>373
>電気容量の件、「10KVAをアンペアに100A」
電圧が100Vという暗黙の前提であれば間違ってはいませんが、
電力と電流は別物(電圧x電流=電力)ですので、「10KVAをアンペアに直すと100V100A」
というのが正しい表現です。
実際には100Aも流すと電線にすると太くなってしょうがないので、単相3線200Vという形式で
引き込まれます。(P=IxIxRなので、電流が2倍になると、電力損失は4倍になります)
この場合「10KVAをアンペアに直すと200V50A」ということになります。
単相3線200Vでは中性線を挟んで、それぞれ片側100Vづつの電圧になります。一般の電気機器は
中性線とこのどちら側かの線間に接続しますが、IHヒータやエコキュートのような200V専用の機器
は、3線の両側の線間に接続することによって200Vの電圧が得られます。