購入検討中さん [更新日時] 2018-05-27 07:54:22

耳つきグラスウールで充填断熱し、
透湿性のかなり高い構造用面材にし、
外壁に通気層をしっかり確保すれば、
そこそこ気密を確保できて、
冬も夏も内壁結露を抑制できないでしょうか。
名古屋市です)

現在の有力候補です。
・断熱材
 アクリアネクスト
 http://www.afgc.co.jp/aclear/aclear_next/aclearnext.html
・構造用面材
 ケナボードS
 http://panasonic.jp/sumai/kenaboard/

”限られた予算内での内部結露対策”を素人ながら模索してきましたが、
そろそろ疲労気味で、これで十分なのではないか・・と思えてきました。

耳つきのグラスウール、どうなのでしょうか。

[スレ作成日時]2009-08-01 20:05:00

[PR] 周辺の物件
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー
リビオタワー品川

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

耳つきのグラスウールで十分?

  1. 262 サラリーマンさん

    住んでいる地域で断熱材の厚さを考える。北海道でその厚みならかなりお寒いだろう。どういう構造か分からないけど普通は外側から外壁、通気層、透湿防水シート、合板又はパネル、断熱材、防湿気密シート、石膏ボード、クロス。
    上記構造でグラスウールがずり落ちないなら隙間あってもいいと思うよ。

  2. 263 匿名さん

    >261

    世代省エネ、とうたっていない場合は業者の基準という事なのかもしれませんが、次世代省エネ基準の断熱地域で3~4の所として照らし合わせると、天井、壁共に薄く、特に天井の100mmは薄過ぎます。
    グラスウールでは高性能の16kでも160mmは必要となっています。
    製品の品質にもよりますので、勧められているメーカーの断熱性能を調べるのが良いですが、もしかするとトレードオフという設定で断熱を決めているのかもしれません。

    以下に断熱のトレードオフについて説明しているサイトをリンクしておきます。

    http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/mini-46.htm

    トレードオフは、数値上では問題なく見えますが、実際に太陽からの熱を浴びているのは屋根ですので、数字のごまかし、といった事のようです。
    次世代省エネ基準の断熱性能としたいとするなら、表と照らし合わせてもらうのが良いです。

  3. 264 匿名さん

    >>261
    まず、人に質問するときには、前提として自分の住んでいる地域、夏を重視するか冬を重視するか等、最低限の情報は示すべし
    話はそれからだ

  4. 265 契約済みさん

    断熱材が天井GW100mm、壁ネオマフォーム45mm、床がカネライトフォーム60mmという仕様の次世代基準なんだが、これってギリギリだよね。ガラスは複合樹脂のlow−eです。
    天井はちょっと増やしたほうがいいですか?

  5. 266 匿名さん

    >>265
    >>264を読め

  6. 267 サラリーマンさん

    265さん

    GWの等級が書いてないので何とも言えないが、天井は100mmの2倍200mmの厚さはあった方がいいね。天井断熱の場合、屋根裏の換気が重要。夏は通気性をよくして輻射熱を排除。
    瓦屋根ならアスファルトルーフィングと同等の性能を持った表面にアルミ蒸着したものがあるので、それを使用すると更に夏の輻射熱は防げると思う。

    あと窓の熱損失が大きいので庇とか、外付けロールスクリーンを付けると夏はいいかも。
    冬は窓の室内側にハニカム構造のロールスク-ンが保温性が高くていい。

  7. 268 265

    地域は静岡、雪が降らない地区です
    よって夏重視で
    構造は軸組+9ミリの構造パネル
    >>267
    樹脂サッシにするには30万ぐらいのアップだろうといわれました
    屋根断熱の追加はできるかどうかわかりませんが
    いくらぐらいまでのアップなら実施すべきでしょうか?

  8. 269 サラリーマンさん

    268さん

    これから新築ですか、いいね。
    静岡は温暖な落ち着いた雰囲気のイメージです。

    窓はオール樹脂でなくてもいいと思いますよ。アルミ樹脂複合サッシで充分。樹脂は紫外線で劣化が早いと聞いてます。
    アルミの方が耐久性がある。

    屋根断熱はHM、工務店でそれぞれ価格が違うだろうから建設するところに聞いた方がいい。
    屋根断熱ではないですが1Fの天井に消音用に10k100mmのグラスウールを25坪弱敷き詰めた際は7万5千円材料費取られました。

  9. 270 購入経験者さん

    北海道でもグラスウールで充分

  10. 271 匿名さん

    >>270
    北海道は、スカスカ袋入りグラスウールなんて使わないだろ(笑)

  11. 272 匿名さん

    >271

    スカスカって、空気層がなければ断熱効果が無いのは常識ですよ。

  12. 273 匿名さん

    北海道は土地はいくらでも広いのでグラスウールを1杯入れれば同じコト

  13. 274 購入経験者さん

    一条の高断熱と迷ったけど、結論からいうとグラスウール16kでそうとうあったかい。
    断熱に何百万も多く出さなくて本当に良かった。秋田。

  14. 275 匿名さん

    >268

    静岡だと省エネ基準では4の地域となっていますが、次世代省エネ基準の表と照らし合わせると天井の厚さが不足しています。
    また床も5mm足りないようにみえます。
    次世代省エネ基準では場所ごとに断熱材に必要な熱抵抗値や熱伝導率がありますので、使っている断熱材の数値と照らし合わせて確認をするのが良さそうです。

  15. 276 匿名さん

    耳つきで十分かというと、十分なのだが、
    耳つきを使ってる業者のなかには、断熱気密に対すする意識が低く、残念なことをする業者がいるので怖い。
    http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-04.htm

    構造見学会があるというので見させていただいたが、
    斜めの部分は、きれいに袋を斜めにカットしていて、グラスウールむき出しだったよ。
    この状態で見学会を開くということは、その程度の業者なのだろう。
    ㈱童夢ビルディングのことだ。

    「野路板に合板を使うと結露する。」と連呼するので、
    室内側に防湿層は設けないんですか?と質問すると、???状態だった。
    「屋根材のしたには当然防水紙をしきます!」という返答だったが・・・

  16. 277 匿名さん

    >276

    グラスウールやロックウールといった断熱の場合、専門業者が施工を行わないだけに、断熱性能の低下や結露が起きるかも、といった事への責任意識が薄いんでしょう。
    こうした事には現場管理がシッカリとして欲しいものですが、大工に雑手間程度の扱いで頼んでしまう事が多いそうなので、断熱工事の不良について強く指摘もしないのではないでしょうか。。。

  17. 278 匿名さん

    耳つきということはビニール袋入りです
    調湿しませんから結露リスクがあります
    なぜビニール袋に入れたの?

  18. 279 匿名さん

    >278

    耳側(室内側)が防湿ポリエチレンフィルムで、屋外側は多孔状フィルムで調湿する構造です。
    耐力壁ボード工法+壁内通気工法との組み合わせが良いでしょうね。

    外壁側に筋交いがある工法だと、防湿層をちゃんと加工出来るかが心配ですね。
    耳(防湿ポリエチレンフィルム)は重ねて、防湿テープで張り合わせるのが一般的です。

    まあ、どんな断熱工法も施工がきちんとされないと十分な効果は得られませんが、最悪でも袋入りだとGWのずり落ち防止は期待出来るかな?

  19. 280 匿名さん

    要はビニールですよね、屋内側は。(屋外側もだと思うけれど、、、)
    ビニールが好きなんですね。気密シートもビニールでしょうし。

    袋ナシじゃだめなのかな。
    アメリカやカナダそうですよね。
    300mmとか屋根でも袋ナシで入れてますけど。
    乾燥したかの地でさえ袋ナシなのに高湿の日本で袋に入れるのか。。。

  20. 281 匿名さん

    カナダ系?のセルコとか多分袋ナシのGWですよね。

  21. 282 ビギナーさん

    >>280
    >乾燥したかの地でさえ袋ナシなのに高湿の日本で袋に入れるのか。。。

    グラスウールはチクチクして施工を嫌がる大工が多かったので、施工の容易さを追求して生まれたのが、袋入りグラスウール
    それをさらに進化させたのが耳付きグラスウールですが、正確な施工を追及すると逆に手間がかかるようになっているようです。

  22. 283 匿名さん

    >280

    仮に袋無しとして場合でも、上から防湿シートを貼る事となり、更にその分の手間かかかってしまいます。

    >アメリカやカナダそうですよね。

    カナダだと、おそらく日本の北海道と似て、ジメジメとした高温多湿となる季節もないのだろうと予想します。
    日本は広い地域で雨季があり、湿度の高い時期があります。
    壁内に湿気が入ってしまうと、カビや木材の腐りの原因となる可能性があるので、防湿シートをかぶせる必要がある訳です。

    >ビニールが好きなんですね。気密シートもビニールでしょうし。


    そうした問題ではありません。防湿シートの必要性や意味も知らずに発言をしているようですが、浅い知識で実際は興味も無くコメントをしているようにみえます。
    きちんとした発言のじゃまですので、止めて下さい。

  23. 284 匿名さん

    あなたがビニール好きなのはよーくわかりました。
    知識以前の問題だと感じます。
    考え方の違いです。
    チクチク当たらないでください。

  24. 285 匿名さん

    >>280>>284
    知識も無く、特に知りたい訳でもないのにテキトーな事をコメントするのは、ちゃんと話しを勧めている人に失礼ですよ。

  25. 286 匿名さん

    なに?これ
    防湿シートなしで、グラスウールを詰め込めばいいの?
    意味わかんない。

  26. 287 匿名さん

    >283

    >壁内に湿気が入ってしまうと、カビや木材の腐りの原因となる可能性があるので、防湿シートをかぶせる必要がある訳です。

    気候的な湿度は壁内にも入りますし防ぐ事は不可能です。
    冬場の室内湿度を壁内に入れない対策だけで、湿度だけではカビや木材の腐りの原因とはなりません。
    施工不良による断熱材の隙間があると、寒暖差から結露するだけです。

  27. 288 匿名さん

    >>285

    あなたのことかもしれませんね

  28. 289 マンコミュファンさん

    今断熱工事中なんですけど
    壁の断熱が気密シートが盛り上がるほどパンパンにい入ってるんですが
    問題ないんですか?押してもぎっしりな感じです

  29. 290 ビギナーさん

    パンパンの方が隙間があかなくて良いですよ。
    経年劣化でどっちみち縮んできますんで

  30. 291 マンコミュファンさん

    石膏ボードはそれ位じゃたわんだりしないですか?
    関東の雪がつもらない地域なのでもっとスカスカなのかと思ってました

  31. 292 匿名さん

    >291さん
    程度にもよりますが、筋交いなどで圧迫された場合、要注意ですよ。

  32. 293 匿名さん

    >>287

    外壁側は透湿シートになっているのは、その為の対策なのでは?
    室内側からの影響を少なくする事と、壁内に入って来た湿気は外側へ通す、と言う事で緩和するというのが充填断熱ですよね。

  33. 294 匿名さん

    >287

    シートの存在に意味が無いとは思えないし、セルローズなど吹き込みの断熱だってシート貼るよ。
    だいいち、それ言い出したら袋入りの断熱材を否定してる事になるじゃん。もうちょっとシートのある意味を考える必要はあるな。

  34. 295 マンコ○○ファンさん

    うちは娘だけじゃなく妻もパイパンで心配です

  35. 296 匿名さん

    貴方の人生に拍手

  36. 297 匿名さん

    >287

    >気候的な湿度は壁内にも入りますし防ぐ事は不可能です。

    断熱材の袋の認識を間違えてますね。壁の中入る湿度を防ぐのではなく、断熱材に入って来ることを防いでいます。

    >施工不良による断熱材の隙間があると、寒暖差から結露するだけです。

    グラスウールやロックウールといった袋入りの断熱では、隙間を無くす事が課題な訳ですが、吹き付けや吹き込み工法と違い専門職がおらず、大工が行っている時点で問題があるように見えます。

  37. 298 匿名さん

    >297

    断熱材の袋の認識を間違えてますよ、屋外側は通気タイプなので断熱材にも湿度は入ります。
    透湿をご存じないのですか?

    大工が行っている時点で問題では無く、断熱と工法に理解があれば大工で十分な工法です。

    発砲系にしてもガス抜けや細りの問題はありますので、完全なもの自体ありませんからね。

  38. 299 マンコミュファンさん

    カリスマ断熱氏を紹介してください

  39. 300 ビギナーさん

    大工にもピンからキリまであるし、応援大工なんかもいるし、やっぱり断熱は専門家に頼んだほうが良い

  40. 301 匿名さん

    大工です
    袋入りのGWを隙間無く充填するのは無理です
    袋入りGWを選択するなら、多少の隙間は目をつぶって下さい
    それがイヤならGWと気密シートを分けるか、セルロースや発泡ウレタンとかにして下さい

  41. 302 匿名さん

    >301

    本当の大工ならよほどの不器用さんね。

    機密シートが可能で袋入りが無理って時点で、腕の無さがわかります。

  42. 303 匿名さん

    >袋入りのGWを隙間無く充填するのは無理です
    袋入りでなければ隙間なく充填できるって意味なのかな。
    防湿気密シート貼った経験はあるの?
    どちらかというと耳付きGWのほうが技術はいらないとは思うんだけど。
    自分の得意なほうでやればいいんではないかな。

  43. 304 匿名さん

    >>302
    筋かい、電気ボックス、配管、窓廻りの狭いトコ等、袋付いたままビッチリ充填すんの大変だぜ?
    そもそも、袋に色が付いてて中見えないし
    単価だって安いし
    現実はそんなもんだよ

  44. 305 匿名さん

    袋入りのGWを使う時点で、元請から施工精度を期待されていないような気がする・・・

  45. 306 匿名

    301番さん本当の事を言われていると思いますね。
    袋入りGWを隙間なく充填するのは、特に筋交いなどがある在来工法では
    ほぼ無理だと思われます。

    不器用とか腕の無さといった問題ではないと思います。

    よって私は、袋入りGWを採用していないメーカーを選択肢の一つにしました。

  46. 307 ビギナーさん

    現場で実際に作業している人と脳内でものを言っている人がよくわかりますね

  47. 308 匿名さん

    >現場で実際に作業している人と脳内でものを言っている人がよくわかりますね
    そうかな?
    大工さんにも色々な方がいるということです。
    自分で無理な技量を要求されたなら断ればいい。
    それはGW充填技術に限ったことではないです。
    すべてのことに関して言えることです。

  48. 309 マンコミュファンさん

    先日我が家にユニットバスが入りました
    後から思うとそのエリアの外壁側だけ断熱材が施工されてなかったのですが
    問題ないんでしょうか

  49. 310 匿名さん

    問題ありです。早急に対処してください。

  50. 311 ビギナーさん

    >>308
    だから脳内だと言っているんですよ。

    今の大不況の世の中断ったりしたら仕事はありませんよ

  51. 312 309

    失礼しました、さきほど監督に確認したところ
    浴槽を入れるために真っ先に断熱材施工しうち壁を貼り
    防水処理を施したそうです、

    グラスウールスレですが、ロックウールの90mmだそうです

  52. 313 匿名さん

    >311さんへ
    >今の大不況の世の中断ったりしたら仕事はありませんよ
    だったら、自分の技量をあげるべき努力が必要では。
    特に、職人と呼ばれる職業の方全員にいえることです。
    ビギナーさん、あなたが家を建てるとき、
    技量のない大工さんだとわかればどう対処しますか?

  53. 314 匿名さん

    >312さんへ
    よかったですね。
    壁面に防水処理までするとは行き届いていますね。

  54. 315 ビギナーさん

    >>313
    >ビギナーさん、あなたが家を建てるとき、
    技量のない大工さんだとわかればどう対処しますか?

    私は実際に大工の腕はあっても、断熱材施工の知識はあまり無い大工さんに当たって、断熱材施工後に細かくチェックして全部やり直しをしてもらいました。
    もちろん直接言うと問題があるので、工務店を通してやり直しを要求しました。
    しかし、それでも、十分ではありませんでした。

    確かに大工さんの技量を上げることが一番大事だとは思いますが、現状を見るとほとんど高齢者でノミやのこぎりなどを扱ってきた職人さんで断熱材に対する知識は薄いと思われました。
    老い先短いのにいまさら技術の習得という意欲もないように思われました。

    だから大工さんは本来の大工の仕事に専念し、断熱材の施工は専門家に任せたほうが安心だと思います。

  55. 316 匿名さん

    >315
    寒冷地なら兎も角、温暖地で耳付きGW施工専門業者があなたの周りでいましたか?
    それこそ、あなたの好きな脳内?ではないでしょうか?
    何故、耳付きGWが販売されているのか、もう一度考え直してください。
    専門業者であればあえて耳付き袋入りではなく、他の工法があるかと思います。
    だからといって安心できるかというと、そうでもないですよ。
    技量のない専門業者もいます。

    耳付きGWの充填作業は特殊な技量や技術がいるわけではありません。
    それこそ、ノミやカンナで一分の狂いもない作業ができる大工であれば簡単なことです。
    耳付きGWが販売されて何十年も経っています。
    大工さんの技量が足りないのであれば、それは指導する立場の人間の怠慢さにあったといえます。
    特に、断熱メーカーはそういう指導を怠ってきたのではないでしょうか。

    ビギナーさんの大工さんにしてもGW充填は何度も経験しているはずです。
    不手際な仕事を指導してこなかった、それまでの指導者に責任があるといえます。

  56. 317 ビギナーさん

    >>316
    >専門業者であればあえて耳付き袋入りではなく、他の工法があるかと思います。
    だから他の断熱材にすれば良かったと後悔しているので、他の人に同じ思いをしてもらいたくなくての発言です。

    >耳付きGWの充填作業は特殊な技量や技術がいるわけではありません。
    それこそ、ノミやカンナで一分の狂いもない作業ができる大工であれば簡単なことです。

    施工された経験があっての発言でしょうか?

  57. 318 316

    勿論ですよ。
    ビギナーさんも実体験あるのなら、どういったところが大工さんには無理な技術と思ったのですか?
    私の場合、要領さえ呑み込めば、うちの嫁さんでもできる程度の技術だと思いました。
    私の考えが安易なのでしょうか?

  58. 319 匿名さん

    >318

    >要領さえ呑み込めば、うちの嫁さんでもできる程度の技術だと思いました。

    私もそう思います。
    簡単に施工できる様に開発されたものですから。

  59. 320 匿名さん

    簡単な個所は簡単でしょうね。
    筋交いや配管やコンセントなどがある個所では知識や経験が必要だと思いますね。

  60. 321 316

    >320さんへ
    そうでしょうね。筋交いは片筋交いまでとし、できるだけ構造用パネルで耐震壁をとるように心がけています。
    できるなら、現場でGWを切断しないで充填する方法を考えたほうが、断熱欠損も生じないし手間も省ける。
    GWも種類が豊富だから、現場に適したサイズを選ぶことも工夫のひとつですね。
    2,3回経験すると工夫も出てくる。
    できない大工さんがいるとすれば、要領を伝えていないか工夫が足りないと思いますよ。
    GW施工完了後の現場検査も大切な工程のひとつですね。

  61. 322 マンコミュファンさん

    建物完成後のエアコン穴開けは絶対ダメですか?

  62. 323 匿名さん

    >>321
    施工経験があるのなら、あなたは大工さんですか?

  63. 324 匿名さん

    322さん
    GWの場合特に建築後の穴開けは注意が必要。出来れば手間でも工事する人に一気に貫通しないようにお願いする。
    外側から工事の場合、外壁空いたら次は透湿防水シートが貼ってある9mm~12mmのパネル。そこをゆっくりと開けてもらいGWが見えたら一度止める。GWは慎重に切って、細いドリルで気密シートが貼ってある石膏ボードに穴を開ける。今度は室内側からそのドリルの穴を中心とした穴を慎重に開けてもらう。ケーブルを通したら石膏ボード側と外壁側の透湿防水シートに気密テープをケーブルの周りに貼ってもらう。
    ※一気に穴を開けるとGWが押されて留めてるところに空間ができる可能性があるし5cmくらいのドリルにGW絡まって隙間ができてしまう。そこは結露になりやすい。10年経たない内に我が家は、エアコン取り付けた上の箇所が薄く黒ずんできました。

  64. 325 匿名さん

    >GWも種類が豊富だから、現場に適したサイズを選ぶことも工夫のひとつですね。


    コスト削減のためにすべて同じ寸法のGWを使っている建築会社は珍しくない
    サイズも含めてマニュアル通りにやればいいのだろうけど、結局コストが上がってしまい袋入りGWのメリットが無くなる

  65. 326 ビギナーさん

    グラスウールよりロックウールの方が型くずれしないし
    防音性もいいしよくない?

  66. 327 匿名さん

    グラスウールは施工が難しいらしい。

    多く入れたほうがいいと思って無理やり詰め込むと、中の空気量が減って
    性能が半分以下に下がるらしい。

    耳はピンと張った状態で中央付近が曲がっていてはいけないらしい。
    つまり、455cm用の物を10cmの隙間に入れるときはキチンと10cm巾に
    切らないとダメって事。15cm巾に切って無理やり詰め込んでも意味なし。

  67. 328 匿名さん

    グラスウールの評判イマイチみたいなので質問です

    地域はディズニーランドの有る千葉で雪がつもらない地域なのですが下記仕様でした
    素人目には折れや隙間もなく綺麗に施工されてる感じを受けたのですが
    どーなんでしょうか、なんだかこのスレ読んで心配になってきました。

    床が32kグラスウール80mm、壁が16kで90mmグラスウール
    一階天井一部が32kグラスウール80mm& カネライト90mm 二重貼り
    一階天井大部分は16k100mmグラスウール
    二階天井は16kグラスウール100mm二重で200mm
    室内壁の一部のみ16k90mmグラスウールが入っていますが全部ではありませんでした

  68. 329 匿名さん

    >328
    仕様としては悪くはないと思います。

    >一階天井大部分は16k100mmグラスウール
    >室内壁の一部のみ16k90mmグラスウール

    図面見ないと断定出来ませんが、多分、この2つは防音目的ですね。

  69. 330 匿名さん

    一部訂正します。
    >室内壁の一部のみ16k90mmグラスウール

    浴室回りに入れる場合もあります。

  70. 331 328

    そー言われてみると、浴室周り、トイレ周り二階の部屋が隣接のとこでした。

    そーですか^^悪くないと聞けて安心感が出てきました

    まさに断熱材施工中なのでこのスレやブログなどを参考に現場チェックしにいくのですが
    大工さんが几帳面なのか、焼き付け刃程度の知識では指摘するようなミスもなく
    キレイに隙間なく施工されていたので安心しました

    折れ曲がりや詰め込みすぎは無い感じで、あらゆる隙間が断熱材で埋まり
    その上から気密シートが貼られているところです

  71. 332 匿名さん

    付け焼刃

  72. 333 購入検討中さん

    >331
    >その上から気密シートが貼られているところです

    耳付きではないのですか?

  73. 334 328

    耳付きですよ?
    ホッチキスの巨大な感じので固定され
    その上から気密シートを家中に貼っていました

  74. 335 購入検討中さん

    >>334
    通常は耳付きグラスウールの袋は室内側が気密シート、壁側が透湿シートの役割を果たすようになっていますので、、気密シートは張りませんが、念を入れた施工ですね。
    それなら、裸のグラスウールの方が安く上がったかもですね

  75. 336 匿名さん

    >335
    耳付き断熱材+防湿気密シート
    気密防湿性能上げるためと思いますが、よくやられているようです。
    http://blogs.yahoo.co.jp/junbeichan2000/15141742.html
    http://blogari.zaq.ne.jp/seisinzyutaku/article/140/

  76. 337 購入検討中さん

    施工不良の多発で人気を落としているので、施工が確実になるように工夫されたブツなんだろう

  77. 338 匿名さん

    壁内に出っ張りがあったり寸法が合わない所は、切断して使って・・・みたいな説明がありますが、その切り口の処理はやっているんですかね?
    切りっぱなしだと、当然中の断熱材が出てきてしまうのでふさぐのだろうとは思うんですが、そうした際に使うテープも防湿性のものをちゃんと使っているんでしょうか。。。

    細かな箇所の施工まで気にして工事をしてくれるなら良いですけど、グラスウールは専門職がやる事ではないので大工の気遣いに任せないとならない点で不安はありますね。

  78. 339 匿名

    耳つきのグラスウールを切らずに、全て施工できる形の家はなかなかないですよね?
    勾配天井などの上部に来るものは、斜めにカットしなくてはならないし、
    断熱材を入れる隙間が、必ずしもグラスウールの幅と同じじゃない場所もあります。

    そのようにカットしてある(シートから見えている)グラスウールは、
    どの様に施工するのでしょうか?

    裸のグラスウールに気密シートの家や、気密に拘った家じゃない限り、
    カットしたままの家が殆どだと思うのですが?

    切れた場所はテープなどでふさぐのが基本なのですか?

  79. 340 匿名さん

    気密テープ
    http://www.afgc.co.jp/business/housing/residential/post_15.shtml

    切った箇所は普通はこーゆー物で止めますよ
    でも高気密高断熱だっらグラスウールだけの気密性に頼らず
    上からもう一枚厚めな透明の気密フィルムを家全体に貼っていきます

  80. 341 匿名

    硝子繊維協会の施工マニュアルを見ても、表面の透湿シートが破れてしまったときは、
    気密テープで補修するとは記載されていますが、カット面に関しての記載はありません。

    ローコストなどではなく、それなりの施工業者の現場を見る機会が多々ありますが、
    カット口を気密テープで閉じているいる現場などを見ることは殆どありません。

    複雑な構造の家などはカットだらけなんですが、
    やはりカット口からからグラスウールが見えていると、そんな致命的なものになるのでしょうか?

    もちろん通気層、外壁換気口、防水透湿シートなどの、基本的な構造をしっかりした上でのことです。
    お詳しい方、お願い致します。

  81. 342 匿名さん

    パックにおいて外壁側のフィルムはタイベックなどの透湿防水シートがあれば必要ないし、
    気密性が必要なければ室内側の気密シートも必要ない。
    しかし、透湿比を満足させる為には室内側の気密シートはあったほうがよい。

  82. 343 匿名さん

    どゆこと?
    耳付きグラスウールで十分
    って?こと?

  83. 344 匿名さん

    そうですよ

  84. 345 匿名さん

    パックフィルムをカットしたあと、カット面を塞がなくても問題ないってこと

  85. 346 匿名さん

    カット面はふさがなくても一番表の部分の防湿面が連続していれば問題なし

  86. 347 匿名さん

    ただこの手の問題は難しいよね。

    カットしたままでも大丈夫かもしれないが、
    カット面をふさがないよりは、ふさいだ方がいいとか、
    気密シートは貼らなくてもよいが、
    貼った方がさらに良いなんて・・・。

    まぁどこまで拘るかという問題で、
    どれも正解なんてないってことかな?

  87. 348 匿名さん

    >345

    元々外壁側には通気性がありますので、パックフィルムのカット面を塞がなくても問題ありません。
    室内側の防湿面が途切れない様に気密テープで塞げばOKです。

    気密重視で無ければ、充填の隙間が無ければOKです。
    気密重視ならば、気密シートを貼れば2重に安心ですね。

    家の性能(仕様)によります。
    筋交いの無い耐力壁ボードだと、パックフィルムのカットなんて殆どありません。
    タマホームだって耐力壁ボードですから、ローコストHMの多くは耐力壁ボードでは?と思います。(調べてはいませんので真意は不明です)

  88. 349 匿名さん

    柱と窓の荒枠材の間はカットしないと入らない。
    グラスウールの長さより横架材間の距離が短いとカットしないと入らない。
    なのでカットすることは結構あります。

  89. 350 匿名さん

    複雑な構造ほどカットすると思いますが、
    気密テープや気密シートなどで、
    補修することが普通なのですか?

    していない=手抜きってこと?

  90. 351 匿名

    壁ロックウール100㎜
    天井裏ロックウール255㎜
    床下断熱スタイロ100㎜一階天井裏ロックウール100㎜(防音用)
    外側透湿防水シート、内側気密シートを貼る、サッシはAPW330シリーズガス入り。
    全室エアコン。
    換気は便所三種。
    以上仕様でⅡ地域まで、大がかりな設備なしで快適に過ごせます。
    大がかりな設備がないとこがミソ。長く住むにはシンプルが一番。

  91. 352 俺んち黒ガルバ

    耳側のシートはすぐに剥がせるようになってるから
    剥がしてグラスウールのみカットするんじゃない?

  92. 353 匿名さん

    >351
    そんだけ断熱してりゃ快適でしょう。
    あとは気密次第

  93. 354 匿名

    >351

    それ頂きます(笑)
    詳しい値があまり出ないので参考になりました。
    お金もないので全館空調や高額な断熱に出来ないので。早速工務店に話したらいけそうでした。さすがに価格はあがりましたが頑張れる範囲内でした。
    気密については、ニチアスとかのホームページに気密張りの仕方があるように工務店でも講習会をやっているそうなので安心です。
    サッシにつきましても、YKKのAPW330シリーズいいですね。標準見積もりが三協でしたが、同額プラスちょっとで樹脂サッシがいけました。情報ありがとうございます。ちなみにサービスでガス入れました(笑)十年でもれてなくなるそうですが・・・
    ガラスはブロンズです。格好いいです。
    なので、玄関ドアや外構関連もYKKにしてもらいました。
    新しいスマートドアに出来て最高です。
    断熱材も大切だし、シンプルがいいって考えに共感しました。また何かいいものあったら教えてください。

  94. 355 匿名さん

    ずいぶん早い見積りでしたね。

  95. 356 匿名さん

    断熱材を良くするのと
    Low-eガラスにするのは
    どちらの方が断熱性能上がりますか?

  96. 357 購入経験者さん

    Low-eガラスじゃない?1.7 程度良いらしいし
    長期優良の仕様だったら断熱は十分でしょ

  97. 358 匿名さん

    やはり冷気はガラスからの方が影響でるのか・・・。

  98. 359 匿名さん

    熱伝導率は数値が小さいほうが良い

    グラスウール10Kの熱伝導率は0.05
    複層ガラスの熱伝導率は3~4程度
    Low-e複層ガラスの熱伝導率は2程度

    ということで窓などの開口部が小さければ小さいほど断熱性能は上がる。

  99. 360 匿名さん

    今どき10Kのグラスウール使ってるとこなんてないでしょ
    最低でも16Kだよ

  100. 361 匿名さん

    断熱は開口部の影響が大きい。
    シャッタ-を付ければ、ある程度は断熱出来る。
    壁部分はしなくてよということではない。
    あらゆる箇所でどれだけロスを少なくするかのト-タルでショ。

    洞窟にすむか竪穴式住居にすむかの選をしても仕方ない。

  • [お知らせ] 画像が表示されない不具合について

[PR] 周辺の物件
ユニハイム小岩プロジェクト
カーサソサエティ本駒込

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8000万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円~7648万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7238万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

[PR] 東京都の物件

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸