雨漏りきちんと直せるの?