購入検討中さん [更新日時] 2018-05-27 07:54:22

耳つきグラスウールで充填断熱し、
透湿性のかなり高い構造用面材にし、
外壁に通気層をしっかり確保すれば、
そこそこ気密を確保できて、
冬も夏も内壁結露を抑制できないでしょうか。
名古屋市です)

現在の有力候補です。
・断熱材
 アクリアネクスト
 http://www.afgc.co.jp/aclear/aclear_next/aclearnext.html
・構造用面材
 ケナボードS
 http://panasonic.jp/sumai/kenaboard/

”限られた予算内での内部結露対策”を素人ながら模索してきましたが、
そろそろ疲労気味で、これで十分なのではないか・・と思えてきました。

耳つきのグラスウール、どうなのでしょうか。

[スレ作成日時]2009-08-01 20:05:00

[PR] 周辺の物件
オーベル練馬春日町ヒルズ
リビオシティ文京小石川

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

耳つきのグラスウールで十分?

  1. 151 匿名さん

    >150

    タマも外側から、外壁・通気層・防水透湿シート・耐力壁ボード・断熱・石膏ボード・クロスなので、防水シ-トの外側に設です。
    勘違いでしょう。

  2. 152 匿名さん

    そうですか。
    木ずり板の上に防水シ-トを貼って、ラスモルタル、吹き付けは、通気層なしで好ましくない工法ということになりますね。

  3. 153 匿名さん

    >150
    >防水シ-トの内側じゃないの?
    >タマのモデルはそうなっていますよ。

    ウソツキはやめようね
    http://house.masabee.com/?eid=1198820

  4. 154 匿名さん

    ↑済んでいることに嫌味な奴。

  5. 155 匿名さん

    >>148
    何か勘違いしているのでは?
    通気層は法的に義務付けられているものでも何でもありませんよ。
    もともと通気層がない設計だったのかも。設計図を見れば施工ミスかそうでないのか、一目瞭然ですが。

  6. 156 住宅現場監督

    安くて効果的な済むおすすめ

    断熱材アクリアネクスト16K

    GW施工後、防湿シートを貼る(桁までしっかりボード押さえ)

    コンセントBOXに気密カバーを使用

    PF,ダクト貫通部のテーピング

    外部面材のおすすめ  ダイケン・スーパーαⅡ

  7. 157 匿名さん

    建築基準法にあるだろう。
    建築士の試験では、通気層を設けるとあるぞ。

  8. 158 匿名さん

    悪い業者が跋扈しているなこのスレ。

  9. 159 匿名さん

    耳付きグラスウール切ったり張ったりするより、
    高密度のグラスウールをギュウギュウ押し込んで、シートをガチャガチャ止めるほうが楽チンなんだけどね。

  10. 160 匿名さん

    通気層を設けてない仕様も標準的にする、大手HMだってあるけどな
    あれは潜りの業者だったのか・・・

    裸のグラスウールは、触るのが嫌だから使いたくないって話も有るよ。

    透湿抵抗で考えると、やっぱり合板より筋交いがいいね、素人目にはなんだかスカスカなんだけど
    とても壁内に入った湿気が合板を通り抜けて気持ちよく排出、なんて思えないよ。
    大体寒冷地だと、断熱材を抜けた時点で凍っちゃいそうだしね
    数ヶ月そんな状態だと、合板が湿気を透過させる前に保水と凍結を日々繰り返しそうな気がする。
    とても家の寿命が短そうだ・・・

    でもⅣ地域とか、全然袋入りグラスウールでいいんじゃない
    問題はその施工がきちんとされてるかどうかだけ。
    足らないよりはパンパンに詰まってる方がいいから、足らなくて隙間があって外が見えちゃう様な時だけ
    ちゃんと注意した方がいいですよ。

  11. 161 匿名さん

    >157
    >建築基準法にあるだろう。
    >建築士の試験では、通気層を設けるとあるぞ。

    建築基準法のどこにあるのかね?
    ウソつきは止めてね。

  12. 162 匿名さん

    ↑えっ、そんなことも決められていないの?
    それじゃあ、ザル法ですか?
    確かに建築業者保護法と聞いたことはありますが.....

  13. 163 匿名さん

    通気層を設けない工法や断熱法は、いろいろありますよ。
    勉強不足ですね。

  14. 164 匿名さん

    それは、安価な住宅工法ではないだろう。
    常識外れだ。

  15. 165 匿名さん

    世の中に嫌なことでもあるの?天狗になるのは何故?
    通気層が無くても同等の機能のある工法と不良施工を一緒にしないでね。

  16. 166 匿名さん

    知識の無い方へ

    非通気層型:通気層を設けない工法。
    躯体と断熱材と外装材が密着して工法で、外装材と断熱材が一体化された断熱複合パネルを取り付ける乾式工法と、断熱材を取り付けた後外装材としてモルタル等を塗る湿式工法がある。

  17. 167 匿名さん

    ただの外断熱か。

  18. 168 匿名さん

    ありふれた外断熱でも、通気層は不要なんですよ。
    常識です。

  19. 169 匿名さん

    そんな内容ではない。
    耳付きグラスウ-ルを施工して、通気層が無い工法が通常の工法かと訊ねている。
    建築基準法で認められた工法なのでしょうか?
    また、一般的な建築方法として認められるものなのでしょうか?

  20. 170 匿名さん

    これは建築基準法に合っていますか?

    1. これは建築基準法に合っていますか?
  21. 171 匿名さん

    君たちの業界には、みえない壁の中ではこういうことをする者がたくさんいますよ。

  22. 172 匿名さん

    >169
    何度も書けば分かるのですか?
    建築基準法にはありません。
    少しはご自身で調べてみたらいかがですか。

    建築基準法
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
    外壁通気って何?  建築基準法では、規定されていません。(しなくても良い)
    http://www.ads-network.co.jp/taikyusei/taikyusei-08.htm

  23. 173 匿名さん

    >170
    建築基準法には関係ありません。
    気にするなら別の工法を選ぶ、あるいは、断熱気密に定評のある業者
    を選ぶべきだったと思います。

  24. 174 匿名さん

    嘘だ。
    手元に資料は無いが、留め付けは20cm内外というル-ルがあるはずだ。

  25. 175 匿名さん

    何年も前だが、調べたよ。
    建築学会の施工仕様、木造住宅の標準的仕様には合致しないということで、この方法は認められないことが明らかになったよ。
    その結果、やり直し、再施工となった。
    君は抜け道ばかりを考えているね。

  26. 176 匿名さん

    > 耳付きグラスウ-ルを施工して、通気層が無い工法が通常の工法かと訊ねている。

    このスレでは、そういう質問はありません。

    > 建築基準法で認められた工法なのでしょうか?

    認められています。

    > また、一般的な建築方法として認められるものなのでしょうか?

    認められています。

  27. 177 匿名さん

    >174
    >嘘だ。
    >手元に資料は無いが、留め付けは20cm内外というル-ルがあるはずだ。

    173ですが、いい加減なことを書くのは止めたらいかがですか。
    170は「これは建築基準法に合っていますか?」って質問ですが、それに載っているなら
    示してください。

    触れているのは、フラット35(旧住宅金融公庫)の工事仕様書では?
    軸組は気密断熱難しいから拙宅はツーバイで耳付き使っていないところにしましたが。


  28. 178 匿名さん

    >176
    こうした施工を行うダ-クサイドの者か?
    逃げるのに必死ですね。
    手元に建築士の解説本がないので、詳細に書けませんが、すべて規定されているはずです。
    知らない(ふり)のは君だ。

    間柱に留め付け出来ていない、横架材にも留められていない。
    防湿層もできていません。
    これが合法的であるはずがありません。

    最終ジャッジは、再施工が相当となりました。


  29. 179 匿名さん

    >175
    >何年も前だが、調べたよ。
    >建築学会の施工仕様、木造住宅の標準的仕様には合致しないということで、
    >この方法は認められないことが明らかになったよ。

    172ですが、何がどう認められなかったのかさっぱり分かりません。
    分かるように説明してください。

    >君は抜け道ばかりを考えているね。

    君とは誰に言いいたいのですか?
    私は住み手側ですが。

  30. 180 匿名さん

    ちゃんとしたル-ルに沿って施工すれば何の問題もないはずなのに、君の説明では、ル-ルがないから、耳付きグラスウ-ルは怖くて使えない結論になってしまうよ。

  31. 181 匿名さん

    >178
    176は通気層が無い工法がどうか書いているのに、どうして断熱施工の話なんですか?

  32. 182 匿名さん

    >179
    写真見たらわかるでしょ。

  33. 183 匿名さん

    >180
    170は「これは建築基準法に合っていますか?」って質問ですが、大丈夫ですか?

  34. 184 匿名さん

    >182
    通気層の話から、いつの間にか断熱施工にすり変わったのですね。
    そのように書いてくれないと誰も話の筋が分からないと思います。

  35. 185 匿名さん

    通気層もないし、留め付けもでたらめで防湿層すらないということ。

  36. 186 匿名さん

    >185
    通気層がないのが、何の仕様に合致しないのか明確に説明してくださいね。
    こんなレベルの建築士が多いのですか?

  37. 187 匿名さん

    建築士の出番だぞ。

  38. 188 匿名さん

    つまりは「袋入りグラスウールを使う場合は、必ず外壁通気を取りなさい」

    なんて建築基準法に記載されてるんだぜって話だな。

    もしかしたら断熱材の施工要領まで規定していると言われているのかもしれん。


    これは面白い話だから、誰か明快な回答を出してあげて欲しいと願う。

  39. 189 申込予定さん

    耳付きグラスウールをしっかりと施工できる大工は少ないので、やっぱりやめた方が良いと思う

  40. 190 匿名さん

    ゼロフロンとかアイシネンで良いじゃない?

  41. 191 匿名さん

    耳付きグラスウールを考えてるなら、アップルゲートのセルロースファイバーをおすすめします
    耳付きグラスウールよりも施工費は高いけど、火災保険・地震保険が安くなります

  42. 192 ビギナーさん

    アップルゲートも田舎の方は施工店がないのが問題ですね

  43. 193 匿名さん

    Ⅳ地域の次世代省エネ程度でしたら耳付きグラスウールで十分だと思います。
    防湿気密シートを張るにしろ、気密施工は注意が必要で、どちらも安易な考えではリスクが伴う。
    耳付きグラスウールの施工前に、大工さんに施工要領をきちんと説明し、施工が終わった時点で検査し
    次の工程に進めばいい。
    気密はケナボードの層でとればいいと思います。
    壁PBは長尺を使い、桁梁までかぶせることですね。
    そうすることで気流止めができます。

  44. 194 匿名さん

    >耳付きグラスウールの施工前に、大工さんに施工要領をきちんと説明し、施工が終わった時点で検査し
    次の工程に進めばいい。

    気密に疎い手間請け大工だったら、言うほどうまくはいかないよ

  45. 195 ビギナーさん

    どうしても耳付きグラスウールを使うのならボード気密が良いですね。
    これなら大工の腕が多少悪くても出来そうで、真壁にも使えます。
    http://www.nisikata.co.jp/n2002/sink/002/sink002.html

  46. 196 匿名さん

    > 気密はケナボードの層でとればいいと思います。

    まったくの間違い。気密は断熱材の内側でとるのが大原則です。
    それに、通気性が高いケナボードで気密をつけたら、ケナボードがだいなしです。

    というか、ケナボード自体、とっくに生産終了です。
    そのくらいは知ってから書きましょう。

  47. 197 匿名さん

    何も言わないとそうかもしれない。
    事前の説明と、手本を現場で示すことが肝心。
    それでもできないのは、気密施工うんぬんだけではなく、職人としての基本的な資質の問題。

  48. 198 193

    >196
    ケナボードが生産中止ですか。その件を知らずにコメントしたのは誤ります。

    >気密は断熱材の内側でとるのが大原則です
    そうですよね。でも原則です。原則外もあると意味です。
    あまり原則に捉われると、応用が効かなくなりますよ。

    >通気性が高いケナボードで気密をつけたら、ケナボードがだいなしです
    私の記憶ではケナボードは透湿性の高い構造用気密パネルという認識があります。
    決して通気性がいいとは思えません。
    ケナボードを使った経験がある方ならその程度は知っていると思いますが。
    何かほかの建材と勘違いされているようですね。

  49. 199 匿名さん

    一般市民が職人に指示出したり、見本見せたりなんて無理、
    あんなフィルムのようなもんで気密をとろうとするのがそもそも間違い。
    内部結露の可能性を高めるだけ。

  50. 200 匿名さん

    二スクボードで外断熱ダナ?

  • [お知らせ] 画像が表示されない不具合について

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ大泉学園
ジェイグラン船堀

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8000万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円~7648万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

[PR] 東京都の物件

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7238万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸