今回契約したLDKはLDで20畳、Kが4畳もある広い間取りです。
エアコンの設置可能な場所はLDに2箇所あります。
この場合、Kの4畳も考えて25畳(こんな大きいのあるのか)の大型を1台とするのか
15畳用(今使っているが、7年も前の物で最近イマイチ)と10畳用と2台使うのがいいのか
みなさんどうされていますか?
[スレ作成日時]2006-07-08 03:32:00
今回契約したLDKはLDで20畳、Kが4畳もある広い間取りです。
エアコンの設置可能な場所はLDに2箇所あります。
この場合、Kの4畳も考えて25畳(こんな大きいのあるのか)の大型を1台とするのか
15畳用(今使っているが、7年も前の物で最近イマイチ)と10畳用と2台使うのがいいのか
みなさんどうされていますか?
[スレ作成日時]2006-07-08 03:32:00
>>50
パルスモーター使って何をしようというの。
一定の回転角度を動かすことが出来るから
産業用ロボットの制御には使うけど、
クーラーの冷却サイクル圧縮用には
インバータータイプか
通常タイプの誘導電動機を使うんだよ。
(特殊なものは永久磁石を使った同期電動機を使う。)
通常タイプの誘導電動機は、
単相だから2つの異なる位相のコイルを
直角にずらして配置し、回転磁界を作り
その中で金属のかご型回転子を回す。
回転磁界を作るために片方だけ電流の位相を進める。
このために、コンデンサーを回路に入れる。
>>52
ナショナルのお掃除ロボット、
このシリーズはインバーターで3相交流を作って、
周波数を変えて回転数を制御しています。
>>54
モーターはインバーター制御の場合、
決められた周波数のトリガーを使って、
インバーターのスイッチングを行い、
強制的に120度づつ位相が異なる
3相交流を作ります。
「パルス振幅変調」?
2段階のPWM(パルス幅変調)のことを言いたいの。
それはインバーター制御で正弦波に近い3相交流を作るやり方のことだ。
トリガーを与えて素子の導通・非導通を制御して
出てくる出力を制御するやり方のこと。
それ全体でインバーター(直流を交流にする逆変換器)なんだよ。
>>56
電源は100Vでも200Vでも、インバーターの動作原理は同じです。
まず交流電源からせ整流素子(ダイオード)の回路を使って、
電流が全て同方向になるようにします。
通常の交流では1秒間に100回から120回、
流れる電流の向きが反転しているんですが、
同じ方向に流れるようにします。(整流と言います。)
一種の電圧がフラフラと変動する直流になるわけです。
これを3つの回路にタイミングをずらして
電流が流れるように制御します。
この際に、一定間隔でずれるように電流を流し、
その向きも一定時間で向きも反転するようにします。
その制御の仕方をPWMとかPAMとか言っているのです。
この部分の機能が全体で「インバーター」となります。
出来上がった3つの回路の出力で誘導電動機(モーター)を回転させます。
インバーターの方で電圧と周波数を調整して作ることが出来るので
(この場合、電圧は出来るだけ一定電圧になるようにします。)
周波数を変えることにより、任意の回転数でモーターを回すことが出来ます。
通常の誘導電動機で、単純に商用電源で回す場合は、
先に回転磁界を作るためのコンデンサーの回路が必要になりますが
回転数に関しては、特別の機構を設けない限りは
同じ回転数で回ることになります。
57投稿の2行目を訂正します。
× まず交流電源からせ整流素子
○ まず交流電源から整流素子
インバーターで圧縮機を回すと、
動力で使用する以外に、これの整数倍の
かなり高い周波数の電流が同時に流れます。
これは完全な正弦波で無い為に起きる事象です。
家庭用の電気器具ではこれらの事象について
一定の対策(誘導障害対策)をとったものでないと
販売することが出来ないことになっています。
各社で独自の回路が開発され、その低減がはかられています。
おじさん、半分くらいはわかったような気がする。
次は家庭用の100Vと200Vの違いを教えて欲しいな。
メカ音痴な私には難しいお話が多くて。。。
簡単に言うと、100vと200vでは
冷房の効き始めは変わらないということでしょうか。
100V:さわるとビリッとくる
200V:さわるとビリビリッとくる
なんて違うのかな?
>>59
100Vと200Vの違いは既出です。
接地(大地の電位)と100V、100V線と全く反対位相の100V。
この3線が家庭の引き込みされています。
100Vで使用する時には100V線と接地線を使って、
200Vで使用する時には2つの全く反対位相の100V線2本で
電源コンセントに接続します。
200Vで有利な点は電圧が高いという点、
同じ電力を運ぶためには200Vの方が100Vより
電流を半分で済ませられるため、
電線の伝送ロスが1/4になることです。
電線の電気抵抗があると、
電線での損失電力は電流×電流×電気抵抗となるためです。
しかし、この電気抵抗は殆どゼロに近い値です。
>>59
伝送ロスは殆ど無視してよいので、
インバーターの特性が問題になりますが、
発熱量が多少100Vの方が増える程度ですから
このぐらいの電圧では効率は殆ど変わりません。
実はこの仕組みは直流1500Vや
交流20000Vの架線電圧の電気を使用して
走行する電車にも同様の仕組みが使われています。
電圧が高くなり、使う電力量も大きくなると
この熱発生が問題となります。
クーラーの100Vや200Vでの電力用でない
家庭用のタイプの使用電力量は
それらと比べるとうんと少ないので
その問題よりも高い周波数の問題の方が大きいのです。
スレ本来の内容にもどろうぜ!
電気オタクさんさようなら。
>>64
別に電気オタクではありませんよ。
大きい出力のクーラーも
小さい出力のクーラーも
単相の電源だったらあまり能力的なものは
変わらんと言っているんだよ。
ただ、方式としてインバーター制御のタイプは
誘導障害対策で多少のロスはあっても
一般のコンデンサー始動式またはコンデンサー式の
通常タイプのより、キメの細かい制御が出来るし
効率もいいということ。
値段は15畳以上の大きいタイプは
数があまり出ないから割高であること。
大きい部屋では10畳から12畳程度のを
2台以上付けた方がコストパフォーマンスもいいし
対流が色々な噴出し口から出るんで
配置を適正にすれば効率もいいということ。
そんなにゴタゴタとエアコンつけたら
配管や美観を損ねることも触れなきゃ
単なるオタになっちゃうよ。
基本料も当然含めて、たとえば24度設定で
3時間稼動したら、どちらが安いのでしょう。
常識的には200Vが安いらしけどどうなんでしょう。
車のガソリン加給装置が高ければエンジン出力効率が
あがるのと同じで、200Vのほうが冷却能力は
高くなるんじゃないの。
狭いリビングなら100V2.8KW以内でも良いだろうが、
15畳以上だったら、200Vの大型のほうが、多機能に
なるし能力も上がる上に、部屋の中にゴテゴテと室内機を
つけなくて良いメリットのほうが大事なんじゃない。
出力が1の小型エアコン2機を50%に抑えて運転するのと
出力が2の大型エアコン1機を25%に抑えて運転するの
どっちがお得?
>>67
LD21畳、(吊戸棚があってオープンスペースが小さい対面)K 5畳 加えて、一応ガラス
の引き戸による間仕切りをつけた拡大LDになる部屋が7畳
だとおすすめはどんな具合でしょうか?
普段は28畳+K5畳になると思います。
LDに2つ、7畳の部屋に1つ合計3台設置可能です。
>>66
>そんなにゴタゴタとエアコンつけたら
>配管や美観を損ねることも触れなきゃ
スレ主さんの場合は、
元々2台付けられる設計になっている上に
中古も一台持っているから、
このことは該当しない。
>基本料も当然含めて、
>たとえば24度設定で3時間稼動したら、
>どちらが安いのでしょう。
電気料金は変わりません。
>常識的には200Vが安いらしけど
>どうなんでしょう。
どんな常識ですか?
3相の電力契約じゃありませんよ。
>車のガソリン加給装置が高ければ
>エンジン出力効率があがるのと同じで、
>200Vのほうが冷却能力は高くなるんじゃないの。
電圧は関係ありません。
電流自体が何千アンペアにもなるなら
伝送効率に影響しますが、
数十アンペア程度では影響無いです。
インバーター制御の場合は、
そのインバーターの仕様によります。
大型も小型も、基本仕様が同じでシリーズ化している現状ですから
容量は関係無いようです。
>15畳以上だったら、200Vの大型のほうが、
>多機能になる
具体的にどんな機種のことを言っていますか?
同じ14畳用で100vと200vのエアコンがあって
期間消費電力量(kWh)も通年エネルギー消費効率(APF)も同じでした。
どういう違いがあるんでしょうか。
機械的なことではなく、実際取り付けたときの冷え方とか、
コストパフォーマンスとかで違いがわかるかたいらっしゃいますか?
**な電気オタクがうるさいねまったく
小学校の電気工作みたいな知識しかないくせに
エアコンは一般に2.8Kまでなら100VでもOK
3.6Kwを越えると200Vを使う
内線規定による電流値を越える場合があるため
室外機は一般に2.2Kwも4Kwもサイズが変わらないため
放熱容量の問題で、消費電力が大きいパワーがあるやつほど放熱効率が悪くなる
実際に必要な熱量を計算してミニマムなのを付けるのがベスト
計算違いでミニマム以下だとまったく冷えず外の方が涼しいなんて事になる
マンションでLDKが12から20畳&キッチン2から4畳なら
真夏を考えると2.8Kwがミニマムで最高でも4Kwで充分な計算
あと可能なかぎり200Vタイプを使用した方がいい
こいつは暖房したときにかなりパワーの差を感じる事になる
先にも書いたが100Vタイプは内線規定による電流上限が厳しいが
電圧で逃げられる200Vタイプは制限を気にせずに設計できるんで楽なのさ
>>74
一つの配線経路で20Aまでしか電流を流せないことを
長々と書いているだけじゃないの。
暖房する場合は逆サイクルと補助ヒーターの組合せでの
自由度のことを言いたいんだろう。
補助ヒーターは1KW程度のものを普通は付けるから
容量の問題は100Vでも充分クリアされるだろう。
元々、2つのクーラーを設置出来るように
電源や置き場が確保されるスレ主のケースでは
当然、配線経路毎に設置可能な設定になっているはず。
能力以上のクーラーを設置したければ、
高価な200V用を1つ、安価な100V用を1つづつ購入するのも一法。
この場合、配線経路での電流は20Aまで流せるが、
引き込み口の配電盤では2本分カウントされるので
200V用付けても、電気代が安くなるわけではない。
>>74
工事屋だからって、エアコンの内部仕様まではよくわかっておらんようだね。
200Vで2kwを超える電気器具を接続するのだと、
コンセントから電源を取れず直接電路と接続する工事が必要だから、
あんたらは200Vを勧めるわけだ。
工事業者の仕事が増えてよかったね。提携の量販店も高いクーラー売れちゃうし。
あんたらの立場も理解は出来るよ。
けど、お客さんからみたら、ずいぶんとずるいこと考えていると思うよ。
当然漏電シャ断器の設置と、専用電路のシャ断器も必要だが、
これは大体が今の設備では満たしているね。
>>42
おまえ粘着気質だな & 頭悪いな
エアコンは暖房時の電力消費量がべらぼうに高いんだよ
始動時に100Vと200Vではまったくパワーが変わる
カタログデーターは常用運転時データーだからわからないだろうが
100V系で暖房する時は20A以下に機器側がパワーセーブする
機能を入れてあるので、温まりにくい(力がでない)
200V系はその制御をしていないのでパワフルなだけ
ぐだぐだ言うならちゃんとスレ主にアバイスなさい
ちなみに俺は工事屋ではなく、メーカー技術者だ
>>79
>メーカー技術者だ
やっぱり高いエアコンが売りたいだけだ。
「暖房なら200Vのエアコン。
最初の立ち上げ時だけだけど。
2分以上定格オーバーしていると
電路のNFB飛んじゃうよ。」
って宣伝するのか?
>>78
意味違いますよ。
2箇所に取付可能な場合、
1箇所で200V用を取付する選択と
2箇所に100V用を取付する選択がありますが、
もっと強力な冷房効果が得たければ、
各1箇所づつに100V用と200V用を付ける方法もあると
書いただけです。(200V用の方は同じ電路容量で100V用の2倍の出力のものを付ける前提。)
全然、意味が違いますのでお間違いなく。
>>81
200V推薦したいけど、最初に100で突っ走っちゃったので、
小出しに200へシフトもしたい気持ちは良くわかるよ。
プレッシャーに感じてるんだろうけど、そんなに無理するな。
単なる家電製品知識が不足しているだけだから、
トラウマ抜け出したほうが楽になるよ。
>>82
全然、趣旨が違います。
2つ設置出来るように設備が付いていて、
そのまま決められた容量で決められた大きさの機器を取付工事すれば
何ら問題はありません。
100V用2つで設備が準備されているものを、
無理して1つの機器で高価な200V用を付ける必要は無いんですよ。
75投稿の「能力以上のクーラーを設置したければ」
という前提条件で、設備をあまりいじらずに設置する場合は
このようにすれば可能だと書いただけです。
勿論、全体の電流容量をオーバーするような設置をすると
しょっちゅう全体のブレーカーが飛ぶことになります。
sage進行しない奴は誰でしょうねw
100vとか200vとかはエアコンの大きさにによって変わる、くらいの
感覚でいいんでしょうか。
知りたいことはもっと単純に・・・
1.エアコン取り付けできる場所が2箇所
2.20畳ほどのリビング+キッチン
3.機密性はいい
この条件で
(1)10畳をカバーできるエアコンを1台買う
(2)上記エアコンを2台買う
(3)20畳以上カバーするエアコンを1台買う
(価格も考慮すると、本体価格は2台購入が一番高い)
前のほうでも2台がいい、1台でいい、という意見はいくつか出ていますが、
どれがベストだと思いますか?
以前にコメントした51です。
85さんの条件とうちは近いのでコメントさせていただきます。
まず、「10畳エアコン1台」は、とりあえずの様子見という考えなら否定はしませんが・・・
悩む場合は「10畳エアコン2台」か「20畳エアコン1台」の選択でしょうね。
うちもそれで悩みましたから。
同一メーカーの同じシリーズの機種なら購入価格はほぼ同じ。
但し、カタログ上の電気代の合計は10畳エアコン2台の方が有利。
特に、2台使用のメリットとしては、適切な2箇所に設置すれば効率よく冷やせることと、あまり暑くない時は1台だけを使用すれば電気代の節約もできそうですし、エアコン1台が故障しても切羽詰まらなくて済むし(笑)
うちのような電気代が毎月2万円オーバーするようなエアコン大好き夫婦にとっては、購入価格よりも電気代のほうが重要事項だったのですが、購入したのは16畳用1台です。
本当なら20畳用1台がベターなのかもしれませんが、冷房効率等のスペックが大きいクラスになるとかなり見劣りするんですよね。
あくまでカタログ上では・・・ということですが、わざわざスペックの劣る高い機種を買う気になれなくて・・・
それと、これもカタログ上ですが、室外機の運転音も大きいクラスになると結構な大きさなのも購入をためらった理由です。
そして、2台にしなかった理由は、やっぱり広いとはいえリビングにエアコンが2台ぶら下がっているのはちょっと見苦しい。
それと、せっかち夫婦なので、同じエアコン2台付けたらリモコンも2個駆使して除湿だの、エアクリーンだの、あ〜イチイチ煩わしい〜!となるのが目に見えていましたから(笑)
以上、長々とコメントしてすいませんが、購入予定の方の参考になれば。
>86
とても参考になるコメント、ありがとうございます。
うちも1部屋に2台つけたら「煩わしい!」となりそうな気がします。
1台にする方向で検討しようと思います。
86さんのところでは、16畳用でこと足りてますか?
うちも20畳用を買う必要はないのかな。
>>86
同じ会社の同系列のエアコンだと
容量が違っても同じリモコンで制御出来るのが普通ですよ。
狙い方を間違うと、同じように動作してしまう欠点もありますけどね。
慣れれば、その方がうまく制御出来ます。
特に女性にとっては致命的に煩わしいんですよ。
うちのかみさんがそう。
単純な方がいいって。
まあ市販されてる家庭用ですから1台で済む物なら
面倒ではないというのが、極一般的な考えなのでは。
特別に200V電源工事が必要な古い仕様のご家庭や、
新築マンションでも100Vしか対応できない仕様なら
本体以外の工事費も必要になりますから、2台も
やむを得ないのでしょう。
個人的にはリビングが20畳前後なら、それなりの能力のエアコン
1台で済ませたいですけどね。
リモコン1台で2台のエアコンを制御することに違和感を覚える人がいるんですよ。
機械音痴って呼ばれる人達。
「え?なに?今どっちのエアコンが切り替わったの?え?え?」
そんな人達にとっては多少お金を出しても1台で済ませた方が幸せなんです。
俺一人ならエアコン2台買うかもしれないけどね。
あはは、一つのリモコンもって家の中うろうろしてるんだ。
部屋ごとにリモコンがあるのが普通ですよね。
それより、1台の室内機を1台のリモコンで操作するほうが
楽(面倒でない)だし、スッキリしてていいと思っている人も
少なからずいると思うんですけどね。その結果が200V機で
あるのが何か悪いのでしょうか。
無理やり2台の室内機を入れなきゃいかん・・・みたいな強制が
多いのに困惑しますね。それでなくてもテレビやビデオなどの
リモコンもあるので、主に女性(主婦)はなるべくメカ的なものは
少なくしたい方が多いんですけどね。
>92 93 101
すみません、よく意図がわからないのですが、
200vのエアコンを買うのは業者の策略にはまっているということですか?
100v2台を推奨されているのでしょうか。
ほしい機種は、価格的に10畳用2台より20畳用1台のほうが安いのですが。