よっしゃん
[更新日時] 2013-05-25 19:48:08
知り合いが最近一条工務店で新築をしたようでしきりに気密性能が良いから暖かいと自慢してきます。
ちなみに我が家は三井ホームです。
あまりにうるさいので一度どれだけ保温性能が違うか比較してみようということで朝7時まですべての居室を26度にし、そこから空調をOFFし、翌朝7時に居室で一番室温が低くなった値を比較してみるというものです。
我が家は三井ホームで49坪。C=0.9 最低室温:20度
友人の一条は33坪。C=0.8 最低室温:15度
という結果になりました。
やはりツーバイの方が構造上の実力が高く在来は何をやっても結局寒いということが判明しました。
この事実にケチをつけたい人がいればご意見賜りたく
[スレ作成日時]2013-02-12 22:35:40
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル53階 |
交通 |
https://www.mitsuihome.co.jp/
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
C値は結局なんのあてにもならない
-
181
匿名
-
182
匿名
住んで暖かければそんでよしだが、それだと完全にバクチだわな。
以前気密測定士に伺ったが、きちんと正しく測定しているホームメーカーが少ないらしい。
C値Q値は本当はものすごく参考になる数値なのですが、それだけではやはり正しく測れていなければ意味なしです。
建てたい住宅の見本などに朝一番で出掛けたり夕方遅く行って、窓辺や壁際に立って見るだけでよくわかりますよ。日中のエアコン稼働も確認してください。良い住宅の姿勢がわかると思います。
自分の家が寒いなら扉全開でガンガン暖める事をお勧めします。
良い住宅なら光熱費は1.5万程度ですよ。
-
183
匿名さん
ちょいと極端だけど、良い住宅なら20坪の建物も100坪の建物も、光熱費は15,000円ですか?
それと、良い住宅って窓辺や壁際に立つとわかるんですよねぇ・・・
もひとつ、地域に関係なく日中のエアコン稼動で良い住宅がわかるんですよねぇ・・・
-
184
匿名さん
>172
>それじゃあ、ドアが閉まらないな。笑
飛行機ではないですよ、注射器と勘違いしてるの(爆笑)
C値の単位を知ってますか?車の穴を計測して家と比較してみては(笑)
C値5有ったら面白いね(笑)
-
185
匿名さん
-
187
匿名さん
ふと、思ったけど、車は風圧を利用して2種換気かも知れないね、穴からは隙間風が入らないね。
-
188
匿名さん
夏はコンクリが蓄熱するから、rcは外断熱が効果的という当たり前の話。
rc壁補修の時に使う、熱プロファイリングまでしないとそれが理解できない人は少数では。
-
189
匿名さん
>>186
まずRCはマンションなどの集合住宅なら互いの生活熱でこなり光熱費が削減されるけども、一軒家なら月額光熱費3万〜5万はみておかないとえらい目にあう、あと建築後数年は雨季の時期は畳をあげて干したりなどカビ対策が肝要になってくる。
三井のDSパネルは小屋裏収納には適しているけども、普通の屋根断熱&天井換気の家のほうが光熱費はかなり安くなるはず
-
193
匿名
LEDの熱でレンズ越しに雪が溶ける溶けないの話だったような…
ちなみに北国のLED式信号機は吹雪で雪がくっつくと溶けないから全く見えない。
-
194
匿名さん
よっしゃん検索した知識などのつまらない講釈はもういいから、辟易です。
>99でほざいた事を説明しろ。
説明できないことは分ってるが一応は三井ホ-ムの信用問題が有るからね(爆笑)
-
-
195
匿名さん
よっしゃんは三井ホームは26度の暖房が必要との悪いイメージを何とかしろ。
おまえも施主なんだろ。
-
197
匿名さん
やはりね、初めから単なる笑い者で正解のようですね(大爆笑)
三井ホ-ムも落ち目だね、ツ-バイ、トップの返り咲きは夢になったね。
-
198
匿名さん
まぁ暖かさとC値、Q値の関連性など何も考えずに適当に話をでっち上げただけなんだろうからね。
うっかり自宅の暖房設定値を話しに出して自爆したっと・・・
-
199
匿名さん
-
200
匿名さん
よっしゃんは車に多少の専門知識が有るからホンダの季節工の可能性も有るかな?
-
202
匿名さん
そうなんですか、外部の人間ですが、浜松と熊本のワイガヤによく参加しましたよ。
一度に全部の部署が出てくれるので一度の説明で済む良い面も有りますね。
-
204
匿名
-
205
匿名さん
文だけでは分りませんが、ホンダさんも社員だったら困るでしょうね。
国産大手車メ-カ-全部に出入りしてましたがワイガヤ社風でやる気は一番ですね。
他はおんぶに抱っこが多くて後手間が多いです。
-
206
匿名さん
そろそろ話し戻しません?
実際に「C値は高いのに家の中は寒い」との書き込みがありますが、
その原因を知りたいんですけど。
-
207
匿名さん
-
208
匿名さん
C値って、換気口とか塞いで測定するんでしょ。実環境と異なるのであまり参考にならないよ。
特に第3種換気だったら実際はスカスカだよ。
-
209
匿名さん
換気口からの吸込量が計画風量になってるか全て計測して計画値に調整するのが本来なのです。
C値が劣っていると調整が出来ないのです、C値は単なる気密性能です。
-
210
匿名さん
>>208
そうかもね。
各部屋に給気口ある家なんて尚更意味無いね。
-
212
匿名さん
>209
まともな意見ありがと^^
くだらん話ばかりで意見する気にもなれんかったわ
-
213
周辺住民さん
-
-
214
匿名さん
三井の全館空調って、簡単に言うと大きなエアコン1台つけてる
って考えればOK?
-
215
匿名
-
216
匿名さん
一条の全館、床暖房も1台の室外機でやっているので、とても大きな騒音が伴いますよ。
24時間稼動することを推奨しているのに、日中、いつもいる部屋は同じ部屋です。効率悪くないですか?
-
217
匿名さん
日中、いつも同じ部屋におれることが羨ましい。
家族や子どもいれば同じ部屋におることなんてないのに(笑)
床暖はエリアをわけることもできますよ。
-
218
匿名さん
日中は主婦か幼児くらいしか家の中にいないだろ、平日は。
-
219
匿名さん
一条施主の必死の弁解が止まらならないが所詮坪50の家。
ボロ屋から一条に引っ越せばそりゃ快適に感じるだろうが
実態はヘーベル以下。
そんなもんだ。
-
220
匿名さん
-
221
匿名
>>219
随分と上から目線でw
相当偉い方なんですね分かります。
-
222
匿名さん
安物買いはとかく僻みがちでこと世間で「高い家」と一般的に認知されてるヘーベルなどの気密性能に
ケチをつけたがるが、住んでみればわかるが(一条施主はまあ、一生住むことはできないだろうが)
さほどどころか全く差を感じることはできない。
まあ、ヘーベル板の超ヘビー級の吸湿性能により室内は常にカビとの戦いだが笑
-
223
匿名さん
-
-
225
匿名さん
25mmの断熱材で暖かいことは有り得ない、それを知らずに購入した顧客は哀れ。
暖房を強くしても快適にはならない、快適さは家の性能による、当然夏も不快な環境になる。
-
226
匿名さん
へーベルはタマよりだめなのか・・・
もとからあんまりいいイメージというかイメージ自体なかったけど参考になります
-
228
匿名さん
タマホームを買うつもりはまったくないが、ヘーベルが高級なイメージもないので両方却下。
自慰ってよくわからんがヘーベルは変なやつがいる事は理解した。
-
229
匿名さん
ヘ-ベルのスレを覗くと分るよ、最初はヘ-ベル板が断熱するなど訳のわからない理由でいい加減な事を言ってた、論破され、「暖かいですよ」の営業ト-クと批判書き込み者の誹謗中傷しかない。
全館空調と床暖の組合せを勤めてるから笑える。
大手でQ値最低、C値最低で価格は高い、何故?価格が高いと高級と思い込み、錯覚してるのが多いのでしょうね(笑)
床暖を入れないで寒い思いをしてる方は可哀想ですね、関西から西を販売エリアにしないと被害者が減らない。
-
230
デベにお勤めさん
断熱が素晴らしくて、大手であれば一条工務店しかないでしょう。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)