- 掲示板
はじめて建築現場を見に行ったのですが、
基礎のところにひび割れがありました。
これで、大丈夫なのでしょうか・・・
今後の施工が心配です。
私は素人なのでよくわかりません・・・
どなたか教えて頂けないでしょうか
対応、対策などアドバイスなどありましたら
ご指導お願い致します。
どうかよろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2007-09-09 22:41:00
はじめて建築現場を見に行ったのですが、
基礎のところにひび割れがありました。
これで、大丈夫なのでしょうか・・・
今後の施工が心配です。
私は素人なのでよくわかりません・・・
どなたか教えて頂けないでしょうか
対応、対策などアドバイスなどありましたら
ご指導お願い致します。
どうかよろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2007-09-09 22:41:00
サムネイルを見たときは明らかに構造クラックだと思いましたが、
クリックして写真を拡大してみるとクラックではないように思えます。
多分、左側を先に打設しその後に右側を打設したための打継ぎだと思います。バイブレータの掛け方が甘かったかも知れません。
構造物として右と左は本来一体化していなければなりませんので、写真の溝が深いようなら問題があります。
あと、このクラックとは関係ないのですがなんでベースの高さが右と左で違うんですか?
早い内に担当者へ連絡した方がいいですよ!
基礎の部分ですからね、家が建ってからでは遅いですし、
やり直しはまだきくはずです。
急いで!
大学教授さん様
質問主です。
ご回答本当にありがとうございます。
深いようなら問題ということですが、
深いと思います。再度確認します。
ベースの高さのちがいはよくわかりません・・・
確認します。
このひび割れについて担当営業者に本日連絡し
明日現場担当者に確認するとの回答です。
上記のことあわせて確認します。
貴重なお時間をさいていただきありがとうございました。
パックマン様
質問主です。
ご回答本当にありがとうございます。
担当営業の方に連絡しました。
明日確認するとのことでした。
本当に基礎の部分なので・・・
ご心配ありがとうございます。
貴重なお時間をさいていただきありがとうございました。
逆基礎ですか? そのわりに右側は土がむき出しで防湿コンクリートもないし、工法が良く分かりません。右側はこのままではどう見ても基礎高がなさすぎるのでこのままで完成とは思えませんが。しかし、真ん中に見える緑の物体はいったい何......? こういう風景は1度も見たことないです。
P.S.
もうちょっと広範囲の写真があると、さらにアドバイスがもらえるかもしれませんよ。
たびたびすいません。
鉄筋が見えているということは左右ともこれで完成ということはありえないですね。失礼しました。(^^;
でも、段取りの途中で何でこういう写真になるのかはあいかわらず良く分かりません。
地盤の締め堅めは大丈夫でしょうか。
基礎工完了後に地盤が沈下して基礎が折れてためにひびが入ったのでなければ良いのですが、非常に心配です。
画像1はべた基礎の中に土を入れているのですか?
立ち上がりは後からコンクリ−トを継ぎ打ちですから、一体施工ではない基礎です。継ぎ目から水が進入しないよう防水施工が必要です。
建て売り**系にみられる施工方法です。
専門家に相談した方が良いと思います。
緑色の物体は、断熱材です
基礎断熱ですね
構造見学会を回っていると、緑の物体は自慢ものみたい
営業の人に確認したら良いです
布基礎ですね?
写真の部分は、玄関の框の部分でしょうか?
それなら それほど過重がかかる部分ではないので、大丈夫かと・・・・
その部分はコンクリを二度打ちしたのではないでしょうか?
ですが、鉄筋は貫通しているはずですので
クラックから水が入ると、中の鉄筋がさびてコンクリを破壊し始めます。
営業か工事担当者に詳細な説明を求めて対応する事をお勧めします。
>布基礎ですね?
写真の部分は、という意味です。
全体はベタ基礎ですね。
写真見る限りどうも地盤陥没な感じがするなぁ。
地盤改良してるのなら有り得ないけど、どんなんだろう?
No.14 by 匿名さん様
No.15 by 匿名はん様
No.16 by 家なき子様
No.18 by 匿名さん様
質問主です。
お礼が遅くなり大変申し訳ありません、貴重なアドバイス
本当にありがとうございます。
ここでいただいたアドバイスを営業、現場監督の方に
話をしました。
結論は、大丈夫です、心配いりません、という回答でした。
いろいろ説明をしていただきましたが、私が素人で知識がない為
電話での口頭での説明のせいもあり、
内容を完全に理解できませんでした。
簡単でもわかりやすい図や説明のはいった原因、対策の
レポート提出を求めればよかったかなと思いました。
同じ社内でのチェックは入るとはいえ、甘くなるのは
めにみえています。
やはり、建築Gメンのような第三者の専門家に見てもらい
指摘してもらうなどしないとだめだなと思いました。
納期ということで工事は進んでいきます。
本当に地盤のほうは大丈夫なのかと今でも心配なのですが、
まめに現場を見に行くこともできませんし、実際みなさんは
どうチェック、対策をしているんでしょうか・・・
あらためて、
No.14 by 匿名さん様
No.15 by 匿名はん様
No.16 by 家なき子様
No.18 by 匿名さん様
私のためにみなさんの貴重なお時間をさいて回答くださり
本当にありがとうございました。
また何かありましたら、ご指導よろしくお願い致します。
ありがとうございました。
最初見たときは「ええっ?」と思いましたが
多分、大丈夫でしょう。
地盤調査をしているはずですので
その報告書をもらってください。(普通はくれますけどね。コピーでも)
そのときに説明をしてもらってください。
不安があるときは、その旨担当者に言ったほうがいいですよ。
施主の不安は担当者も不安にさせます。
やましい事がなければ、嫌がられる事はないと思いますから。
地盤が強ければ、まず大丈夫です。
弱い部分があっても、地下の強い部分(支持層)まで地中杭を打つか
地盤改良(表層改良)がしてあれば大丈夫です。
どなたかが書かれているように
地盤に弱い部分があって、建った後不等沈下するようなことがあるとまずいです。基礎が割れます。
ベタ基礎ですから、まず心配は要らないと思いますけどね。
担当者は、なんと言って説明してくれたんですか?
施主はだいたい素人の方ですから、わかるように説明してもらわないと意味がないですね。
また、わかるまで説明させてください。
コンクリートを打設する順番が、左側(基礎厚が厚い方)を先に打設し、後に右側(基礎厚が薄い方)を打設したと思われます。断熱材の下部の部分が見えにくかったため、十分な締め固めが行われなかったと思われます。ひび割れではなく、締め固め不足により、コンクリートが一体とならなかったためだと思われます。 補修により対応できる施工不良だと思います。