匿名さん
[更新日時] 2010-07-30 10:21:43
なにやら不穏な空気が漂う物件に早変わり。
サンクタス川崎タワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:神奈川県川崎市幸区中幸町3-16-4他(地番)
交通:
JR「川崎」駅 徒歩6分
京急「京急川崎」駅 徒歩12分
間取:1LDK~3LDK
面積:40.02平米~103.88平米
売主:オリックス不動産
販売代理:三井不動産レジデンシャル
施工会社:株式会社錢高組
管理会社:株式会社ジャパン・リビング・コミュニティ
こちらは過去スレです。
サンクタス川崎タワーの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2010-06-20 10:55:32
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
神奈川県川崎市幸区中幸町3丁目16-4(地番) |
交通 |
東海道本線 「川崎」駅 徒歩6分 京浜東北線 「川崎」駅 徒歩6分 南武線 「川崎」駅 徒歩6分 京急本線 「京急川崎」駅 徒歩12分 京急大師線 「京急川崎」駅 徒歩12分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
300戸(他に防災センター1戸、管理室1戸、ガーデンラウンジ1戸、ゲストルーム1戸、スカイラウンジ1戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上33階 地下1階建 塔屋2階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2012年02月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]オリックス不動産株式会社 [販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
サンクタス川崎タワー口コミ掲示板・評判
-
803
匿名さん
-
804
マンション投資家さん
>802
いやいや気持ちは解るが、なんでオリックスが謝る必要がある?
冷静に考えれば対応至極当然。
俺的には銭高組に。。。。
-
805
物件比較中さん
物件の中身も知らずに売る売主がいるんだよ。
何の素材が使われるかも知らない。
どういうガバナンスしてるんだろう。
-
806
匿名さん
-
807
匿名さん
施工管理は売主の大事な仕事。だから責任は売主にもある。
ゼネコンに丸投げってのが今回の件で発覚したということなら止めといたほうが無難。
-
808
地元不動産業者さん
>805
極論すぎ。
>807
ここだけに限らないけど、不安な方は止めた方が良いね。
-
809
物件比較中さん
-
810
匿名さん
-
811
匿名さん
本当だ。ホームページが再開してましたね。
第1期は98戸で、受付期間は今週末の2日間だけだけど、
それ以前に登録していた人もいただろうから
意外と即日完売してしまうかも…と踏んでおります。
-
812
匿名さん
HP再開待ってた人多いと思うよ。また盛り上がるんじゃない?
-
-
813
匿名さん
ちゃんと検査をしていたつもりでも抜けてしまうミスもあるし、余程の内部じゃないと分かり得ない事もあると思います。
でも売主の責任もあると思います。
世間(顧客)を騒がせたお詫びくらいはあってもいいのでは、と思います。
-
814
匿名はん
どこの物件買っても一緒。
こんなたわいもない問題で購入を控えるのは、勝手だけど、賢くないと思うのは、自分だけ?
消費税の方がもっと、問題になってくるんじゃない。
-
815
匿名
施工管理が売主の責任というのは納得。
だけど建築材料の銘柄や仕様はともかくその材質まで仕様通り製造されたものかど
うかなんて把握しているデベがいるのだろうか?
施工会社も設計会社も資材の納入業者も一切信用せず、全てに関して売主が再検証
して建築資材の材質分析までしたとしたら、現在常識的とされる工期と単価で販売
可能なのだろうか?
-
816
匿名さん
国土交通大臣が認定した建築材料に問題があったんだから国土交通大臣が謝罪すべき。
何のための大臣認定なのか・・・。
-
817
匿名
-
818
匿名さん
>816
それは違うのでは?大臣が認定した数値に問題があったら大臣の非だけど、大臣が認定した数値を
守らなかったのが今回の問題だから謝罪すべきは宇部三菱セメントでしょう。
できもしないことを申請した宇部三菱セメントの実力やハッタリを見抜けなかったところに大臣
(の命令で仕事している役人)にも若干非はあるかもしれませんが、認定された基準通りに作って
いれば問題にならなかったはずだし。
話題がそれますがYouTubeの「サンクタス川崎タワーができるまで」の7月9日、10日と12日分、
クレーンが組み立てられて伸びていく様子が面白いですね。
-
819
匿名さん
プロセスを管理できない認定など無意味ということでしょう。
-
820
契約済みさん
こないだの契約者説明会のときに、今週末の抽選倍率見たけど、結構高い倍率多かったですね。
当初申し込んでキャンセルした人はほとんどいないと言ってました。嘘か本当かはわかりませんが。
-
821
匿名さん
まだ、登録時点だからわざわざ取り下げる必要はないってだけじゃない。いざ、契約する段となるとどうか
分からないよ。
-
822
匿名
購入検討中の身としては
今回の件で登録減ってくれることを
願ってます。
市民の時は最大17、8?倍の部屋があったらしいから
さすがにそのタイプは狙わないにしても
登録抽選漏れはいやですからね。
結局営業に倍率低い部屋に誘導されるんでしょうけど、、、
とりあえず週末行って話聞いてきます。
-
823
匿名さん
>820
現時点では川崎駅近辺に住もうと検討中の多くの人の第一候補はサンクタスだからなんじゃないかと思うけど。
近所で同時にこのスケールのマンションが建設中なら分散されたかもね。
-
824
匿名さん
本当ですね。ホームページが再開されてますね。でも802さんのおっしゃる通り、冒頭にせよ、登録受付案内ページにせよ一言お詫びがあってもいいようなものですよね。
804さん
>>なんでオリックスが謝る必要がある?
今回の件について、全面的に銭高組に問題があったにしても、やはり販売を一時中止にし延期にした理由について、購入者に説明があっていいものだと思います。それが売主としての責任だと思いますので当たり前のことだと思います。
-
825
匿名
-
826
匿名
824
804です
購入者には説明会を開いて既に謝罪は終えております
-
827
匿名さん
826と同感。
契約している人以外に謝る理由がわからん。
-
-
828
匿名さん
す~もには販売計画の変更により販売日程を変更ってだけしか書いてなかったよね。
販売途中だったのをやり直すだけだと思ったら、しっかり広告してる。重要事項では説明するのかな。
-
829
匿名
契約者と検討者に謝罪してもヤジ馬には謝罪せんだろう
オレがオリでもしない
-
830
匿名さん
他人の失敗は自分が被害を被っていなくても、突っ込み、糾弾し、謝らせる。
そして勝ち誇り、気持ち良くなる。
他人の失敗を指摘することで自分の価値が高まる気がしてしまう。
そして気持ち良くなる。
他人の失敗を見つけたら、なんとか自分の利益になる様に頑張って叩いてみる。
少しでも金になれば、もう昇天する勢いで気持ち良い。
ああ、また誰かミスしてくれないかなぁ・・・。
-
831
物件比較中さん
オリックスが失敗と思ってくれればいいですね
何とも思っていないようなので
-
832
匿名はん
こんな感じが、普通だと思うけど、各々考えが違うので、それは任せます。
「自分は全く病気がないと思っていたのに、実は、親知らずがあった。
そのため、親知らずを抜いて、いつも通りの生活に戻った」
-
833
匿名さん
病気は大なり小なり保有しているのが普通。
マンションは瑕疵が無いのが普通。
それと支障がないので親知らずは抜かずに放置が今回の対応。
-
834
匿名
うーん、わかりやすい例え!要は将来痛みになる可能性をかかえつづけるということ
-
835
匿名
-
836
匿名さん
武蔵野タワーズのスレには、24階以上はアウトだけど、緘口令が敷かれた
と書かれていますが、本当なのでしょうか?
-
837
匿名さん
まあ、いろいろ人それぞれ考え方や感じ方が違ってあるでしょうけど、今回については一度、公式サイトを閉鎖しているわけですから、そのことについてのコメントがあってもいいのではないかなって思うところはありますよね。謝罪ではなく、説明です。今後ここを購入する人だって何人もいらっしゃるわけですから、うまく言えませんが今現在契約している人だけではなく、もう少し公開してもいいんじゃないかなって思います。いろんな意味で情報公開って大事だと思うんですよね。
-
-
838
匿名さん
もう十分公開されてると思いますが、これ以上何を公開するのでしょうか?
-
839
匿名
837さん
それならそれはここだけの話じゃないから、前原さんに聞いて見て下さい。
-
840
匿名さん
国交省は、コンクリート問題のあるマンション名を公表していない。国交省によると「公表できないのは、既に販売されているマンションの資産価値が落ちるから」ということだ。ということは、「建つ前から当初の予定よりコンクリート品質が落ちることによって資産価値の落ちたマンション」が、業者任せのあいまいな形でマンション購入希望者に売られ放題ということになる。
-
841
匿名さん
840さん
すんません、何が言いたいのか全くわかりません(?-?)
国交省、資産価値?
?
?
はにゃん?
-
842
匿名さん
840の意見はごもっとも。
841は日本語の勉強しろ
-
843
匿名
-
844
匿名さん
ここがダメ物件ということは、関東地方の高強度CON使用物件はほぼダメ物件ですね
国交省発表の90物件は氷山の一角でしょ、徹底的に調べればまだまだ出てくる
>国交省によると「公表できないのは、既に販売されているマンションの資産価値が落ちるから」ということだ。
間違っても国交省がそんな発表しなよWW
-
845
匿名さん
たしかに、もし国交省がそんな発表したら、大問題。
絶対に国交省発表はないはず。
あれば具体的に教えてください。
本当なら、へそで茶を沸かしましょう。
-
846
匿名さん
「大臣認定」のコンクリートを使っていなくても、
強度の基準をクリアしていて法令上の問題はない。
つまり、「大臣認定」は、「文部省推奨」とか
「図書館評議会推薦図書」などというものと大差ない
ただ「大臣が認定したものを使うように」と言われたのに使っていなかったから、
大臣が問題視しているだけ
法令上は強度的な問題がないのだから、欠陥住宅ではないし問題はない。
あえて「大臣認定」のコンクリート不使用をとりあげたところで、建築基準法やそのほか
もろもろの法令には違反していないのだから、業者や消費者の不利益をもたらすだけで、
何にもならない。
ほうっておくと大臣のメンツがつぶれるかもしれない、ということだけのような気がする。
ただし、「大臣認定のコンクリートを使っております」というような宣伝をして販売した場合は、
詐欺に近い。
-
847
購入検討中さん
-
-
848
匿名さん
国交省がなぜ公表しないかって?
この板で他人の不幸を楽しんでるような陰湿な連中にまで教えること無いからだ。
(言い換えると、一生タワーマンションなんぞ買えることが出来ない連中には無関係だから。)
はい終了。
-
849
購入検討中さん
-
850
匿名さん
>847
物件の魅力に関して集まったのか、それとも・・・どっちでしょうか(汗)
前者であるといいな。
-
851
匿名さん
>>846
>「大臣認定」のコンクリートを使っていなくても、
>強度の基準をクリアしていて法令上の問題はない。
問題あるに決まっているだろ。嘘を書くな。
建築基準法 第37条(建築材料の品質)では、「建築物の基礎、主要構造部等に
使用するコンクリート」については、「その品質が国土交通大臣の指定する日本
工業規格に適合するもの(同法第一号)」か「国土交通大臣の認定を受けたもの
(同法第二号)」でなければならないと規定しているんだよ。
>つまり、「大臣認定」は、「文部省推奨」とか
>「図書館評議会推薦図書」などというものと大差ない
法律調べずにいいかげんなことを書くな。
>ただ「大臣が認定したものを使うように」と言われたのに使っていなかったから、
>大臣が問題視しているだけ
デベが「大臣が認定したものを使います」と建築申請して建物を建てたのに、
建てたあとで大臣が認定したものから外れていたことがわかって、問題になっているんだろ。
>法令上は強度的な問題がないのだから、欠陥住宅ではないし問題はない。
強度に問題はないが、建築基準法に違反した状態(申請内容と異なっていること)は
そのままだと問題だろ。
>あえて「大臣認定」のコンクリート不使用をとりあげたところで、建築基準法やそのほか
>もろもろの法令には違反していないのだから、業者や消費者の不利益をもたらすだけで、
>何にもならない。
上にも書いたが、大臣認定に外れたコンクリートを使うと建築基準法に違反する。
>ほうっておくと大臣のメンツがつぶれるかもしれない、ということだけのような気がする。
全く間違った法解釈を垂れ流しているので、それを理解したら恥ずかしく思った方がいい。
-
853
匿名さん
-
854
匿名さん
>必死にネガってる奴ら
くだたない妄想止めて早く買いに行きなさい。
-
855
匿名
-
856
匿名さん
-
857
匿名
851の言っていることは、筋が通っていると思いますけど…。
当該物件が「建築基準法に違反する」ということは、国交省のリリースにもあったと思いますけどね。
-
858
匿名さん
ゆとりには建築基準法の理解は難しすぎたのかもしれませんね
-
-
859
匿名さん
>>851
早とちりはあなたではないでしょうか?
「その品質が国土交通大臣の指定する日本
工業規格に適合するもの]
であればいいんでしょ?建築基準法に沿っているんでしょ?大臣認定のものでなくても・・・
「上にも書いたが、大臣認定に外れたコンクリートを使うと建築基準法に違反する。」
だから、 品質が国土交通大臣の指定する日本工業規格に適合してればいいんですよ。
実際、そういう説明なんです。当該物件の住民たちには・・・
-
860
匿名さん
程度の問題ですな。
ちょっと前まではチャリンコで歩道を走行するのも道交法違反でしたけどね。
温泉街にありがちな外から湯船が見える露天風呂も刑法違反(公然わいせつ罪)
細かいこと言い出したら世の中の人間の殆どが犯罪者。
-
861
匿名さん
「日本工業規格」に合致していれば、「大臣認定」でなくても「建築基準法」はクリアされている。
今回のケースは「大臣認定」のコンクリートではなかったが、「日本工業規格」には沿っている、という説明だ。
ただ、デベが請け負いに「大臣認定」を使え、と言ったにもかかわらず、それを使っていなかったということ。
-
862
匿名
-
863
匿名さん
>>859
>「その品質が国土交通大臣の指定する日本
>工業規格に適合するもの]
>
>であればいいんでしょ?建築基準法に沿っているんでしょ?大臣認定のものでなくても・・・
高強度コンクリートというのは、60~80N/mm2とかの強度まであるのだが、
このような強度が日本工業規格で規定されている強度の範囲内に納まっているとでも?
納まっていれば建築基準法に沿っているが、実際のところ納まっていないのだと言っているですがねー
-
864
匿名さん
>>861
>今回のケースは「大臣認定」のコンクリートではなかったが、「日本工業規格」には沿っている、という説明だ。
水和熱に限定すればその説明の通りだが、では、水和熱以外の値はどうなんですか?
-
865
申込予定さん
住宅瑕疵担保履行法があるよ、と妻(弁護士)が言ってました。
-
866
ご近所住民
そういったこと(自社の見解)を、ホームページ等で公表すれば
いいんじゃないのかなー
ちゃんとやならいと、あそこは、変なコンクリートのマンション
というようなうわさが付きまとうことになりそう。
-
867
匿名
強度については打設28日後の所定の検査水準を十分クリア>オリ/銭提出の説明資料より
水和熱こそ異なるがそれ以外での問題点はなし、という判断とのこと
-
868
匿名さん
強度については問題なし。
で、日本工業規格との適合性については、オリ/銭提出の説明資料では説明していないってことでいいですか?
-
870
匿名
863さんが言う、「強度が60〜80N/mm2の数値に納まっていない」という情報はどこからですか?
契約者対象の説明会では強度に問題がないということでしたが、数値は示されましたか?
-
871
匿名さん
抽選が終わったのにその後の結果の話が出ない
確かに明日説明会だし詳しく書くと個人特定されるからか
個人的な見解では2期の販売が終わっても売れ残り出るだろうという予想
-
872
匿名
-
873
契約済みさん
いろいろ騒がれましたが、無事に抽選が終わったようですね。当選された皆様、おめでとうございます。いろんな意味で、いい方に向かってくれるといいですね。
-
874
匿名さん
-
875
匿名さん
-
876
匿名
-
877
匿名
-
878
匿名さん
まあ、90物件ある中で公表したのこの物件だけだから。隠して売ってる物件よりはある意味、売主に危機管理はありそうだわ。
-
879
契約済みさん
今回も結局、人気だったんですね。
特に低階層が人気ですよね。
-
880
匿名さん
都内でも立地のいい物件は即日完売が目立ってますからね。
川崎は目ぼしい物件ここくらいしかないですからね。
-
881
同感の荒らし
ほんと、最近、川崎はめぼしい物件、すなわち荒らしがいのある物件が出なくなりました。
それで、ここを荒すのは遠慮してます。
こんなことで川崎は大丈夫なのでしょうか?
-
882
匿名さん
思えばラゾーナやクレッセントも散々高値掴みだのと荒らされたが…。
-
883
匿名さん
なんと14倍の部屋もあったんですね!
販売休止前と比較しても、人気は全く衰えずといったところでしょうか。
HPには何のアナウンスもありませんが、第1期は無事完売となったのかな?
完成予想のCGを拝見しましたが、こちらのゲストルームはいい感じですね。
遠方から訪ねてきた親や親戚をホテルに宿泊させるのは味気ないものですが、
招いた人に満足してもらえるような共用施設がある事って重要ですよね。
-
884
匿名さん
>882
ラゾーナは全く荒らされてないよ。
せいぜいが、仕様がどうだとかこうだとかぐらい。
-
885
匿名さん
コストダウンで、ただの耐震構造になってしまったからね。突っ込まれやすいわな。。
-
886
匿名さん
-
887
匿名さん
モデルルームの部屋は、インテリアから壁に至るまで金のかかるオプションで飾り立てられている。あれじゃ金のかからない標準装備の部屋なんて想像つかない。実際と違いすぎる。あの100㎡の部屋のオプション費用は1000万だって。
70㎡の部屋は、天井が低いし間取りも良くないし70㎡の割に狭く感じる。ほかの人も言ってたけど、サンクタスの標準装備は他のマンションに比べても安っぽい。タワーマンションならもっといいかと期待してたけど駄目だね。
低層階が人気らしいけど、中には、全く陽が当たらない上に、他のマンションの通路が目の前で、窓も開けられない部屋もある。安い部屋にはそれなりに理由がある。中古になって転売しなければならない時、すごく不利だよね。そういう時のことまで考えてる?でもオリックスは、こういう条件の悪い部屋を先に売りたくて特に営業に力をいれている。300戸も売らなければならないのだからね。モデルルームの営業のやり方や営業トークはすごく巧み---。買いたくなっちゃうよね。。コンクリート品質低下の問題もあって資産価値も落ちるのに。
-
888
申込予定さん
-
889
匿名さん
-
890
落選者
上記のようになんだかんだネガっても現実的には売れちゃうんですよね。
-
891
購入検討中さん
890さんの言う通り、結局のところ人気物件ということで早期完売してしまうんでしょうね。
何を言っても外野の声。色んな意見は否定しませんが、せっかくなので前向きで建設的な意見交換が出来るようになれば嬉しいと思ってます。
-
892
匿名さん
いまだにネガっているは、ネガれば倍率が低くなるかもって浅はかな考えでいる、ちょっと
かわいそうな人だけでしょ。それと、この物件の購入希望者は全員このスレを見ているに
違いないとでも考えているのかも。
-
893
煽り評論家
887はごたごたと書き過ぎるんだよ。
煽るなら、ここぞと決めたポイントを集中的に攻めなきゃね。
一度に全部のネタを出しちゃだめだよ。
-
894
匿名さん
887さん
コンクリート問題で資産価値が落ちると言うのは、どうでしょうね。
結局大臣認定となり、品質に問題はないと言う事でうやむやになっているので、
今回の事件なんて、数年後には契約者すら忘却してしまいそう。
しかも転売時に説明する義務は無いのでしょ?
-
895
匿名だよ
T-岡田がホームラン王になったらバーゲンセールでもして欲しいな!!!
-
896
匿名さん
なんだかんだいっても、14倍もの倍率の出た部屋があったんですね~!すごいな
894さん
そうなんですよね。結局、大臣認定となり、品質に問題はないと言う事でうやむやになっている。
品質に問題さえなければ、人気にも影響しないでしょうし、資産価値が落ちることもないように思う。
887さん
>インテリアから壁に至るまで金のかかるオプションで飾り立てられている。
普通、どこのモデルルームでもそうなんじゃない?マンション購入+オプションを売りたいわけなんだから。
オプション費用は1000万っていうのはすごいと思うけど…
-
897
意見色々
ネガっぽい意見かどうかわからんが、いろんな意見あるんだから↑一応、批判コメントも建設的意見なのでは?やはり良いとこばかりではないのだからさ!まぁ悪いコメは排除したくなる気持ちはわかりますが…
-
898
匿名さん
コンクリの問題はオリックスとしては、正直に国土交通省に報告して、お墨付きも
貰えたし、懸念されていた1期販売も無事にクリア出来て、販売的には山を越えた感じだね。
さてこの先、景気の先行きがはっきりしない中で、1期販売の勢いを借りて2期販売では
価格を上げるのかな?
-
899
匿名さん
サンクタス川崎は注目度が高いだけあってプラスマイナスの情報の飛び交いも勢いがある。それだけこの物件は意識されているんだね。いろんな課題をクリアして、住民に快適なライフを提供して欲しいと願う。
-
900
匿名さん
-
901
901
そんなに人気あるんですか?
すごいですね。
今度、モデルルームを見に行きたいです。
-
902
匿名さん
一般のコンクリート強度 21~27N/mm2
1970年頃登場時の高強度コンクリート 30~40N/mm2
現在の高強度コンクリート 60~80N/mm2
(社)日本建築学会 昭和28年「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5鉄筋コンクリート工事」(通称JASS5)
昭和50年 高強度コンクリート 27~36( N/mm2)が新設
阪神・淡路大震災⇒ 1997年改定:一般のコンクリート 36 N/mm2 以下 高強度コンクリート 36~60 N/mm2
60 N/mm2 を超えるコンクリート 必要な試験・実験を実施 ⇒ 大臣認定?
サンクタス川崎タワー等使用 宇部三菱セメントの大臣認定:水和熱の品質基準値 330J/g以下(申請値?)
他の会社の大臣認定:340J/g以下 が複数認定 ⇒ 国土交通省 強度的に問題なし サンクタス川崎タワー再開
宇部三菱セメントの申請値が高すぎた?
13年以上前の中古マンションは昔の建築基準?
サンクタス川崎タワーのコンクリート強度は 60 N/mm2 以上?
-
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件