- 掲示板
高気密・高断熱の家を建てたいと思っています。
おすすめのハウスメーカーは??
[スレ作成日時]2009-06-05 13:14:00
高気密・高断熱の家を建てたいと思っています。
おすすめのハウスメーカーは??
[スレ作成日時]2009-06-05 13:14:00
C値1以下にするなら換気でパイプファンを使うのは絶対にやめた方がいいで
って書いている時点でお察し
換気ファンは停止して測定しますので
第3種じゃなければ問題ないと思います
①気密測定器の設置
気密測定器を搬入し窓に設置します。
②換気口を全て目張りする
住宅の配管や換気口の穴が開いている箇所の全てを養生テープなどで目張りし、完全に塞ぎます。
③送風機で室内の空気を外へ出す
送風機で室内の空気を外へ向けて吸い出して室内と室外の圧力差を計測します。 同時にその風量を計測することで、建物全体の正確な隙間の大きさとC値を割り出すことができます。
④外の風力を測定チェック
気密測定を行う前に外の風の強さを計測します。 基本的に風速3m/s以下でなければ測定できないという規定があります。
⑤気密測定開始
測定器を起動し建物の圧力差が50paまでかかるかチェックします。 50paという圧力差の数値が出なければ測定はできません。 また、C値が3.0cm2/m2以上になると気密性が悪い建物の場合は測定不可能になります。 つまり気密性の高い建物しか測定ができないということです。
⑥測定終了と結果確認
気密測定は5点計測し建物全体の隙間やC値を算出します。
停止して測定じゃなくて穴を塞いで測定ね。
繰り返すけど、C値測定は換気経路に関わる穴は全部塞いで測定する。JISよく読みなよ。。
あくまでC値は家の隙間を測定するんじゃなくて、換気経路外の設計上意図しない空隙を測定することで、換気や空調が想定通り機能するかを間接的に測定する方法だから。繰り返すけどJISよく読みな。
JIS通りにやってないとこも多いよ
それは違う。安物だと3くらいまで。
高級なのだと10くらいまで測れる
C値5ニキもそうだけどみんな証明出来るもの求められてもあげれないって事は言わずもがなよね
安物使ってる業者ばかりだからな
ここにきてるのは業者ばかり
ポジショニングトークよ
ステマかライバルをけなす話ばかりだよね。これだけ荒れてればまともに情報交換できないから仕方ない。
C値意味ないクンがひたすら連投してたのがほとんど
ようやく静かになって来たな