ケツロマン [更新日時] 2024-07-08 19:32:01
【一般スレ】住宅の結露・カビ| 全画像 関連スレ RSS

北海道で3月に地元の工務店で建てました。
しかし朝起きると、サッシやその周りの壁が結露して困っています。
設計時から結露しない家を望んでいたので、正直ガッカリです。

小さい子供がいるので夜間のみ加湿器を最弱で使用しています。
温室度計で真夜中に測ると、19度の55パーセントでした。

加湿器の使い過ぎで結露しているのでしょうか?それとも設計、施工の問題でしょうか?
結露で壁紙も濡れている状態なので、カビも心配です。(朝起きたらこまめに拭き取るようにはしていますが・・)

何か良い対策はないものでしょうか?

下記が家のスペックです
サッシ:YKKプラマードⅢ
第一種換気(弱で24時間連続運転)
断熱:軸間GW200ミリ+付加断熱ネオマフォーム30ミリ
窓下に温水パネルヒーター設置し、夜間も運転
全窓にハニカムサーモスクリーン設置
C値:1.1?(確認中です)
Q値:1.3

工務店に尋ねると、「一種換気とハニカムサーモスクリーンの組み合わせならある程度の結露は仕方がない」との返答でした。

何か良い対策はないものでしょうか?
アドバイスをお願い致します。

[スレ作成日時]2011-03-28 12:50:38

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル南葛西
クラッシィタワー新宿御苑

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

新築しましたが結露に困っています(泣)

  1. 301 匿名

    >>300 匿名さん
    同じ部屋で隣同士で結露する窓ガラスとしない窓ガラスがあります。
    結露の範囲は窓ガラスびっしりではなく、
    下枠から2センチ程度ですそれにもムラがあります、真冬は4センチくらい結露する時もありサッシ部にも結露はある時はあります。
    今時期は1センチあるか、ないかです。

  2. 302 通りがかりさん

    >>299
    結露の原理分かってる?
    外気温が低くて窓の温度が下がって露点以下になって
    結露する。外が暖かかければ結露しないの当然

    で、同じ部屋の窓で違いが生じるとすれば、
    家具の配置とかで暖房の熱が届いていないのか、
    窓枠の下の壁の断熱材に隙間が空いているなどの
    断熱欠損があるのかな
    サーモグラフィーでみれば原因がわかりそう

  3. 303 匿名

    >>302 通りがかりさん

    露点温度で結露発生するのは分かってます、
    ガラスの温度が低くなって結露するんだと思います
    最近の新築は殆ど結露しないのにもう嫌になっちゃいます、サーモグラフィーで確認するしかないですかね、しかしながら結構値段しますよね。


  4. 304 匿名さん

    取り合えず放射温度計で壁・窓・窓枠の温度をあちこち計ってみる

    窓周囲壁の温度は同等で、カーテン等で覆っていないのに結露している窓とそうでない窓の
    温度に差があるなら、それは窓の品質が問題かもしれない。

  5. 305 匿名

    >>304 匿名さん
    カーテンをしてないFIXの430+でも
    結露した事があります、カーテンしてなくて
    430+ですよ‥‥‥‥‥。

  6. 306 匿名

    >>304 匿名さん

    同じ部屋隣同士の窓ガラスの同じ場所を
    測ると1度くらいの差はありました
    実際、今現在結露してる窓ガラスとしてない窓ガラスがあります。

  7. 307 通りがかりさん

    たった1℃の差か・・

    やっぱり室内の水蒸気が過剰すぎて、窓が結露することで除湿機の働きをして
    50%が保たれているような気がします。

    建材のおかげで湿度を保っているっておっしゃっていたけど、具体的に何ですか?

  8. 308 匿名

    >>307 通りがかりさん
    今朝はカーテンしてない窓ガラスまで結露ありました、露点はわかるんですが、窓ガラスのメーカーに
    よって窓やサッシ部の温度低下を抑えられるメーカーとそうでないメーカーがあると思います。

    外気温が氷点下で湿度は何%、室温何度で
    ガラス部とサッシ部は結露しません。

    ってメーカーはそんな開発をして欲しいです。
    ショールームで結露はおきません!言っても、
    冬に洗濯物を干さない家はないと思うので。


  9. 309 匿名

    >>307 通りがかりさん

    窓ガラスの中央は22.8度あって
    結露してる部分は17.5度しかなくて
    水滴が付いてるんです、そこの温度差が無くなれば
    結露しないのでそのような開発をして欲しいです。

  10. 310 匿名さん

    ガラス面の上下で大きく温度が違うということは、ガラス間の空気層が
    温度変化で対流して、下部が冷えてしまっているということ。

  11. 311 匿名

    >>310 匿名さん

    なるほど、では建物が悪いという事になりますか?
    でも17.5度が、露点温度って凄くないすか?

  12. 312 匿名

    >>310 匿名さん
    それこそサーモグラフィーで見るか
    窓台の温度を測ってみれば良いのでしょうか?
    でも窓台が結露した事はありません。

  13. 313 通りがかりさん

    露点17℃ってもう生活スタイルの問題。建物のせいじゃないです。
    結露が窓だけなら良いけど、押し入れみたいな収納の奥が結露してカビ生えるリスクがありそう。

    洗濯物を干す場所を変えるとか、分散させるとか、ドアを開けたままにするとか、扇風機を回すとか、
    過剰な水蒸気を減らす努力をしたほうが良いと思う。

  14. 314 匿名

    >>313 通りがかりさん
    結露は窓ガラスだけですね
    窓ガラスとの設置壁面は22度くらいあって
    室内温度と2度弱しか温度差はありませんでした。
    窓台も測りましたが22度くらいあります、
    ウォークインクローゼットも室温と同じくらい
    ありました。

  15. 315 名無しさん
  16. 316 匿名

    >>315 名無しさん
    ??

  17. 317 匿名

    >>315 名無しさん
    お前はガラスメーカーか?

  18. 318 匿名さん

    新築なら仕方ない

  19. 319 匿名さん

    結露は秀光のスレで解決するといってますよ。
    面材なしで、防水シートと吹付断熱で解決するようです。
    どれだけ雨が降ろうが湿気なんか無いんだそうです。
    アクアだと水を吸収しないから結露しようが大丈夫なようです。

  20. 320 匿名さん

    アクアフォームは水(湿気)を吸収するので有名。

  21. 321 匿名

    >>319 匿名さん
    結露については断熱材ではなく
    ykk apw430についてだと思うのですが。

  22. 322 匿名さん

    >>320
    >>321
    秀光の有志達がそういってます。
    勉強になるので、秀光のスレ見に行った方が良いですよ。

    ・アクアを水につけて数日置いておいた実験では、全く水分を吸収しない。
    ・冬の湿度は雨が降ろうが何をしようが皆無だそうです。
    ・そして、面材がなくても防水シートのほうが透湿性の高い面材より透湿性がいいので壁内結露も大丈夫。
    ・面材だけは地震で釘が緩むし筋交いとダンパーだけでも耐震はかわならい。
    なんだそうです。

    結果的に、秀光の家は結露しない、安いが耐震もかなり良い凄い家みたいです。

  23. 323 匿名さん

    百聞は一見に如かず。
    https://www.aihome.tv/blog_all/?attachment_id=5376
    アクアフォームは水をすって真っ赤。
    全く水分を吸収しないは真っ赤な嘘。

  24. 324 匿名さん

    >>323: 匿名さん
    もちろん、そうなりますよね。
    安くで建てたから安心が欲しいので実験したりして催眠療法的に安心したいんでしょうけど、あたかもこんな事実があるのに結露しても大丈夫というような風潮を広めるのは参考にしてる人にとっては迷惑な話ですね。

  25. 325 匿名さん

    私も昨年暮れに新築しました
    窓にサーモスクリーン付けていますが、寝る前に5cmほど隙間を開けています
    これで結露はなくなると思いますよ

    11月から3月ぐらいは必要かなぁ~
    ハニカムサーモは断熱性がよくて、窓面は壁の断熱と違い性能が様ありません
    ペアーガラスとハニカムの間の温度が低下します
    温度低下すると湿気が寄ってきます

    どこか支障のない窓をハニカムしないで夜から朝まで試してみてください
    結露はしないはず

    ハニカムが悪いということではありません、、、隙間を開けても絶体暖かいですよ

  26. 326 匿名

    マジ笑える、結露の原因はガラスの表面温度が
    外気温によって冷やされる為だから表面温度が
    下がらない窓ガラスメーカーを選べば問題無し
    ドイツ製が良いが日本メーカーでも良いメーカーはある、火の無いところに煙は立たない。

  27. 327 名無しさん

    よくないサッシでも結露したことないのはなぜですかね?

  28. 328 匿名

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  29. 329 匿名

    >>327 名無しさん
    外気温が高い、家屋内が乾燥してる
    それによって、窓ガラスの温度が低下しないから
    結露が起きないんです。

  30. 330 家政婦見多世

    隣の家他建てる時、工事業者さんたちの「これ切りすぎたか?」「穴の場所ずれてるぞ!」「?ぎ目若干ずれてるが大丈夫」
    とか会話が聞こえてた。断熱材の外側シートもところどころ破れたりしたけどぞのまま張り合わせてたけど大丈夫なんだろうか?
    工事で出たゴミもそのまま放置だし清掃なんかしないで帰る業者。結構大手のハウスメーカだけど使ってる業者最低だな。施主さん全く見に来てなかったようだけどあれじゃ入居早々湿気や結露とか出てきそう。欠陥住宅だよね、ご愁傷様。

  31. 331 匿名さん

    防水シート破れたまま張ってるのは見たことあるな。一枚モノなんだろうけど張り合わせるとき失敗してるなこれってあきらかにわかったけどその上から外壁サイディングつけたらわからないもんな。

  32. 332 TJDさん

    >>325 匿名さん

    ハニカムシェードを5cmも開けたら断熱効果が9割減以上になります。
    窓ガラスやサッシ部分が冷やされ、冷やされた空気は下へ落ちていきます。ハニカムシェードが完全に閉まっていると壁となり冷えた冷気は下に溜まりますが、ハニカムシェードは断熱性能そんなにいいわけではないので室内に冷気が貫通して逃げていきます。

  33. 333 TJDさん

    ハニカムシェード締め切った状態の写真です、左右レールなし。
    下が14.6度。上に行くにつれ温度が上がっています16度か17度程度でしょうか。
    下を5cm開けると溜まった冷気が室内に逃げる悪循環です。ハニカムで結露は仕方ない・・・。

    1. ハニカムシェード締め切った状態の写真です...
  34. 334 評判気になるさん

    工務店のものです。
    私達の所もこの断熱材と1種換気使っています。
    c値も0.3以下がほとんどの高気密のほとんど条件は似ているかと思います。
    ですが、寒冷地ではない地域なのでサッシ廻りなどに結露はしていません。
    多少寒い地域での住宅もありますが、結露は一切しません。
    原因として考えられのは、
    高気密の住宅で、ヒーターを使っているからだと思います。
    例えば車のなかでも、寒い日などでガラスが曇ったりしませんか?
    要はそれと一緒で外と中の温度差によって結露した水滴がガラスに付きそれがカビなどの原因になると思います。
    対策:換気システムの風量を強める
       ヒーターを使わずエアコンにする。
       サッシ性能の関係で多少は結露はするので、どうしようもできない部分もあり      かと思います。
       室内に湿気を極力出さないことがカビを発生させない方法ですからね!

  35. 335 匿名さん

    窓ガラスを選ぶ前に窓ガラスの模型のサッシ部を見て1番外気温に影響されにくいサッシを選べば結露はし難くなると思います、どこのメーカーが良いとは言えませんがヒントはチャンバー数です、それかサッシ部に断熱材がきちんと充填されているメーカーを選びましょう、トリプルガラス単体ではどこのメーカーもさほど差はありませんしかしサッシ部分の模型を見るとメーカーで差があるように感じます。

  36. 336 通りがかりさん

    カビだらけじゃん

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
クラッシィタワー新宿御苑
リビオタワー品川

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

[PR] 東京都の物件

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸