各部屋にパネルヒーターを設置しているのですが、2階の2部屋をきって使っています。
両方とも子供部屋なのですが、今現在はまだ小さいのでほとんど使っていません。
HMからは全室同じ目盛りでといわれたのですが。
壁内結露等問題ありそうですか?
断熱はグラスウール100mm+ネオマ50mmです。
[スレ作成日時]2012-03-18 22:08:01
各部屋にパネルヒーターを設置しているのですが、2階の2部屋をきって使っています。
両方とも子供部屋なのですが、今現在はまだ小さいのでほとんど使っていません。
HMからは全室同じ目盛りでといわれたのですが。
壁内結露等問題ありそうですか?
断熱はグラスウール100mm+ネオマ50mmです。
[スレ作成日時]2012-03-18 22:08:01
気密工事がきちんとされていても、必ず隙間は有ります、冬に部屋内の加湿された空気が漏れれば冷えて必ず結露します。
2階建てで約6mの高さで室内外の温度差が20℃場合、浮力により1階床近くから外気を吸い込み2階天井近くから外へ漏れます、煙突効果により力は6mで20℃ですと、3m/sになります。
現在の住宅は内部結露の恐れが有るため換気扇により吸引してます、隙間からは必ず外気を吸い込むようにしています。
しかしC値が悪く隙間の多い住宅ですと換気扇の能力以上に隙間から外気が入り、2階天井近くから漏れて結露します。
C値が良く隙間が少なく、換気が正常になっていれば内部結露は起きません。
換気扇を止める方がいますが最近の住宅では冬は内部結露(カビを発生)します。
また換気扇を長い時間、使用してフイル-タ-の詰まりなどにより能力が落ちると内部結露しますので点検が大事です。
最近の住宅は温熱環境が良くなりましたが、油断するとカビなどが発生しやすいので注意です。