  1. 301 匿名さん 2008/10/06 00:37:00

    300

    そのフレーズ飽きた

    お前詳しいなら、アドバイスしてやれや。
    「タマホームやめとけ」はいらんぞ、
    「ここはこうするとか」まともな意見しろ。

  2. 302 さや 2008/10/06 01:53:00

    >>296さん
    279・288です。
    同じ選択名使われる方がいらっしゃるので、コテハンにしますね。

    タマの仕様で気密シートの有る無しは、壁内結露の観点だけを問題にするなら、おそらくプラスにもマイナスにもなりません。
    構造で標準外の慣れないことさせるとトラブルの元、というのはあるかもしれませんが。
    もちろん3種換気の木造住宅なら気密シート必須ですし、最近はある程度以上の気密断熱も住宅性能のうちと考えるのが一般的だから、ふつうは3種&シートですけどね。

    自分はより快適にということなら、気密シートよりも断熱材やサッシを検討したほうがいいような気はします、あくまで感覚的に、ですが。
    ビニールクロスでペタペタ覆われてる部屋の、構造上の気密性が、東海地方でそんなに重要なのかなあと。

  3. 303 匿名さん 2008/10/06 04:03:00

    スペックオタクなら 大手でぼったくられておいで

  4. 304 入居済み住民さん 2008/10/06 05:59:00

    私は、昨年の 12月に広島市内にタマで、43坪の家を建てましたが、冬夏の断熱は以前の家より
    良かったです。寒冷地でないので参考になりませんが・・・真冬室温24度で、外気温-2で露が付かないのには驚きました。

  5. 305 匿名さん 2008/10/06 06:16:00

    >>304
    ここ数年、気密断熱やサッシの性能向上が著しい。
    タマホームのスペックがいくら低いといっても、それは現在の高性能な家と比べての話。
    過去の家と比べれば、そりゃあかなりいいと思うよ。

  6. 306 匿名さん 2008/10/06 09:37:00

    実家は築30年程度の家です。(現在も住んでます)
    隣にタマで新築施工中。(当然未入居、施工中ですので至るところ隙間等あります。)
    断熱等は標準です。
    地域は関東。寒くも無く暑くも無く普通の地域です。

    9月にして同じ日に同じように結露でました。
    築30年の家はガラス+サッシ部結露(当然かもしれません)
    新築施工中の家はサッシ部結露。
    条件色々あるにしても・・・?何故??
    原因等問い合わせ中ですがまだ回答無し・・・・

    私の感覚では
    タマ大安心標準仕様だと新省エネレベルにはならないですね。
    間取り等による部分もありますが
    築30年同等レベルです。(旧省エネレベル?)
    設備等築30年と比べると間違いなく良いのですが
    引渡し前にしてちょっとガッカリです。
    もう少し・・・を期待していた自分も親も悪いのですが。

    気密シート等施工したらどうなることやら。

    感じた事は
    隣で施工を毎日見ていても
    細かい不具合はかなりあります。
    写真を残すように伝えて実行はしてますが・・・
    毎日ちょくちょく見れない方には・・・・不向きです。

    施工良悪より管理ができていないのが一番の問題です。
    業者施工はタマ仕様に則ってしているようです。
    よく書込みのある大工の良悪はあまりないように見えました。
    施主さんが監督になるつもりでいないとダメかもしれませんね。
    後悔!。苦労は絶えません。

    参考までに。

  7. 307 匿名さん 2008/10/06 10:06:00

    >施工中ですので至るところ隙間等あります
    >新築施工中の家はサッシ部結露
    >条件色々あるにしても・・・?何故??

    樹脂サッシじゃないんですよね?
    その条件なら当たり前のような???
    施工途中は隙間風ぴゅーぴゅーですから、新省エネも何もないですから。

  8. 308 匿名さん 2008/10/06 10:23:00

    >>307
    当たり前?
    結露は何故でるのでしょう。

  9. 309 設備屋 2008/10/06 10:28:00

    温度差

  10. 311 匿名さん 2008/10/06 11:07:00

    それ結露というか、調整前のサッシ隙間から吹き込んだ雨なんじゃない?

    私の家も施工中の豪雨の時見かけましたよ。

  11. 312 匿名さん 2008/10/06 11:11:00

    310

    じゃあ勉強して得た知識をみんなに教えてくれよ。

  12. 313 匿名さん 2008/10/06 11:35:00

    断熱がきちんとされてない箇所で温度差あるとこならどこでも!

  13. 314 310 2008/10/06 13:14:00

    >298 旧省エネなわけねえだろが
    >新だろが

    旧です。


    >壁内結露の観点から逆にシートは無いほうがいいんだよ

    気密が取れていなければ水蒸気が璧内に入るので、結露の観点から言えば不利です。


    >高々住宅などは 鉄骨プレハブなどの 夏は超暑い 冬は超寒いような住宅に必要なだけ

    鉄骨プレハブで高高住宅は存在しません。タマよりはましでしょうが・・・


    >屋根裏の熱が家中の鉄骨に熱伝導するから外からの熱をなるべく断熱して 冷暖房をなるべく効率
    >よくするための気密
    >住みにくいからハイスペックを装うだけ

    気密と熱橋は関係ありません。


    >木造住宅とは 相性よくないよ

    木造だからこそ、璧内結露が嫌なのです。ま、鉄骨でも璧内結露は嫌ですが。


    >住宅のプロの方々もタマに住んでる人は多数いますょ

    名前を挙げて下さい。

  14. 315 タマファン 2008/10/06 13:28:00

    >>313さん
    断熱がきちんとされているから、断熱材を境に温度差ができて結露するのでは?
    だったら、断熱性能が新省エネレベル?のタマ仕様では結露はしにくいってことに
    なりますかね?

    >>302 さやさん
    毎度、どうもです。
    第三種換気で強制排気のみでは室内が負圧になり、逆に、第二種換気では室内が正圧に
    なり結露しやすいってことですよね。
    東海地方の場合、室内外の温度差が寒冷地に比べ少ないため、第一種換気であれば
    防湿・気密シートは不要ってことになりますか。
    こちらも>>304さんの所と同じくらいで、冬の寒いときでも、氷点下2℃くらいにしか
    ならないと思いました。真夏に水道水のみを入れたコップと水道水&氷を入れたコップでは
    どちらが激しく結露するか、一目瞭然ですもんね。(でも、冬の室内外の温度差は後者に近い
    ものがあるか?!)
    窓枠は標準で、一部樹脂のやつがあったと思うんで、それにしようと思ってます。

    >>306さん
    至る所に隙間がある=室内外での温度差、気圧差が無い、にもかかわらず、
    結露するのはどうしてなんですかね?不思議ですね。夜露にでも濡れたのかな?
    当方、近所に建てる予定なので、現場は毎日でも見に行きます。土日祝日以外は仕事なんで、
    大工さんがいない、朝と夜になってしまいますが・・・

  15. 316 匿名さん 2008/10/06 14:40:00

    家はタマホームを見てから決めましょう!

    ハッピーライフ♪ ハッピーホーム♪ タマホーム♪

    タマホーム、いいねぇ〜!

  16. 317 入居済み住民さん 2008/10/06 15:21:00

    >>315

    飽和水蒸気圧曲線について勉強してください。
    あなたの知識はかなり欠陥があります

    (というか全く物理が理解できていない)

  17. 318 タマファン 2008/10/06 21:59:00

    315さん
    コップの例えのことでしょうか?
    短絡的に、思いついた現象を書いてしまいました。
    十何年前に習った物理、ほとんど忘れてます。
    いちおう、工学部電気工学科卒なんですが。

    やばっ 会社行かなきゃ!!

  18. 319 購入検討中さん 2008/10/06 22:20:00

    >315
    断熱材が入っておらず、室内側温度=外気温なら結露はおこりませんよ。
    また、断熱・気密施行が完璧であれば、いくら温度差があっても結露しません。断熱材の室内側の温度>>>>>外気温ですから、温度差がなくなります。

    問題なのは中途半端な断熱気密施行です。
    タマはこれにあてはまる可能性が高いと思います。

  19. 322 さや 2008/10/07 00:52:00

    >>315さん
    自分も東海地方です。
    気密断熱を厳密にしても効果が見えにくいのでは、というタマファンさんの意見に、自分としては同調します。
    それならタマホームの仕様でいいですよね。
    でも感覚は個人差ありますから、もう少しまともな温度管理が必要な方は高高指向で、そっちの方面が得意なメーカーさんを尋ねればいいでしょう。

    先進国で注文住宅が日本ほど多い国はない、という記事を読んだことあります。
    中古が高く売れない一因なのかもしれませんけど、さまざまな個々の条件や好みに合わせて業者を選び、家を建てられるのは、注文住宅のいいところですよ。

    え〜とそれから306さんの、建てかけで隙間だらけの家のサッシに結露するという話ですが、これは当然です。
    内外の気温が一定のときは、よほど特別な条件のとき以外結露しません。
    結露するのは気温が下がってるからです。
    すると金属の方が放熱は早いですから、サッシとその他の部分では温度の不均衡があらわれます。
    また温度の下がった空気は過飽和状態になることがあり、比較的温度の低い部分に触れると夜露が出現する・・・これが今回の結露の正体でしょう。

    屋内外に自由な空気の交通がある場合にこうした現象は起きます。
    樹脂サッシなら結露なかったかもですが、タマホームだから起きたわけじゃありません。
    この現象は気密断熱が甘いことと、関連はあってもイコールではありません。
    散々申し上げてきてますが、「自由な空気の出入りのない」壁の中に結露するのとは、全く別のことなのです。

  20. 323 匿名さん 2008/10/07 01:56:00

    ↑タマ施主にしては珍しく理路整然としている。
    なるほどと思わせる。

  21. 324 匿名さん 2008/10/07 02:42:00

    施工中で結露が起こるのは、当たり前とのことですが、何故でしょう。

    結露が起こるのは、体内や生活蒸気で室内の絶対湿度が、室外の絶対湿度を超える条件で、かつ、室内の気温が、室外に比べて高いという条件が必要だと思います。建設中は、室内の気温はそれ程上がっていないし、生活蒸気に比べれば、排出される湿気が少ないので、比較的結露は起こりにくい環境だと思います。

    また、換気に関してですが、第3種換気だと室内は負圧になるので冬型の結露には強いです。ただ、逆に夏型の逆転結露に弱くなる傾向があります。なので、冷寒地では第3種換気は非常に良い条件です。

    上から全部を読んだわけではないので、話の流れが完全にわかっていなかったら、すいません。
    物理的に変だと感じたので、修正させて頂きました。

  22. 325 匿名さん 2008/10/07 03:07:00

    314

    タマは新省エネだょ


    気密シートがあると 夏場に逆転結露の可能性もあるから在来の構造ではないほうがいいんだよ

    鉄骨で高々あるよ

  23. 326 310 2008/10/07 03:53:00

    プランによってはIV地域の新世代レベルをなんとかかろうじてギリギリクリアすることが出来るくらいの断熱性能。
    開口部の大きさによってはクリア出来ない。

    夏場の逆転結露と気密シートは無関係。
    夏型の場合は、壁内に外気が侵入するかどうかが問題であって、気密シートは断熱材の内側にあるので大して意味なし。
    透湿防水シートが無いなら問題だが。

    鉄骨の高高ってどこ??
    まさか、次世代レベルの話じゃないよね??

  24. 327 匿名さん 2008/10/07 04:37:00

    326は タマのどの商品の事をいってるんだ?

  25. 328 匿名さん 2008/10/07 04:41:00

    タマは新省エネだぞ

  26. 329 真面目に? 2008/10/07 04:48:00

    タマが新省エネ?
    冗談言わないでくれたまえ。

    誰かちゃんとした知識人さん教えてやっておくんなせぇ。

  27. 330 契約済みさん 2008/10/07 05:13:00

    断熱材の厚みから計算してみろよ。
    IV地域の新省エネギリギリ。
    開口部を考えればアウトだろ。

  28. 331 さや 2008/10/07 05:20:00

    >>323さん
    すみません。
    自分はタマホームの施主ではないです。

    >>324さん
    >施工中で結露が起こるのは、当たり前とのことですが、何故でしょう
    施工中で結露は当たり前、ではなくて、306さんのところの状態「至るところ隙間」ならば、内外部の区別がないも同然ですから、野外で夜露の降りる条件なら当然結露するだろう、と書きました。
    気温が下がったために、相対湿度が100%あるいはそれ以上(過飽和)になるなら、比熱が小さく温度の低いところで結露するという意味です。

    実際に生活している状態で結露がおきる条件でしたら、324さんのおっしゃるとおりですね。
    自分に対するレスではないのかもしれませんが、一応。

  29. 332 匿名さん 2008/10/07 05:26:00

    次世代と勘違いしてない?
    新省エネIV地域の基準に、開口部なんて項目はない。
    ということは、IV地域なら新省エネ基準を満たしている?

  30. 333 匿名さん 2008/10/07 05:28:00

    「愛」仕様には新省エネⅢ地域対応、「暖」仕様には同Ⅱ地域対応とあるが、普通の大安心の家が新省エネⅣ地域対応という記載は見たことないけど。

  31. 334 匿名さん 2008/10/07 05:40:00

    新省エネだって 3回いいましたよ‥‥? アンチなのか 無知なのか‥‥

  32. 335 匿名さん 2008/10/07 05:42:00

    >>334
    言うだけなら誰でも言えるんだよ。
    ソースは?

  33. 336 匿名さん 2008/10/07 05:43:00

    あれだけ講釈垂れてたくせに
    次世代と間違えちゃった テヘ♪ なんて事は ないだろうな?

  34. 337 販売関係者さん 2008/10/07 05:44:00

    っていうか、今どき新省エネレベルで自慢されてもねぇ・・・
    次世代ギリギリレベルでも恥ずかしくて言えないのに・・・

  35. 338 タマさん 2008/10/07 05:46:00

    タマの全館空調はどうなんでしょうか?
    カタログには換気と外と中の温度をどうとか書いてありますが………
    これは必要ですか?

  36. 339 匿名さん 2008/10/07 05:50:00

    337

    自慢はしてない 間違いは間違いとして指摘したまで


    俺はタマで満足している
    家を建ててからどデカいマウスを叩きなさい

  37. 340 匿名さん 2008/10/07 05:54:00

    338さん

    それは 全熱交換器だよ

    冷暖房のロスを軽減させ24時間換気だね

  38. 341 タマさん 2008/10/07 05:57:00

    340さん
    タマで標準装備なのがその全熱交換ですか??

    装備とその役目があまりわからなくて…

  39. 342 匿名さん 2008/10/07 06:18:00

    第一種の全熱交換は、熱の損失が少ないというメリットがあります。それにタマの気密レベルじゃ第三種換気は能力を発揮できないので。デメリットは第三種に比べると月々のランニングコストがかかること、壊れやすいこと。1年以上前の話なのでタマの全熱交換のランニングコストはいくらだったか忘れましたが、このシステムによっては月々1,000〜2,000円が目安といっていた会社もあったくらい。
    逆に第三種には、外気温や湿度の影響を1種に比べて受けやすいというデメリットがあります。そのかわり月々は数百円程度のランニングコストが一般的かと思います。
    1年を通して第一種と第三種を稼働させた場合、冷暖房コストまで含めても第三種の方がランニングコストが安いと本に載ってました。(もちろん家の断熱・気密性能や、温暖な地域と寒冷地で結果は変わるかもしれませんが。)

  40. 343 質問です 2008/10/07 06:29:00

    タマホームは耐震等級いくつなのでしょうか?

  41. 344 匿名さん 2008/10/07 06:30:00

    標準装備ですよ


    24時間換気の設置は義務付けられてますよね

    例えば 夏場で屋内の25度の空気を排気して 屋外の32度の空気を給気したら
    せっかく冷やした空気を捨てちゃうなんてもったいない
    構造的な事は割愛しますが
    排気と給気の温度差を減らせる仕組みなんですね

    上記の例なら7度の温度差を4〜3度 に出来るんです
    捨てる空気で 外気を冷やす
    捨てる空気で 外気を温める
    そして冷暖房のロスを軽減します

  42. 345 タマさん 2008/10/07 06:35:00

    342 
    て事はタマホームの空調はつけてもつけてなくても同じという事ですかね?

  43. 346 匿名さん 2008/10/07 06:53:00

    >>343
    通常は耐震等級取得しないはずだよ。
    何級くらいなのかは算出できるはずだけど、間取りによるから一概には言えない。

  44. 347 342 2008/10/07 07:08:00

    >て事はタマホームの空調はつけてもつけてなくても同じという事ですかね?
    あくまでも、換気時における外気温の室温への影響を軽減するだけであって、冷暖房を使用しなければ、どんどん暑くなったり寒くなったり外気温に近づいていく。全熱交換は換気の部分だけであって、窓や壁からの放熱はまた別の話ですから。高高住宅に比べれば家自体の保温能力が劣ることは否めないし。

    補足です。
    343がおっしゃるように、第一種の全熱交換だと温度差を軽減する代わりにそこで電気代がかかる。第三種だと、第一種に比べて温度差の影響を受ける代わりに電気代が安く、その温度差を冷暖房でまかなう。きちんと換気を回すという前提だが、そのときには機器を動かす電気代が毎月かかるという情報なので、それをどう考えるかはそれぞれ判断してください。

  45. 348 しりたい 2008/10/07 07:46:00

    >>346

    4メートルルールでだいたい耐震3ぐらいはありますかね?

  46. 349 306 2008/10/07 09:23:00

    ついでなんでもう少し。
    外装内装(クロス)まで施工済みですので家としてはほぼ完成状態です。
    後はエコキュート設置位かな。
    隙間風といっているのは標準だと断熱材不足、また内壁に断熱財が施工されない為です。
    コンセント。風呂場の点検口等あけたら風ピューピュー。
    結露もサッシ部に少量ではなくサッシ部に溜まる程です。
    少量だったら??ではなかったですが。
    1ヶ月内で数回。そんなに条件悪くなかったし最低気温も13度程度。
    症状は築30年同等?それで何故?って感じなんですが。
    普通ですかぁ?・・・
    私がおかしいか?

  47. 350 346 2008/10/07 09:53:00

    >>348
    4mルールは、タマの耐力壁で耐震1以上を満たすためのルール。
    耐震3は間取り上の工夫が必要。
    もともとタマの用意してるプランは、新聞チラシで見る限り1、2階の壁がなかなかよく合致しているし配置のバランスもいいので、おそらく耐震3あると思う。
    オレがそう思ってるだけなので、営業に確認してみるといい。

    あくまで耐震等級を取得するという意味じゃなくて、その程度の強度はあるだろう、ということなのを言っておく。

  48. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

最近見た物件
所在地:茨城県つくば市みどりの2丁目38-3、6(地番)
交通:つくばエクスプレス みどりの 駅徒歩10分
価格:未定
間取:3LDK~4LDK
専有面積:65.55m2~87.29m2
販売戸数/総戸数: 未定 / 93戸
[PR] 本物件
ウエリスつくばみどりの

ご近所マンション

同じエリアの物件(大規模順)

新着物件

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

スポンサードリンク

Town Life

[PR] 本物件と周辺の物件

タマホーム

茨城県つくば市みどりの2丁目

未定

3LDK~4LDK

65.55m2~87.29m2

未定/総戸数 93戸

メイツつくばみらい(ツクミラ)

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-2-8

3400万円台~3800万円台(予定)

2LDK~3LDK

63.8m2~70.8m2

総戸数 138戸

ルネ柏ディアパーク

千葉県柏市豊四季台1-798-1

3400万円台~7500万円台(予定)

2LDK+S(納戸)~4LDK

61.98m2~84.61m2

総戸数 389戸