大阪の新築分譲マンション掲示板「ザ・千里タワー ってどうですか?(その03)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 大阪の新築分譲マンション掲示板
  4. 大阪府
  5. 豊中市
  6. 新千里東町
  7. 千里中央駅
  8. ザ・千里タワー ってどうですか?(その03)
匿名さん [更新日時] 2009-06-29 16:20:00

ザ・千里タワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

『千里中央駅前タワーマンション』
 前々スレッド[2006/10/27-]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs//thread/6848/

『ザ・千里タワーってどうですか?』
 前スレッド[2008/11/20-]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs//thread/6960/

物件データ:
所在地:大阪府豊中市新千里東町1丁目2番1号他(地番)
交通:北大阪急行電鉄 「千里中央」駅 徒歩1分
価格:6770万円・7050万円
間取:3LDK
面積:88.16平米・92.2平米



こちらは過去スレです。
ザ・千里タワーの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2008-11-30 18:31:00

[PR] 周辺の物件
グランド・サンリヤン甲子園三番町
サンクレイドル塚口レジデンス

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ザ・千里タワー口コミ掲示板・評判

  1. 181 匿名さん

    素朴な疑問なのだが...

    なんで、一個の柱だけコンクリートを注入し忘れたのだろう。当然、注入したかどうかダブルチェック
    するはずなので、この一個だけなのだろうか。
    2度ある事は3度ある。一個ある柱は他にもある...と思うのは私だけなのだろうか。
    あと、注入し忘れるくらいだから、きっちり注入されたかどうかも確認していないだろう。
    (ダブルチェックしているならば忘れないはずだから、きっちり注入を確認していないと考えるのは妥当だと思う)

  2. 182 匿名さん

    確かに今回のミスが1箇所だけなのか?と疑問に思うし、
    他は注入していたとしても、ただしく、きちんと注入されているか?と疑問に思う。
    一応、事故後チェックしたとは言っているが、問題なく、きっちり注入されたかまで
    検査したのかな?
    どうなんでしょうか?

    あり得ないミスだと思った。

    実際の建築現場ってどのような確認しているんでしょうね

  3. 183 住まいに詳しい人

    >167さん

    ご開示ありがとうございまいした。これで、私の推測がより正しいと思うようになりました。
    (柱梁の仕口部は、現場打ちではなかったですが)


    この図1の損傷箇所のひび割れ状態をみると、まさに落下していますね。
    1〜2mmの変位でこのようなひび割れが生じることはありえません。
    しかも、衝撃で柱の下の柱も一時的に下方に変位して、あのようなひび割れを
    生じています。

    変位が2mmで損傷したのが側面のコンクリートだけならば、その段階でグラウトすればよいのです。
    その方が、ジャッキアップの冒険をするより、よほどましでしょう。

    説明書の下の方で、今の柱が荷重負担していないこと記載しています。
    これで柱の上部分の梁端部のひび割れは、説明できても、その下部の梁のひび割れは
    説明できません。
    何度もいうように、2mmの変位ではヒビは生じません。

    この報告書を持って、もよりのGBRC(日本建築総合試験所)の構造専門の方か、JSCA(日本建築構造技術者協会)にメールで相談して判断してもらってください。
    変位がたったの2mmなのか。

    上で実測できないような趣旨の弁解がありますが、柱下部の周辺が欠けただけならば、その中央部で計ればよいだけの話で、この実測値及び、崩壊後や現状の画像を示してもらうまでは、
    過小評価してはダメです。
    あれは計算値でしたという逃げの兆候が177さんのコメントにすでに出てきています。


    説明書にあるジャッキアップの方法ですが、架台取付とある部分を含めてこれは模式図であり、実際には柱の両際でジャッキを設置し、それだと、梁に過剰な負担がくるので、上下層にかなりの支柱を並べるはずです。でも元の位置に戻すことは難しい上、打設するコンクリートは自ら膨張し圧縮力を発揮するもので無い限り、打設後に収縮してくるコンクリートに期待通りの反力を求めることも困難です。いろいろ挑戦はできても一発勝負で、正常施工と同じ値を得ることはまず不可能でしょう。
    ましてや、矯正できない歪みが残る可能性が高いです。

    補修方法をオーソライズされたら、外部の立ち会いを入れずに作業するつもりなのかな?
    一通りはつった後に、確認に来てもらう段取りにするのかね。
    いいかげんこの議論にうんざりするので、現場も第三者に見せたらどうでしょうか?

    だいたいの場合、契約者が要望すると、安全上の理由で断るでしょう。
    だから、豊中市の担当者に見てもらうとか、大きく要望していかれたらと思います。

    問題は、柱1本といえ、地震時の水平力を負担してくる柱のバランスがくずれる訳なので、
    いくら免震構造でも、長周期の感じ悪い波がきて、柱のない階で建物全体が捻れはじめるとがあるとすると怖いですね。いくら設計施工の会社が安全と宣言しても、手直しまでの間に大地震が来ても大丈夫なのか、特定行政庁による第三者委員会で、大至急で検証すべきだと思われます。

  4. 184 匿名さん

    >>124 北側にもシートは落下防止のネット、周辺住民なんだからよく見てからレスして下さい。ま、でも北側は駅利用してても見る機会はまずないか。
    >>126>>148 正面ではないが参考まで。

  5. 185 匿名さん

    シートは南側正面だけ。

    1. シートは南側正面だけ。
  6. 186 住まいに詳しい人

    (補足)

    柱ジョイントより下の梁のひび割れですが、
    グラウト枠上部の柱周辺のコンクリートがせん断破壊した瞬間に、
    下部の柱の軸力が解放され、当該の梁が上に変位したことによるものと推察されます。

    長期荷重で圧縮側のクリープ変形を受けている部分は、逆向きの変位で容易にひび割れを
    生じることがあります。

    せん断破壊の後に、柱が降下してくるのに一瞬ですが、しばらく時間があり、
    その間の出来事でしょう。

    と考察していくと、上の柱が完全に落ちてなくてもこのひび割れを生じますね。
    落ちているという直接の証拠になりませんでした。訂正します。

    でも、作業員が避難したくなるほどの振動は、せん断ひび割れでは生じないでしょう。
    マスの移動という運動エネルギーがあって初めて全体に振動を及ぼすことが可能です。


    また、終わりの方で「怖い」とか表現しましたが、これは当該柱の周囲に仮説でブレースを
    付けるとかで補強できる話でもあるので、適切な対処がされてあれば問題ないことです。
    要は、その辺を含めて第三者による確認があった方が安心という意味です。

  7. 187 匿名さん

    この報告書をみると6ページ目の下に

    これらの修補計画の内容は、現 在詳細設計中であり、「 建築物構造性能評価委員会」の審査を
    受けるための準備をしています。平成20 年12月 25 日には評価委員会が開催され、これらの
    修補計画の内容が検証されます。
    なお、ザ・千里タワーは、超高層且つ免震構造建築物であるため、国土交通大臣による認
    定を取得しており、今回の損傷部位の修補に伴い、再度認定を取得する手続きが必要とな
    ります。評価委員会の審査を受け合格の後、国土交通大臣の認定を取得します。

    とあります。そもそも、この様な事故又は過失が過去に例が少ないはずなので、"評価委員会の審査を受け合格の後"の様に予定されていると言うことが既におかしい感じがします。正しくは
    "評価委員会の審査を受け合格した場合は"となる筈で、評価委員会と既にうちあわせ済みかの如くの
    表現を用いる事自体おかしいと感じます。

    同様に7ページ目で

    ① 修補後の柱にかかる荷重は、設計通りの荷重となります。
    ② 建物全体として、設計通りの性能となり、本来の耐震安全性が確保されます。

    と言い切っています。これも過去の例が少ないはずで、言い切るのは難しい筈。

    やはり、契約者が素人だと考え、言い切る事で納得させようと思うのは考えすぎでしょうか。

  8. 188 周辺住民さん

    >181、182

    確かどこかであったような・・・、なんかここだけ工程を変えたため、注入し忘れたとか・・・。

  9. 189 匿名さん

    >188
    報告書の3ページ
    >「ザ・千里タワーでは、PCa部材取付け作業の安全性を高めるため、19階か
    ら2回(2日)に分けて注入することに施工手順を変更しました。」

    しかし、作業の安全性を高めるため2度に分けて注入を始めたまさに
    その19階でミスが起こるのか?どうもこの報告自体が後から付けた言い訳に
    聞こえてならないのは、私だけでしょうか?

  10. 190 周辺住民さん

    p.3の下 ②

  11. [PR] 周辺の物件
    ザ・ライオンズ南塚口
    グランド・サンリヤン甲子園三番町
  12. 191 匿名さん

    言い訳かどうかは分からんが、そもそも、施工手順を安全性を高めるため、変更するってことがあるの? 予め変更を予定していたことなのでしょうか・・・。(なら施工担当者は知っているか・・・)

  13. 192 匿名さん

    >「ザ・千里タワーでは、PCa部材取付け作業の安全性を高めるため、19階か
    ら2回(2日)に分けて注入することに施工手順を変更しました。」

    という事は逆に考えると19階は安全性が落ちるかもしくは、19階より下でなんらかの安全性に関する
    問題が起こった為に変更したという事になるが。

    もし、言い訳でないのならだが。

  14. 193 マンコミュファンさん

    ジャッキアップでうだうだ言ってる人いるけど
    梁なんかに荷重なんてかけないよ
    最下層の底盤から柱にかかるだけの荷重に耐えうるだけの支柱を該当階までかける
    その際にまったく同じ位置に支柱を建て続ける事で梁への荷重をさけ、
    底盤に全ての荷重を負担させる
    どんだけ圧壊して沈んだのかわからんが
    直上の梁との接合部位にひび割れなけりゃ軽微だろ
    それより、免震だとこんなに主筋少なくていいものなのか
    そっちの方がびっくり
    そこらの5階建ての方が倍以上入ってるよなぁ
    ゴムをそれほど信用してるんだろうね
    杭もないようだしな
    地盤も信用しすぎなんじゃないの?

  15. 194 匿名さん

    よそ者ですさん
    >>119で「2本だけ注入してあるというのがよくわからない・・・。」とすでに昨日午前中の時点でご指摘されておられますが、
    4ページにある
    19階以上の【施工手順の変更】とは、理にかなっていると思われますでしょうか?
    それとも、何故ゆえこの様な手順に変更したのだろうか?と思われるのでしょうか?
    実際の作業工程等もご理解なされている、よそ者ですさんの意見が聞きたいのです。
    どうもこの「安全性を高めるため、19階から2回(2日)に分けて注入する」とゆう文章に納得がいかないのです。

  16. 195 よそ者です

    >>194 さん

    すんません、買い被りすぎです・・・。

    作業手順の変更は、そのものずばり、作業の手順に問題があったのでしょうね。19階までそのまま施工しているので、たいした問題ではなかったのでしょう。

    差し当たり、柱ブロックの所定位置への固定が難しかったのではいでしょうか?
    私が想像するに、楔で柱の位置高さを調整し、一部を注入して安定させたのち、楔を撤去して、シール工、注入といった作業手順に変更でしょうか・・・?
    いや、25mm浮かせて定置するの結構難しそうなので。
    ブロック寸法が鋼材をしのぐほど精密なら25mmのスベーサー噛ませるだけですが。

    以上が私の想像です。
    作業手順はやってみなければわからない事が多いので適否は何とも言えませんね。
    全てを想定、網羅した完璧な計画を立てることは人間には不可能なので、手順の改善はあるでしょう。

  17. 196 匿名さん

    主筋が少ないのは、免震だからではなく、一般的な鉄筋より引きに強い物を使っているからと理解しています。
    より建物の重量を軽量化して土台付近の負担を軽くするのが目的かと。
    モーメントも小さくなるので風や地震での揺れも早く収束出来るように思っていました。違ったらすみません。
    冷間で引き抜いたりした強い鋼材を使っているので、低層の建物と比較は難しいかも知れませんね。

  18. 197 よそ者です

    >>193 さん

    その方法、荷重管理大変だよ。
    各階で同時に荷重かけないと、床版やられちゃう。
    実際には徐々にかける事になるかな。
    施工中も絶えず監視しないと。

    それと、床版にも高強度コンクリート使ってあるのかな?
    ボイド入って無きゃいいけど・・・。

  19. 198 匿名さん
  20. 199 175

    >>180
    >あなたは物を測ったことありませんか?
    >0.1mm単位なら、スケールで測れなくもないが、通常ノギスを使う精度。
    >(学生のころ、目盛の一つ下の単位まで読むのは常識とは言われましたが・・・。)
    >1mmの単位なら、スケールか、5mm目盛のスタッフでも読めるアバウトな
    >レベル、根拠になりましたでしょうか?

    ならないと思う。
    貴方の>>165での記述は、17mmであるにせよ1.7mmであるにせよ
    その数値はあくまで「実測値」であるという前提に立っている。
    これがシュミレーション上の数値である事は既に前スレで明らかになっているのだから
    まず、判断の前提からして誤認識があるのではないかと問うたのが当方の主旨。

    そして、施工者側がアナウンスしている「1.7mm」という値を貴方が疑問視するに
    あたっては、「実測する際の最小単位」として適切でないからという理由ではなく
    単純に「1.7mmでは小さ過ぎる→その10倍くらいは動いているに違いない」という
    感覚的なものがはたらいているフシがあると思った次第。

    >破壊されて周囲がガタガタの柱の沈下量を0.1mm単位でなんか計測できない。
    今回破壊されたのは柱PCのジョイント部外周なのだから、剥離したコンクリート片を
    除去すれば、上下柱PCの断面を露出させて内寸を計測しようと思えば
    おそらく可能であり、それが不可能なほど破損面周辺が荒れているとすれば
    貴方が正とする「ミリ単位」での計測も難しいのではないかと思った。
    「1.7mm」という数値を憶測で否定した上で自論を展開するのと
    計算上の想定値として受け入れた上で、改めて疑うのとでは大違いだと思う。
    私はこの施工ミスを看過するつもりなど毛頭ないけれど、施工者が行なう
    事後の報告を頭ごなしに否定していては、どんな情報を得ても無意味だと思う。
    技術屋を称する人には、客観的な判断をもって事態を整理して頂きたい。

    それと、これは貴方に問うても仕方のない事かも知れないけれど
    何度か写真が挙げられている養生シート下のシミの様な汚れを「ひび割れ」と
    断定して議論している方や、施工ミスによって構造体としては欠落した状態の
    柱の一部が剥離した現象をして「柱の座屈」」あるいは「柱コンの剪断破壊」と
    表現する方の感覚が理解できない。
    事態を正確に知ろうとする人に正しく説明をするために「憶測」という言葉を
    当然のごとく使うのもおかしいと思う。(ましてや技術屋さんが)

    以上、喧嘩を売るつもりはないけれど、非常に違和感を覚えたので。

  21. 200 匿名さん

    全国で毎年何本もタワーマンションを設計施工している業界のリィーディーングカンパニーが
    作業の手順に問題があったからと急遽作業の手順を変更したとは私は考えられないなぁ。
    作業手順の変更そのものに公表している以外の理由があるのではないでしょうか??
    それと不思議に感じるのは、どうして突如建築専門的な意見を述べる書き込みが出てきたのでしょうか?
    だって、柱コンとかザンレツ?とかなんて言葉聞いたことない!?
    ごめんなさい、頭悪くて。

  22. 201 匿名さん

    >>199
    >『…施工者が行なう事後の報告を頭ごなしに否定していては、どんな情報を得ても無意味だと思う』
    失った信頼を回復することはそう簡単にはいかないもの、もう一度信じられるようになれる誠意ある説明行動対応を切に願います。

    >『客観的な判断をもって事態を整理して頂きたい』
    専門知識のない我々一般の者はどの様にして、客観的な判断を得れば良いのでしょう?

    >『事態を正確に知ろうとする人に正しく説明をするために「憶測」という言葉を当然のごとく使うのもおかしいと思う』
    こういう状況に陥ると、たとえ憶測でも良いからどうにかして知識を仕入れたいと思うものなのです。

    >>180を擁護する訳ではありませんが、事態を正確に知ろうと正しく説明をして頂きたい。

  23. 202 175

    >>200
    >全国で毎年何本もタワーマンションを設計施工している業界のリィーディーングカンパニーが
    >作業の手順に問題があったからと急遽作業の手順を変更したとは私は考えられないなぁ。

    工事中に工法や作業手順が変更されること自体は珍しいことではない。
    工事請負契約の段階ではRC在来工法(現場でコンクリートを打設する手法)を前提に
    コストや工期を組み立てていたのが、途中で工期短縮や施工精度の向上を目標として
    PC化の採用を検討するのも、ごく普通に行なわれている事だ。
    また、ひとくちに「PC化」と言っても、スラブの一部だけをPCで造るケースもあれば
    柱や梁までをもPCで造るケースもある。一見して同じ様な建物であっても、実際に工事を
    する場面においては、全く同じ工法で全てを造る事はないと言っていい。
    マンションごとに設計・仕様が異なるとの同様、現場の状況にあわせて「工事のやり方」も異なり
    それは常に検証されて最良の方法を模索しているということだ。

    本件において、グラウトの工程が2回に分けられた事情は詳しく触れられていないけれど
    報告書を読む限りでは、合計6箇所の注入を行なうまでの間はPC材が不安定な状態に
    置かれる事になるので、最初に2本だけを手作業(手動ポンプ)で注入し、いわゆる
    「仮どめ」の様な状態を確保してから、本チャンの作業のための準備(枠の装着など)をして
    残りの4本を注入することにした、という事の様だ。
    上層階は下層階よりも揚重作業(クレーンなどを使う作業)の危険が増す、ということも
    理由のひとつとして考えられるし、グラウトを2段階に分けることで、いくつかの作業工程のうち
    一部をラップさせて、トータルでの作業効率を上げるという狙いもあるのかも知れない。
    (例えば、先に仮どめが済めば枠の装着から先の工程ではクレーンが開放されるため
    すぐに次の柱部材を据付にかかれる・・・とか)

    >どうして突如建築専門的な意見を述べる書き込みが出てきたのでしょうか?

    当方が見ていた限りでは、専門知識に基づくと思われる書き込みは随分前からあった。
    しかし、その一部には断片的な情報だけを頼りに想像された憶測に過ぎないものも含まれ、
    発言者の意図も不明なものも含まれていたと思う。
    ここは苟(いやしく)も不動産情報サイトなのだから、建築の専門家も当然に見ている筈。
    同業者を擁護する書き込みも確かにあるのだろうが、同業者であるからこそ「不始末」は
    厳しく糾弾する必要もあるのであり、そのためには、思い込みや間違った情報は
    極力排除しなければならない・・・と、専門家なら思う筈なのです。
    技術屋のフリをした「煽動家」が増えてくれば、堅苦しい意見が出てくるのは当然の摂理かと。

    小難しい話をエンドユーザーが完全に理解しようとしても、なかなかそうはいかないもの。
    しかし、不安な事があるならば解り易い言葉で説明をするのがプロに課せられた任務。
    本件においても不安や不満を覚えている人がいるならば、本来の「訊くべき相手」が
    いるのだから、そちらの発する情報に耳を傾けて、疑問等々についてもコミュニケーションを
    直接とればそれで宜しいのかと思った次第。外野は外野でしかありません。私も含めて。

  24. 203 契約済みさん

    ワタシもかなり販売側の対応を疑ってかかっている契約中の
    身ですが、「座屈」という言葉を阪神大震災のときの写真と
    併用しておもしろがって定着させた輩は確実に存在してましたね。
    ずっとその点については違和感を持っていました。
    そこがかなり一人歩きした感はあるなと。

    ただし、素人目線では素朴な疑問がたくさん浮かんだのも事実。
    とにかく、販売側が、この収集が困難なほどの風評が既に広まって
    いる現状を、粘り強く解消する努力をするのは最低限の義務だと
    思っています。

    新手の不祥事やネットの風評って、大企業でも全くフットワーク良く
    対応できないんですよね。むしろ大きいからこそなのか・・・
    松下電器のファンヒーター回収のような、ある程度称賛されるような
    対応がとれる企業って、ほんと少ないんだなと思いました。
    その点は正直がっかりです。

    解消への努力、対話の姿勢、誠実・検挙な姿勢を騒動が収まるまで
    見せ続けてくれるかどうかは当事者の立場として注視していきたいです。

    個人的に一番カチンときたのは、例の朝日の記事の「資産価値は
    落ちません」発言ですね。

  25. 204 マンコミュファンさん

    >>194
    安くあげたかったんだろうね
    どっちが安くできるかは一目瞭然
    安全はアトヅケだと思うよ

    >>196
    SD390クラスじゃないの?

    >>197
    うーん
    強度管理はほぼ必要ない
    強度が同じならコンクリート厚は関係ないし
    極端な話支保工でも持つ
    でも読む限りは違う工法取るみたいだね
    どうやって他の柱に分散するのかわからんけど

  26. 205 住まいに詳しい人

    >193

    誰も単独の梁にかけるとは言っていないのだがな〜。

    下は底盤まででいいとして、上の方はどこまで必要ですか?

    結局は複数の梁の断面によるせん断抵抗に期待するわけです。
    必要な断面面積が得られれば、底盤まで伸ばす必要はないでしょう。

    また、2本の梁で合計スパン16mはありそうで、梁単独状態の両端固定の理想状態で、
    中央変位を試算すると、弾性たわみだけで20mmぐらいの値になる。
    たぶん、剛性の計算に逆梁に付属するスラブも勘案したりしたのであろう。

    梁のたわみは、このコンクリート強度での実験例は少ないだろうが、
    弾性たわみの数倍には、初日で達するであろう。


    >直上の梁との接合部位にひび割れなけりゃ軽微だろ
    中央部は曲げモーメントも端部の半分なので、中央部にひび割れが
    生じなかったのは、すでに着床してこれ以上変位しないからとも推測できます。

    ようは、実測値を公表しないから、この議論も収束していかないのです。

  27. [PR] 周辺の物件
    ジオタワー大阪十三
    Brillia(ブリリア) 伊丹
  28. 206 匿名はん

    >>204
    「どっちが安くできるかは一目瞭然」
    なぜ安くなるんですか?

  29. 207 住まいに詳しい人

    >199 175さん

    >それが不可能なほど破損面周辺が荒れているとすれば
    >貴方が正とする「ミリ単位」での計測も難しいのではないかと思った。

    報告書を読む限り、そのような損傷はない模様。
    何度もいうように、柱中央部の隙間を計ればよい。事前にミリ単位の長さの棒でも
    差し込めばすぐに分かることでは?

    >座屈という表現について

    今回の2本先行注入がどうしてそうなったのか、よく知らないが、
    柱設置時にスラブからの控えもすぐに設置するはずなので、安全性向上というのは
    正直今ひとつピンとこないし、手順が変わろうが、柱の周囲をみれば充填完了かどうか
    すぐに判断できることを見逃すとは、現場側の品質管理体制ができていなかったことに尽きるでしょう。

    で、この2本の先行して充填が終わっていたために、躯体を最上階まで構築して初めて、
    柱の降下事故が生じた訳です。
    この連結完了の2本+グラウトブロックで支えていた。
    まず、グラウトブロックの上方の柱コンがせん断破壊した。

    柱は900□で70Nなので、このときにだいたい400tf〜600tfぐらいの荷重は負担していたとすると、32mm径の鉄筋で、1本200tf以上の負担になるでしょう。
    これは、25mmの未充填部分があると、座屈してもおかしくないオーダーかと推測します。

    そもそも、報告書に記載されているように、表面側のコンクリート以外損傷していなのであれば、
    鉄筋を入れ替える必要はないのです。

    荷重を機械的にロックできる1000トンクラスの座布団型の油圧ジャッキを特注し、そのまま柱の中に埋め殺すような工法も検討に値するかもです。

    いずれにしても、実測できるものを、発表しない段階で、やましいところがあるのでは考えるのは当たり前のこと。

    どう言葉で擁護しようが、疑惑が晴れるものではありません。

  30. 208 住まいに詳しい人

    (補足・訂正)

    >これは、25mmの未充填部分があると、座屈してもおかしくないオーダーかと推測します。

    いちいち補足・訂正の後付で申し訳ないですが、

    「鉄筋の外側のコンクリートがせん断破壊して、フープも外側に変形しやすい状況になっていれば、座屈しても・・・」

    に訂正させていただきます。

  31. 209 前々スレの975あたり

    今回の「座屈」とは、コンクリ未充填部分の鉄筋が曲がったってことじゃないの。
    阪神のときのコンクリが破裂したような座屈ではなくて。

    専門家さんの話は分かりやすかった。

    詳細が公表されないことを不審にしている意見が多いが、公表されない理由は、
    今回の原因が、ここ固有の原因ではないからだと思う。
    つまり、工程管理体制に原因があって、それが根本原因とすると、どこの建物でも、
    既存建築物を含めたどこの建物でも、類似のミスが発生していておかしくない
    ことになり、対応・対策がこのマンションだけでは済まなくなるから、公表され
    ないんだと思う。

    ここも、事故に付随して既工事部分の再チェックや、今後の監理体制の強化が
    図られるだろうから、実質的には他の物件よりも安全な物件になるはず。
    一般消費者には理解しにくい現象ではあるが。

  32. 210 匿名さん

    もし、今回の事故が住民が入居後、地震や台風等が引き金となって起こったとしたらどうなっていたでしょうか。
     今回のような施工ミスは絶対にあってはならないことです。施工主は、このようなミスを犯したことの謝罪とこのようなミスが2度と起こらないようにするにはどうすれば良いかの改善策を世間に公表すべきと思います。

  33. 211 175

    >>207
    >報告書を読む限り、そのような損傷はない模様。
    >何度もいうように、柱中央部の隙間を計ればよい。事前にミリ単位の長さの棒でも
    >差し込めばすぐに分かることでは?

    であれば、それは>>180氏に指摘して頂きたい。
    私自身は貴方と同様、PC部材の中央部分は壊れておらず、ある程度の
    平面を保っていると思っている。
    そこで0,1mm単位の数値が拾えるかどうかという問題はともかくとして
    >>180氏は「破損部周辺はガタガタ→そこで0.1mm単位の計測は不可能
    →1.7mmである筈がない→17mmと考えるのが妥当」という主旨で述べておられる。
    実測の可不可が数値の信憑性を判断する基準となっている点が疑問だという事だ。

    ちなみに私個人は、PC部材の接合面間の距離ならば、ノギスでも何でも使って
    0.1mm単位での計測は出来ると思っている。
    もっとも「変位前」の実測値が無い以上、実測値同士を比較して変位量を
    捉える事はできない。そしてそれは、1mm単位で実測するとしても条件は同じ筈だ。

  34. 212 匿名さん

    専門的な知識を持ってる人が書き込み始めてから面白がって書き込んでた煽りとかが激減して健全なスレになってきましたね。

  35. 213 中竹

    まぁようするにだ。

    大きく信頼を失う出来事だったから隠してるわけだ。

    そこまで大事じゃなかったら逆に公表してるほうが、まだ信用も保てる。

    隠蔽してても、隠蔽してるって騒がれるのは解ってるはず。

    それでも隠したって事は、その内容が「隠蔽する」って事より信用を失う出来事だったのはもう明らか。

    時間が経ってから「実はこういう事でした。なので安全性に問題はありません。」って言ったとしても、なぜいまさら?って話でしょ。

    手回し、内部工作の時間稼ぎしてるだけ。

    そんなのみんなもわかってるでしょ。

    契約してる人はなんとか良い情報を信じたいだろうけど。

    冷静に考えれば解るだろ。

    俺からはこれ以上なにも言うことはできないが…

  36. 214 匿名さん

    すでに契約している人の解約が2月までってばかじゃないの?
    こんな忙しい時期にこんな騒動起こしといてたった3ヶ月で決めろってなんなの?
    私は事故のこともいまだよくわかっていないし、主人は年末年始忙しすぎてほとんど家に寝に帰ってるだけ。相談しあう時間なんてありません。

  37. 215 匿名さん

    健全なスレになってきたって言ったとたんこれだ…

  38. [PR] 周辺の物件
    リビオレゾン塚本ステーションプレミア
    グランド・サンリヤン甲子園三番町
  39. 216 匿名さん

    2月末までに解約するかどうか決めてくれないと、3月4月の春の需要期に
    間に合わないからじゃないの?
    売主都合です!

  40. 217 マンコミュファンさん

    >>206
    一つ目は
    202に一部書いてあるとおり揚重機(クレーン)
    1個当たり1/3の時間しかかからない
    仮止めすれば倒れる危険がなくなるからね
    二つ目は電動ポンプ
    198のP4に図があるけど
    変更前は全ての柱を据え付けてる間中
    電動ポンプが必要
    変更後は1日だけでいい
    全ての柱を据え付けた後にね
    ご丁寧に据え付ける時は手動とまで書いてあるしw
    毎日メンテしないといけないしね
    三つ目は材料(グラウト材)
    毎日電動ポンプ使うわけだから
    そのロス分は相当なものでしょう
    四つ目は型枠
    変更前はエアチューブなるもの
    変更後はそれいらない
    使い捨てだったらどれくらい儲かるのかな?
    使いまわしでもそれを取り付ける手間と外す手間
    まぁ書かれてるだけでもコン位はツッコめる
    当然資材だけでなくそれにかかる人件費も浮く

  41. 219 匿名はん

    そうです。解約なんてしては損です。
    資産価値はビタ一文下がっておりません。

    朝日新聞にも書いてあったでしょ。

  42. 220 匿名はん

    資産価値が下がるなんて断言できないけど、安心しきってしまうのもどうかな。
    昨今の偽装問題でもあるように、消費者自身も賢くなっていく必要はあると思うよ。
    まぁ何を信用していいのかわからなくなるけど、今回の問題は、しっかりと住む方も見守っていく必要はあると思いますが。

  43. 221 契約済みさん

    >>219

    朝日新聞に書いてあったって、それは竹中のコメントでしょう。
    それを信じるのはどうなの??
     
    あとすぐママの話が出てくる契約者がいますが・・・
    同じ契約者として恥ずかしく、つらいです。

  44. 222 匿名さん

    実際、2月末は早すぎだと思われます。

  45. 223 匿名はん

    朝日新聞のコメントなんか信じてる人なんかいるんだ
    ビックリ

    今までも中共よりの無駄記事書いて散々顰蹙かってるのにね

    ようはスポンサー次第の日和見記事出版社でしょ

    発行部数も激減してるらしいしね

  46. 225 匿名さん

    家っていうのは住んでいる限り価値は下がっていくものでしょ。
    下がらないのはありえないと思うんですが・・・

  47. 226 よそ者です

    >>199

    あなたが、1.7mmを測れないのに、何で1.7cmなら測れるのかというので
    こたえたのですよ。
    計測値なら納得だと言っているでしょう。
    人の意見にレスをつけるならよく読んでからにして頂きたい。

    cm単位で表記しているということは、mm単位は誤差を含む参考値です。
    逆に、0.1mmの単位は普通めったに使わない、かなりの精度を必要としている
    ときだけです。

    ちなみに、柱の接合部の角がせん断破壊して飛んでいるなら、ノギスでは隙間を
    測る部分は届かないので測れませんよ。


    住まいに詳しい人さんも言っておられましたが、そこに物があるのに、実測値を
    提示しないのは、感覚的にありえない。
    基礎杭の破損のように、測れないわけではないのですから。
    外部足場を設置しているので、安全上近寄れないということでもないでしょう。

  48. 227 よそ者です

    >>197 さん

    その構造では、広く分散させるにしても、何百tも支えるのは無理ですね。
    もともと、居住設備なんだから、そんな荷重を受けることを想定するはず
    ありませんよね。

  49. [PR] 周辺の物件
    リベールシティ守口
    リベールシティ守口
  50. 228 周辺住民さん

    何を言っても、柱が自壊して、破裂みたいなことになたのは、事実。そして、作った者が、隠して、発表が無かったのも事実。そんな、作成者を信用しろは無理。そんな作成者が安全と宣言しても、無意味。

  51. 229 よそ者です

    >>226

    >計測値なら納得だと言っているでしょう。

    計算値です、間違えました。

  52. 230 匿名はん

    多分、構造的には問題ないんだと思う。
    だが、資産価値はどうだろうか?

    2chの街BBSでもマンション購入とは関係ない輩がずっとタワーを揶揄している。
    http://kinki.machi.to/bbs/read.cgi/osaka/1226950723/

    大地震が来て持ちこたえたという実績がない限り、この風評被害を無くすのは困難ではないでしょうか。

    特に小中学生はからかわれるだろうから、購入層も狭まったのではないか。
    こういった、風評による総合した資産価値の下落は多大に思うけど。

  53. 231 住まいに詳しい人

    >211 175さん

    新聞発表の1.7mmの記載を見れば、これは17mmの誤記だろうと推測するのは、
    通常の建築技術者ならば、ごく自然なこと。
    それを憶測はダメとか、施工者の発表することを頭ごなしに否定するのはいかがなこのかと
    いろいろ施工者側の立場で述べておられますが、そもそも計算値ということも明記しない方が
    よほど作為的なのではないでしょうか。

    先の議論(207)では、よそ者さんの議論は、全く関係ありません。
    >それが不可能なほど破損面周辺が荒れているとすれば
    >貴方が正とする「ミリ単位」での計測も難しいのではないかと思った。
    このようにご自身が199できっちりと「難しい」と施工者側の肩を持つようなことを述べている。

    211のしまいには、施工誤差のあるもともとの位置が分からないのだから、実測がどれだけの意味があるのかということを暗示して、文章を締めくくっていますね。

    もともとの位置は、柱に残っている基準墨から追ってもよいだろうし、柱PCa部材の天端を実測しても出てくる。それが本来の位置からどの程度下がっているかで計測可能でる。
    どこにも基準墨が残っていないとかいうかもしれないが、破断階のサッシュ枠から追ってもいいだろう。この部材は結構正確に取付するので。

    >199でこう述べています。
    >私はこの施工ミスを看過するつもりなど毛頭ないけれど、施工者が行なう
    >事後の報告を頭ごなしに否定していては、どんな情報を得ても無意味だと思う。
    >技術屋を称する人には、客観的な判断をもって事態を整理して頂きたい。

    客観的な判断で、実測値のように報道された1.7mmで変位が止まる訳がないし、後出し「計算値」にも、どうも都合のよい仮定をしたのだと思うのが技術屋。

    施工者側が肝心のデータ(実際の変位、または実際の柱下の隙間)を意図的に出さないのだから、
    ある程度の推測が入るのはやむなし。

    今、改めて読み返すと、報告書が公開されて、意を決して出てきた175さんは、
    本件の施工会社の人か、そこから委託された人のような言動ばかりですね。
    間違っていたらごめんなさいです。

  54. 232 住まいに詳しい人

    報告書で以下の記載があります。

    ・補修方法
    今回の損傷はコンクリート表面の部分的なも
    のですが、完全を期すため広い範囲を修補し
    ます。
    ・・・・・

    で、鉄筋も切断してやり替えるという。

    施工者側は、実測値しても施工誤差があるので、1.7mmの変位だと、
    計算値で推測しました。

    なるほど、1〜2mmの変位では、接続された2本の鉄筋も弾性範囲内で無傷だし、
    ましてやグラウトの終わっていない残り4本の鉄筋も全くの無傷です。

    どうして、せっかく連続している健全な主筋を切断してやり直すのでしょうか?

    175さんのご見解をお待ちしております。


    (最近の状況は不案内ですが、柱筋の接合部材で、柱梁の仕口部分で使用してよい大臣認定品は
    あるのかな?)

    (余談:柱筋が6本と少ないのは、高張力鋼を使用していのと、逆梁の剛性が高くて、地震時の曲げ変形が少ないからでしょうね。せん断変形は、部材の断面積に比例して入ってくるので、フープ筋だけは密に入っています。)

  55. 233 匿名さん

    >>167

    >竹中からの契約者向け報告書です。
    >http://www.the-senri.jp/customer/html/20081202b.pdf
    >専門的な考察ができる方、お願いします。

    のリンク先が削除されていますね。
    やはり、竹中にとって都合の悪い事は封印なのかな。

  56. 234 匿名さん

    解約率はどれくらいなんでしょうか?

  57. 235 マンコミュファンさん

    >>232
    主筋の局部に1.7mmの変形の影響がでる可能性は考えないのかい?
    1.7mmだと弾性域だという根拠がわからない
    影響を受けた主筋の範囲が長くて均等に影響がでたなら弾性域でしょうが
    局部的に影響出たなら十分塑性域でしょう
    柱のかぶり部分を中心として圧壊して荷重を支えきれなくなり
    1.7mm全体的に落ち込んだととらえる方が正当だと思う
    当然補強筋にも影響がでてるでしょう
    主筋も圧壊した部分では弾性域ではすまないでしょう
    関係してそうな部分を総取替えするのはごく当たり前の対応だと思う

  58. 236 匿名はん

    >>221
    竹中の説明が信じられないのに
    竹中が造るマンションを買うってのは
    なんとも不思議な話だね…。
    ホントに契約者なのかな?

  59. 237 契約済みさん

    >236に同意

    信じられなきゃ解約すりゃイイ。
    欲しけりゃ買えばいい。

    要するに契約者の問題。

    外野がガタガタなんで言うの?
    そこまで我々を腹の底から心配してくれてるわけ?
    損得や意図ぬきに。←ありえんでしょう。
    道義的に・・とかなんとかってのも胡散臭いことこのうえない。

    とにかく契約者としては気になるし、ここの掲示板は見せてもらいますよ。
    そんで思ってること言ったっていいでしょ。戦前じゃあるまいし。

  60. [PR] 周辺の物件
    サンクレイドル鶴見緑地公園
    リビオ豊中少路
  61. 238 匿名さん

    マンションの企画は気にいっていてぜひとも買いたいけど事故があった以上、事故の影響を見定めてから結論を出したい、そう思う人が居て当然じゃない。

    売主側の資料が出て、いろんな方がそれを批評したり、世間一般の捉え方や、他の類似事故の際の対応、戦術なども聞けたり、この掲示板とても役に立っているとおもいます。

    竹中言い分を信じるか信じないか択一って事はないとおもいますよ。
    大きな決断です。いろんな要素を総合的に判断するものでしょう。

  62. 239 住まいに詳しい人

    >235さん

    これはするどいご指摘です。

    390Nクラスとすると、32mm径の場合31.5tfの軸力で塑性域に入ります。
    鉄筋のヤング率は2.05×10^5N/mm2なので、
    弾性限界でのひずみ具合は、390/205000=0.19%となり、
    鉄筋がもともと無荷重状態でも、無傷のためには1.7mm/0.0019=895mm
    の長さが必要ですね。

    でも局部的な塑性は、考えにくいですね。その前にコンクリートの付着部分がすべり始めて、
    十分に長い範囲での圧縮状態になるだけでしょう。


    仮のそのような局部塑性が起きる可能性があると仮定しましょう。

    その際は、報告書で「接合済みの鉄筋が損傷している恐れがあるので」と表現すべきでしょうし、
    依然として、残りの4本は、当然にカップラー内に遊びがあって健全だから、これまで切断する必要は1.7mmの変位では全くないのです。


    また、折角のご指摘から、下記の可能性も出てきました。
    この繋がっていた鉄筋は柱周囲のグラウト枠と一緒になって、上部の400トン以上の荷重を負担していたので、柱下部が崩壊する前に、すでに全塑性のひずみを受けている可能性も大ですね。
    つまり、全塑性の損傷の恐れがあるのならば、たった700mmの撤去では不十分ですね。

  63. 240 匿名さん

    絶対にやってはならないミスを犯しておいて、補修したらそれでいいだろう、解約したければ解約
    すれば良い、それでも買いたければ買えば良いでは済まない。
     契約者、周辺住民や社会に対して大きな不安を抱かせているのだから、施工者はまず世間に謝罪すべきでしょう。

  64. 241 住まいに詳しい人

    契約者の方々へ

    一般消費者を騙すような新聞発表や報告書でなかったら、
    ここまで執拗に追求する必要はありません。

    ことを小さく済ませようととする行為が、どれだけまた業界全般の信用を失うことになるのか、
    それを建築でのリーディングカンパニーが堂々とやろうとしていることに危惧を持つものです。

    同時に、真実を知らないで購入する被害者を出したくありません。

    真実を知って、それでも100%同じ額で購入したい人は購入すればよいでしょう。
    また、情報が不十分だろうが、100%施工者を信頼する人もいてよいでしょう。

    ただ、苦労して今回の物件の契約に至って、入居を楽しみにしていた方々のうち、どうしても
    傷物は購入したくなかったり、少なくとも値引きがあって当たり前と思い方もいるでしょう。

    不十分な説明で、その説明で納得できないのなら合意解除というのも虫が良すぎることであり、
    施工者側の100%の責任でこうなった訳だから、契約解除の方々には手付け金倍返しが妥当なのではないでしょうか。

    再度、購入者の方々の心情を思うと、残念でなりません。

  65. 242 マンコミュファンさん

    >>239
    素人の人に間違った情報を流すのは止めた方が良い
    何を勘違いしてるのかはわからないが
    コンクリートが壊れない限り鉄筋が塑性域になることはない
    コンクリの方が弾性域は圧倒的に少ないからね
    爆裂するまでは鉄筋には何の問題もない
    あくまでも鉄筋にかかる負担は爆裂した瞬間から1.7mm落ちて
    またコンクリートが負担するまでのわずかな間だけでしょ

  66. 243 契約済みさん

    235、242さんの意見に不支持。 施工者側の意図を強く感じるので。231、232、239さんの意見に同意。理由は説明に筋が通っている。

  67. 244 匿名さん

    このマンションは今の不動産市況と経済状況が完全に下向きなのを加味していない
    相場より割高な価格設定にもかかわらず即完売状態。
    それは立地の面から便利であったり、転売まで見越しての収益性を評価した人が多かったのかもしれません。

    しかし私は子供のことを考えるとここを買うという判断は出来ませんでした。
    いくら「便利」や「収益性」があったとしてもそれは私たち親の都合。
    その都合によって仮にこのマンションが何らかの事故や倒壊をして子供の命を危険に晒すような状況になれば?と考えると後悔しても後悔しきれません。

    私にとってマンション購入は一生に一度だと思っています。
    少しでも不安やわだかまりがあり、子供の命が危険と感じられるのなら自分の都合にそれを合わせることはできないと思ったからです。

  68. 246 匿名さん

    いくら何でもいきなり倒壊して命の危険に晒されることはないと思いますね
    (0%とはいいませんが)
    もしまだ欠陥があったり、補修がうまくいかなくても、ズブズブと何センチか潰れたりして、
    更に補修が必要になったり、最悪建て直しの必要が出てくるかもしれませんが、いきなり人
    命に関わるような事態に発展するとは思えないです。

  69. 247 住まいに詳しい人

    >242

    コンクリートがもつ自身の相対的な弾性域の狭さと、
    コンクリート、鉄筋がどこまでの圧縮変形に耐えれるかは無関係。

    因みに、学会公式を援用すると、70Nのコンクリートのヤング係数は、
    だいたい 3.5×10^4 N/mm2 ぐらいになるものの、
    弾性域の少なさから、70Nの軸力による圧壊までの変形の平均値では、
    せいぜい3.0×10^4ぐらいのオーダーであろう。
    すると破壊時のひずみは、
       70/35000=0.002=0.2%

    で、鉄筋と同じような歪みになっています。

    実際の荷重状態を検証すると、
    断面積の約13%のグラウト枠で支持していたので、400トン(40kN)以上の荷重により、
     40000/(900×900×0.13)=38N/mm2
    ぐらいの圧縮応力度となっています。だから、確かに柱全体の内部の鉄筋が塑性することはありませんね。この可能性は取り消します。

    まあ、部分的な塑性、あるいはスプライススリーブ内部での2mm程度のすべりがあったとしても、その後の議論は同じです。

    ましてや、わずか2mmの変位で、上下周辺梁の梁際にヒビが入ることは依然としてありえないので、
    どうして極小変位で、ここにヒビが入るのか、是非その専門家のご意見を伺わせてください。

  70. 249 マンコミュファンさん

    あいかわらず、荒れていますね。
    この中で本当の関係者(契約者・デベ・竹中・近所の住民)は何人いるのでしょうか?
    金銭的に関係しているのは契約者だけですから最後に決めるのは契約者本人の価値観だけです。
    煽っている人は所詮他人事ですから余り気にしない方が良いでしょう。
    業者の説明に納得いかなければ解約。納得すれば購入する。

  71. 250 元祖匿名はん

    事故が実際に起こったのは竹中なり、下請けの施工が問題。

    それ以降の対応の不味さは、幹事会社、住商の問題と感じる。
    そして、施工水準も設計段階なり、コスト圧力に起因しうる。

    所詮、似たり寄ったりの会社同士だから、似たり寄ったりの
    対応しか出来ないのかなと遺憾に思う。阪急、オリも含めて。
    やはり関西企業の意識レベルは低いなと関西人として恥じる。

    コスト削減至上主義に起因する人災の可能性が否定できない。
    業界のためにも再発防止、安全意識の徹底を切に願う。

    最悪のタイミングで最悪の問題を起こすところがお寒い限り。
    しかし、最も寒いのはその後の対応がおざなりとなることだ。

    また学習能力欠如による悲劇が繰り返されるのは御免被りたい。
    損得勘定の後始末的処理でなくいい加減ちゃんとやって欲しい。

    入居後に今回のような事故がもし起こっていたらどうするのか。
    タラレバでは済まされない。十分にその可能性もありえたはず。
    プロのプライドを捨てた開き直りや反論、削除行為はもう結構。

  72. 251 元祖匿名はん

    まず、契約者専用サイトのみに誘導しようとする企業姿勢には大きく疑問を感じる。

    IRの基本として、まず契約者のみならず、株主(上場会社は勿論、仮にそうでなくとも)や

    金融機関、その他ステークホルダーに伝えるのがトップマネジメントの役目。商法上の義務。

    今回の一件は(も)、十分に説明責任を果たすべき問題であるし、詳細把握中ならその旨を

    まずアナウンスするのが最低限必要。

    住商本体のサイトにもIR、プレスとも一言も触れていない。阪急、オリも勿論触れず。

    最悪なのは、施工会社の竹中すらコメントがない。

    「何故か」相当遅れたとはいえ新聞報道までされているのに、こんなことってあり得るのか?

  73. 252 元祖匿名はん

    三連投恐縮だが、ちなみに竹中は東京本店長が前回問題起こした際には書類送検までされている。

    何の改善もないのは「うっかり」では済まされない。繰り返すが、本当にちゃんとやって欲しい。

  74. 253 匿名さん

    前回の件で東京本店長が書類送検されているという事は犯罪の可能性もあるという事ですね。
    東京は大阪と違って、土建屋と行政の癒着は比較的少ないと、個人的には感じています。
    あくまで比較ですけどね。要するに大阪がひどすぎるのですが。

    今回の件で大阪支店長?がどうなるかを見ていれば、行政との癒着度も測れるかもしれない。
    という事ですね。 多分、なにもないんでしょうね。

  75. 254 匿名はん

    >>241(住まいに詳しい人)の目的がやっと見えた気がするよ。
    要するに「値引き」か「手付倍返しでの解約」に対応しろって事なんだな。
    それが契約者の心情を代弁した意見なのか、第三者の良心に基づいてのものなのかは
    不明だけれど、回りくどく技術論を披露している割には、事態修正するために
    本当に適切な処理の仕方は何なのかという事に一切触れないのは何でなんだろ?と
    モヤモヤしてたんだが、結局そういう事?。
    いずれにせよ、カネでの解決もひとつの現実的な方法だろうが、実際に現場を
    見てもいない者が、専門家の名の下に勝手な判断を下すのはいただけないね。
    手付倍返しで契約者を逃げやすくして、市場に再放流された物件は安く叩いてやろうと
    してるんじゃないかとか、そういう勘繰りも出てくるというもんだ。

    書き並べてる専門用語は若手の現場マンかデベの品管担当者レベルの内容だし
    「ちなみに…」と前置きして、この件には直接関係の無い話題にも脱線的に触れて
    字ヅラのそれっぽさを粉飾してる。
    素人には解りにくい単語を羅列すれば、専門家らしさは演出できるし
    契約者に不信感が拡がってる今の状況だと、自分への反論は「関係者による工作だ」
    とあしらっておけば、不信感に乗じて一定の支持は得られる…。そんなとこじゃない?

  76. 255 175

    >>232
    >どうして、せっかく連続している健全な主筋を切断してやり直すのでしょうか?
    >175さんのご見解をお待ちしております。

    報告書を読んだ際、私はごく自然にこう考えました。
    ①先行接続した2本の主筋には、設計上想定していない圧縮荷重が
     かかったであろうから、機械式継手周辺の鉄筋およびコンクリートには
     何らかの損傷が生まれている可能性は否めない。
     →この2本だけは「健全な状態」とは言えない
    ②高強度コンクリートの一部をハツリ取り、再度「現場で」打設する以上
     ハツリの作業性や、再打設の際の型枠施工などの事を考えれば
     先行分の2本だけ除去するのでは十分な是正結果を得られない。
     →残り4本は、貴方が危惧する様に「不健全だから」除去するのではない
     ※この「修補計画」では帯筋をも除去する事になっている。それも同じ理由。

    貴方はつまり、こうお考えなのではありませんか?
    「主筋をも除去するという事は、それが健全ではないと判断された証拠である」
    →「今回の事故では、破損部の主筋も座屈したのだと推測される」
    →「主筋が座屈するのだから、変位は1.7ではなく17mmくらいはあった筈だ」
    →「あやしい!施工者の言っている事は信用できない!」

    主筋を除去した理由については前述の通り。(ただし私の解釈も貴方の解釈も
    報告書の記述だけを基に考えたものに過ぎない)
    先行接続された2本の主筋については、私も無キズだったとは思っていないし
    上下階の応力を分担していたのがその「2本」と周長の縁だけだった以上、
    変位をムリヤリ大袈裟に仮定しなくても、補修する理由には足ると考える。

    残りの主筋4本は上下で繋がっておらず、スプライススリーブの内側に
    切られている凹凸と鉄筋のリブには、グラウト剤が圧縮強度を発揮できる程の
    空隙があるのだから、1.7mmと言わず17mmの挙動があったとしても
    十分追従できたのではないかと私は思います。(その4本に限って、ですが)
    貴方はそれをどうしても「柱の座屈」と呼びたがる。私には理解不能です。

    もしも本当に本件を問題視するならば、柱が欠落していた期間の長さと
    その期間において、欠落分の応力を分担していた他の柱や梁などに
    損傷が発生していないかという事だと思うのですが、貴方はそこには何故か
    興味が無い様に見受けられる。
    事業者側の報告では「安全な状態であることが確認された」との事。
    おそらくそれは、現場確認と構造計算によって得られた結論でしょうから
    貴方がこの建物の異常性を指摘するのであれば、そこを論点にすれば宜しいかと。


    ・・・その他にも何件かレスを頂いたけれど、基本的に貴方のご発言には
    私が本件の関係者であるという「決めつけ」が根底にある様なので
    これ以上、こちらから反論するのは不毛だと思いました。
    私は直接の利害関係者ではないけれど、技術屋や事業者に対する印象が
    一部の無責任な「身内」の煽動行為によって損なわれている事に対しては
    いち技術者として、間接的に不快感を抱いています。以上。

  77. 256 匿名さん

    しょせんこの物件に関係のない外野や煽るだけの愉快犯がどれだけ騒ごうが大した影響力は無いってことだね

    デベの対応もこのサイト関係なく決まっていたことかもしれないしね。

    知識を自慢げにひけらかしたり面白がって煽ったりしてもしょせんこのサイトの世界の中だけの話だね。

    一生懸命書き込んでる人、あなた達は無力なんですよ。

    気づきなさい。

  78. 257 付近の居住者 等

    建設工事公衆災害防止対策要綱 建 築 工 事 編

    総則1 第8 

    2 施工者は、建築工事の施工に当たっては、発注者と連絡を密にし、付近の居住者等の公衆災害防止に対する意向を十分考慮しなければならない

    この場合の建築工事は事故の補修工事も含まれる筈。

    付近の住居者等の意向を配慮しなければならないとあるけど、意向もなにも公式に説明すらしてない。

    朝日の地方版、一部ネットの情報で充分足りてると言う認識?

    そういった認識なら、付近の居住者等の意向を配慮してるとは言えないね。

  79. 258 匿名さん

    だから『無力』なんですよ。

    ムキになるだけ無駄ってこと。

    静観してるしかないってことですよ。

  80. 259 匿名さん

    >>257
    建物南側は落下物があっても大丈夫だろう、基本的に資材は南側のエレベータ式クレーン?で上げているのでは。

    1. 建物南側は落下物があっても大丈夫だろう、...
  81. 260 匿名さん

    これは逆光で見え難いが、建物南側には敷地内スペースを確保してある。

    1. これは逆光で見え難いが、建物南側には敷地...
  82. 261 匿名さん

    >>257
    >そういった認識なら、付近の居住者等の意向を配慮してるとは言えないね。

    例えばその「付近の居住者」である貴方としては
    この補修工事をするにあたって、どのような「公衆災害防止策」を求めるのですか?
    「この作業で倒壊する心配はありません」と書かれたチラシでも配布しろと?
    それとも、半径50m以内の住民には避難勧告を!とか?

    何でも言やぁいいってもんじゃないと思いますよ。

  83. 262 匿名さん

    >>261

    だから問題ないなら問題ないで、写真や検査結果や解析結果などを住民や契約者やあるいはマスコミも含めて、公開して説明すれば済む話だってことでしょ。
    それをしないから、ネットで尾ひれがついて騒ぎが収まらない。
    暴露された契約者向けサイトも、何の説明もなく削除したりするから、何か都合が悪いことがあるんじゃないかって邪推されるわけだ。
    そんなこともわかっていなかったなんて、ここ数年の連続する企業不祥事の対応のしかたから、何も学習できていなかったってことの方が驚きだよ。
    新聞も読んでいないんじゃないかってレベル。

    契約者にとってはたまらないよね。デベや竹中によって資産価値を毎日どんどん下げられているように感じるだろうから。

  84. 263 匿名さん

    契約者にとって一番たまらないのはあなた方みたいな関係のない外野がウダウダ煽って騒ぎ立てることだよ!

    バッシングが強くなってきたら喜んで煽り立て収束しそうなら揚げ足をとって再びまくし立てる!

    外野の暇潰しはいい加減にしてくれ!

  85. 264 匿名さん

    契約者にとって一番たまらないのはあなた方みたいな関係のない外野がウダウダと面白がって煽って騒ぎ立てることだよ!

    バッシングが強くなってきたら喜んで煽り立て収束しそうなら揚げ足をとって再びまくし立てる!

    外野の暇潰しはいい加減にしてくれ!

  86. 265 契約済みさん

    契約者からすれば257、262さんは確かにただのご近所さん
    かもしれませんが、262さんの言うとおり竹中、デベさんが
    誠実に実測値などの情報を公表して、専門家をまじえての合同
    説明会を開いて、正々堂々とディスカッションの機会を段取りさえ
    してくださればよいのです、はじめからそうすれば煽りや憶測も
    おさまっていくのでは。

    259、263さんのおっしゃるとおり、安全が確保されている
    のなら、ご近所さんに説明するのは「もういいでしょう」、
    と思われることもわかりますが、専門家をまじえての契約者のための
    合同説明会を開くことは不可欠ですよ、263さん。

  87. 266 匿名さん

    つか、施工側の近隣に対する沈黙、既出の要綱(行政の指導)なんて関係ねぇ〜て事ね。

    近隣が疑いや不安を抱いてる現状は、建築基準法(国民の生命・健康・財産の保護のため)の主旨から考えてどうなんだろう?

    それぞれの立場によって解釈が別れるところだろうね。

  88. 267 他のタワマン住人

    マンションが壊れて大量殺人マシーン
    なんて考えられないだろう。

    会社潰れるような自殺的行為をするかな。

    契約者に対する説明他は必要だけど
    安全だと宣言しているんだから、もう良いじゃん。
    新御堂から見るタワーはいい感じだよ!!

  89. 268 匿名さん

    そのとおり!契約者に対する説明も不安がある人には個別で説明してくれるっていうんだからそれでいいでしょ。

  90. 269 匿名さん

    タワーが倒れて大惨事なんて思ってる人はいないでしょ。

    落下物の恐怖は拭い切れないけどね。
    高層階からの落下物、飛び散る破片、衝撃力、ハンパじゃないと思う。

    契約者の方々も、公平公正な観点から、周辺住民さんが訴えている合同説明会、無いよりあった方が心強いと思いません?

  91. 270 他のタワマン住人

    落下物なんて高層ビルでも同じじゃん。
    いちいちご近所さんに説明いる?

  92. 271 匿名さん

    だから近所に住んでる人が何で関係あるの?
    そんなことでいちいち文句言うならビルやマンションの横を一切歩くなよ!
    人が住んでるマンションのほうがよっぽど落下物の危険があるわ!

  93. 272 匿名さん

    >>270施工ミスに起因する落下物の事を言ってるんじゃないの?
    (タイルの剥れ、コンクリートの破片等々)
    それとも他のタワマン、全て施工ミスって事?

    話の流れをかく乱する釣りなのは解ってるけど…思わずレス。

  94. 273 匿名はん

    施工ミスを実際にしたんだから、要望があるならトコトンやるべきでしょ

    たまたまあのタイミングて落ちたからまだよかったけど、全部完成してからだったらどうなる?

    それだけやってはいけないミスをしたんだよ

    その意味じゃ、偽装よりキツい

  95. 274 匿名はん

    謝りたおすだけであって、擁護される立場にはない

  96. 275 周辺住民

    契約者の方々にお聞きします。周辺住民や第三者的な専門家を交えた合同説明会、開催して欲しくないんですか?

    なりすましは絡まないでちょうだい。

  97. 276 匿名さん

    ちゃんと一般にも公表なり、詳細を発表すれば、それなりに騒ぎも憶測もある程度静まるのに。
    デベや施工主には危機管理対策とかしてないのかな?
    ここまでスレが伸びたり、他で書かれるのはまずいと思うのは素人考え?
    それてもたいした事ないって事?

  98. 277 匿名さん

    がんばれ、千中!!!

  99. 278 契約済みさん

    >275
    別に・・・。
    住むって決めているし面倒くさい。

  100. 279 匿名さん

    ここは終わった〜って感じですね。
    タダでもいらん。

  101. 280 いつか買いたいさん

    今はどこのデベも生き残りに必至、完成前の崩落でまだ幸い、完成後の崩落では建替えで爆破するしかないでしょうね、確かに昔の神話は終わりましたね・・・・・残念

  102. by 管理担当

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ジオタワー大阪十三
リビオ豊中少路

ご近所マンション

同じエリアの物件(大規模順)

新着物件

スポンサードリンク
サンクレイドル塚口レジデンス
ザ・ライオンズ南塚口
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク
サンクレイドル塚口レジデンス
スポンサードリンク
リビオ豊中少路

[PR] 周辺の物件

リビオ豊中少路

大阪府豊中市西緑丘1丁目

3800万円台・4400万円台(予定)

2LDK~4LDK

56.20平米~84.97平米

総戸数 76戸

カサーレ上新庄ブライトマークス

大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目

未定

3LDK

62.16m2~75.45m2

総戸数 72戸

クレアホームズ キセラ川西

兵庫県川西市火打1丁目

3,910万円~4,440万円

2LDK~3LDK

55.72平米~62.88平米

総戸数 86戸

ライオンズ茨木総持寺ステーショングラン

大阪府茨木市庄1丁目

4670万円~6850万円

1LDK+S、3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

57.97平米~80.84平米

総戸数 279戸

Brillia(ブリリア) 伊丹

兵庫県伊丹市平松五丁目

5,090万円~6,090万円

3LDK

64.49平米~78.65平米

総戸数 29戸

サンクレイドル塚口レジデンス

兵庫県尼崎市上坂部一丁目

3990万円~7180万円

2LDK~4LDK

54.15平米~82.29平米

総戸数 85戸

ジオタワー大阪十三

大阪府大阪市淀川区十三東1丁目

4980万円~1億5660万円

1LDK~3LDK

43.07平米~107.50平米

総戸数 712戸

プレイズ尼崎

兵庫県尼崎市潮江5丁目

4998万円~7188万円

2LDK~4LDK

57.78m2~86.21m2

総戸数 75戸

リビオレゾン塚本ステーションプレミア

大阪府大阪市淀川区塚本二丁目

2,990万円予定~3,330万円予定

1LDK

33.38平米

総戸数 48戸

ジェイグラン尼崎駅前

兵庫県尼崎市長洲西通1丁目

4988万円(事務所使用住戸販売のみ、事務所使用期間:2024年7月1日~2025年2月28日まで使用予定)

1LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

59.28平米

総戸数 38戸

ブランズ都島

大阪府大阪市都島区内代町三丁目

4390万円~6920万円

2LDK~3LDK+WIC

60.53平米~76.15平米

総戸数 126戸

ザ・ライオンズ南塚口

兵庫県尼崎市南塚口町7丁目

4680万円~6380万円

1LDK+S、3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.02平米~82.75平米

総戸数 70戸

リベールシティ守口

大阪府守口市菊水通2丁目

3908万円~5958万円

2LDK~4LDK

52.92~80.46㎡

総戸数 73戸

サンクレイドル鶴見緑地公園

大阪府守口市南寺方南通三丁目

3600万円台~5700万円台(予定)

2LDK~4LDK

54.55平米~82.81平米

総戸数 96戸

ザ・ライオンズ西九条

大阪府大阪市此花区西九条6丁目

未定

2LDK, 2LDK+S, 3LDK

54.06m2~71.95m2

総戸数 143戸

リビオ上町台 パークレジデンス

大阪府大阪市中央区内久宝寺町二丁目

4,088万円~8,548万円

1LDK~3LDK

33.94平米~67.02平米

総戸数 56戸

ザ・ウエストマークシティ レジデンス

大阪府大阪市西区九条2丁目

3790万円~5640万円

1LDK+WIC+SIC~2LDK

43.47平米~59.82平米

総戸数 69戸

レ・ジェイド甲子園口

兵庫県西宮市熊野町28番1、33番1、34番1

未定

1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

70.23平米~131.53平米

総戸数 60戸

ウエリス西宮甲東園

兵庫県西宮市上大市一丁目

未定

1LDK+S~4LDK

55.61平米~119.05平米

総戸数 177戸

グランド・サンリヤン甲子園三番町

兵庫県西宮市甲子園三番町76番

6,928万円~8,658万円

3LDK

71.07平米~82.76平米

総戸数 45戸

[PR] 大阪府の物件

ウエリス島本

大阪府三島郡島本町青葉3丁目

3980万円~7490万円

3LDK~4LDK

68.14m2~90.85m2

総戸数 296戸

ジェイグラン羽衣

大阪府高石市羽衣2丁目

3800万円台~6900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.03m2~91.77m2

総戸数 173戸

プラネスーペリア泉北原山公園

大阪府堺市南区原山台4丁6番1

3598万円~4528万円

3LDK・4LDK

68.44m2~80.46m2

総戸数 99戸

リビオ堺グリーンアベニュー

大阪府堺市堺区大町西2丁21番

未定

2LDK・3LDK

58.21m²~74.18m²

総戸数 84戸

サンクレイドル 夕陽丘 ザ・レジデンス

大阪府大阪市天王寺区生玉前町305番1

6790万円~1億2990万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

70.42m2~90.01m2

総戸数 97戸

ジオ島本

大阪府三島郡島本町桜井2丁目

4390万円~6890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.61m2~83.82m2

総戸数 362戸

サンリヤン堺

大阪府堺市堺区甲斐町東1丁11

未定

1LDK+S~3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

58.83m²~78.88m²

総戸数 125戸

グランドパレス長田

大阪府東大阪市長田西2丁目

2900万円台~4400万円台(予定)

2LDK・3LDK

53.16m2・65.1m2

総戸数 99戸

シエリアシティ星田駅前

大阪府交野市星田駅北土地区画整理事業21街区2画地(ウエストスクエア)(イーストスクエア)(仮換地番号)

3838万円~5498万円

2LDK~4LDK

60.91m2~83.14m2

総戸数 382戸

クレアホームズ住ノ江

大阪府大阪市住之江区浜口東3丁目

3500万円台~4400万円台(予定)

2LDK~3LDK

60.6m2~64.54m2

総戸数 80戸