- 掲示板
高気密・高断熱の家を建てたいと思っています。
おすすめのハウスメーカーは??
[スレ作成日時]2009-06-05 13:14:00
高気密・高断熱の家を建てたいと思っています。
おすすめのハウスメーカーは??
[スレ作成日時]2009-06-05 13:14:00
グラスウールの方が一般的には木材の腐食、経年劣化、カビの発生が早いとされています。グラスウールは水や湿気に敏感であり、湿度の高い環境ではカビの発生や腐敗が早く進行する傾向があります。また、経年劣化によって断熱性能が低下することもあります。硬質発泡ウレタンは水や湿気に強く、カビの発生や腐敗が少ないため、比較的長く持続することができます。ただし、具体的な状況や環境によっても異なるため、注意が必要です。1「グラスウールの方が一般的には木材の腐食、経年劣化、カビの発生が早いとされています。」2.「硬質発泡ウレタンは水や湿気に強く、カビの発生や腐敗が少ないため、比較的長く持続することができます。」3.「具体的な状況や環境によっても異なるため、注意が必要です。」4.「適切な施工やメンテナンスを行うことで、硬質発泡ウレタンやグラスウールの寿命を延ばすことができることも重要です。」
都合が悪くなるとコピペするしかないウレタン工務店
計算が間違ってるんじゃなくて前提条件が間違ってる
お前んち冬に15度でいい?
どこの誰だかもわからない匿名の君より信用できる
落とし所?
防湿シートとCD菅の話?
それならやって当たり前のレベルなんだけど。
君んとこはそれすらできないの?やらないの?
ウレタンを断熱材で使う工務店はやばいと某大手ハウスメーカーが言ってたけど、このスレ見てると本当だったとよくわかる。
CD管よりもPF菅のほうがええかと思うよ
CD管とPF管はどちらも合成樹脂製可とう電線管ですが、自己消火性や耐候性、使用場所などに違いがあります。?
PF管は自己消火性があり、耐候性も備えているの。
ありがとう。たしかにウレタンに埋まるならその方が良さそうね。
>>2427
やって当たり前のレベルって何基準?
やらないよりはやった方が良いレベルだろ?
ローコストなんだからこうすればもっと安く出来るもっと安く出来るって皆突き詰めているわけだろ?
そりゃ省略すればリスクというものは多少増えるだろうが必須必須ってこの職人不足の時代に技術必要な施工させればミスリスクも当然増える
ミスを防ぐのも管理者の大事な役割りだよ
シート無しや配管無しが致命傷か聞いてんだけど?
因果関係があって多発してるか聞いてんだけど?
やるやらないって俺工務店じゃないが笑
工務店に仕立て上げないと何か都合悪いの?
メーカーがやれ言ってることを工務店判断でやらないって問題あると思いません?
君はウレタンで建ててしまった可哀想な施主にしてはしつこいから防湿シートや電線菅やりたくない工務店か下請けにしか見えないんだよね。
>>2433
しつこいってそっくりリボン付けて返すわ笑
必須必須必須、止めた方が良い止めた方が良いしつこいから返し始めたんだけど?
工務店判断?
全国展開のハウスメーカーもシートしてませんぜ?
中には不要とはっきり言う識者すらいるぞ?
それをしてないのは悪と言わんばかりの態度はネガキャンと言われても仕方ないよな
で、致命傷の話に一切触れないのは何故?
そうかそれであちこち倒産してるんだね
具体的に全国展開でやってないとこってどこよ笑
防湿シート不要といってる識者のソースください