  1. 1551 入居済み住民さん

    >No.1550 by 入居済み住民さん 2008/12/04(木) 12:07

    ・あなたの所は、暖房設備が何で、月の経費はいくらぐらいですか?8万ですか?
    うちは、昨年の厳寒期で(札幌)、家電;¥15,000、暖房;¥35,000-、RH;¥5,000-(使用しない〜契約料金の3ヶ月分のみ)昨年からは、ママさんダンプですょ!・・・・合計 約¥55,000-
    去年は、灯油が高かったから灯油式セントラルとあまり差がなっかたみたいだけど、今年は、¥70円/L台に下がってるから、灯油式の方が、格安かもですね?

  2. 1552 ご近所さん

    北電のホットタイムLの単価は 9.47円/kWh
    11月の暖房費2万5千円すべてこの単価で買えたとして2639.9kWh
    札幌の先月(2008年11月)の平均気温は4.6℃
    家の広さを120m2と仮定して1ヶ月間室温を20℃に上記のエネルギーのみで
    賄ったとすると、、
    建物のQ値は 1.98 W/m2K
    実際は生活で発生する熱や日射による熱が加算されていると思われるため
    もうちょっと悪い値だと思われます。
    内断熱RC-Zとしてはごくごく平均的な値ですが、北海道には向きません。

  3. 1553 入居済み住民さん

    http://www.fas-21.com/truth/080.shtml
    一定以上の性能を持った高気密住宅において、
    第三種換気を行いながらガスや石油を燃焼させますと、
    しだいに炎が弱くなり終いには消えてしまいます。

    うちはRC−Z3種換気で石油ファンヒーターを使ってますが、
    24時間以上使ってもまったく炎は変化しません。
    換気量が相当多いのだと思います。だから寒いのです。

  4. 1554 入居済み住民さん

    換気扇は回しっ放しですか?吸気口は?

  5. 1555 ご近所さん

    >No.1553 by 入居済み住民さん

    ちょっとリンク先の情報は危ないですよ。
    高気密住宅でなくとも昔から練炭事故とかでよくあったじゃない
    おそらく火が弱まる前に室内にいる人は一酸化炭素中毒であの世行き

    燃焼系暖房やエアコン暖房で寒く感じるのは足もとの空気が寒いため。
    扇風機やエアサーキュレーターで撹拌してやったら違うのでは?

  6. 1556 入居済み住民さん

    >No.1553 by 入居済み住民さん

    ・入居時に設置されているもともとの暖房設備は、何のシステムでしょうか?電気式オール床暖(ハイパー仕様?orヒートライナー仕様?)または、電気式のセントラルパネル仕様?灯油式セントラルパネル仕様?
    ・補助暖としてのファンヒーターではなく、このファンヒーターのみの暖房ですか?

  7. 1557 匿名さん

    漏電注意

  8. 1558 入居済み住民さん

    躯体内漏電?

  9. 1559 入居済み住民さん

    複数の旧早○物件で埋め込み電気配線の端部で結露が発生し
    ブレーカーが落ちたり器具が損傷してるらしいですよ。
    内断熱で躯体内に配線回したら、そこって熱橋どころか外部に筒抜け?

    RC-Zは躯体内結露ゼロって売り文句でしたねw

  10. 1560 匿名さん

    まぁ、躯体内結露の意味間違ってるけどな。

    それと、電気配線は在来もRC-Zも同じ。何処の家でも断熱突き抜けて配線出てるでしょ。

  11. 1561 匿名さん

    早川の物件に住んでる人達
    埋め込みスイッチボックスすら入っていない物件があるのも知らない。
    カワイソ

    躯体内結露ゼロを信じている愚かさ
    断熱材とコンクリートの空隙はX線撮影か、解体しな限り確認できない。
    断熱材側にコンクリートが行き渡らなけば隙間だらけ→結露→漏電
    CD管に結露水が入るのは当たり前

  12. 1562 匿名さん

    ぷっ。
    2chからひっぱて来ただけじゃん。

    まず埋め込みスイッチボックスって何?
    打ち込みのボックスって事?それならコンセントも一緒だし。
    意味不明。

    "すら"入っていない物件w
    在来RCで"すら"ボックス使わない物件は相当ある。断熱と内壁で使い分けるし。
    それとRC-Zって、そもそも打ち込みのボックス入ってないw

    CD管に結露水w
    まぁ入るだろうね。隙間分の水分だけなw
    上でも書いてあるけど躯体内結露って意味知ってる?
    漏電する位の水分出るわけねぇw

    中には漏電物件もあるだろう。結露で漏電もあるだろう。
    1000戸に1戸位なw

    ほんと自分が無知なの棚に上げて文句ばっかだもんな。
    モンスターなんちゃらだな。

  13. 1563 入居済み住民さん

    早川の物件の話はもういい。他の工務店は真面目に作ってるんだから

  14. 1564 入居済み住民さん

    >>他の工務店は真面目に作ってるんだから

    冗談w

  15. 1565 入居済み住民さん

    もっと他のコメントしてくれ。RC-Zの住んで見ての不具合とか

  16. 1567 入居済み住民さん

    嫌と言うほど不具合報告出てますよ
    そしてそれに対して「真面目な」施工側の反論も説明もない
    以前は業者さんが色々コメントしてくれたんですがね

  17. 1568 入居済み住民さん

    今になると工務店もロングに多かれ少なかれ騙されていたことに気づいたんじゃないですか。
    自分も不具合の件でロングの社員と直接、話た事ありますが、素人の自分も納得出来る説明、出来ていませんでしたよ。正直、こいつ、本当にコンクリートのこと、家のこと、分かってるのか?って感じ。

  18. 1569 匿名さん

    >>1567
    過去レス位読め

  19. 1570 施工業者

    >>1567

    一応、真面目に施工してきたけど書いてもしょうがないし。
    何か叩かれるだけだから。

    実際、早川とか他の会社がどういう施工してきたとかわからんから、それに質問されても困る。
    うちは在来でやってきた事とか入れてるけど、他も同じかは不明。もっとレベル高いとこもあるとおもうし。

    不具合の報告って、住人までは届かないんじゃないの?せいぜい同じ施工内でしか分からんと思うけど。
    俺の会社の施工不良はクロスの浮きが2件。あとは通常の施工不良。

    >>1568

    ロングは施工の事はわからんと思うよ。うちに来たのもパネルの施工に関してだけで、家の構造は何も知らんかったし。
    騙されたとは思ってないけど、クレーム対象になりそうなとこは潰してるし。
    使えるところは使おうかなって感じ。

  20. 1571 入居済み住民さん

    家のこと分からないのに売っていたんだ?直接は売っていなかったとしても無責任だな

  21. 1572 匿名さん

    いや、どの業種でもそんなもんだよ。
    ロングが家造ってるわけでもないしな。所詮、建材工法屋と変わらん。

  22. 1573 入居済み住民さん

    松本逝ったぞ
    北海道ガタガタやな

  23. 1574 匿名さん

    資本金10億、年商100億、FP会員440社。

    FPの家終わったな。

  24. 1575 住まいに詳しい人

    FPはニチハに譲渡で決まりだろ

  25. 1576 入居済み住民さん

    そこも結露の保証とかやてんだな

  26. 1577 入居済み住民さん

    無結露50年保証
    http://www.matsukenhome.com/making/fp-09.html

    これ?
    ありもしない出来もしない長期保証を謳うところは結局信用できんってことか。
    自分で良否を判断できない素人が泣きを見るんだな

  27. 1578 入居済み住民さん

    三○管理センター

  28. 1579 匿名さん

    >>1577
    お前も素人じゃねぇの?
    てか結露なんて室内の水分量で決まるだけだし、水蒸気出さなけりゃ出ないじゃん

    加湿器使ってりゃ出るの当たり前な事位わからんのかね
    気密高いんだし

    ご丁寧に換気止めといて結露したって騒いでた奴いたけど、当たり前じゃん
    呼吸してるだけでも水蒸気でてるんだし、調理してたら尚更だろ
    ちっとは分かれよ


    ってのがメーカーの意見

  29. 1580 入居済み住民さん

    風呂の蓋開けっ放しでユニットバスが結露したから
    断熱材入れさせたって奴がいるらしいな。

  30. 1581 入居済み住民さん

    ↑ 奴とか言われたら「カチン」とくるなー。
    ユニットバスの使い勝手の差であって家の室内結露とは別問題。

  31. 1582 入居済み住民さん

    そんな話、どうでもいいよ

  32. 1583 入居済み住民さん

    >>1581
    本人乙

  33. 1584 入居済み住民さん

    RCZの3階建ての電気式床暖システム使用の方に注意です!
    ご近所さんのお宅で10月頃、ヒートライナーの床暖にスイッチを入れました。1週間ぐらい経ち、暖かくならない為、本体を見たら計器類が焼けて止まっていたとの事でした。メーカーを呼んで確認した所、使ってない部屋とかの設定温度を最低にしていたらしく、不凍液の循環液が廻らずポンプ自体が働かない状態だったみたいです。注意としては、最低温度設定は、16度以上に設定をしていないと故障の原因になるようです。従って、使ってない部屋(1Fとか)でも16度以上の設定が必要です。ちなみに我が家は、1F〜18度、2F〜22度、3F〜19度設定にしており、本体の設定は、現在は、38度設定にして有ります。気に成る電気代は、来月の請求が来たら、また載せます。(先月は、¥25,000)

  34. 1585 匿名さん

    パネル床暖だったら関係ないね。

  35. 1586 入居済み住民さん

    うちは日立の暖給一体型ですが、1Fはオフにしてます
    オフしてるところは熱動弁が動作しないだけ

    機器が焼損したのは温度設定とは無関係だと思いますが。
    ちなみにヒートライナーは輸入品ですが、どこが対応しました?
    ほくでんサービスですか?

  36. 1587 入居済み住民さん

    RC-Zの床暖だから不具合でたの?

  37. 1588 匿名さん

    他でも一緒の事
    Zだからではない

  38. 1589 入居済み住民さん

    電気代がかかるというのは、
    熱橋が多いRC-Z内断熱との相性が良くないのに採用した早川のミスだろうね
    それで機械が壊れるというのはRC-Zとは関係ないだろ

    倒産してるからって、なんでもかんでも早川=ロングが悪者って発想を
    いい加減変えた方が良いよ。誰も助けてくれないんだから。

    そういや裁判やるって騒いでた人はどうしたのかな。

  39. 1590 匿名さん

    まぁ、しょうがないんじゃね。誰かに責任押し付けたい気持ちは分からんでもないし。

  40. 1591 入居済み住民さん

    >No.1586 by 入居済み住民さん へ

    *1Fのオフは止めた方が良いと思います。ヒートだろーが、日立の一体だろーが、床暖のシステムは、循環液(不凍液)が流れて廻っているという事ですから、オフで止めてるという事は、1Fの床下の配管されてる管の中に滞留しているということだろうと思うので、液の異常が早いかもしれません。(腐れが早い・・・とか?、交換時期が早くなるとか、暖まりづらくなるとか…です)

    ・北電サービスは、何も出来ないみたいで、メーカー(ヒートライナー)を呼んで対応したそうです。

  41. 1592 入居済み住民さん

    *そもそも夏の間循環してないでしょうw

  42. 1593 入居済み住民さん

    >>1591
    色々精力的に活動されてるようですが、
    ご存じないようなので老婆心ながらお伝えしますが
    一般的に床暖の循環液は5年で全量交換を推奨されてますよ。
    メーカーによっては2シーズンと謳っているところも(上記日立など)
    知らなかった、聞いてないと10年も使い倒してから
    やれ欠陥だ不良品だと騒ぎ立てる人もいます。
    車と同じで定期的にメンテナンスをしてください。
    その手間も費用も惜しむようなら、賃貸住宅をオススメします。

  43. 1594 入居者

    北海道の方々には笑われるかもしれませんが、本州のハイパーヒーティングの循環水は水道水が使われてます。
    工務店の監督に聞いたらずっと水道水を使ってると言ってたから多分他もそうだと思います。

  44. 1595 入居済み住民さん

    そんなこと言ったらウォッシャー液だって不凍液を使ってるのは
    北海道や東北北陸の寒冷地だけでは?別に笑うような話じゃないです

  45. 1596 入居済み住民さん

    純粋に凍結防止のために循環水に不凍液を入れるのは、
    灯油ボイラーなど熱源が屋外にある場合と融雪など伝熱部が外の場合が考えられます。
    しかしメーカーが2、3年で取り替えを推奨している理由は防錆、防腐効果が薄れるからです。
    これは地域には関係がなく、水道水を循環水に用いるなどは論外。

  46. 1597 入居済み住民さん

    温水式床暖房の循環水を腐らせた事例を見つけたので貼っておきます。
    http://archi-pro.seesaa.net/article/93026192.html
    >No.1594 by 入居者さん
    悪いことは言わんからちゃんとメンテできる業者を見つけておいたほうがいい。

  47. 1598 匿名さん

    >>1956
    不凍液も水道水もどっちもどっち。
    不凍液も腐るし、そもそも2〜3年で入れ替えてれば水道水でも構わん。
    配管自体は錆びないし、不凍液に防錆防腐の効果はない。

    しったかやめれ。

    ただメンテはマジした方が良い。
    水の交換自分で出来なければその時にでも見て貰っとけ。
    接合錆びて配管付着で何とかしてくれってのが一番困る。
    なぜかこの時期に多いんだが。

  48. 1599 入居済み住民さん

    12月の電気代
    ドリーム8 16000円
    ホットタイム22L 28000円
    計44000円

    来月はロードヒーティングで更に1万以上増えるし、
    床暖が3万超える・・・しかも燃料調整でドリームも1000円ぐらい増える
    ボーナスも出なかったし、クビになったらどうすっかな

  49. 1600 入居済み住民さん

    ここはお前のブログじゃねぇ
    いい加減に電気代載せるとか終わりにしたら?

    北海道だけが日本じゃねぇぞ

  50. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

スポンサードリンク

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

4600万円台~6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5870万円~8340万円

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2丁目

3LDK

55.92㎡~63.18㎡

未定/総戸数 78戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

1LDK~2LDK

33.22m2~63.42m2

未定/総戸数 37戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5700万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.04m2~72.3m2

総戸数 42戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7400万円台~8500万円台(予定)

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

3890万円~7940万円

1DK・2LDK

30.02m2~52.63m2

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

未定

3LDK・4LDK

64.90㎡~84.47㎡

総戸数 88戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

50.11m2・62.04m2

総戸数 65戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原一丁目

3LDK~4LDK

66.72㎡~93.35㎡

未定/総戸数 62戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5998万円・6648万円

3LDK

57.54m2

総戸数 36戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3890万円・4968万円

3LDK

57.1m2・70.06m2

総戸数 75戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

7188万円~8628万円

3LDK

67.2m2~74.08m2

総戸数 67戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~123.58m²

総戸数 78戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

6690万円

2LDK

55.06m2

総戸数 32戸