[更新日時] 2024-07-08 19:32:01
北海道で3月に地元の工務店で建てました。
しかし朝起きると、サッシやその周りの壁が結露して困っています。
設計時から結露しない家を望んでいたので、正直ガッカリです。
小さい子供がいるので夜間のみ加湿器を最弱で使用しています。
温室度計で真夜中に測ると、19度の55パーセントでした。
加湿器の使い過ぎで結露しているのでしょうか?それとも設計、施工の問題でしょうか?
結露で壁紙も濡れている状態なので、カビも心配です。(朝起きたらこまめに拭き取るようにはしていますが・・)
何か良い対策はないものでしょうか?
下記が家のスペックです
サッシ:YKKプラマードⅢ
第一種換気(弱で24時間連続運転)
断熱:軸間GW200ミリ+付加断熱ネオマフォーム30ミリ
窓下に温水パネルヒーター設置し、夜間も運転
全窓にハニカムサーモスクリーン設置
C値:1.1?(確認中です)
Q値:1.3
工務店に尋ねると、「一種換気とハニカムサーモスクリーンの組み合わせならある程度の結露は仕方がない」との返答でした。
何か良い対策はないものでしょうか?
アドバイスをお願い致します。
[スレ作成日時]2011-03-28 12:50:38
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
none
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
新築しましたが結露に困っています(泣)
-
201
匿名
閉めきると、北側まどはどうしても結露する。サッシがビッチャビチャでカビが生えてる。
内側だけ樹脂の窓。もちろんローイー。
日中は窓を開ける対策してるけど。
坪単価とかメーカーとかあんまり関係ないんだね・・
安いとこで計画してれば樹脂窓にできたのかな?
-
203
匿名さん
-
204
匿名さん
結露は
・内外気温差
・室内湿度
・サッシ(枠及びガラス)の性能
この3点で全て決まります
高気密高断熱にトリプルガラスでもやりようによっては簡単に結露します
スウェーデンハウス、一条工務店、ソーラーサーキット加盟店に冬の宿泊体験に行きましたが、寝室で加湿器を入れてドアを閉め切って寝ると各社ともうっすらですがガラス全面に結露しました
外気最低気温-2~0度、室内エアコン23度設定、加湿器により湿度60%強って環境です
事前には結露はしませんと豪語していた各社の営業マンでしたが、実際に結露している窓を見せるとモゴモゴしてました(笑)
この条件だと結露するのが当たり前なんですけどね
-
205
匿名さん
204です
上記の宿泊体験のサッシ
スウェーデンハウス:木製枠&トリプルガラス(ガデリウス?)
一条工務店:樹脂枠&Low-Eペアガラス(メーカーは聞き忘れました)
ソーラーサーキット:樹脂枠&Low-Eペアガラス(エクセルシャノン)
-
206
匿名さん
>203
結露するのわかってて、わざわざそれをやって何がしたいの?
-
207
匿名さん
>204
その条件で結露するには、窓部(枠やガラス)の温度が15℃以下になっています。
我が家は、内外温度差が同じ条件で、結露しません。
窓部の気密が悪くて、その付近の温度が局所的に下がっている可能性がありますね。
-
208
匿名さん
>206
204です、206は203宛てじゃなくて204宛ての発言ですよね
何がしたいかというと207は同条件でも結露しないって言ってる訳で
つまりやってみなくちゃ分からないってこと
-
209
匿名さん
>208
失礼、204宛でした
>この条件だと結露するのが当たり前なんですけどね
って、発言してるから、当たり前ならわざわざ試さなくてもいいのではと
実際は、その内外温度差だと、207が言っている通り15度以下にならないと結露しないはず
やはり、気密が低いのかな。その宿泊棟のC値は聞かなかったんですか?
-
210
匿名さん
例えば窓が超高断熱だったら、今度は壁のどこかが結露しちゃうんでしょう?
そっちの方がなんか嫌だなぁ
-
211
匿名さん
かなり高性能の加湿器と思いますが、
メーカーとかわかりませんか?
持ち込み?住宅メーカーの用意したもの?
-
-
212
購入検討中さん
>>209
営業マンが結露しないと言ってたから実験したんでしょw
-
213
匿名さん
-
214
匿名さん
>210
高断熱と高気密は異なるよ。
窓が超高断熱でも、気密性が悪ければ、結露します。
例えば、引違窓で窓に直接当たる強風により、サッシレール部に砂埃が溜まるようですと、窓の気密性が悪く、気密不足による結露に対して要注意です。
-
215
入居済み住民さん
-
216
匿名さん
-
217
匿名さん
204です
C値はスウェーデンハウスが0.8、一条工務店が0.6、ソーラーサーキット加盟店が0.5くらいだったと思います
私は高気密高断熱の住宅でも冬場に20度以上60%以上の状態にしたら結露するのが当然だと思っていたのですが、営業マンは結露しませんと言うので試してみました
結果は記載の通りですが、ここで書き込みしている人も結露しない派が優勢のようなので当たり前ではないようですね
モデルハウスが欠陥施工なのか?
建築年数が経ってC値が悪くなっているのか?
通常は湿度が60%以上になることがないので結露がおきないのか?
そもそも室内23度、室外0度の環境でガラス温度は15度以下までは下がらないものなのでしょうか?
室内温度から見れば-8度、室外温度から見れば+15度
ペアやトリプルのガラスでも15度くらいまでなら下がりそうな気もするけど・・・
加湿器はどれもHMが用意したものなのでメーカー、機種は不明です
でも6畳程度の寝室に大人2名、子供2名がドアを閉めて加湿器を掛けて寝ればすぐに湿度は上昇すると思いますよ
特に小さい子供が寝ているときに発する熱と湿気は相当のものがありますから
-
218
購入検討中さん
-
219
匿名さん
>217
>そもそも室内23度、室外0度の環境でガラス温度は15度以下までは下がらないものなのでしょうか?
>室内温度から見れば-8度、室外温度から見れば+15度
>ペアやトリプルのガラスでも15度くらいまでなら下がりそうな気もするけど・・・
下がる場合と、下がらない場合が有ります。
ペアガラスの表面温度等は外気側は外気温度、室内側は室内温度に強く影響されます。
室内側のガラス表面は室内からの輻射、対流熱供給を受けて低い時も室温マイナス2℃以下です。
カーテン等をしますと多くの熱供給を断たれますのでガラス表面温度等は大きく下がります。
結露を防ぐのは簡単でカーテン等しなければよいです、エネルギーは多く使います。
-
220
匿名さん
>217
6畳ほどに、夫婦子二人を詰め込み加湿器までは、ちょっと加湿しすぎな気がします。
加湿器の能力がわかりませんが、
選んだ営業マンのチョンボな気もしますね。
(安物のセンサーの無い、飽和しても加湿し続けるタイプ?)
-
221
入居済み住民さん
C値0.5のSWHだけど全く結露なしです
ただし、加湿器つけても40%以上あがりません
-
222
匿名さん
>221
>C値0.5
>加湿器つけても40%以上あがりません
矛盾。
連続加湿なら加湿の能力が足らないかC値の偽りになる。
-
223
匿名さん
横レスですが、第一種換気しているので、外気が低ければ(絶対湿度が小さいこと)、容易に湿度は上がりません。
-
224
匿名さん
湿度は部屋の広さと加湿器の能力もあって微妙。
ただ、寒冷地の冬場は加湿器掛けてもなかなか上がらない。
寒冷地では、その程度で良いと思うよ。
外気が-15℃以下になると、朝方にどうしてもうっすらとした結露が生じる。
ただ、カーテン空けてちょっとしたら、すぐに消えますけどね。
-
225
匿名
北海道の住宅みたいに窓下に水蒸気を出さない暖房器具を置いたらいいよ。
-
226
匿名さん
>223
逆です、1種全熱で湿度交換(排気からの湿気回収)してますと、加湿は少なくて済みます。
-
-
227
匿名さん
204です
>219
カーテンをしていましたのでその影響があるのですね
夜にカーテンを閉めるのは普通だと思っていましたが、こちらで結露をしない方たちはカーテンを閉めない方なのでしょうか?
>220
204で書いたように湿度は60%強で、最大でも65%でした
パナソニックの加湿器HPでは湿度を60~65%でコントロールしていると書いてあるので特に加湿しすぎということはないと思います
ただ前にも書いたように使った加湿器はそれぞれのHMが用意したものなのでメーカー、機種、自動停止機能の有無は分かりません
-
228
匿名さん
>227
カーテンを閉めない方はいませんよ。
外気温が高いか、室内湿度が低いか、または両方で結露しないだけでしょうね。
結露も朝、カーテンを開けて消えていけば問題無いです、単なる水です。
垂れるほどですと拭かなければなりません、赤子などがいないなら室内湿度を下げた方がよろしいです。
-
229
住まいに詳しい人
結露は絶対まずいです
窓につくなら壁内結露してますよ
-
230
匿名さん
窓と壁内の結露条件は異なる。
窓はサッシ枠の断熱性とサッシ枠部の気密性が大事。
壁内は充填断熱と気密シートありの条件で、1Fと2F境界の木部の熱橋部が結露する可能性がある。
ここの断熱と気密が大事。
-
231
匿名さん
結露は乾燥すれば、必ずしもやみ雲に良いわけでもない。
繰り返し結露が生じる条件では、そこにカビが生えます。
-
232
匿名さん
気密性はサッシ枠レール部の気密性が大事。
です。補足です。
-
233
匿名さん
>231
度合によります、ガラス等は栄養分等が付着し難いのでたまに掃除をすれば良いです。
窓木枠部の方がカビが発生してます、黒くなり単なる汚れと思ってる方が多いようですがカビが多いそうです。
木は調湿性が有りますので表面に結露せずに水分を吸収しますから危険です。
ガラスより乾燥し難いですからカビの繁殖条件に長時間なり易いです。
カビは表面湿度80%以上で繁殖するようですから結露より見落としがちです。
-
234
匿名さん
そうかな~
前の家は、アルミ枠でも枠にカビが生えた。
カビは環境さえあればどこでも生える。
今は木製サッシで結露しないし、当然カビもないな。
-
235
匿名さん
うちは加湿しないと30%未満。65%なんて過加湿というレベル。結露して当たり前。
50%で十分だよ。
-
236
匿名さん
50%もあったらジメジメまったりして気持ち悪いよ
30~40%がすがすがしくて気持ち良し
-
-
237
匿名さん
>234
>カビは環境さえあればどこでも生える。
栄養も条件の一つ、掃除を怠のでしょう、アルミ枠も汚れは付き難い。
撥水効果が有るからカビは生えないと言う宣伝も有りますが汚れが付けば効果は有りません。
汚れは栄養と共に水分も溜めます。
-
238
匿名さん
結露により水分ができ、そこにカビの栄養分の空気中のチリが付き、結果としてカビが生えます。
だから、結露したら絶えず拭き取っていないと(乾燥したからOKではなく)、必ずカビが生える。
-
239
匿名さん
>必ずカビが生える。
笑えます、浴室を初め、洗面所、流しと家中に乾かき難い場所はたくさん有りますが常識程度の掃除でカビなど繁殖しません。
-
240
匿名さん
>必ずカビが生える。
笑えます、浴室を初め、洗面所、流しと家中に乾かき難い場所はたくさん有りますが常識程度の掃除でカビなど繁殖しません。
アンタの常識で「笑えます」とかもういいって。
掃除しにくい場所の窓がある豪邸だったり、常識?程度の掃除が出来ない人も居るのに同じこと言えるのか?
笑えます。
-
241
匿名さん
>掃除が出来ない人も居るのに同じこと言えるのか?
> 結露したら絶えず拭き取っていないと(乾燥したからOKではなく)、必ずカビが生える。
あなたの頭の中はたてほこ???
-
242
匿名さん
横レスだけど、結露しない、もしくは、結露させない工夫が大事。
冬の湿度は40%程度とすべきです。
湿度で風邪予防はナンセンス。
他にやるべき風邪予防法を採れば良い。
-
243
匿名さん
我が家は木製サッシ(外開きケースメント)16mmペア。
洗面とか普段使わない部屋でカーテンしてるところは晩秋〜初冬にかけて薄っら曇る。
ムク材を多用してる為、夏場に吸湿した木材が水分を放出してる為だと思う。
最低外気温がマイナスになる今ころになると落ち着いてくる。
木製窓の効果は大きいと思う。
-
244
匿名さん
>242
湿度は風邪予防だけではないです、肌荒れも有りますし、喉も傷めます。
-
245
匿名さん
湿度40%程度ではノドをいためないよ。
柔なノドだな。
タバコ吸い過ぎでしょう。
-
246
匿名さん
肌荒れはビタミンCが足りない証拠です。
単に湿度に頼らず、健康な生活してね。
-
-
247
匿名さん
>243 です。
過去に木造のアパートやRCの社宅暮らししてた時は、冬場の乾燥や夏場の湿度が気になり加湿器・除湿器・エアコンのお世話になってましたが木の家をにしたとたんにまったく不要になりました。
現在リビングダイニングに2台の温湿度計があります。
ひとつはリビング壁につけたアナログ温湿度計、現在 23℃ 43%
ひとつはキッチンカウンターに置いたデジタル温湿度計 20℃ 26%を表示してます。
普通なら要加湿状態なんですけどね。
皆さんの体感と温湿度計の表示って一致してますか?
-
248
匿名さん
-
249
匿名さん
>20℃ 26%は、乾燥しすぎじゃないですか?
の間違いです。
-
250
匿名さん
>247 ひとつはリビング壁につけたアナログ温湿度計、現在 23℃ 43%
ひとつはキッチンカウンターに置いたデジタル温湿度計 20℃ 26%を表示してます。
そんな理屈に反するデータを出されてもコメントしようがありません。
[PR] 周辺の物件