> コンクリは30−15−20Nというものでした。
> 施工している方は、いいコンクリートだ!と言っていたけど
多分、その方は呼び強度を見て、いいコンクリートだといったのではないかと思いますよ。
コンクリートまで粗悪品をごまかして使っているかのように書いている方もいらっしゃいますが、施工業者はJIS規格に適合した生コンを生コン工場から買うので、生コン自体が悪いってことはないです。
ただ、いくらよい素材でも打設の際にいいかげんに扱うと、出来上がりはいくらでもだめになるので、注意が必要です。> 写真で判断できなかったので質問させてください。
> すてコンはされてましたか?
写真を見る限り捨てコン打ってますね。
捨てコンは基礎コンの位置だしと鉄筋組立てを容易にすることだけが目的です。そういったことが確実に出来る自信が無ければ、施主から料金取らずに自主的にやるだろうし、施主自ら料金を払ってまですることは無いかと思います。
捨てコンが有る無しにかかわらず、基礎コンの位置が間違っていたり鉄筋のかぶりが確保できないようなことになっていれば、やりなおしですから。