洗面所で洗濯機の下に敷いてある受け皿のようなものはやっぱり必要なのでしょうか?HMは2階にある場合にだけ水漏れがないようにつけて1階なら必要ないと言っているんですが。
[スレ作成日時]2006-09-14 14:51:00
洗面所で洗濯機の下に敷いてある受け皿のようなものはやっぱり必要なのでしょうか?HMは2階にある場合にだけ水漏れがないようにつけて1階なら必要ないと言っているんですが。
[スレ作成日時]2006-09-14 14:51:00
そんなことないと思いますよ。一階でもつけておいた方がいいと思います。
家ではついてないのですが、ホースが外れて洗面所が水浸しになって大変だった
(2回位あるかな)ことがあります。
「洗濯パン」というらしいですが、排水ホースの固定にもなると思うので、
つけられるならつけておいた方がいいと思います。
いくら床が防水とはいえ、やっぱり水浸しは気持ちのいいものではないですよね。
やっぱりつけたほうがいいんですね。どうもありがとうございました。
今は付けない家の方が多いですよ
配管と洗濯機の排水ホースをジョイントする
ものを付ければ問題はありません。それより
洗濯機が大型化していて、機種によっては
洗濯機パンの上に乗らない場合もあります
1階でしたら洗濯パンは必要ありません。パンのサイズが決まっており、洗濯機は近年大型化しており、サイズが合わなかった場合、入りません。洗濯パンに合わせて洗濯機を購入するのでしたら問題ありませんが・・
言葉が足りませんでした
配管=下水の配管
今はつけていない家の方が多いんですね。洗濯機を買い換えた場合のことも考えないといけませんね。洗面所もあまり広くありませんし。
もし、洗濯場をフローリングなんかにする場合は、用心の為付けたほうが良いです。
水浸しになると最悪なので。サイズは大型用等あるので大きいの入れればよいです。
ビニール系の耐水フロアの場合は無くても良いと思います。
家は耐水フロアでは有るが付けました。
あまり知られていませんが洗濯機専用の水栓類があってホースが外れても漏水を遮断してくれます。
安いものは既存の蛇口の口の部分と取り替えるだけ(約3千円)で実現可能!
もう水浸しともおさらば。
http://www.shimokan.com/sentakuyo.htm
水漏れは排水の所からだけではありませんのでご用心を・・・
8キロ用洗濯機だからといっぱい詰め込んで洗濯していたら、
洗濯層よりはみ出して、蓋があるのに水が漏れていました!
もしつけれるようならつけることにします、大きめのを。だめなら洗濯機専用の水栓をつけようと思います。
注文住宅だと普通は一階は今つけないですよ。
すっきりしますし、お掃除もずっと楽です。
給水と排水のホースを止める金具は昔と違って凄くがっちりしていて、
自分でへたにいじらなければ外れることはないと思います。
HMにもよるかもしれないので確認されたら良いと思います。
標準仕様はなしだったけど、心配なのでつけてもらいました。
洗濯パンって アパート仕様だと思ってました。戸建てで付ける人いるんだー ちょい ビックリ
洗濯パンって 当然の仕様だと思っていました。付けない人いるんだー ちょい ビックリ
貧乏臭い 洗濯パン
>当然の仕様だと思っていました。付けない人いるんだー ちょい ビックリ
に ちょい ビックリ
HM検討時に6軒ほど完成してる家(HMいろいろ)を見せてもらいましたが付いてなかったです。
漏れよりも、洗濯機の構造により洗濯機自体が結露するようなら付ける手もあると言われましたが、
なし で問題起きてません。あ、1階設置です。(3年目)
アパート→建売
とずっと防水パンがあったので、
防水パンがないのにちょっと不安だったけど、
営業さんに「今はつけませんねー」と一言あっさり。
実際建ってると、新しい洗濯機のしっかりしたホースとがっちりした接続口を
配送の人がしっかり接続してくれた。昔とは全然違ってる。
何の問題もなしです。
貧乏くさい?
金無いだけなんじゃないの?
必要ないようですよ。
yahooの掲示板に同じことがかいてありました。
専門家の意見がわかりますよ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000669&...
うちは付けました。
というのも、洗濯機に風呂の残り湯を吸い上げるホースが付いているんですが、
洗濯が終わった(洗いコースが終了した)後、ホースを洗濯機の側面にクルクルと
輪にして引っかけて仕舞うのですが、どうしてもポタポタと滴が出てしまいます。
その滴で床を濡らさない為と、子供達が横の洗面台でシャワー栓を使用時に
周りに零してしまうことが良くあります。
手前であれば直ぐ拭き取っていますが、洗濯機の下は拭きにくいのか放ったらかしです。
まめに掃除する家族なら無い方がいいかも知れませんが、無精な家族だと付けていた方が無難かも。
うちは注文住宅ですが、最初から付いていました。
前に住んでいた建売には最初からついていませんでした。
感想は、掃除の時に邪魔です。
最近の水平ドラム式の洗濯機は振動が出やすいので床に直接置く方が水平レベルを出しやすいし
剛性の無いパンに設置するとパンごと振動して音も大きくなるという事はないでしょうか?
今はアパートに住んでいますが、経年変化で排水ホースを止める部分が壊れ
その部分が振動により磨り減り、漏水しました。
もちろん排水のジョイントは無事です。
修理に来たメーカーさんは防水パンは付けてほしいと言っていました。
夫は電気屋でしたが付けると言っています。
ただ、見た目や掃除のしやすさを考えるとないほうがいいですよね。
戸建て→漏っても自己責任 アパート、マンション→漏ると自分の責任+下の階の住民に損害賠償 なのでリスクを減らす意味で付いている様な気がします。
実家にいた頃は古い洗濯機を騙し騙し使ってたから、水が漏れることも
あったけど、今は新しいのがでると欲しくなって洗濯機を早めに買い換える
から、経年劣化で水漏れした事はないよ。
ホースも昔にくらべるとしっかりしてるし。
防水パンがないのでちょっと不安だったけど、家ができあがって、
給排水口をみたら、これなら漏れる事はないと心配したのは杞憂だった。
洗濯機の大型化あるけど、HMでつけないことが多いの技術が進歩して
不要と判断してるからだと思うよ。
古い洗濯機を後生大事に使う性格の人意外は、狭い洗面所の人は
絶対つけないほうが良いとおもう。
大工です。洗濯パンはあった方がいいと思いますよ。建売に無いのはコストカットの為です、間違いありません。最近は準耐火のために水廻りもフロアになっているので、あっという間に腐ってしまいますよ。やっぱりコストカットでフロアも最低のやつだし・・・。お金がある人なら、耐水フロアに洗濯機パンが良いと思いますよ。
いや、俺も大工だがそんなことはないよ。
2槽式洗濯機だと脱水槽に移すときに水が飛び散るから洗濯パンが必要かと思うが、
全自動では必要ないと思う。
洗面やキッチンシンクに防水パンが無いのと同じ理由で私は必要ないと思う。
スペースの無駄だと思う。
防水パンをつけない為のトラブルより取り付けたことによるトラブルの方が厄介。後設置は可能だが、設置したら取り外しはできない場合が多いと思う。万一漏水g影響範囲を2階以上は漏水
備えあれば憂いなしですね
洗濯機から水があふれてフローリング水浸し状態にしました。
何かアドバイスありませんか? やっぱ、床の張替えでしょうか、念のため
その前に洗濯機買いかえなさい
現実に洗濯してみれば分かると思いますが
水が周りに飛ぶケース多いですよね。
パンがあれば多少は防げます。
しかし、最近のドラム式を使用する場合は、大変重いため
何かあった際に洗濯機を動かしづらくなります。
パンの周りに飛び散った水が、下に流れ込むと掃除が大変です。
下がフローリングで、まめに掃除される方なら
今時は必要なものではないのでは。
手洗いならともかく、通常全自動なら水跳ねはないと思いますが…。2槽式ですか?
それでもパンの下に流れ込むほど飛び散ったりするかなぁ?
最近の洗濯機は大きくなっているので、平均的なサイズのパンだと
洗濯機が乗らない場合があるよ。今時、要らないと思うけど
洗濯パンを付けなくて、水浸しになっても自己責任でいいと思うよ。
保険と同じで、付けなければ水漏れにも気をつけると思うしね。
なんだか、私が化石級の古い洗濯機を使用しているような書かれ方ですね。
洗濯機は7年で壊れました。
すぐに買い変えるタイプではないですが。
妥当な使用年数ではないでしょうか。
上記の洗濯機は程無く風呂水ポンプが壊れ
新しい洗濯機を購入しました。
新しい洗濯機の風呂水ポンプが壊れ
再度修理に来てもらいました。
また漏水事故に付いて聞いてみたところ
設置の際にホースを踏んでしまうことや
蛇口からの漏水が主だと言っていました。
うちで起きたホースが擦り切れて漏水というのは
あまり起こらない事故だと言っていました。
あまり気になるようだったら
置くだけの防水パンもあるのでそちらをと言っていました。
ちなみに作業してくれた人の家には付いていないそうです。
友人が大手賃貸マンション業界で勤めてるのですが、賃貸マンションでも、洗濯機からの
漏水はちょくちょくあるみたいですよ。もっとも、世帯数が多いから漏水された人の割合
を出したら、それほどでもないのかも知れないですけどね。
賃貸では、大家さんや、階下の人への被害とかも考えて洗濯機パンをつけてるのだと思
いますが、自分の家だと、もし漏水したとしても被害は自分だけですからフローリング
張り替えるなりして対処すればいいと思いますよ。
確かに洗面所でフローリングにしていたら、洗濯機パンがないほうがすっきりします
しね。
あ、書き忘れましたが、もしフローリングが水浸しになったら、すぐ張り替えたほうが
いいですよ。悪臭が日をおうごとに酷くなってきますし、修理金額も高くなりますから。
すべては万が一ですよ。
飛行機だって、酸素マスクなんかない方がいいけど
搭載して飛んでるじゃないですか。重量もばかに
なんないのに。
漏水がなければ防水パンなんていらないんだけど
ひょっとして・・・ということもあるじゃないですか。
41さん。
水浸し時間は一時間もなかったと思うんですね。だから大丈夫じゃないかと勝手に思っているんですが、だめでしょうか・・・・
>44さん
水浸しになった水の量にもよりますけど、フローリングの隙間からすぐ水が
しみこみますから、あんましよくないですね。水周りって、たいがい北側だし、
風通しもいいわけでないからなかなか乾かないですからね。気になるようでしたら
業者にみてもらったほうがいいかも?
フロリーングの隙間???
隙間あいてないように見えるのですが・・。素人目かなあ。
うん。隙間はあいてます。フローリングは床に基準線を決めて一枚ずつ張っていきます。
そして、次の列になったときあて木を当てて隣のフローリングにかなづちでうちこんで
いきますから、隙間は見えにくいのですけどね。
以前、排水パイプを接続しないで洗濯機を使って水漏れを起した方がいました。
防水パンがあったのですが、簡単に溢れてしまったんです。
飛び散ったくらいの水を気にするならあってもいいかも。
でも、水漏れ対策にはあっても無くても変わらないと思います。
47へ。イメージがわかない・・・。何かどこかのHPで図とか写真とか載っていませんか?
自分の建築中の家にはついているものだと思い込んでいましたが、
仕様書を見たら、ついていないようです。
(賃貸マンションには元からついていたので、どこの家にも
ついているものだと思い込んでいました。)
洗濯機用水道(メーカー名■■)全自動洗濯機水栓:品番■■
洗濯機用排水金具(メーカー名●●)品番▲▲
このように書かれていました。これって防水パンがついていないってことですよね?
↑付けたかったら付ければいいじゃないですか。
差額はどうせ1万円くらいですよ施工手間込みで。
竣工間際でも大丈夫です。
あとから外すことも可能です。
(その際排水金具は付けなきゃならないけど)