>>8995
再熱除湿が必要なのは梅雨時など外気温が低くて湿度が高い時です、外気温が高くなれば冷房除湿等で良い。
1種の消費電力は多い、また潜熱交換率も悪い、良くて60%程度。
1種の消費電力分で冷房除湿した方が得になる。
例えば露点温度26℃の外気絶対湿度24.5g/m3を室温26℃60%絶対湿度14.7g/m3にする場合。
1種で外気を24.5g/m3-(24.5g/m3-14.7g/m3)x効率0.6=18.6g/m3に下げてもあまり特にならない。
室温26℃60%にするにはエアコン内で1種も3種も同じ温度で17.2℃以下にする必要が有る。