  1. 985 匿名さん

    工務店が支払う会費っていくらくらい?

  2. 986 匿名さん

    質問いいですか

    私は免震いいと思ってて、IAUさんの免震もいいと思ってるのですが
    例えばIAUさんの場合最大30cmぐらい前後左右に動いて揺れを吸収するようですが
    それを超えた揺れが来た場合どうなってしまうのでしょう
    素人考えだと一気にその力がかかって非常に怖そうな気がするのですが
    実際はどうなのでしょう?

    もちろん30cmっていうのは過去の地震から見て
    かなり余裕もって設計されたものなのだとは思いますが
    東日本大震災で東北が太平洋側に最大3.5m動いた
    なんてことを聞くと不安に

  3. 987 匿名さん

    >986
    下にも書いてあるように、変位が超えないように、全方位型油圧ダンパーを
    セッティングするのだと思います。
    http://www.miyawaki-c.com/shiyou/menshin/structure

  4. 988 匿名さん

    >986
    「東日本大震災で東北が太平洋側に最大3.5m動いた」

    40秒程度かかって、3.8mでしょう。

    牡鹿半島では最大で水平方向に約5.3mです。
    その牡鹿半島では地殻変動の、国土地理院の説明では、
    「東向きの地殻変動が1.5m程度にまで成長した後,20秒ほど停滞し,その後の約40秒で5mを超える地殻変動に至ったことがわかります」
    すなわち、5.3m-1.5m=3.8mが約40秒で動いたのです。

    380cm÷40秒≒10cm/秒=10kineです。小さい値で徐々にずれたことを意味します。
    すなわち、左右に激しく揺れながら、全体として、約40秒かかって3.8mずれたのです。
    ちなみに、IAUさんの免震は、100kineを超えても大丈夫な設計です。

    一般的には、地震は、このような大きな地殻変動(~10kineとか)と、左右に激しい揺れ(~100kineとか)とが、複合します。
    一度期に3.8mとか5.3mとか動くわけではありません。もしそうなら、地上のどのような建物も、今回の地震で倒壊しているでしょう。

    IAUさんの免震は、このように地盤の大きな動きに追随する復元装置を持っています。1分で5.3mずれても5.3mの位置に居るわけです。しかし、これをもたない他の免震装置があります。これこそ大問題です。

    さらに、IAUさんの免震は、変位(揺れ幅)抑制装置を設けています。これは、過大な変位に対して変位抑制に特化した装置です。他の免震では、共振抑制装置ですので、このような特殊な装置を装備していませんので危険です。

    さらに、No.984の通り、
    「第一種地盤または液状化の恐れのない第二種地盤」
    というように、IAU免震の場合、大きな揺れ幅になる悪い地盤には建てないということです。

    ちなみに、私はIAU免震の講習を受けた設計者です。

  5. 989 匿名さん

    987さん、988さんありがとうございます。
    油圧ダンパーがあって抑制しているのはHPを見て解っていたのですが
    元の位置に戻る力ってボールの上下の板についてる凹みによって
    元に戻るんだろうと思うんですが、写真で見る限りアールが浅そうなので
    そんなに戻る力は強くなさそうに見えるのです。
    地盤自体が動かなければ問題無いと思うんですが、何度も揺れて3.5mも動いたと聞くと
    揺れのたびに中央に戻ればいいですが、戻りが遅いとどんどんズレてくるのでは
    と思ったちゃったのです。
    でも、10倍も余裕あるのなら大丈夫そうですね。

  6. 990 匿名さん

    >989 さん
    IAU免震支承の勾配は、免震の常識から言って、相当にきつい方だと聞いています。
    また、変位(揺れ幅)抑制装置(油圧ダンパー)も、相当にきつい変位抑制を持っていると聞いています。
    そのこともあって、他の免震装置に比べて、地震後に、建物の元の位置によく戻ります。
    ちなみに、地震後に元の位置に戻らないのが、一般の免震装置ですが、IAU免震では元の位置によく戻るということです。
    このことからみても、IAU免震は、戻る力(復元力)が大きい免震装置であることがわかると思います。

  7. 992 匿名さん

    >984
    >IAU免震の場合、地盤判定をしており、
    >第一種地盤または液状化の恐れのない第二種地盤
    >しか建てていませんね。

    そんな条件つけていたら
    そもそも建てられる場所がないんじゃぁ・・・

    自治体の出している液状化マップ見るとほとんどのエリアが可能性ありになっているし
    液状化の精密な判定をする調査はすごくお金がかかるし

  8. 993 栃木県民 A

    >992
    過去の近隣ボーリング調査で判断か、過去DATAが無ければ実地をボーリングして判定します。
    自宅は液状化の恐れのない第二種地盤でした。(液状化の恐れのある土地は意外と少ない)

  9. 994 匿名さん

    他社が悪いことを書かないので、ちょっと質問


    まず長周期地震てのは高層住宅の際に考えられるものですよね?戸建で考える必要はあるんですか?

    あとボールの一点だけで支える構造について、長年ずっと同じボールの一点のみで支えることへの、ボールの耐久性の問題
    減衰力が弱く少しの力で動いてしまう仕組みの弱点、強風に対し支える付属部品の問題。神戸波など巨大地震のデータを隠していることの理由?

    少しの作用でグラグラ動いてしまうんですよね、それを支える付属部品の精度は?仕組みは大丈夫?

    油圧ダンパーのメンテナンス、性能って大丈夫?

  10. 995 匿名さん

    >994
    あなたは全然わかって無い。
    いちいち解答するのは非常に大変、自分で調べて下さい。

  11. 996 匿名さん

    回答を諦めないでください。
    免震は耐震や制震よりは確実にいい方法だというのはまちがいないです。ただ、免震どうしの比較でIAUだけが他方式を批判し、自分達の弱点を隠しているので。悪い部分なども含め、話をしなければいけないでしょ

    もちろん弱点といっても耐震や制震よりはかなり次元が上の話ですけどね

  12. 997 匿名さん

    >995です。しょうがないので特別サービスで解る範囲で解答します、私はただの免震施主です。

    長周期地震は超高層建築物での共振減少が問題なので戸建で考える必要はありません。
    但し他社積層ゴム系免震 の固有周期による短周期共振は戸建でもNGです。

    ボールの耐久性はIAUは問題無しと言ってます。
    但し、THKなどの鋼球+ベアリング支床は定期的に給油の必要があるようです。

    減衰力が弱く少しの力で動いてしまう仕組みの弱点、はありません。
    転がり免震支床を摩擦係数で言うとμ=0.01ですが風揺れ固定装置が
    付いているので500年に一度の強風でも動きません。
    その変わり震度4以下だと免震は効きません。

    強風に対し支える付属部品の問題。
    風揺れ固定装置は機械式であり、競合他社は装置無しか電気式などです信頼性は数段上です。

    神戸波など巨大地震のデータを隠していることの理由?
    隠してなどいません、JMA神戸波が最大galということになっているので神戸波で実験したのではないかと思います。
    JR鷹取波は最大kine)中越地震川口波の更に増幅波2807galまでは実台実験実施済み。
    ノースリッジ地震増幅波114kineも実台実験実施済みです。
    但し、岩手宮城内陸地震4022galは未実施らしいです。

    少しの作用でグラグラ動いてしまうんですよね、それを支える付属部品の精度は?仕組みは大丈夫?
    風揺れ固定装置とダンパーがあるのでメーカーはもちろん大丈夫と言っている。

    油圧ダンパーのメンテナンス、性能って大丈夫?
    他社はダンパーが横に寝ているのでOIL漏れの可能性あり、IAUは上むきで漏れなし。
    あー疲れた!!!!!!!

  13. 998 匿名さん

    訂正です。
    誤:共振減少
    正:共振現象

  14. 999 匿名さん

    >994 >996
    「隠している」「自分達の弱点を隠しているので」
    また、根拠の無い誹謗中傷ですか。いつもの人たちでしょうか。困った人たちです。

    IAU免震の場合は、
    「転がり免震支承」「ダンパー」「風揺れ固定装置」を含めて、全ての免震装置を、
    一流の製造メーカーが「40年間保証」しているでしょう。
    その製品の安定性、信頼性がわかると思います。

  15. 1000 匿名さん

    だから摩擦が少なくて地震のパワーを減衰させる力の弱いボールちゃんが、そのダンパーと固定装置でたすけられてんのに、そこのメカニズムが大手が40年保証しているからでは説明が弱い
    積水ハウスなどの制震などよりは説得力はあるよ

    でも他社の滑り型などをあんだけ批判ばかりしてるわりには自社の根本的なとこが、大手他社が40年保証しているので

    これでは

  16. 1001 匿名さん

    >1000
    地震で損傷の少ない工法ってなんですか?
     https://www.e-kodate.com/bbs/thread/205278/all
    と、ほぼ同じ時間に、ほぼ同内容の書込みですね。
    普通の人のやり方ではありませんね。

  17. 1002 匿名さん

    >1000
    どうやって説明したら解って貰えるのか・・・
    解答してくれた人はIAUの社員では無く善意で書き込みしてると思うよ。
    疑問があるなら自分で調べれば良いのに、調べられないなら潔く諦めて下さいな。

  18. 1003 匿名さん

    >1000
    余程の低能で無ければ、IAUが最良の免震だと解っているはずです。
    これだけ突っかかるのは、土地が狭くて免振が建てられないとか
    予算的に無理だとか、制振住宅を建ててしまったとか何か理由が
    あるのでしょうが、いい加減にしてほしいです。

  19. 1004 匿名さん

    >1000
    地震で損傷の少ない工法ってなんですか?
     https://www.e-kodate.com/bbs/thread/205278/all
    に同時に書き込んでいるなら、向こうで説明されているでしょう。

  20. 1005 匿名さん

    こっちで説明して

  21. 1015 匿名さん

    >1009
    >1010
    あなたが良いと思うのは「一条、THK、オイレス、カジマ、・・・、いろいろな免震装置」の内どれですか?

  22. 1016 匿名さん

    >>1009

    自動車のダンパーはピストンロッドが上向きの、正立ダンパーが主流ですが
    それもNGですか?

  23. 1021 匿名さん

    >1010
    「油圧装置に過大な負荷をかけすぎていますね。」

    何を根拠に言っているの。
    IAUさんのダンパーについては、
    「地震で損傷の少ない工法ってなんですか? その2」
     https://www.e-kodate.com/bbs/thread/221271/all/
    のNo.576に記載されている。
    「IAU免震は、ダンパー無しで、阪神大震災で最大加速度の神戸海洋気象台観測波の実大実験ができる。
    なぜなら、IAU免震は、固有周期のない免震で、共振の恐れの無い免震だから。
    だから、他の免震システムのような共振抑制ダンパーは必要ありません。」

  24. 1024 匿名

    >>1009
    そんなものを一流メーカーが40年間保証しますか。

  25. 1025 匿名

    No.1024です。
    製造しているのは、住金関西で、10月1日から、親会社の住金が新日鉄と合併して最大規模の会社になるのでしょう。
    そこが40年間の保証をしてくれる。
    >>1009 のいうようなものをであれば、製造して保証しますか。

  26. 1026 匿名さん

    >>1009は嘘を書いてはいけません
    >1016の質問に答えるべきです。

  27. 1027 匿名さん

    消費者庁のお達しにより、口コミサイト上で行われる「ステルスマーケティング」(ステマ)行為は禁止されています。
    IAU社員がこんな掲示板で書き込むはずがありません、好意的な発言や擁護する書き込みは施主です。(私です)

    こき下ろしているのはエアー工作員か一条信者だと思っています。

  28. 1028 匿名さん

    個人的な意見ですが、エアー断震の特徴は

    初期微動を感知してエアータンクの電磁弁が開き浮上させるシステム。

    エアータンク内の空気が満タンの場合で浮上するのに5~7秒必要な為、震源が近いと間に合わない。

    バッテリーからの給電で電磁弁が開くので停電時の地震でも作動する、但し停電時はコンプレッサーは作動しないので、地震後停電になり大きな余震が来たらOUT。

    ダンパー機能、揺れ幅抑制装置無しの為、想定外の巨大地震は未対応。想定される地震の記載無し。

    捩れ防止機能無し。

    通常時は基礎と接している為に強風はOK、風船に乗っているだけなので竜巻と津波NG。(石場建て工法も竜巻に弱い)

    実台振動実験は建物を事前に浮上させた状態で水平正弦波でしか実施していない。実際の地震波で実台振動実験未実施。

    エアー断震は限りに無く違法に近い工法だと思います。(黒に近い灰色)

  29. 1029 匿名さん

    個人的な意見ですが、THK免震システム(クロスリニアー転がり支床+水平配置ダンパー+復元用積層ゴム) の特徴について書きます。免震性能は1/4~1/6程度です。

    クロスリニアー転がり支床は、建築後の僅かな基礎の傾斜(不同沈下)でも低い方に偏ってしまいます。
    他社では1/50の傾きでOKの免震装置もあります。

    水平配置ダンパーはシール材の劣化により油漏れの恐れあり。

    風揺れ固定装置無しの為、強風時は揺れる。
    強風後に住宅の位置ズレが生じる恐れあり。(摺動抵抗が少ないので一条よりは少ない)

    クロスリニアー転がり支床は頻繁に点検 給油する必要があります。

    復元ゴムは固有周期がある為に共振し揺れが増幅され上物住宅が損傷したり、揺れの増幅により支持盤から滑り支床が脱落する可能性があります。

    引き抜き防止装置が無いがクロスリニアー転がり支床と復元ゴムが引き抜き防止の働きをする。

    原点復帰するシステムは積層ゴムで行う、一条工務店の滑り支床よりは摺動抵抗が少ないので復帰ズレは少ない。
    価格は公表していないみたいです、多分一番高いと思っています。

  30. 1030 匿名さん

    個人的な意見ですが、みんなが嫌っている転がり免震の、カジマ シンドカット(多球式転がり支床+手動式電磁弁ロック付き水平配置ダンパー) の特徴について書きます。免震性能は1/4~

    1/5程度です。

    多球式転がり支床は、受け皿に多少の傾斜が付いているが、IAUの方が建築後の基礎の傾斜(不同沈下)の耐性は上です。

    多球式転がり支床は、上側支持に多数のベアリングを使用している為、頻繁に点検 給油する必要があります。

    水平配置ダンパーはシール材の劣化により油漏れの恐れあり。

    ダンパーに手動式電磁弁ロックが付いていますが、停電時と外出時はロックできないで大揺れ状態になる。
    また、手動ロック時に地震が来たら免震は作動しない。(自動解除の記載無し)
    何故ロック時に免震が作動しないかだが、ロック状態の地震でロックが自動解除するのであれば手動ロックはそもそも必要なく常に(自動)ロックで良い。

    引き抜き防止装置が無い。THKのように替わりの働きをする物が無い。

    強風後に住宅の位置ズレは無し、強風後や地震後原点に自動復帰する。(下皿の傾斜角とダンパー)

    「シンドCUT」の価格は、総2階建ての延床面積で坪当たり13~15万円のコストアップ、
    1階施工坪数に直すと26~30万円のコストアップで、性能は一条工務店同等の癖に値段高過ぎ。
    一条工務店より大手の、積水ハウスや三井ホーム で採用しているみたいです。

  31. 1031 匿名さん

    個人的な意見です。
    一条などの滑り支床+積層ゴムタイプの免震の特徴について私が各社の資料から要点をまとめたものです。

    滑り支床は支持盤がフラットな為、建築後の僅かな基礎の傾斜(不同沈下)でも低い方に偏ってしまいます。

    滑り免震での強風時の揺れは風速30m/sで震度4で、風速40m/sで震度5弱だそうです。
    かなりの揺れです、勿論強風後の復帰位置ズレが起きます。

    復帰ズレの起きる理由は、滑り支床の支持盤面との接触面には摩擦係数があります。
    摩擦係数には静摩擦係数と動摩擦係数があり、材質にもよりますが
    静摩擦係数はμ=0.1で動摩擦係数はμ=0.05とかになります。
    例えば最初に動きだすためには4tの力が必要で一度動いてしまうと2tで動かす事が出来ます。
    動かす力が2tを下回った時点で上物は固定(動きが止まる)される為に、
    地震や強風後に住宅の位置ズレが生じるのが欠点です。
    実際には風速15m/s~20m/sから揺れ始め、風が止まると原点に戻らない。

    滑り支床は支持盤に少量のごみ・砂が付着しただけで免震性能が低下します。
    地震で動いた支持盤を点検すると砂埃を巻き込んで滑り支床が動いた為に支持盤が傷だらけです。(摺動抵抗の増加)

    積層ゴムは固有周期がある為に共振し揺れが増幅され上物住宅が損傷したり、揺れの増幅により支持盤から滑り支床が脱落する可能性があります。
    実際に支持盤から滑り支床の脱落は東日本大震災で確認されています。

    実台実験結果ですが手元のコピー資料によると、震度7の地震波と2Gを超える地震波では実験していないと書いてあります。
    一条の資料によると約800galを約200galに、約1500galを約200galにする免震性能です、震度で言うとそれぞれ震度6弱を震度5弱に震度6強を震度5弱にする免震性能で、揺れは約1/4~約1/8に

    しかなりません。

    想定を超えた過大入力はワイヤーロープで対応していますが、機能せずに支持盤から滑り支床が脱落した事例がある。
    もしワイヤーストッパーが機能すると凄い衝撃荷重が発生します。

    縦揺れには全ての免震装置は無意味ですが(損傷の危険は無い、横揺れで損傷する)、滑り支床+積層ゴムタイプの免震はゴムが伸びて架台が浮き上がり、
    再び着地する時に支持盤に傷が付きます。

  32. 1032 匿名さん

    個人的な意見ですが、IAU免震について書きます。

    ・「転がり免震」で、免震性能が良い。

    ・共振しない。

    ・地震後必ず原点復帰。

    ・基礎の不同沈下に強い。

    ・「風揺れ固定装置」を装備で、500年に一度の強風対応。

    ・上下動で浮上らない「引き抜き防止装置」装備。

    ・130kineで、「無損傷」の実大実験をやっている。

    ・2807galで、「無損傷」の実大実験をやっている。

    ・20年目点検、40年保証。

    建坪単価15万から20万で性能まで考えると最もお得で。コストパフォーマンスが高い。(お値打ち品)

  33. 1033 匿名さん

    >1032
    の追加です、IAU免震の性能は地震の揺れを最大1/13にします。

  34. 1034 匿名さん

    エアー断震は大臣認定の取得無しで、現在の4号建築物で確認申請し黙天コイテ建築してしまう、限りに無く違法に近い工法だと思います。

  35. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
イニシア東京尾久
ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

[PR] 東京都の物件

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2