迷い人 [更新日時] 2014-11-03 21:23:43
【一般スレ】直床でスラブ20センチ| 全画像 関連スレ まとめ RSS

今検討しているマンションなのですが、直床であること以外すべて納得しています。音を気にする方ですが最上階はすべて売れてしまっているので直床でスラブが20センチしかないことがとても気になっています。はやりのアンボンド工法なので梁が少ないのも遮音性を低くしています。業者はそんなこといいませんが。LH45という理論上の等級は出ていますが実際かなりうるさいんじゃないかと不安です。にたような物件にすんでいる方いらっしゃいませんか?

[スレ作成日時]2005-07-29 20:09:00

[PR] 周辺の物件
バウス板橋大山
ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

今時直床でスラブ20センチ

  1. 242 237


    間違えました。237です。

  2. 243 匿名さん

    >朝9:30〜10:00の間って、どうでしょう?(工場へ帰る時間?)

    生コン車に入っているコンクリートは、大体10分前後で全部排出してしまいます。
    工事現場では、次から次へと生コン車が出入りします。
    コンクリートの工事は、遅くならないようになるべく朝早くから始める場合もあります。
    時間はあまり関係ないですね。
    やはり、車の向かっている方向が重要です。

  3. 244 237

    なるほど、なるほど。
    安易に悪事と思う必要はないようですね。

  4. 245 匿名さん

    そうですね。

    でも、いくら基準があるからと安易に信用して失敗した例が今回の構造計算書偽造事件です。
    施工に関しても適度な客観的チェックと、237さんのような厳しい目が必要だと思いますね。

  5. 246 匿名さん

    >239
    20mの杭でも現場打ちのコンクリート杭ならば一日で打ちます
    途中で配合を変える様な事は、今回の姉歯の話と同じで
    ありえないことです
    出荷伝票は工場に保管されているので後で確認することも
    可能だと思います

  6. 247 匿名さん

    >237
    コンクリートの水セメント費と粘度(スランプ)は、別の内容です
    水セメント費はコンクリートの強度に関係します
    水が少ないほど高強度になります
    スランプは作業性を表すものです
    つまり柔らかいほど作業性が良いのですが
    あまり柔らかいとセメントと骨材が分離してしまうので
    数値を決めて管理しているのです

  7. 248 匿名さん

    192です。
    192では、「PC鋼線で手抜きがありえるか」という趣旨の質問をさせていただきました。

    さきほど、「手抜き工事はどれほどあるの?」のスレで拾ってきましたが、
    以下の内容はすごいです。
    設計段階では、アンボンドなのに、実際の設計は通常スラブ構造。だからスラブ厚が足りず、
    「多くの住戸で床スラブが50mm、天井スラブが30mmたわんでいる」という内容です。ひどい!

    http://sumai.nikkei.co.jp/know/howmuch/index20041119a8000a8.html

    素人のたくましい想像も超えている。(よくみると去年発覚した事件のようですが)

  8. 249 匿名さん

    >>248
    それは、業界では有名な事件です。
    施工したゼネコンはスーパーゼネコンですが、ずさんな工事ですね。
    なんとかしてアンボンドスラブに関わるコストを削減したかったのでしょう。
    現場所長はクビになったと聞いています。

  9. 250 192

    えー、スーパーゼネコンの1つなんですか?
    耐震性がないマンションと同じですよね。
    「寝ている間にスラブが落ちて・・」なんてことになりそう。

  10. 251 匿名さん

    この話有名ですが
    スーパーゼネは施工だけで
    設計は施主紹介の事務所だったようです
    当初アンボンドの図面がなかったと言う噂です

  11. 252 ゼネコンボーイ

    当初アンボンドで設計してあったものが、施工段階で通常スラブに変更
    されて、数年後にスラブの過大たわみを生じたという話題は、2年前ぐらいの
    「日経アーキテクチャ」で克明に報告されてました。ゼネコンは大林組で、
    施主は確か、阪急不動産だったと思いますが。
    なぜ、変更が可能だと判断したかの記載はほとんどないのですが、
    もともと2棟あるプロジェクトで、問題が生じなかった方は棟は、
    別のゼネコンが施工しました。その別の棟が
    アンボンドスラブをファブデッキ(またはその類似品)に同じスラブ厚さで切り替えました。
    ファブデッキとは、スラブ下に鋼製の鉄板があり、それに鋼線を立体的に組み立てた
    トラス筋を溶接固定したものを梁間に渡して、スラブ上筋を配筋して、コンクリート打設を行うものです。
    このファブデッキでは、PCケーブルは使用しないので、大林組の担当者は、
    それならば、うちはPCケーブルなしの通常スラブでやると発想したと推測しています。
    ところが、ファブデッキの方はスラブ下面の乾燥収縮も抑制されて、長期たわみを
    軽減する効果があるのに、通常スラブはそうではなかったところが違ってきました。
    これも、施主側監理者に構造に関する理解が不足していたことが、このような
    変更を予防できなかったとしていますが、構造設計担当者でもスラブの長期たわみの
    原理に明るい人はごくわずかです。

  12. 253 ゼネコンボーイ

    コンクリートの加水のはなし:
    今は、AE減衰剤とか、水を増量することなく、生コンの作業性をよくするための
    くすり(基本的に表面活性剤で洗剤に似たもの。これで、生コンが柔らかくなる)
    がよくなってきていて、建築現場で加水することはまずしない。その必要がない
    こともそうだが、これも発覚して、これまでの工事を全部やり直せとなったときの
    反動が大きい。(発覚しなかったらやるという意味でももちろんないですが)
    コンクリートは水セメント比(水/セメントの重量比)を少なくするほど、
    コンクリートの中性化進行速度が小さくなって、より耐久性があることになります。
    よく、デベが30Nの強度使用で100年仕様といっているのは、30Nのコンクリートでは
    おのずと、水セメント比が一定値以下となり、鉄筋のかぶりが30mmの時に、
    鉄筋までの中性化期間が100年以上であることを根拠にしたものです。
    生コン車の水を使っている状況は、生コン荷下ろし後の洗浄行為ですね。
    通常は、現場内で行いますが、狭い現場では路上のこともあるでしょう。
    建築現場は、朝8時から打設開始のこともあるので、先のレスにあるように
    初期の生コン車を目撃されたのでしょう。また、現場搬入時に途中の路上で
    加水することはありえない。するのだったら、生コンプラントで行うので。

  13. 254 ゼネコンボーイ

    コンクリートのスランプのはなし:
    スランプは、現場が生コンを受け入れるときの製品検査の一つですね。
    30cm高さの三角錐状の容器に充填したコンクリートが、容器を上方にはずした後に、
    コンクリート頂部がどの程度下がるかをcmで表記します。SI単位への移行で、
    cmの単位もほとんど無くなりましたが、このスランプだけはまだ使っているようですね。
    通常建築現場では18cmのものを注文しますが、階段等、吹き出す部分がある時は、
    15cmに切り替えます。この値が大きすぎると、打設時に骨材が分離しやすく、
    砂利分(粗骨材)がモルタル分(セメント+水+砂)と一緒に遠くまで流れて行かなく
    なり、強度不足を生じます。逆に小さすぎても、硬い生コンになり壁などの狭い部位への
    充填性に支障が生じます。
    一般に、スランプは単位数量でコントロールされるので、スランプを小さくすることは、
    水セメント比を小さくすることにつながり、さらに乾燥収縮によるひび割れも低減される
    ので、スランプを低くすることが推奨されます。
    スランプが低くなると、充填性の問題だけでなく、コンクリートの凝結開始時間も早くなり、
    コールドジョイントの防止も難しくなってきます。
    建築現場では2次元的な広がりを持つものを、通常1〜2台の
    コンクリートポンプ車で打設していくので、打設ジョイント部位が固まる前に
    コンクリートを次々に打設するのは、結構大変な作業です。
    (土木工事では、スランプは8〜10cmのものが主体だそうです。
    断面の大きさと線形性のある打設部位が可能にしていると考えます)

  14. 255 ゼネコンボーイ

    237の方へ
    ダイアパレス等々力緑地のHPを観ました。
    このマンションは、2戸一エレベータ設計で通常の片廊下式と違って豪華な仕様ですね。
    その特性を生かして、センターイン、設備シャフトの戸外へと設定できている。
    駅からの距離を除けば、階高も標準以上の3mもあって永住仕様の案件ですね。
    ただ気付いた点を述べると・・・
    *戸境壁は180mm以上を超えると、その厚さに対して、遮音性の伸びが大きくない。
     つまり、250mmにしても、180mmに比較して、段違いによくなることはない。
     ここを増やすよりはスラブ厚さを増した方が、効果が大きい。
    *戸境壁を二重配筋するのは、常識。どのタイプの壁もひび割れ抑制の観点で、二重配筋している。
     (たまに、バルコニーの手すりを1重にしている案件もあるが)
    *二重床先行を強調しているが、床衝撃音の性能上不明な部分が多い。
     下階への重量衝撃音は、二重床内部の空気が増えて、緩和される可能性があるが、
     同一住戸内の隣室への音は漏れやすくなる。
     間仕切りが撤去できても その部分のフローリングが容易に補修できると限らない。
     まして、別の場所に新設する際は、再度二重床下に 補強を入れないといけない。
     (上から吊るという発想もあるが、無理が多い)
    *注意事項として、住戸がEVシャフト、配管シャフトに隣接するので、この部分のRC壁を
     どのように処理しているかということ。通常は外壁扱いで、戸内側にウレタン吹き付けの
     断熱処理を行う。すると、ここの内壁のPBはGL工法で付けてしまうことが多い。
     これが原因で、EV走行音や排水管の音が、戸内側に漏れるトラブルを生じる。ここは
     断熱処理後に「二重壁」工法にしないといけない部分です。

  15. 256 匿名さん

    ゼネコンボーイ様、↓の物件の造りはどうでしょうか?
    http://www.ch-sendai-ttt.com/index2.html

  16. 257 匿名さん

    アンボンドについての素朴な質問。

    地震が来たら、アンボンドの鋼線切れたりしないの?
    火事が起こったら、アンボンドの鋼線焼けちゃってスラブ落ちたりしないの?

  17. 258 ゼネコンボーイ

    256の方へ
    ゼネコンボーイは、マンション評論家ではないので、
    構造上、どこが心配かの具体的な質問がいただきたいのですが、
    まあ今回は、勝手に感想を述べます。
    *19階のタワーマンションだが、片側だけに住戸のある板状マンション。
     このため、構造的にはやや割高になっていると推測される。
     (中央部に吹き抜けのある大型タワーマンションでは、板状より奥行きがとれるので、
      地震時の応力も経済的になる。)
    *そのため、廊下側もアウトフレームになっっているある意味希有な物件。
    *80㎡未満のプランは、相対的にLDの奥行きが狭すぎる。
    *小梁の設定があるのは残念。ボイドスラブで軽量化を図れば、構造費用の軽減できた可能性あり。
    *戸境壁は、乾式で標準仕様(LGSスタッドが片側のボードだけを順番に支持する構造に注意)
    *タワーマンションにしては、少数派の直床仕様。フアフアする歩行感だが、慣れれば大丈夫。
    *駅からの距離はまずまず及第点なので、区画整理地だが、近隣に将来来る施設をよく確認しないと、
     眺望のよいタワーマンションにならない。(なぜ、概要に用途地域の記載がないのか不明)
    *IHクッキングヒーターは賛成。
    *半年前の分譲案件ぐらいから、半身浴のできる卵型浴槽が定番になってきました。
    →将来的な眺望の阻害されない、80㎡以上のプランはよいかと思います。

  18. 259 ゼネコンボーイ

    257の方へ
    地震が起きると建物が揺れますが、だいたい床板部分は水平を保っているケースが多く、
    柱が支えきれなくなってつぶれるケースが多いと思われます。
    その前に、アンボンドケーブルが切れる可能性は低いと思いますね。
    詳しくは、「アンボンド」で検索して、専業者に質問してください。
    また、今の81年以降の規準で設計される新耐震基準は、阪神大震災クラスでも倒れずに、
    人が非難できるというもの。その後の補修はまず生じるし、取り壊しとなる損傷を受ける
    こともあります。地震荷重の設定が1.0(地域や地盤条件で、建築基準法の設定値が違いますが)
    で設計してあれば、将来ずっとそのマンションで暮らせるといったものでもありません。
    (それは戸建ても同様だと思いますが)
    同様に火災時ですが、火災発生時は、上階の住民が避難するのに十分な性能しか確保されていません。
    よって、通常のスラブでも下階で長時間火災があれば、抜け落ちる可能性があります。
    この辺を住戸の場合は、最上階からの階数により、最大で2時間耐えれるものを使用する決まりと
    なっています。
    アンボンドはスラブの自重を最大でも50%程度しか、キャンセルしないので、アンボンドが切れても
    過大たわみが生じる程度で、それだけでスラブが落ちることはありません。
    火災がないときに、スラブを落とす程の荷重は結構大きなものになります。

  19. 260 ゼネコンボーイ

    訂正:
    非難→避難

  20. 261 256

    ゼネコンボーイ様、丁寧な回答ありがとうございます。
    大変参考になります。

  21. 262 256

    ゼネコンボーイ様、気になっていたのは、素人目から見ても板状の形状ですし、
    必ず来ると約束されている宮城県沖地震の際に相当揺れるかな…と思った事です。
    仙台は古いマンションも多いですが、頻繁にある震度4以上の地震でもダメージを
    受けた建物があるとは聞いたことが無いので折れたり倒れたりはしないでしょうが
    不安に思ったしだいです。
    それと直床の200mmの遮音性です。

  22. 263 匿名さん

    >262(256)さん
    まずは184を参照してはいかが?ゼネコンボーイ様が既に回答済みです。

  23. 264 ゼネコンボーイ

    地震時は、結構揺れるケースが多いと思いますね。
    ただその周期が、地震の周期とかなり違う長周期なので、大丈夫といわれている。
    この辺、専門でもないので、深入りコメントは控えます。
    さて、200mmスラブの小梁ありなしの比較例を示しましょう。
    紹介した、橋本先生の拡散度法で、6m×9.6mの梁内スパンのスラブ200mmがあるときに、
    小梁2本の設定がある場合と、小梁のない場合の比較を行います。
    まず全間口×奥行き3.3mの居間の予測値をみると、L数でそれぞれ、74.2dBと74.6dBになります。
    これは、他の要因を考えると誤差の世界です。
    この決定周波数帯域は63dBなので、74.2-23=51.2となり、LH55クラスです。
    また二本の小梁間の部屋(間口の半分×小梁間3.3m)で試算すると、
    73.4dB、73.2dBとむしろ小梁付きの方が悪い値になります。
    拡散度法では、予測する周波数帯域内に、どの程度の数の振動モードが含まれるかで、
    その拡散度が高いほど、スラブの共振度合いも少ないと判断して求めるものです。
    よって、下手に小梁が付いたが故に、可聴域である63Hz帯域に1次固有振動数が入ってきて、
    逆効果となる場合もあるようです。
    一般には小梁を付けることで改善することが多いと思いますが、
    その量はスラブ厚さが200mmになってくると、大した改善量ではなくなります。
    (拡散度法が絶対に正しい予測を返す訳ではないと思いますが、これまでの実測データとは、
    プラスマイナス5dBの範囲に9割が入る精度をもっています)

  24. 265 256

    >>263
    失礼しました。あらためてスレ内を読み直しました。

    >>264
    ありがとうございます。勉強になります。

  25. 266 匿名さん

    すいませんLLとLHとはなんですか?
    その次にくる数字は小さい方がグレードが高いんですか?
     よろしくお願いします

  26. 267 匿名さん

    >>266
    もう少し勉強してこないとここの話は到底理解できないと思われ・・・

  27. 268 匿名さん

    >>267
    教えてあげればいいじゃん?w

    LL:軽量衝撃音レベル(例えば、スリッパのパタパタ音、スプーンを落とす音etc)
    LH:重量衝撃音レベル(例えば、子供が飛び跳ねる音etc)

    営業販売上は数字が「5単位」で丸められ、両方とも数字が小さいほど優秀な遮音性能です。

    一般にマンション販売の営業マンが語るのは、「LL」のほうです。
    (床仕上材の影響をモロにうける数値なので、営業トーク上話がしやすい)
    LHは、スラブの厚さ、全体の広さ、部屋の大きさ、周辺の梁からの距離etcにて変動する数字であり、同じスラブ厚でも、洋室は良くてLDは悪い・・とかあります。
    よって、この「LH」の性能は一概に営業トークで言えないので、営業マンに突っ込むと、LLの話で誤魔化されたり、的外れなことを言う場合も多くかなかなか難しいです。

    まあ、いずれにしろ、マンションに住む以上、上階からの音はある程度妥協しましょう。
    静かに住んでくれる人が住んでくれたらラッキーぐらいで思っていないと大変ですよ?

  28. 269 匿名さん

    ↓これどう読むんですかね?
    逆梁
    小梁

  29. 270 匿名さん

    ぎゃくばり
    こばり

    じゃないんですか???

  30. 271 匿名さん

    聞くは一時の恥、では直床は?ちょくゆか?じかゆか?

  31. 272 匿名さん

    知ってて言ってるんじゃないの?

  32. 273 “

    聞いて何か意味があるのかな。ほれ。
    http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%C4%BE%BE%B2%B9%A9%CB...

    以降、まずはググってみることをお勧めします。
    http://www.google.co.jp

  33. 274 匿名さん

    >>273

    「段差無し」のスラブの図、あれじゃあダメだねw

  34. 275 匿名さん

    >274
    確かに、あれじゃあスラブ抜けちゃうね

  35. 276 匿名さん

    所詮ネット上の情報なんてそんなもんなんだね。
    ゼネコンボーイさんは奇跡。

  36. 277 匿名さん

    技術的な内容は、営業とは切り離してちゃんと議論する姿勢は大事ですね。

  37. 278 273

    そんなところまで見なかったよ。(見ても分からないが)
    ここは本当に詳しい人が多くてタメになるなあ。

    ゴミレスだから下げとくね。

  38. 279 匿名さん

    直床は業者がコストダウンしたいから、するんでしょう。直床マンションはメンテも大変そうだし、メンテナンスコストもかかりそう。私はNO!

  39. 280 匿名さん

    >>279

    直床にも色々あるでしょ?
    でも、上階で走り回る音に対する遮音的には直床OK&2重床NG。

  40. 281 匿名さん

    コストダウン=悪、ってのは偏った見方だよ。
    コストダウンの結果、買主の要件を満たして価格が下がるってこともあるんだから。

    階高があるに越したことは無いけど、どうせ水周り移動なんかしない大半の人にとっては、
    階高=300cm、天井高=240cmの二重床二重天井より、
    階高=290cm、天井高=260cmの直床二重天井の方が、生活する上では快適かもしれない。

  41. 282 匿名さん

    >281
    買主の要件を満たして

    買主の要件を満たした上で、

  42. 283 匿名さん

    ちなみに床のメンテナンスですが、張替えにかかる費用は、直床でも二重床でも同じようなものです。
    大掛かりなリフォームのことを仰っているとしても、水周り移動以外の間取り変更なら、直床でも二重床でも変わりません。

  43. 284 匿名さん

    「コストダウン」というのは良いことであって、「コストカット」が良くないことなんです。

  44. 285 匿名さん

    コストダウン:プロジェクト計画〜設計時からの正当なコスト削減計画
    コストカット:それ以降に正当な手続きを踏まずに行われたコスト削減行為
    ってことですか?

  45. 286 匿名さん

    言葉を変えたって同じ事だよ・・・・。
    ダウンだろうがカットだろうが、本来の意味でのVEとは別モノだ。

  46. 287 匿名さん

    ↑言葉を変えたって(略

    VE(バリューエンジニアリング Value Engineering)
    最小のコストで、必要な機能を確実に達成するために行う製品やサービス
    (建設分野では、目的物、施工工法、維持管理など)
    についての機能的研究に注ぐ組織的努力のこと。

    だからVEの結果、直床をプロジェクトが選択し、その物件が買主の要件に当てはまれば問題ない。
    問題なのは、自分の要件を確認せず買ってしまう買主、仕様開示と適切なアドバイスを行わない売主営業。

  47. 288 匿名さん

    2重床でなくて、2重天井で直床、というパターンも遮音性で劣るのでしょうか。

  48. 289 匿名さん

    だーかーらー
    天井も床も、二重だろうが直だろが、遮音性への影響は殆どないんだってば
    スラブ厚とかスパンという要因の前では、無視していいくらいのもんなんだって

    「電磁波って体に悪いらしいよ」って言いながらタバコ吸ってるようなもんだ。

  49. 290 匿名さん

    ↓これ以上無い、且つ設計者も納得な最高の結論。

    「住 ん で み な け り ゃ わ か ら な い」

  50. 291 匿名さん

    >>289

    仕上げ材の種類で遮音性能が違うのが定説です。
    「レベル低減量 床仕上」あたりでググってみたら?
    そのあたりの論文・報文読んでから意見を言ってください。

  51. 292 289

    仕上げ材の種類で遮音性能が違う、しかりごもっとも。
    しかし、私が影響ないと言ってるのは、直/二重の違い。
    LL45の床材なら、直でも二重でも一緒(といって差し支えないくらい)。
    でもって、床材以上にスラブ厚の方が遮音性に大きく影響する。
    まあ普通のマンションの通常スラブなら200〜250mmくらいの物件が殆どだから、選択の余地が無いけど。

  52. 293 289

    そして、それ以上にしかりごもっともなのが、
    >290

    ほんとこれに尽きます。
    上階の住民は、スラブ厚よりも何よりも遮音性?に効いてくる要素ですから(w

  53. 294 匿名さん

    2重床2重天井・ボイドスラブ部(リビング等)290mm、コンクリスラブ部(洋室等)200mm
    の逆梁工法のマンションに住んでいます。ちなみに戸境壁は低層階250mm、上層階200mm。
    上階は2歳児が1人いるご家庭ですが、上からの音はほとんど聞こえません。
    当然、横や下からと思われる音も聞こえず大変満足しています。

    そんな我が家のマンションで、全住戸に生活音が気になるかどうかアンケートをとった
    ところ以下のような結果となりました。
    しっかりした造りのマンションであると思っていましたが、同じ建物内でも受け取り方は
    以下の通り違います。
    >290さん
    そのご意見に同感(^_^;)

    気にならない78%
    時々気になる19%
    頻繁に気になる3% ←過去から現在にかけて苦情が上がってきた住戸数とほぼ一致。

  54. 295 匿名さん

    そう、入居した人はこのスレを卒業して
    騒音スレに移行するのです。

  55. 296 モビット

    最初から途中まで読みましたが、さすがに量が多いため、重なっていたらすいません。
    直床に申し込みをしている者です。二重床も音はその物件、上の階の人、によると思います。
    ようするに、上の人しだいと思います。
    たとえば、うるさかったら、上の人と相談して、防音対策してもらうのが一番早いと思います。
    住まれているかたで、そういった対策をしているかた、あるいは申し出た方とかいませんか?
    僕は気になるなら、言ってしまうほうなんですけど。。トラブルの元かなぁ。。。

  56. 297 匿名さん

    ボイド200〜320mm、直床・二重天井に住んでいますが、
    全くと言っていいほど、音はしません。
    遮音性に関して二重床は、最良でも同スペックの直床と同じレベルですが、
    太鼓現象などリスクが大きいと思います。二重床は運が良ければ(施工レベルもある)
    音に悩まされないが、私なら怖くて購入できませんがね。

  57. 298 匿名さん

    随分古いスレがあがってきたね。
    直床だって運が悪ければ音に悩まされますよ。
    直床、二重床とも遮音性は物件次第。
    リスクの大きさはどちらもいっしょです。

  58. 300 匿名さん

    GB氏の助言ではスラブ厚200ミリ直床を評価はしていないと思うが。
    氏が評価している直床は十分なスラブ厚を確保したもの。
    2重床でも防振際根太を使って適切なスパンとスラブ厚を確保していれば問題は少ない。
    直床と2重床、それぞれ得手不得手とする衝撃音があるとも言っている。
    また、書かれているデータは基本的に机上の計算であって、実感として体験したものではない。
    このサイトには2重床で音が響くと言っている人もいれば、直床で音が響くと言っている人もいる。
    その逆もあり、一概にどっちが優れているかなどとは言えない。
    本当に2重床に問題があるのなら、大手デベはとっくに採用をやめているだろう。
    かの長谷工でさえ独自に2重床システムを開発して使用したりしているわけだ。
    2重床批判も結構だけど、行き過ぎた直床信仰は見苦しいよ。

  59. 301 匿名さん

    2重床信仰、碓井氏信仰はあっても、直床信仰なんてないのでは?

  60. 302 匿名さん

    >>301

    そんなことないって。荒れているスレみてよ。
    素人が聞きかじった知識を元に間違った情報が蔓延中です。

  61. 304 匿名さん

    懲りずに、聞きかじった知識を元に間違った情報が蔓延中です。

  62. 306 匿名はん

    >304
    >305

    碓井氏のこと言ってるんかね

  63. 307 匿名さん

    多くの施工基準の劣ったマンションの所為だというのが分からないのが
    悲しい。

  64. 309 匿名さん

    20cmでも30cmでも上の住人しだい。内の古いマンションは、直床でおそらく15cmくらい。上の夫婦の音は全然しない。友達は最新の二重床、上のヤンキー親子の音で悩まされている。

  65. 310 匿名さん

    実際、直床でも二重床でも、マンション全体の価値の中では微々たる差でしかない。
    (どちらが優れていても)
    そもそも、二重床が優れていて高級で、直床が安物だと言い出したのが発端。
    碓井氏の発言は責任重大だろう。謝罪のコメントすべきだ。

  66. 311 匿名さん

    この人は反省したのかな。

    櫻井幸雄の住アドバイス
    http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/sumai/etc/sakurai_0525.html

  67. 312 匿名さん

    直床だと大地震なんかで配管が壊れたりしたら床のコンクリート壊して直さないといけないし二重床は遮音性やメンテナンス性でははるかに優れています。

  68. 313 匿名さん

    >直床だと大地震なんかで配管が壊れたりしたら床のコンクリート壊して直さないといけないし
    いまどき、配管がスラブに埋まったタイプの直床はないと思いますよ。
    配管部分は、段差スラブになってますので。

    >二重床は遮音性やメンテナンス性でははるかに優れています。
    遮音性については、すでに議論されている通り、二重床が優れているは
    碓井さんたちが広めた迷信で、彼らも最近はその主張を変えてきてます。
    水周りを大きく移動させる点でのメンテナンス性が優れていることは確か
    ですが、上下階で水周りの位置が異なるのは、それこそ音の問題を引き起こすため、
    水周りの移動を禁止しているマンションもあるくらいですので、実質的な
    メンテナンス性向上は薄れてますよ。

  69. 316 匿名さん

    >313
    >碓井さんたちが広めた迷信で、彼らも最近はその主張を変えてきてます。

    碓井は、つい最近も例のサイトで
    「二重床・二重天井は最低条件」と短絡的結論を主張しているぞ。
    (頭イタイ)

  70. 317 匿名さん

    どなたか教えてください。
    直床フカフカフローリングを 硬い通常のフローリングにする方法のことです。
    リフォームで2重床にすることはできますか?
    ほかに方法はありますか?

  71. 318 匿名さん

    二重床にする事は出来ないでしょう。フカフカが気になる位なら施工不良もあるかも。リホーム相談してみれば?堅い床風のものもあるのでは?
    やはり二重床は実験で遮音性に優れているのが判明したそうですね。某サイトにて。

  72. 319 匿名さん

    固い床より、フカっとする床好きだけどな。フカフカは言い過ぎかと…
    初めて踏んだ時、何となく高級感を感じた(笑)

  73. 321 匿名さん

    2重床をけなしている人って、遮音性能を考えて「あえて」直床物件を購入したのではなく、
    直床物件「しか」購入検討できなかった人?
    「直床で上階の音が響く」という書き込みには目をつぶって、「2重床なのに音が聞こえる」という書き込みを
    見つけては鬼の首を取ったように喜んでるみたいね。
    どうして直床だろうが2重床だろうが、さまざまな条件が影響しあって音が響きやすい物件も響きにくい物件も
    あるということが理解できないのだろう。

  74. 323 匿名さん

    >>322
    >という気持ちではなく、むしろ、真剣に2重床購入者を哀れんでいるんだ。

    それって喜んでると一緒だよ〜
    哀れむときは普通触れないものだ。。

  75. 325 匿名さん

    >>324
    だから心底哀れんでるわけではないということだ

  76. 326 匿名さん

    なにも知らずに2重床の物件契約したのですが、
    直床のほうが優れてるのですか?
    2重床にはメリットよりデメリットの方が多いのですか?

  77. 328 匿名さん

    でも実際には同じ様なグレードなら安くならずに売られるんだなぁ、これが。
    あと、軽量衝撃音は?

  78. 329 匿名さん

    2重床マンションに住んでいるが騒音問題など起こっていない人間からすれば、
    ここで必死になってすべての2重床に問題があるというスタンスでレスしている人の方が哀れなわけだが。

  79. 330 匿名さん

    327さんが紹介してくれた通り階高が同じなら二重床の方が良心的に造られています。直床は階数増やして儲けを出すのに良いです。客には同じ天井高に見せて実は床下分の高さを取られています。二重床はリホーム性と遮音性に優れています。詳しく知らないのですがサヤ管ヘッダーは直床でも採用出来るのでしょうか?もし出来ないなら…。

  80. 331 匿名さん

    二重床信者が、二重壁について何も語れない。
    クロス直張り壁信者が、直床の優位性を語れない。

    仕組みは同じなのに不思議だねぇ。

  81. 332 匿名さん

    >No.330

    それは一概に言えない。
    直床は2重天井にするから、階高は二重床の場合とさほど変わらない。
    スラブの上に空間があるのが二重床
    スラブの下に空間があるのが直床
    すべてそうだとは言わないがこんな感じか。

    二重床+2重天井でも直床と階高も天井高も同じか違っても50ミリ程度のケースが多いんじゃないかな。どっちにしても大した問題ではない。カタログ上のスペックだけで喜んだりしてる子供みたいなもんだ。実際日々生活するうえで何か違うか?

  82. 333 匿名さん

    その通り一概に言えない。
    ちなみにサヤ管ヘッダー工法は直床でも二重床でも採用可能です。

  83. 334 匿名さん

    >二重床はリホーム性と遮音性に優れています。

    しかし、これだけ言われても、・・の一つ覚えみたいにこの言葉を言い続ける人ってすごい

  84. 335 匿名さん

    うちも二重床なんだが、性能については良いのか悪いのか色々言い分はあるだろ。
    そもそも直床物件は、今時では販売物件全体でどの程度のシェアなの?
    俺が探し歩いていたときは、ほとんど見た記憶がないんだよね。
    熱く直床を語る面々は、その少ない物件の中から探したとか現在探してるとかしてるのかな?
    大変じゃないか?

  85. 336 匿名さん

    >>332
    2重床の残り100mmくらいはどこにいっちゃうの?
    天井高にしてもスラブ厚にしても100mmは結構でかいよ。

  86. 338 匿名さん

    やはりどう考えても、二重床が有利みたいですね。階高は20センチは違うだろうし。でも直床も決して悪すぎる事もないでしょう。今、団地住まいだけど、音はほとんどしないしね。二重壁採用してるのはほとんど直床のマンションでは?二重床採用のマンションは戸境壁は直張りじゃないかな?さすがに二重壁と言っても今時GL工法じゃないだろうけど。

  87. 339 匿名さん

    >No.335

    地域による。
    首都圏は2重床多いが、関西は直床の方が多い・中京は殆ど直床(2重天井)
    下記住宅ナビにもあるように、遮音性を高めるため2重床を採用していない。
    その代わりの空間を2重天井にとっている。

    http://www.jj-navi.com/kansai/FJ010S90030.do?JJ_GA=tiles.FJ010A01B0100...

  88. 340 匿名さん

    >>338
    遮音性を考慮して戸境壁を直張りにしているなら、なんで床は二重床なんだろうか。
    二重壁は遮音性が低いなら、直床は二重床よりも有利になりますね。

  89. 341 匿名さん

    関西が直床ばかりなんて知らなかった、ごめんね。土地柄なのかね。関東は二重床の優良マンションなら必ず二重天井で、戸境壁は直張りで階高は3メートルは確保していますよ。しかも直床と変わらない価格です。直床は業者が階数増やして儲けを出す為では?

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ西新井
イニシア日暮里

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

[PR] 東京都の物件

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸