- 掲示板
設計段階でとても気に入ってるデザインの家ですが、
耐震について少々疑問が。
2×4なんですがデザインのせいか、耐震1しかおりないような事を言われました。
吹き抜けなどがあるので。
ぜいぜい強度2は欲しいと思っておりました。
壁面等を増やし強度を上げたほうがいいでしょうか?
どなたか教えていただけますか?
[スレ作成日時]2008-07-06 07:41:00
設計段階でとても気に入ってるデザインの家ですが、
耐震について少々疑問が。
2×4なんですがデザインのせいか、耐震1しかおりないような事を言われました。
吹き抜けなどがあるので。
ぜいぜい強度2は欲しいと思っておりました。
壁面等を増やし強度を上げたほうがいいでしょうか?
どなたか教えていただけますか?
[スレ作成日時]2008-07-06 07:41:00
2×4で等級1は、ありえないのでは・・・
2×の場合の設計は耐力壁区画という条件がありそれに適合してないと違反になるはず。
普通の2×でも最低でも外周の壁はすべて壁倍率4.0になります。開口部以外
内壁の壁が石膏ボードでも両面で2・0になります。
耐力壁線は12メートル以内間隔になっているはず。2階と1階の耐力壁線は1m以上ずれてはいけません。
耐力壁線とは各方向の10/6以上の存在壁量が4m以上になる壁です。
http://www.mokutaikyo.com/monthly/04.htm
部屋は24畳以内になっているはず・・それ以上は床倍率アップさせる。
上記の根太レスは24mm以上の合板を使っていればOKです。普通は使っています。(剛力床)
品格法の壁量計算でも2×は吹き抜けの面積は計算しなくていいことになっています。
耐力壁区画があるので弱く設計することも難しいです。
2×はほとんど等級3が当たり前です。
http://www.ads-network.co.jp/seinou/se-5/2x4/2x4-02.htm
壁量以外の部分でNGになっているのでは?
もしくは住宅性能評価制度を使っていない?・・任意なので