住宅設備・建材・工法掲示板「布基礎・ベタ基礎・etc・・・・」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. 布基礎・ベタ基礎・etc・・・・
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2017-02-16 23:35:50

いろいろあるようですが、メリット・デメリットを教えてください。

[スレ作成日時]2011-08-25 23:19:29

[PR] 周辺の物件
リーフィアレジデンス練馬中村橋
グランリビオ恵比寿

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

布基礎・ベタ基礎・etc・・・・

  1. 26 匿名さん

    ベタでも布でもいいが、どちらかと言えばベタのほうが安心感があるなあ。
    でも、鉄筋の組み方とかかぶり厚など養生も含めてキチンと施工したかどうか
    のほうがもっと大事だと思う。

  2. 27 匿名

    ベタ基礎推奨する人は、当然、ダブル配筋で工事してるんだろうね?

  3. 28 匿名さん

    >27
    必死だねぇ。
    ベタ基礎のシングル配筋とダブル配筋は
    地盤と建物によるんだけどねぇ
    必ずしもダブル配筋をしなくてはならないと言う訳では無く
    建物自体が重く(3階建など)地盤が弱い場合はベタ基礎 ダブル配筋をする事例が多いが
    それも必ずと言う訳でもない。
    ようは一概には言えないって事。
    2階建て地盤も強い所でベタ基礎 ダブル配筋をする方もいらっしゃいますが
    ベタ基礎の強度上げたいからと言う事でしょう、その変わり配筋の組み方も若干違いますし
    コストも掛かる。

    なんだか安易に調べてきた感じがするよね君
    そんでもって、何でも決めつけようとする。
    子供がよくやる事、餓鬼は糞して寝ろよ。

  4. 29 匿名さん

    基礎は、玉石が最強です。

  5. 30 匿名さん

    盛土1年以内とかSWで軟弱地盤判定とかの場合
    質量の大きい構造物なら、ベタ基礎より布基礎+鉄鋼杭じゃないかなぁ~

    なんにしても地盤の状態も勘案せずに、やれ布基礎ベタ基礎なんて語るのは
    あまり意味がないかと・・・

  6. 31 購入検討中さん

    ベタがいいと言われてるが
    布でもやりようによっちゃその辺のベタより全然いいぞ

  7. 32 購入検討中さん

    >>30
    盛土1年以内とかSWで軟弱地盤判定とかの場合
    質量の大きい構造物なら、布基礎+鉄鋼杭よりベタ基礎+鉄鋼杭の方が安心と考えていいでしょうか?

  8. 33 匿名さん

    杭プラス地中梁(極太)がいいよ
    鋼管杭なら鋼管と地中梁の鉄筋を溶接してください

  9. 34 契約済みさん

    >>33
    ベタ基礎を採用してるハウスメーカーが、
    軟弱地盤において鋼管杭で地盤改良する場合、
    鋼管杭と基礎の鉄筋の溶接までするのは特殊なのでしょうか?
    通常はベタ基礎が鋼管杭の上に単純に乗ってるだけと考えていいですか?
    素人のためイメージがよくわかりません。

  10. 35 匿名さん

    >>盛土1年以内とかSWで軟弱地盤判定とかの場合質量の大きい構造物なら、ベタ基礎より布基礎+鉄鋼杭じゃないかなぁ~
    軟弱地盤対策なら鉄鋼杭は効果はあるけど液状化には効果が無いと地震後のTVニュース特集で放送されていました。ただしマンションのように強固な支持層(50~60m)まで杭を打てば話は違いますが戸建では費用が高すぎる。 液状化対策なら東京デイズーニーランドが液状しなかったことで有名になったサンドコンパクションパイル工法やハイスピード工法でないと効果はありません。昨日「ガイアの夜明け」で紹介されていたハイスピード工法は徳島の会社が工法を広げているそうで価格も鉄鋼杭を打つ程度の費用で出来るようです。

  11. 36 匿名さん

    >32
    >盛土1年以内とかSWで軟弱地盤判定とかの場合
    >質量の大きい構造物なら、布基礎+鉄鋼杭よりベタ基礎+鉄鋼杭の方が安心と考えていいでしょうか?

    ただでさえ質量が大きく重たくなっているのに、さらにベタ基礎で質量を増加させる事が
    軟弱地盤判定されている土地にとってよいですかね。

    鉄鋼杭を施工しているならば支持層をささえるものはベタ基礎の面ではなくて鉄鋼杭がのった
    布基礎部分だと思います。
    なので、いたずらに質量を増やすのはあまり得策ではないかと・・・

    基礎下が土or防湿シートが何年か経過したときに劣化して嫌?というのであれば
    防湿コンってのもありますよ

    まぁ個人的には、虫の屍骸などが微生物分解されない床下はあんまり好ましいとは思えません
    けどそこは好みもありますよね。

    >35
    >サンドコンパクションパイル工法やハイスピード工法
    なるほど、今は地盤改良も技術がすすんでいるんですね。
    鉄鋼杭でも従来の表層改良よりはコスト高なのでどんどん安価で信頼性の高い土壌改良方法
    が出来てくると良いですね。

  12. 37 匿名さん

    ボクんち、最近は聞かなくなった「深基礎」。
    GLから1mしたにシングルフラットベタ、GL上の立上り0.75m。
    1F床下に高さ1.8mの半地下室としちゃいました。
    いろいろ使えて便利。

  13. 38 買い換え検討中

    ヘーベルの重鉄の布基礎は恐ろしい厚さ
    しかしなにがきても大丈夫と言う安心感がある

    あの布基礎を見たらびっくりするよ、重鉄の基礎見てきて、展示場に飾ってあるから

  14. 39 匿名

    住んでる地域がこの時期ほぼマイナス温度、日中もよくて1、2℃ 26日からコンクリート打設ですがこんな気温でも大丈夫なもんなんでしょうか?

  15. 40 匿名さん

    >29
    南極大陸でもコンクリートを打つのだから専門知識を有した業者さんなら呼び強度の調整、養生期間、養生方法を考慮して問題ないですよ。 でも近隣新築現場を見ると「この業者さんは知識が有るの?」「それとも手抜き?}って思える施工も見受けられるから要注意です。 知識があるようなそぶりをして打設するコンクリートの呼び強度、養生期間、養生方法など質問したり、「打設日には見学したい」などと言って牽制すればどうですか?
    基礎は打ってしまうと施工状況は判りずらいですからね。

  16. 41 匿名さん

    >39
    元の配合にもよりますがこの時期ならば温度補正してあるでしょうから
    キチンと養生してあれば大丈夫でしょう。
    寒冷地ですと凍結深度の絡みもあり、地中深くにベースコンを打設する場合などは
    深く掘ってある分養生もしやすい場合も多いかと思われますし、凍結もしにくいかと思います。

    ただし、型枠をはずすまでの期間(養生期間)はキチンととってもらうようにした方が良いでしょう。

  17. 42 匿名さん

    へーベル重鉄は地盤に負荷がかかるの盛土して10年ぐらい経過している安定した土地に建てたいですね。

  18. 43 匿名

    >>39です
    みなさまありがとうございます。
    見学いって養生をしっかりやるように注意してみてみます

  19. 44 匿名さん

    >43さん
    養生だけじゃダメですよ。 温度補正した呼び強度はいくらか確認してください。 将来の強度がこれで変わってきますので。

  20. 45 匿名さん

    追加させていただくならば
    あくまでも理想ですし、基礎形状等々にもよりますが
    30-15-25-N 以上ならば望ましいと思われます
    欲を言えば含水率50%以下ならば尚良い
    といったところかと思います。が、くれぐれも理想です。

  21. 46 匿名

    >38
    私もあの基礎の重厚さには圧倒されました…。
    >42
    地盤が持つか心配ですよね。建家含めかなり重そうです。

  22. 47 購入検討中さん

    >>37
    それだけ深く立ち上がりも高いと費用が凄いことになりませんか?

  23. 48 サラリーマンさん

    布基礎なんて今時有るの?

  24. 49 匿名さん

    >>48
    トヨタホームは布基礎じゃね。

  25. 50 匿名さん

    大手鉄骨ハウスメーカーはおおむね布基礎が多いですね。

  26. 51 匿名

    >>48 >>50
    布基礎の方が丈夫だから。
    ベタ基礎では上部構造を支えられないから。

  27. 52 匿名さん

    ベタ基礎でも鉄骨の構造を支えられますよ。

    一般に、布基礎とベタ基礎では、
    布基礎は荷重を真下に伝えるだけなのに対して、
    ベタ基礎はスラブを通して力を分散させることが出来るので、ベタ基礎の方が丈夫。

    ただ、木造では土台が荷重を分散して基礎に伝えるのに対して、
    鉄骨造は基礎の一部に局所的にかかる力が大きいので、
    基礎の中で力を分散させるため、立ち上がりを高く取らないといけない。

    鉄骨造では、基礎に伝わる力が局所的に大きくなるので、
    ベタ基礎の方が丈夫だけれども、ベタ基礎にするとスラブ厚を厚く取らないといけない。
    そのような基礎を作るとお金がかかるので、鉄骨像では布基礎で止めている場合が多い。


    木造で使うベタ基礎では鉄骨の躯体を支えるのは難しい。
    ただ、鉄骨造に適したベタ基礎を作れば非常に丈夫になる。

    結局、バランスを考えると、木造の構造に対するベタ基礎よりも、
    鉄骨造に対する布基礎は弱い作りになっている。
    木造のベタ基礎と同じ強度バランスにするのにはお金がかかるので、
    鉄骨造では布基礎で止めている場合が多いというのが実情です。

  28. 53 匿名

    ベタでも地盤が崩れりゃ住めないよ。
    地盤が崩れなきゃ布で十分。

    因みに、解体費用は布とベタとどれくらい差が有るのかね?

  29. 54 匿名

    >>53
    ベタでも耐圧盤仕様なら布基礎と比べるのも意味あるけど、たぶん相当数の木造で施工されているシングル配筋のベタは、本当に布より丈夫なのか?

  30. 55 匿名

    >>54
    丈夫だからベタにしてるのではないだろ。
    地面から立ち上る湿気に対して防湿コン敷いた布以上に信頼性があって、さらに施工も簡単だからだろ。

  31. 56 匿名さん

    >25
    いまさらって感じですが、通常はベタ基礎配筋表を参考にするため、めったに計算しません。

    耐圧盤仕様でないベースを採用する大きな理由は施工性とメンテナンス性アップの為です。
    ベースコンがあれば型枠位置を決めるための墨打ちが簡単になりますし、
    床下での工事や点検が容易になります。
    また土間コンと違って人通口の施工が非常に簡単になります。
    地盤面下に切り株があった場合は、シロアリ対策にもなりますしね。
    (シロアリはコンクリートにも蟻道つくるほどですけど)
    湿気は防湿シートでって感じです。

    基礎梁は根入れが深いほど支持力が大きくなります。なので、ベタだろうが布だろうが
    地中梁にしたほうが地震に強くなります。

  32. 57 匿名

    >>55
    ということは、シングル配筋のベタの強度<布?

  33. 58 匿名さん

    >57

    布基礎は地耐力に頼りきった工法なので、強い地盤だったら良いです。
    この条件なら、布基礎でもベタ基礎でも大きな差はありません。

    ただ、地盤が弱いとき、地盤改良をしないとか、安定地盤まで杭を伸ばさずに、
    地面と杭との摩擦抵抗で地耐力を確保するような簡易的な杭工事をしている地盤では最悪です。
    こういう場合は格段に布基礎の方が弱いです。

  34. 59 匿名

    >>58
    ??
    必要な地耐力を確保しての基礎選択だろう?

  35. 60 匿名さん

    >>59
    >必要な地耐力を確保しての基礎選択だろう?

    だから、その地耐力の確保の方法によりけりなので
    一概にベタがいいとか布がいいとか言えないって言ってんじゃないの?

    更に言えば、上にのっかっている家そのものの質量も関係してくると思われ。

  36. 61 匿名さん

    地盤調査による地盤保証会社の考察でベタ基礎ではOKだが布基礎ではNGというのは
    よくあるけどベタ基礎ではNGだが布基礎ではOKというのは見たことない。

    ベタだと地耐力20kN/㎡でもOKだけど、布だと30kN/㎡必要だからとか
    自沈層があると布だとだめだからとかの規則があるからだけど、
    地盤が安定した状態で、地耐力が50kN/㎡以上あれば、
    施工性や費用面で優劣が決められる。

    と、みなさんの意見をまとめてみました。

  37. 62 匿名

    布とベタの比較というより、布・シングル配筋ベタ・耐圧盤ベタ(立上は梁仕様)の3種の比較にした方がいいんじゃないか?

  38. 63 匿名さん

    先日のつくばの竜巻は凄かったですね。
    TVなどでは住宅がメチャメチャに壊されてる映像がたくさん流されてましたね。
    中にシングルベタ(簡易ベタ)の住宅が基礎ごと吹き飛ばされひっくり返ってる映像がありました。
    土台と基礎がアンカーでしっかり固定されてるから・・・と思う反面、シングルベタ(簡易ベタ)だから引き抜き抵抗はないんだな。とも思いました。
    シングルベタ(簡易ベタ)が今回のような強風や地震時の横揺れには弱いんじゃないかと思うのはボクだけでしょうか?

  39. 64 匿名さん

    耐圧ベタは上からかかる力には強くても、引き抜かれるような力のことは想定外。
    杭基礎のような摩擦抵抗がない限り、結果は同じだったと思うよ。

  40. 65 匿名さん

    去年、住宅展示場回ったときに、津波で基礎だけ残った家は、基礎と土台の接続が貧弱、
    基礎ごとなくなった家のほうが強い、と説明されたが、やはり、そうなんですかね?

  41. 66 匿名さん

    布基礎のような逆T型の基礎の場合は逆Tのベースの上に土が載ってます。
    これが土被り重量として引き抜きの抵抗力になります。
    これに対して現在一般的になってる簡易ベタはこの土被りとなる部分はまったくありません。
    よって引き抜き抵抗は、布基礎>簡易ベタが正解です。
    耐圧ベタはどうなのかといえば、外周部のベース部分が張り出してる場合は
    布基礎>耐圧ベタ>簡易ベタとなるでしょう。

    現在、一般的になってる簡易ベタって施行者側にはメリットが大きくて、ユーザー側にはあまりメリットがない工法と思います。
    掘削土量は、耐圧ベタ>布基礎>簡易ベタとなり施行者は楽ですよね。

    また、地盤改良(表層改良)では、コストが高くつくのは
    簡易ベタ>耐圧べた=布基礎となります。

    現在、簡易ベタが住宅基礎賭しては最高と謳われてますが、本当のところは??ですね。

  42. 67 匿名

    まあでも木造住宅にとっては竜巻よりシロアリや腐朽の方が怖いからね、ベタ基礎至上主義は変わらないと思うよ。

  43. 68 購入検討中さん

    今回の竜巻で基礎ごとひっくり返り事件で、ベタ基礎の基準が変わるとか
    布基礎が脚光を浴びるってことは、、、、ないかw

    地中ベタなる画期的な基礎はできないものかねw
    不同沈下にも引き抜きにも強い、っていう。
    既存のあったら教えて。

  44. 69 匿名さん

    基礎からひっくり返ろうが2階以上が飛ばされようが住めないことは変わらん。
    日本に住宅が何千万軒あるか知らんけど、そのうちたった1軒が転げたからって過敏に反応するのはどうか。
    少なくともどういう条件が重なってああなったのか、基礎の工夫で防ぐことが出来るのか、それが可能として建物全体の損傷で考えたときメリットがあるのか、その辺の検証が済んでからだろ。

  45. 70 匿名さん

    建物全体が転がっちゃうのは基礎の工夫なんかじゃ防げない。
    そこまで考えるならRC工法にすべき。
    かりに転がっても躯体は使える。

  46. 71 匿名さん

    基礎のひっくり返りは建物の四方に長さ1mの摩擦杭を設置するだけで
    防げると思うが建物が吹き飛ばされたときに
    基礎もひっくり返ったほうが解体しやすくていいかも。

  47. 72 サラリーマンさん

    >>70
    ひっくり返った建物をどーやって元に戻すのか疑問だ

  48. 73 基礎のえぐれ

    床下のコンクリートに何かの置いた?えぐれ?の様な跡がありました。補修をした方がよいのかわかりません。お解りになる方教えてください。

    1. 床下のコンクリートに何かの置いた?えぐれ...
  49. 74 匿名さん

    マルチにスレ立てはダメですよ。https://www.e-kodate.com/bbs/thread/615158/

  50. 75 名無しさん

    >>74 匿名さん
    73です。初めてのスレでよくわからず重複させてしまいました。以後気を付けます

  • [お知らせ] 画像が表示されない不具合について

[PR] 周辺の物件
イニシア日暮里
ヴェレーナ西新井

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8000万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7198万円

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7378万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

[PR] 東京都の物件

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸