  1. 2781 評判気になるさん

    断熱材が入ってないんだろかわいそうに

  2. 2782 通りがかりさん

    なんか電線管で盛り上がってるけど、問題になってるブログで参照されてるレポート見ると2つのことが書いてあるよね。

    1 化学的影響としてケーブルに直接ウレタンを吹きつけていても許容電流以下で使用していれば問題ない。
    2熱的影響を考慮すると周囲に断熱材がある場合許容電流の60%で計算するべき。

    つまりは、許容電流に余裕を持った電線選定をきてれば直接ウレタンを吹き付けても問題ない。許容電流に余裕がない場合で、周囲に断熱材があれば、ウレタンに限らず電線管が必要。 

    こうやって理解できるんだけど、何か間違ってる?

  3. 2783 名無しさん

    >>2781 評判気になるさん
    風呂場の外側には断熱材入っている

  4. 2784 マンション掲示板さん

    許容電流の問題は火事のリスクもあるし怖いよ

    さらにコンセントの移設、増設なども困難。
    電線管はいるでしょ

  5. 2785 マンション掲示板さん

    電線を断熱材で覆うことは、すぐさまリスクにつながるとは言い切れませんが、実際に抵抗値が大きくなったり、電線の持つ熱が許容想定以上(60°)になった場合には一定のリスクが出てきます。実際の実験結果では、火災まで発展するリスクは少ないという結果でしたが、電気の流れる効率が悪くなることはもちろん、最悪は火災の発生源になることも
    可能性としてゼロではありません。特にリスクがあるのが発泡ウレタンではないでしょうか。そもそも施工方法が、壁の内部の配線工事を終えてから、断熱材を吹き付ける順番で施工していきますので、それが大きな問題です。

  6. 2786 通りがかりさん

    それは理解できるんですけども、このレポートの通り許容電流を60%として電線選定したら直接吹付をしても問題ないという解釈は間違ってますか??

    また記載の通り、周囲に断熱材がある場合はウレタンに限らず許容電流60%とすべき、と理解できるのですが、この解釈は間違っていますか?

    1. それは理解できるんですけども、このレポー...
  7. 2787 匿名さん

    >最悪は火災の発生源になることも 可能性としてゼロではありません。

    どんなものにだってゼロは無いよ

    なんでウレタンだけゼロ目指さないといけないの?
    配管したってゼロじゃない

  8. 2788 匿名さん

    工務店の営業に聞いてください

  9. 2789 マンコミュファンさん

    火災なんてリスクは発生した時やばすぎるわけで極力低くして当然。なぜわざわざリスク取るの?

  10. 2790 匿名さん

    配管してあるかは点検口から見えるだろうに

    それともなんだ点検口から見えるとこだけ配管してあって見えない壁の中はしてないってか

    それは悪徳業者であろう

    そもそも後からのことまで考えるなら吹き付け採用しないだろ
    後からのことを考えるとそれにもコストがかかる
    そんなことまでローコストや建て売りに求めるなよ

    ところでウレタンアンチくんは防湿シートと配管した場合どのくらい金額に差があるかわかるのかい?
    是非教えてもらいたい

  11. 2791 匿名さん

    >2789
    何と比べてどんだけのリスクあるの?
    それをずっと聞いてるんだけど?

  12. 2792 検討板ユーザーさん

    >>2790
    横からだけど前誰かが回答してたよ。
    合わせて20万くらいかと

  13. 2793 名無しさん

    この人は物凄くウレタンに関して批判的ですね
    自分の家がそんなに隙間だらけなのでしょうか?
    火事の発生を考えて家を建てる人いますかね?
    交通事故の考えてクルマを買う人いますかね

  14. 2794 通りがかりさん

    色々考えたけどやっぱりネオマフォーム入れるのが一番無難だよ

  15. 2795 名無しさん

    家は他人に見せるために作るものではないし、比べるものでもない。

    皆それぞれの環境でベストを尽くせればそれでいいのではないでしょうかね。

    ただし、リスクは極力減らした方が良いことを考えるとウレタンはな

  16. 2796 通りがかりさん

    やっぱグラスウール一択だろ
    見てみろ、このビッと張ったシート

    1. やっぱグラスウール一択だろ見てみろ、この...
  17. 2797 戸建て検討中さん

    >>2789 マンコミュファンさん
    火災リスクを考慮するのであれば、ウレタンに限らずあらゆる断熱材に対して、許容電流60%として考慮する必要があると思いますが。

  18. 2798 匿名さん

    >>2792
    くらいだろうと言ってますね
    しかも20~30くらいだろうって1行で。
    書き込みは憶測な上に何故低い方の値段で言いましたあなた笑
    オプションならまだしも設計に無い状態からならそんなんじゃ済まないと思うのですが…。

  19. 2799 名無しさん

    >>2796 通りがかりさん
    こんなに素晴らしい施工してさらにシートも
    貼っているのにカビているんですね、施工不良が
    原因でのカビじゃないんですか?

  20. 2800 匿名さん

    ウレタンの電線管はどっかのブログで全部入れてもらった人の追加料金が6万とか書いてあった。意外と安いよ

  21. 2801 マンコミュファンさん

    6万円なら入れた方がええわ。
    火事のリスクもだけど、コンセントの移設や増設が困難なのが気になる。

  22. 2802 匿名さん

    >>2800
    6万ですか
    安いですね
    でもそのくらいなら初めから施工しませんか?
    アンチくんが言うようなリスクがあり火災の原因ともなれば業者はブーメラン
    6万でリスク背負いますかね?

  23. 2803 名無しさん

    >>2800 匿名さん
    https://ameblo.jp/color9-9/entry-12778241702.html

    そのソースはこのブログだと思うけど、断熱材はウレタンじゃなくてセルロースファイバーね笑。このブログの通り断熱材種類によらず許容電流考慮は必要なはずだけど。。
    あと14sqのCVT使ってたらはっきり言って電線管は不要だと思うけど。。何か間違ってる?

  24. 2804 名無しさん

    換気計画や負圧かどうかきちんと調整してくれるところじゃないとやばそうですね

  25. 2805 名無しさん

    この画像でカビてるならこれ以下のグラスは
    ばんばんカビてるわ。

  26. 2806 評判気になるさん

    >>2796 通りがかりさん
    カビちらかしてるな

  27. 2807 名無しさん

    透湿防水シートにも限界があるんでない?
    しかもまだ築年数経過してなさそうじゃない?

  28. 2808 口コミ知りたいさん

    >>2800 匿名さん
    何でも勝手にウレタンに脳内変換されちゃうの??笑

  29. 2809 名無しさん

    つまり袋の中に入ってるグラスウールは袋内部でも
    隙間だらけだからもっと酷くなるって事だよね?

  30. 2810 匿名さん

    >>2803
    許容電流考慮はだれがするの?

  31. 2811 マンコミュファンさん

    計算もできないのうな業者が計算すればオッケーとか前も騒いでたな

  32. 2812 匿名さん

    住宅設計側では計算しないぞ

  33. 2813 通りがかりさん

    >>2810 匿名さん
    誰がするも何も、16sqのCVTの許容電流って80Aだよ。一般的な家の分電盤で容量が大きいブレーカーでも30Aだけど、それにさらに電線管ってお金の無駄遣いに他ならないと思うけど。。

  34. 2814 匿名さん

    火災以外のコンセント増設とかの件には触れないのな

  35. 2815 通りがかりさん

    因みにこれがグラスウールで文句のつけどころのない施工写真。分かると思うけどグラスウールで綺麗に配線するためには、気密層に穴開けてそこに電線通すのよね。要はウレタンと一緒なんだけど、グラスウールで電線考慮不要って言ってる人は、袋を押しのけて配線してるイメージを持ってるんだと思うの。でもそんなことしたら断熱欠損になっちゃうからね。

    1. 因みにこれがグラスウールで文句のつけどこ...
  36. 2816 通りがかりさん

    >>2814 匿名さん
    逆に増設が容易な断熱材って何??笑

  37. 2817 通りがかりさん

    うちはグラスウール施工だけど、増設は困難だから壁際でエアコン増設しうるところには念の為コンセント置いといてって言われたけど笑

  38. 2818 匿名さん

    >>2816 通りがかりさん
    多分最近の家は増設できないかと。

  39. 2819 匿名さん

    大手だと増設できますよ。

  40. 2820 匿名さん

    >>2819 匿名さん
    どうやって??

  41. 2821 マンコミュファンさん

    え?うちは断熱材との間に隙間がつくってあるから簡単に増設できるけど。ウレタン以外はみんなやってるのでは?

  42. 2822 マンコミュファンさん

    >>2819 匿名さん
    築30年とか古い家なら増設可能ですが
    最近の家の増設はおすすめしませんって
    言われたけどね。

  43. 2823 匿名さん

    外断熱だと石膏ボードとの間に配線用の場所が用意されてるな

  44. 2824 マンション掲示板さん

    >>2815 通りがかりさん
    まともな画像はなんの断熱材でも沢山あるよね

  45. 2825 通りがかりさん

    一般的には105cm角いっぱいに断熱材つめるから隙間ないと思うけど。。大手ってどこ??ヘーベルとか??

  46. 2826 匿名さん

    ヘーベルもできるでしょうね。

  47. 2827 匿名さん

    出来る出来ないで言えばできるけど
    おすすめしないって言われた。

  48. 2828 通りがかりさん

    >>2826 匿名さん
    ダイワ、一条、住林あたりは無理ちゃう??

  49. 2829 匿名さん

    大和と一条はわからんけどスミリンはできるよ

  50. 2830 匿名さん

    俺なんて自分ちのコンセント増設するために第二種電気工事とったわ

  51. 2831 匿名さん

    俺は別にさグラスウール貶めるつもりはないけど
    これだけ画像にあるように不備があるなら
    省略しようって考えもあって当然なんじゃないかい?
    ってことよ
    それをそんな工務店は回避だの止めろだのは言い過ぎだろう
    そして思ったのは配管については電気屋さんが指摘することではないのか
    電気は資格無いとダメだったはず
    そんなにリスクあるなら電気屋さんが配管等対策促すはずでは?

  52. 2832 通りがかりさん

    >>2829 匿名さん
    住林に配線用スペースなんてあった?いっぱいまで断熱材詰めてない??

  53. 2833 マンション掲示板さん

    >>2830 匿名さん 
    素晴らしいですね。

  54. 2834 口コミ知りたいさん

    >>2831
    ウレタンで電線そのまま吹いてる現場でブチギレてる電気屋のブログみたことあるよ笑

  55. 2835 匿名さん

    >>2830
    配線用スペースあるよ。たぶん大手ならどこも配慮してと思うけどな

  56. 2836 匿名さん

    >>2831 匿名さん
    無資格で電気工事できるの?

  57. 2837 通りがかりさん

    これブログから引っ張ってきた住林の施工写真だけど。。綺麗な施工だけど、普通に断熱材の中で配線してるけどね。。配線用スペースなんてないけど。。仕様によって違うの??

    1. これブログから引っ張ってきた住林の施工写...
  58. 2838 匿名さん

    それいつの写真?いまはそんな風じゃないよ。

  59. 2839 通りがかりさん

    https://350sumirin.com/home-building-process-47/

    2024年。。

    逆に今の写真見せてよ。。

  60. 2840 匿名さん

    >>2836
    2831です
    どういうことですか?

  61. 2841 e戸建てファンさん

    >>2838
    ぜひ今の仕様を教えてください!

  62. 2842 e戸建てファンさん

    今TVでもしているけど、気密を取るのってとても難しいのね。
    合理的に気密断熱が取れる方法が良さそうです。

  63. 2843 マンコミュファンさん

    >>2842 e戸建てファンさん
    完成してしまってから気密を取るのもかなり厳しいそうです

  64. 2844 評判気になるさん

    >>2838 匿名さん
    なんでそんなすぐバレる嘘つくの?笑

  65. 2845 匿名さん

    もう恥ずかしくて書き込めないね>>2838

  66. 2846 名無しさん

    まあ実際電線引き直すなんてことはそうそうないよな。
    延長コードで事足りる。
    知らんけど。

  67. 2847 通りがかりさん

    ネオマぐらいの熱貫流率ならまだしも、普通の断熱材だと柱いっぱいに断熱層を設けるのでその場合どうしても断熱層と配線層は重なるんですよね。

    そうするとコンセント増設も断熱気密層を破壊しないといけないので基本的に増設しなくていいように設計しときましょうというのが基本かと思います。

    またこの場合断熱材種類によらず断熱層と配線層が同居するので、許容電流に余裕をもった電線を敷設するというのが住宅建築に慣れてる電気屋さんの基本認識かと思いますよ。。

  68. 2848 マンコミュファンさん

    やっぱりネオマフォーム最強か

  69. 2849 匿名さん

    大工さんが真剣にグラスウールを施工しても
    カビてしまう事がはっきりしてしまいましたね

  70. 2850 匿名さん

    >>2847
    >ネオマぐらいの熱貫流率ならまだしも、

    熱貫流率関係ないでしょう。
    どんな断熱材でも、充填断熱なら柱いっぱいに
    断熱材を詰めないと断熱欠損だよ。

  71. 2851 名無しさん

    断熱欠損だぁ?
    こちとら世の中が断熱だの気密だの騒ぐ前から
    大工やってんでぇ
    素人の指図は受けねえ

    1. 断熱欠損だぁ?こちとら世の中が断熱だの気...
  72. 2852 匿名さん

    >>2851
    まぁこういう施工だと、
    いくらUA値が良くてもその通りの性能なんて絶対に出ないね。
    しかも壁内結露のリスクも高い。
    袋入りグラスウールを隙間なく詰めるって至難の業だから、
    壁の中はこんな感じになってる家は多いと思う。

    吹付ウレタンなら隙間なく詰めるのは容易だから、
    あとは防湿シートさえちゃんと張ればグラスウールに差をつけられるのに、
    それはやらないんだよな。
    張らなきゃいけないってことが分かってないし、
    分かってたとしても張る技術がない。

    結局、どんな断熱材を採用しても、知識や技術がなければダメ。

  73. 2853 匿名さん

    つまり、安いとこで買うなってことだな、

  74. 2854 通りがかりさん

    てかさ、そもそも国の基準がねえ・・・

  75. 2855 評判気になるさん

    ちゃんとコストかけて丁寧に作るところは断熱層の内側に配線胴縁うったりして配線層確保してるよね。1棟まるまるやるとそこそこの金額になるから安く見積もり出したいところは真っ先に削る部分ではあるけど。

  76. 2856 匿名さん

    >>2851 名無しさん
    納期を急がされたか値引きされてこうなったのか?
    それともこのようにグラスウールは垂れてくるのか?
    施工ボードを貼ってしまったら分からないですよね

  77. 2857 名無しさん

    納期とか関係なく作業がずさんなだけだよ

  78. 2858 通りがかりさん

    つまり一部の大手以外のグラスウール施工は
    こういうリスクがあるということだな

    なんかグラスウールでもウレタンでもどっちでもよくなってきた
    博打みたいなもんや

  79. 2859 匿名さん

    少なくとも優先度高く検討してる会社なら構造とかシート類や胴縁の施工、断熱施工とか現場複数回はみて判断したいよね。

    お願いして現場見せてくれない会社はとりあえずやばいかもと判断できる。

  80. 2860 マンション掲示板さん

    >>2857 名無しさん
    だとしたらグラスウールは従来通りにやばい
    って事になってしまうよ?

  81. 2861 通りがかりさん

    安いんだろグラスウールでいいのでは

  82. 2862 評判気になるさん

    >>2860 マンション掲示板さん
    フタする前に確認すれば良い

  83. 2863 評判気になるさん

    >>2862 評判気になるさん
    綺麗なグラスウール施工+シートでもカビてしまってますが?

  84. 2864 名無しさん

    防湿シートだと丁寧にやっても気密取るのは難しいよ。
    気密取るコツがある

  85. 2865 匿名さん

    シート施工してても、
    そのシートでちゃんと気密が取れていなければ結露するだろうね。
    それは吹付ウレタンでも同じことだが。

  86. 2866 マンション検討中さん

    >>2853 匿名さん
    値引きして坪単価安いのが1番やばい

  87. 2867 通りがかりさん

    グラスウールが安いんだったらそれでいいのでは

  88. 2868 名無しさん

    メーカーの指示通りに施工しても
    カビてしまうならどうしたらいいのか?

  89. 2869 匿名さん

    カビうんぬんの話は雨漏りの可能性もあるし正直なんとも言えない、とりあえず結露でカビるなら施工性も大事だけど面材含めた断面構成考えないと

    いまだに大手HMでも構造用合板にグラスウール施工して湿気吸って断熱材ずり落ちました、こんな会社はやめてうちにしましょうって写真だして客おどしてるところあるけどそりゃ入っても抜けない構成だからなとしか

  90. 2870 匿名さん

    ローコストで買うからそうなる

  91. 2871 評判気になるさん

    シートしてもカビるならシート辞めちまえって考えもわからなくもない

  92. 2872 マンション掲示板さん

    某大手はグラスウールもウレタンも貶しまくってたよ

  93. 2873 匿名さん

    シートがちゃんと張れてれば、面材が構造用合板であっても結露はしないはずだね。
    それは計算すれば明らか。

    シート張ったのに結露したとすれば、それはシートの施工が雑だから。
    防湿気密シートで気密がしっかり取れてなければ、
    湿気はシートの隙間から壁内に侵入して結露する。

    だから、シート張ってるのに結露する家かどうかは、気密性能で決まる。
    気密性能が低いなら、壁内に湿気の侵入を許す建物だということだ。

    「C値なんて0.5あれば良くて、それ以上は過剰性能」みたいな意見がある。
    確かに0.5あれば熱環境には影響がないかもしれないが、
    結露を防ぐという観点からは、隙間は少なければ少ないほどいい。

  94. 2874 匿名さん

    キレイに仕上げるのには大工と監督しだいだな

  95. 2875 検討板ユーザーさん

    >>2873 匿名さん
    画像見る限りに雑に施工したように見えないけど

  96. 2876 匿名さん

    計算上は構造用合板でOKでも気密0.0代だせる業者なんてほとんどないわけだし、地震含めた経年による気密劣化まで考慮したら構造用合板でOKと言われても施主としては怖い

    使う断熱材の性能にもよるけど構造用合板使うなら外付加断熱するとか万が一入っても内側に抜けやすくなるよう可変調湿気密シートにするとか安全な構成にしたくなる

  97. 2877 匿名さん

    >>2875
    シートの施工が雑なせいで気密性能が低くなってるどうかって、
    よほど酷い例でない限り画像見ただけではわからないよ。

  98. 2878 評判気になるさん

    >>2873 匿名さん
    C値を良くするには気密テープ処理を怠らなければ
    良い数値は出ると思うでも断熱材が袋入りグラスウールの場合は袋の内部が隙間だらけで湿気は気密テープを貫通しさらに袋も貫通してグラスウールはかびると思うんだけど?

  99. 2879 マンション検討中さん

    >>2877 匿名さん
    透湿防水シートで湿気は100%防げないって事でしょ?

  100. 2880 匿名さん

    断熱材を密閉するから湿気の逃げ場無くてカビるんでない?断熱材面を換気すれば大丈夫じゃない?

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー
プレディア小岩

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

8398万円~1億2198万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

62.93m2~72.37m2

総戸数 93戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6398万円

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~6908万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7198万円

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

[PR] 東京都の物件

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2