9701
匿名さん
>>9695 匿名さん
20年程度で現1000円でランチのパターンが2000円になる
現在一億の物件が20年後にインフレのおかげで一億で売れるなら5千万の損失ですよ。貨幣価値が半分なんですよね?
-
9702
eマンションさん
-
9703
周辺住民さん
>>9700
住民スレ、パーティールームから太鼓の音だのアマテラスだのが聞こえてきたって書いてあったね
共用施設で宗教系の集会が行われたり、アタオカ迷惑運転逮捕者が住んでたり、このマンションは色々大変そうですね
-
9704
マンション検討中さん
留守でも床暖房を入れっぱなしにしないと凍結破損する、というのは札幌のマンションで常識ですか?
もし本当なら空き室でも冬3、4ヶ月光熱費が必要で完全に省エネにも反すると思うんですけど。
-
9705
匿名さん
-
9706
職人さん
円相場次第だよ。
2021年100円、2012年は74円だった。
-
9707
周辺住人
>>9703 周辺住民さん
ただ普通に真面目に仕事して1億のマンションは買えない。
変わった人は多いだろうね。
-
9708
マンション掲示板さん
>>9704 マンション検討中さん
凍結破損する可能性があるという話だよ。
-
9709
職人さん
なんだそれ。マイナス6度以下になりそうな時は
水道管の水抜きすればいいだけの話だろう。
-
9710
マンション掲示板さん
>>9708 マンション掲示板さん
ご返答ありがとうございます。
凍結破損の可能性があるから長期の留守でも床暖房をずっと付けておくのが札幌のマンションで普通なのか知りたかったのです。住民スレにそんな事が書いてあってホント?って思ったので。水抜きは聞いたことがあります。それなら光熱費はそもそも契約から不要で水抜きすれば放置出来ますね。
-
-
9711
匿名さん
まぁ今の札幌のマンションだと水抜きせずに、が普通だけど冬の間一度も部屋に入らないなら水抜きかな。
月イチとかでも滞在するなら床暖を1でいい。
今のマンションの水抜きってすごい面倒だよ。
-
9712
マンション比較中さん
住民版で問題になってるのはこの物件が戸数の割に未入居が膨大なのと、二重窓じゃないなどで建物自体冷えてるかもって話だね。
札幌の他のマンションはタワマン含めもうちょい住んでる人いるので、部屋空けてても室内はそんなに温度下がらないのよ。
-
9713
口コミ知りたいさん
>>9710 マンション掲示板さん
消防法で、マンション等の共同住宅は11階以上の部分にスプリンクラー設備が必要になります。
(板状マンション等の開放型であれば特例免除されることもありますが、本建物は内廊下なので免除されません)
スプリンクラー配管の中には常時水が充填されていますので、たとえ常時住んでいないからといって勝手に自分の部屋だけ水抜きをすることはできません。
(乾式方式といって、常時ガス充填しておいて火災時だけ通水する方法もありますが、マンションでそこまで対応することは少ないと思います)
スプリンクラー配管が凍結すると大変ですよ。
スプリンクラーヘットから水が噴出して部屋中水びたしです……
-
9714
匿名さん
ランチ2000円時代なら1億のマンションも2億だろうね
-
9715
マンション掲示板さん
そもそも札幌のタワマンで冬季不在時の凍結・水漏れ事故の報告ってあるのかな。
-
9716
匿名さん
札幌でも、消火設備の凍結事故は毎年数件起きてる。
スプリンクラーだけじゃなく、非常用消火栓もけっこう凍る。共用スペースは気温が低いから。
もちろんほとんどはテナントビルの空きテナントで起きているが、マンションでも事例はあるよ。今は10階を超えると住戸内にスプリンクラー付けなきゃならんから、たいがいのマンションにはあるので。
タワマンと限定されると分からないが。
-
9717
匿名さん
>>9714 匿名さん
もちろん価値あるマンションはそうでしょうけど、ここは・・
-
9718
検討板ユーザーさん
管理会社が恐れているのは、まさに天井上に張り巡らされた
スプリンクラーの破損漏水だろう。
そもそも寒冷地の札幌で、建物が冷え切るような一重サッシの超高層
マンションを建てたデベロッパーに責任があると思う。
ダイワも同じ時期の苗穂や新札幌は、二重サッシだった。
それ以降も、札幌の分譲マンションは殆どが二重サッシじゃないか。
ここは酷いコスカマンションかもしれない。
一重サッシで問題が無ければ、デベはこぞって安い一重サッシにするよね。
ONEの完成後の今年1-3月は、デベが全戸床暖付けて乗り切ったらしい
が、デベも完売したのに空室があんなに多くなるとは思わなかったんだろう。
この冬、無事に乗り切れるか大注目だな。
-
9719
匿名さん
>>9716 匿名さん
札幌市のデータだと、消火設備の凍結事故状況は令和2・3・4年の3年間で18件、年平均6件は起きてるということですね。うち半分が排水管内の凍結だそうで。
札幌でタワマンの実績が複数あるダイワさんが、冬季の凍結に対応していないとは思いませんが、これほど大型の物件は空前でもあるわけで、どうでしょうね。
まあ事故が起きれば住民スレに載るのでは。
-
9720
職人さん
真冬の実態を知ったら買い手つかないぞここ。角部屋で結露とか本当に高級タワマン?
-
9721
ご近所さん
結露は外気温と室内気温との差が大きいほど、大きくなるので、
高級だろうが低級だろうが、めちゃ凍れる冬夜に室内気温高くすればするほどすごい結露に。挙句に毎晩鍋などしてたら…(だから空室は心配ご無用)。冬場の仕事はLDのガラスの結露ふき取り。バケツ一杯になる。Kのないバルコニーのある部屋はまだまし。
-
9722
ご近所さん
ここはどうか知らんけど、結露拭き取りをしないでいると、サッシ下部の結露受け(それなりの深さあり)に水が溜まる。それはそれで室内に川があるようで風情があるとも。ただ、結露受けの深さがあまりないと、フローリングに滲みだすので、そういうとこは買わないように。
-
9723
検討板ユーザーさん
セカンドハウスや投資買いが多くて空室率が高いとビル全体が冷えて凍結リスクが拡大するというのは盲点ですね。
あと、札幌の二重サッシは室内と外気温の差など無効にできるの? 結露はそりゃするだろうと思いました。
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)