- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
相変わらず、話題がないなぁ~ (*_*;
質問させてください。床の気密施工についてです。
断熱材(ポリスチレンフォーム)と大引きを気密テープで密着させるのと
根太レス合板の継ぎ目に気密テープを張るのとではどちらがいいのでしょうか?
埼玉県です。
大引の上に気密シートを張り、その上に合板でないですか。
こんな感じ。
http://ootomoblog.jugem.jp/?eid=28
気密テープだけで、気密を取るということですか?
2×6工法とグラスウール充填で、Q値1.0以下が確保できるんですね。
これは、窓ガラスが木製トリプルが効いているのでしょうか?
これなら、結露の心配がないし、検討しようかと思います。
高高の専門家のご意見は如何でしょうか?
http://ishidahome.co.jp/technology/insulation.html
GW24k以上なら可能では。16kだと微妙かも。
そもそも窓の大きさ次第だと思います。
開口が小さければ容易です。
窓が重要なのは違いありません。
あと、換気の数値も入ってるのでは。0.2~0.3程度。
それと結露の心配がないというのはどういう理由ですか?
裸のGWを使ってるようなので、それはよいかと思いますが。
気密シートの施工次第で。
他スレにもその会社を挙げてるが、宣伝はいらんよ。
これなら結露の心配がないしとか、何を根拠に言ってるの?
窓のことを言っておられると思いますよ。
トリプル木製窓だから、当然でしょう。
拙宅は一般的なツーバイ住宅で高高住宅ではないですが断熱材はロックウール、サッシは複合樹脂+Low-Eペアガラス、1種換気システムで冬季最低気温は氷点下1~5度程ですが結露なんてしません。 今どきの住宅で結露するんですか???
やかんで延々お湯沸かしてみたら
あと100人ぐらい呼んでドンチャンやるとか
>>やかんで延々お湯沸かしてみたら
浴室も入浴後換気扇を朝までつけておけば結露していないので24時間換気+キッチン換気扇を回せば大丈夫でしょう (^^)/
ただ延々とヤカンでお湯を沸かすようなことはしませんが。
>一条の家の窓は、樹脂部まで結露しているよ。
簡単です。
断熱窓として機能していない低レベル断熱窓だからです。
多分、熱貫流率が高くて電熱性能の低いサッシなのでしょう。
輸入窓やオリジナルのサッシによくあることです。
デザインとサッシですか、他にはないですか?
たくさん列挙して下さい、上の2つでは顧客は承知で購入しますよ(笑)
サッシだけ売りにしてるHMも無いでしょうが(笑)
大手HMの売りは何もないのでデザインだけですかね、単に見た目ですかね。
だからさぁ
一条の窓の批判とかどうでもいいよ
「多分」とかさ、一条より馬鹿なのかって感じ
分解でもしてエクセルシャノンの正規品とでも比較して
ここがダメだとかさ、そういう意義のある批判しようよ
一条みたいなところといえども
なんでもかんでも批判すりゃ良いってもんじゃないよ
SWHの窓なんて昔から結露結露言われてんだから
木製トリプルでもおんなじだよ使用環境次第で
一条の窓が結露するのはみんなが知る事実だから書かれてもしょうがない。
しかし原因は窓だけではなく構造にもあるというのは確かですね。だから一条は窓を変えたとしても結露するんでしょう。
他のHMだったら樹脂にすれば結露はしない。
だからー、確かと断定するなら、構造的に説明しろよ
子供か?一条以下だなお前
もっとわかるように書いてよ
何だよ窓サッシ背面の気密って