消火設備の点検が年に2回あります。
最近は、共働きも多く、点検のためにその日自宅にいてくださいといっても
なかなか休めないようです。確かに、たかだか10分のために仕事休むのは
納得いかないでしょう。
でも、家庭内のスプリンクラーのチェックは100%が望ましいと思っています。
皆様の管理組合では、どのように工夫されていますか?
[スレ作成日時]2009-03-29 22:52:00
消火設備の点検が年に2回あります。
最近は、共働きも多く、点検のためにその日自宅にいてくださいといっても
なかなか休めないようです。確かに、たかだか10分のために仕事休むのは
納得いかないでしょう。
でも、家庭内のスプリンクラーのチェックは100%が望ましいと思っています。
皆様の管理組合では、どのように工夫されていますか?
[スレ作成日時]2009-03-29 22:52:00
優秀な技術者であれば韓国人でも中国人でも良いと思います。
人材不足なら仕方ないと思います。
よし。外国人の招聘運動しようぜ。
語学力が問題だな!
外国人だろうが日本人だろうが、無資格の点検は厳罰にすれば良い。
特に無資格アルバイトを採用した会社は営業許可を取り消しにすれば問題解決だ!
無資格者だって補助ならいいんだろ
薄給な無資格者だらけになるだろう!
安易な無資格アルバイトが業界の薄給に拍車を掛けている。
『資格の重要性』
シャープは工務店などの住宅用太陽電池の施工資格者を増やす。
工務店などに対する研修を拡充し、資格を持つ作業員を1年以内に2万9000人と今年3月末の1.5倍にする計画だ。
迅速に住宅に取り付けられるなどサービス体制を強化し、低価格の海外製品などに対抗する。
太陽電池メーカーは正しく設備が稼働するよう各社が独自に設定した資格の取得を工務店などに求めている。
シャープの場合、太陽電池の仕組みを説明する1~2程度の講習と実技を含めた3日間の施工研修の受講者による取り付けを設備にメーカー保証を付ける条件にしている。
点検作業は付加価値の創造力は低いから、給与水準はいい線。
なるほど!
整備や工事をする資格を取得しないと、いつまでも薄給だな!
いや、使われる側から使う側に廻れ!
使う側に廻れ?
消防設備の会社など新規参入しても苦労をするだけ!
脱サラするメリットなし。
消防設備の作業員は肉体勝負!
若さ溢れる若者が必要。
若くなくなったらお仕事もらえないのね
年寄りは早く引退すべし
夏休みの学校の点検を二人で一日二校やるのは無理ですよね?
設備はフル設備なんです。
消防設備保守点検に関しては17条3の3 !資格者の指導監督もダメです。最低でも点検資格1・2種の考査をパスしてから!
工事・整備に関しては消防設備士が有効に指導、監督が出来てれば大丈夫です!
点検を無資格者が補助でやっていいとは書いてなかったです。ちなみに、消防設備士が無資格者を使った場合、6点の違反点数が加算されてしまうから注意ください。
運転免許の反則点数みたい
防火管理者講習で、火災関係の受信盤について、誤報の時にすぐリセットボタンを押すとどこが誤報だったかメモしてからボタンを押すようにとの説明があった。あとからどこの警報がアラームを発していたか分からず困ると。
その時は聞き流したが、メモリー機能を搭載すればいいんでないの。
458>
まぁ、余り堅いことを言わないで!
そうそう安けりゃ多少のことは大目にみるべし。
462>
安ければ多少は大目に見る?
馬鹿か!
無資格者の点検は断じて許さん!
無資格者の点検を見つけたら、有資格者も返納命令の対象になるぞ!
消防は無資格者の点検は絶対に許さん!
堅いこというなって
無資格アルバイトを使う業者が、いい加減な点検をする。
いい加減な点検で費用を安くする。
すなわち価格破壊をしている。
安かろう、悪かろうは意味がないぞ
それでもオッケー
日本消防設備安全センターの点検基準に従いなさい。
日本消防設備安全センターの点検基準が重要です。
隣のマンションがガス爆発で炎上したら、外壁やバルコニーへの延焼が心配です。
隣のビルは野菜加工場なので大量の発泡スチロールがあるので、やはり延焼が非常に心配です。
業者さんへ
点検に関しては有資格者の補助は絶対に認められませんからね。免状返納の対象になり、資格者だけではなく、連帯責任として企業もアウトです。
基本的に無資格者に点検させたとしても設置基準が頭に入ってないから不備として上げることが出来ません。そう思いませんか?未警戒の見極め方、消火器の機能点検、消火栓の減水の出し方、消防ホ-ス耐圧基準など!未点検防止に努めなければならないし、いかなる時でも有効に機能出来る状態にしなくては
必ずどこかで回り回って自分に帰ってきます。
有資格者が適性な判断で消防設備の保守点検をしてくださいね。たくさんの命を守るのですから。
防火シャッタ-もしっかり!
472>
了解です。
日本消防設備安全センターの点検技術に従い実施します。
無資格者のチクリ方はどこにどういう風にやるのが効果的?
別のスレで同じ100戸なら3階、11階で点検費用が変わらないというタコが出没中。
設備士の資格、10年以上ならいくつぐらい持っているもの?
10年設備士をやって、消設何種類もってるか?という問いかな。
設備士見たいなのが居たみたいだけど、何も答えないなぁ。
ヤッパリ、何とかの一つ覚えか?一つしか持たないんだろう。甲、乙あるみたいだけど。
どうせたいして持ってない
甲種特類・甲種1.2.3.4.5乙種1.2.3.4.5.6.7類、そして消防設備点検資格者特種、1種、2種 防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者があります。 2年、5年と更新講習があります。体力勝負で責任が重い仕事ですよ。何故ならば大勢の人名に関わるからです。手抜き、未点検は絶対に許されません。
消火設備の点検が年に2回あります。
最近は、共働きも多く、点検のためにその日自宅にいてくださいといっても
なかなか休めないようです。確かに、たかだか10分のために仕事休むのは
納得いかないでしょう。
でも、家庭内のスプリンクラーのチェックは100%が望ましいと思っています。
皆様の管理組合では、どのように工夫されていますか?
解説願います。
高層寺院ですか?
トピズレ
492>
悪ふざけ過ぎだ!
人に物を聞くのに礼儀も知らないのか?
スプリンクラー設備が知りたければ、インターネットで『検索』が出来るだろう!
スプリンクラーの何を知りたいのか解らん。
有資格者なら具体的に何を知りたいのか?
素人ではないのだから、意味のある質問をお願いしたい。
スプリンクラーの設置基準などは、消防設備士の講習用テキストや参考書に載っています。
自分も匿名で書き込みしているな!
意味不明の言葉を並べる暇があるなら、消防設備士の講習テキストを勉強しなさい。
文章力を見たら半値だな(笑)
『無資格アルバイトの防止策』
日本郵便(株)の消防設備点検では、点検業者に従業員の資格免状コピーと写真付き身分証を義務付けしています。
消防設備の定期点検は日本消防設備安全センターの点検基準で行いましょう。
消防設備士講習テキストの点検基準は参考になります。
何となくこのサイトに流れ着きました。
何か質問ありますか?
私は、消防設備士の甲種特類~5類、乙6~7類
防火対象物、防災対象物、電気工事士、自火発電設備、蓄電池設備、職長、酸欠、建築設備定期点検
の資格を有しています。
以前に名前の出ていた、HBS(日立ビルシステム)やイオンディライト、メーカーの下請をしてます
>>506:通りすがりの消防設備士
ようこそ(^^;
以前から気になっていた駐車場の要件についてご存知でしたら教えてください。
①屋内駐車場とする場合の要件。
②バイク置き場を屋内自転車置き場内に新設する時の要件。
③原付もやはり一般のバイクと同じく屋内駐車には制限ありますか?
④最近出てきている電気自動車・電動バイク(原付)・バッテリを積んだ自転車は何か区別されるのでしょうか?
当マンションでは屋内自転車置き場が広く余ってます。バイク置き場は足らず困ってます。一度、屋内自転車置き場にバイク置き場新設を検討しましたが、消防設備などが必要だとのことで厳密に調査せずに断念してしまいました。
①屋内駐車場とする場合の要件。
地下や無窓階に該当する場合は、排煙設備、泡消火設備、自動火災報知設備が必要となります。
1階の場合ですと、移動式粉末消火設備か泡消火設備と自動火災報知設備が必要となります。
②バイク置き場を屋内自転車置き場内に新設する時の要件。
バイクはガソリンを積んだ危険物と法定義されております。
駐車面積によっては、移動式粉末が必要となります。
自動火災報知設備は、屋内と言う時点ですでに設置されているので
適応性の問題から、煙監視の場合は熱監視へと変更が必要となります。
③原付もやはり一般のバイクと同じく屋内駐車には制限ありますか?
原付もバイクなので、一般のバイクと同様に解釈されます。
④最近出てきている電気自動車・電動バイク(原付)・バッテリを積んだ自転車は何か区別されるのでしょうか
法律上で自動車等と区分されているものは、電気対応であっても自動車やバイクです。
>>506
>以前に名前の出ていた、HBS(日立ビルシステム)やイオンディライト、メーカーの下請をしてます
教えて下さい。
あなたは「HBS(日立ビルシステム)やイオンディライト」の社員として、消防設備点検報告書に「名義貸し」する事はありますか?
それは合法ですか?
業界では常識ですか?
そもそも、下請け会社の社員が元請け会社の社員になりすまし「点検を実施し、報告書に虚偽の記載」をすること自体が、正しい作業を行っているのか不安です。
>>509 追記
対象物件:マンション(戸数≒400)S造り6F自走式屋外駐車場(シャッター付き分譲ガレージ≒200台、シャッター無し賃貸≒200)
発注状況:管理組合→元請け管理会社→一次下請けHBS→二次下請けイオンディライト→三次下請け会社
報告書に三次下請け会社のAさんが、二次下請けの社員として名前と資格、番号が掲載されている。
あくまでもAさんは、三次下請けの会社名で報告を行うべきだと思いますがいかがでしょうか?
駐車場棟のシャッター付き分譲ガレージの熱感知式火災報知機で、オーナー不在で点検できない場合は、未点検個所として記録を残さなくて良いのでしょうか?
合わせて教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。
>>506
>No.506 by 通りすがりの消防設備士
>以前に名前の出ていた、HBS(日立ビルシステム)やイオンディライト、メーカーの下請をしてます
たくさん資格取得していてもデタラメやってちゃダメだよ。
検査内容もデタラメか?
イカれた奴だ。
>あなたは「HBS(日立ビルシステム)やイオンディライト」の社員として、消防設備点検報告書に「名義貸し」する事はありますか?
>それは合法ですか?
>業界では常識ですか?
法的には問題ありません。
作業実施会社の欄には所属会社として記載してます。
ただ、契約会社がHBSやイオンディライトとなっておりますので
少し専門的な知識を必要とする複雑な設備などは、消防専門会社に外注を行う事が
業界では一般的となっております。
ビル管理会社の中途半端な技量で表面上の作業を行うより、専門知識を持った業者が作業を
行う方が維持管理上は、安全と考えられる場合が多いです。
>そもそも、下請け会社の社員が元請け会社の社員になりすまし「点検を実施し、報告書に虚偽の記載」をすること自体が、正しい作業を行っているのか不安です。
虚偽の報告とは、検査結果に対して引用される場合が多く
所属会社に関しては、あまり使われない場合が多いです。
たとえば、消防設備の工事申請には「HBS」と記載して所轄消防署と協議を行っていても
担当官には、下請で所属会社は別だと名刺を渡すことも多々あります。
つまり、違法行為か重大な問題事項であるならば
法の違反事項を認定できる消防官に対して、下請と認知されると
違法行為として取り締まりの対象となるはずです。
私見ですが、「餅は餅屋」
ビル管理会社の社員は100ある設備の100を深く知る事は出来ません。
広く浅く。表面上の知識のみで保全を行う事は危険だと考えております。
建築業界では、4次請け、5次請けなどは当たり前の話です。
竹中工務店に仕事を発注して、竹中の社員が基礎工事やペンキを塗る事が無いのと同じです。
>あくまでもAさんは、三次下請けの会社名で報告を行うべきだと思いますがいかがでしょうか?
メーカーの仕事などでは、元請の会社名で報告を行っております。
一次請けとの請負契約に基づいて、所属会社の記載方法を決めるので
管理組合が受託金額等に厳しい場合は、元請を名乗る場合が殆どです。
>駐車場棟のシャッター付き分譲ガレージの熱感知式火災報知機で、オーナー不在で点検できない場合は、未点検個所として記録を残さなくて良いのでしょうか?
記録を残す場合が多いです。私は記録して客先へ提出しております。
その問題は、管理会社へ追求して改善要求を行うべきです。
>たくさん資格取得していてもデタラメやってちゃダメだよ。
>検査内容もデタラメか?
>イカれた奴だ。
上記の内容を踏まえても、デタラメと感じられるのなら
全ての仕事を個別契約にしなければなりません。
その労力を簡素化して、窓口の一元化を行った結果が、日本の下請制度だと思います。
イカれた奴だと思うのなら、視野を広げて世の中の仕組みを調べてみて下さい。
その上で、もう一度ご意見を頂けたらと思います。
『無資格アルバイトの防止策』
下請け業者従業員の資格免状コピーと写真付きネームプレート着用を義務付けする。
下請け業者にも責任ある対応をさせることが重要です。
>>512
業界の方は常識であっても、私たち素人から見れば異常事態ですよ。
感覚や考えが麻痺してませんか?ならば業務委託契約書・雇用契約書等を見せていただきたいです。
世の中は昔と違いますよ。法令遵守につきます。名刺や証明書を常に携行しましょうね。
>>512
どうして竹中かな?
総合建設会社=ゼネコンでいいだろう。彼らは責任施工だよ。
日立ビルシステムはゼネコンじゃないだろ?仕事の内容が違うだろ?
あなた達の仕事は過失には成り得ないよ。ひとつ間違えば故意による人災だよ。
世の中、舐めたらアカンよ。
『下請け業者への丸投げ防止策』
資格免状コピー、社会保険証コピー、写真付きネームプレート着用
社会保険証コピーの提出は、資格免状の名義貸し防止に有効です。
免状コピーなんて意味ないね
最近は、自給のアルバイトも多く、点検のためにその日自宅にいてくださいといっても
なかなか休めないようです。確かに、たかだか10分のために仕事休むのは
納得いかないでしょう。収入が減ってしまうよ!
でも、家庭内のスプリンクラーのチェックは100%が望ましいと思っています。
皆様の管理組合では、どのように工夫されていますか?
518>
家庭内のスプリンクラーの点検とは、どのようにするのですか?
スプリンクラーの点検は、スプリンクラーアラームを点灯させるのが基本です。
また、パイプシャフト内にある末端弁から放水して、圧力を測定します。