  1. 572 匿名さん

    積水ハウスさんに電話したので、たいした情報ではありませんが、
    電話でのやり取りを書き込んでおきます。

    (1)ホームページを毎日更新するなど、もっと頻繁に調査状況を発表
    できないのか?
    ⇒ホームページを見れない人もいる事で、不公平になってしまう。
    公平に情報を提供する為、文書で発表している。
    頻度については明確な約束は出来ないが、来週の中ごろには
    一度調査状況を発表する予定。

    (2)問題が無い事を証明する為には調査が全て完了しないと証明できない
    ので、問題がある事を確認するより難しいと考えている。
    Ⅰ工区の主要部分に問題が無い事を証明できたのであれば、問題箇所
    についてもある程度分かっているはず。
    なぜ、都合の悪い情報は全く公開しないのか?
    ⇒電話で問い合わせがあった人だけに情報を公開すると不公平に
    なってしまうので、現時点では公開できない。
    問題箇所の特定には時間がかかってしまっている。

    (3)積水ハウスが六会コンクリート問題を知ったのはいつか?
    ⇒国交省からの連絡で7/8に知った。
    急いで調査した結果、7/9にⅠ工区の主要部分に問題が無い事が
    分かり、7/10に購入者へ発表した。

    (4)積水ハウスの人で、7/4に長谷工からの報告で知ったと言っていた人が
    いたらしいが、それはデマか?
    自分は、売主の発表よりも国交省の発表が先だったのが納得できない。
    6月末の時点で六会コンクリートは問題を把握していたはずで、7/9に
    なるまで情報が伝わってこないという事は、誰かが隠していたとしか
    思えない。
    ⇒7/4という情報は知らない。
    7/8に国交省からの連絡で知ったと聞いている。

    (5)7/8に知って7/9にⅠ工区の主要部分に問題が無い事が分かるなら、
    来週の発表までには調査は完了しているはず。
    ⇒確かにそうかもしれないが、なんとも言えない。

  2. 573 契約済みさん

    積水、長谷工の対応は酷いものですね。
    「電話する」と言ってもかかってこないし・・・
    この件を何人の社員で対応しているんですかね?

    今回の件で、積水の対応や長谷工の対応などをブログに書きませんか?
    みんなが一斉に今回の売主の対応を書いていけば売主も変な対応はできないと思います。
    家を買うとき皆さんもネットで調べましたよね?
    そして対応が良ければ、売主にだってこれほどの宣伝効果はありませんよね?

  3. 574 入居予定さん

    565さん。
    速達の内容ですが、
    ・・・
    ご入居済みのⅠ工区の住宅の主要構造部分には規格外コンクリートは使用されていないとの工事施工者よりの報告がございましたが、売主といたしましても、再度現場において納入伝票による調査を行い、その結果、Ⅰ工区の住宅の主要部分には使用されていないことを確認しました。
    近日中には、担当者より詳しいご報告を申し上げる所存でございますので、今しばらくのお時間を賜りますようお願い申し上げます。・・・

    ということです。

  4. 575 契約済みさん

    営業担当なんかは何ももうすることないんだから、他のマンション販売の
    応援に行ってるんじゃないの?腹が立つ。

  5. 576 契約済みさん

    集まる・・・若い入居者が圧倒的のこのマンション、スレの時間帯が勤務時間内のようですが、
    一大事だからとでもいうのでしょうか?煽り好きな方にはついていけませんので申し訳なし。
    自体を掴んでから(説明会の状況をみてから)必要あれば行動します。心痛むは同じです。

  6. 577 匿名さん

    569には笑えるな。
    長谷工案件が多いの指摘に対して、割合でみろだって!
    この板の趣旨からして、エンドユーザの絶対数の多寡こそが問題なのにな。
    何故この板でそんな長谷工擁護するかねぇ〜。

  7. 578 引越前さん

    構造耐力上主要な部分とは:基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材(梁・桁)で、建築物の自重若しくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものをいう。 [建築基準法 令第1条3項]

    RCのマンションだと、基礎、基礎杭、壁、柱、床版、屋根版、梁・桁 にあたると思いますが、今回の回答「主要な部分には使用していない」ということは、それ以外の部分ということですよね。では、建物の主要でない部分は一体どこなのでしょうか??

    例えば、外階段?
    それなら、長谷工さんも積水さんも、こんなに慌ててないですよね・・・。


    「構造耐力上主要な部分」には、今回の問題のコンクリートを使っていない?
    それってあまりにも虫がよすぎませんか??

    きちんと使用した部位を具体的に述べていただかないと、納得がいきません。
    長谷工さん、きちんと文章・現場写真・現場記録等で、対応をしてください。


    グランドメゾン東戸塚のモデルルームでいただいたパンフレットを見返しました。
    「Quality」という冊子です。コンクリートの耐久性と品質管理についてうたっています。

    *****************************************

    「建物の寿命などに影響するコンクリートの品質」

    ・今やマンションは将来の住み替えを考えずに、永住志向が高まっています。
    そこで永住に耐える躯体の品質が必要となります。

    ・一般にコンクリートは、空気中の炭酸ガス等の作用で中性に近づいていき、その結果
    錆を発生させる原因となります。これを防ぐには、鉄筋をつつむコンクリートの
    かぶり厚を厚くすることが不可欠です。

    *****************************************

    長谷工さん、今回のコンクリートでつくられた建物の寿命は保証していただけるのですか?
    商品に嘘偽りはありませんか??

    少しでも「品質が落ちた」と認めるなら、契約解除に応じるべきだと思います。

  8. 579 入居予定さん

    >577

    569は別に長谷工を擁護はしていないのでは?
    今の段階で最初から一方的に長谷工を敵視する方が問題では?

  9. 580 入居済みさん

    568さんの意見に賛成です。
    何はともあれ、理事会がないことにはいくら個人で意見を言っても、
    売主側は住民の総意でないということで聞く耳を持たないでしょう。
    そのためにどうしたらいいかを考えませんか。
    今の我々にできるのはそれだけだと思うのですが。

  10. 581 入居しました

    >>580私もそう思います。

  11. 582 匿名さん

    572さんの話しのように「個別に情報を公開すると不公平になってしまう」と積水さんも対応に困っていらしゃるようですので、住民の代表(窓口)たる理事会をくらい用意しておいてあげたほうがいいのでは?
    理事会があると先方は困るのですかね?

  12. 583 入居済みさん

    『主要部分には使用していない』。。。確かに安心したけど、なぜ主要部分には全く使われずに、その他の部分には使われているのか???不思議に思いませんか? 工事最中に、六会のは『安い物で怪しいかもしれないから、後で致命傷になる様な主要部には使わずに、後からどうにでもなる部分に使っとこう』という確信犯であった様な気がします。もう何も信用できません。

  13. 584 契約済みさん

    このマンション契約者で、長谷工の社員の方、いらっしゃいますね。
    営業担当から聞いたことがあります。複雑なお気持ちでしょうが、
    契約者の立場になって会社に被害を訴えてください。

  14. 585 匿名さん

    うーん、そうだよね。『偶々』主要部分に使われてなかったのか?!主要部分用とそれ以外用とで生コンを使い分けてた疑念かぁ。そこまで疑うとキリないけど。言われてみれば、偶然にしちゃあできすぎてる感も無きにしも非ずだなあ。

  15. 586 内覧前さん

    『主要部分には使用していない』

    みなさん、建築時の様子を知らないようですね。そんな使い分けは出来ませんよ。出来ることは出来るだけ早くこのマンションから逃げる事です。命あっての物種ですよ。

  16. 587 契約済みさん

    ここで云々言っても仕方ないよね。
    専門家や弁護士を立てて交渉しない?
    長谷工や積水の説明会にこれらの人を交えて説明を聞いた方がいいと思う。

  17. 588 契約済みさん

    第二工区の建物に対しても、主要部分に使われていなかったというような
    回答があったら、完璧に怪しいです。きっと、主要部分に使用はなかったと言ってくるでしょう。
    他のマンションで、コンクリートの強度をうたっている物件では取り壊しになりましたよね。
    健さんに内覧をお願いした方、この事件後に連絡は取られましたか?
    一級建築士の健さんの見解をぜひ知りたいです。

  18. 589 契約済みさん

    B棟契約者です。
    先日内覧会に参加した際、B棟廊下側から見たC棟のエレベーター外壁一面の
    塗装が浮き出てしまっていて明らかにボッコボコだったのを思い出しました。
    写真を撮っておけば良かったです。

    当時はウキウキ気分が先走って気にしなかったのですが。。。

  19. 590 入居済みさん

    583です。
    もうこうなってしまった以上、むしろ確信犯(もしくは管理が徹底されていた状態)であった方が結果的に良いと思います。なぜならその場合、主要部分には絶対に混入していないはずだから・・・良くも悪くも例えば、業者違いの生コンを絶対に混ぜないように工事をしていれば、ある業者に問題があった場合、その部位を明確に特定できるし、混ざって全滅という事態も避ける事ができる。
    無管理状態で施工されていたのであればで、納入伝票だろうがなんだろうが信用できないし、どこかで混入していると思います。私は売主の方々にこの様なの管理面について徹底的に聞くつもりです。話はそれからです。

  20. 591 入居前さん

    積水から届いた速達の封筒の裏の積水ハウスの肩書き(?)が一部修正液で消されていました。
    消されていたのは、設計と監理・・・・これを消す意味って何なんですかね?

    あー、全てが怪しく感じる(笑)

  21. 592 契約済みさん

    Ⅱ工区の内覧会時に壁がおかしかったという記載がなければないほど、
    建物の基幹部分に使用されていたのでは・・・と疑ってしまいますね。

    もうここはダメかな。。。

  22. 593 匿名さん

    それも積水だからでしょう。でも公開情報ですからね。

    <売主・販売提携(媒介)・設計・監理>
    国土交通大臣(12)第540号 国土交通大臣(特-17)第5295号 (社)不動産協会会員
    積水ハウス株式会社 横浜マンション事業部
    〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル9階
    <売主>
    国土交通大臣(9)第2621号 (社)不動産協会会員
    東京急行電鉄株式会社
    〒150-8511 東京都渋谷区南平台町5-6
    <売主>
    国土交通大臣(8)第3100号 (社)不動産協会会員
    相鉄不動産株式会社
    〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-14
    <販売提携(代理)>
    国土交通大臣(7)第3175号 (社)不動産協会会員 (社)不動産流通経営協会会員
    株式会社長谷工アーベスト
    〒105-8545 東京都港区芝2-32-1
    <販売提携(媒介)>
    国土交通大臣(9)第2611号 (社)不動産協会会員 (社)不動産流通経営協会会員
    東急リバブル株式会社
    〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-2

  23. 594 契約済みさん

    建築基準法の第37条に定める、JISに適合するコンクリートを使用しなければない部分は
    構造耐力上主要な部分だけでなく防火上、避難上などでも多くの部分が該当します。

    ちなみに建築基準法37条に定める部分の法の概要は以下のものです。
    ①基礎及び主要構造部
    ②構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部以外のもの
    ③耐火構造、準耐火構造又は防火構造の構造部分で主要構造部以外のもの
    ④防火設備又はこれらの部分
    ⑤建築物の内装又は外装の部分で安全上又は防火上重要であるものとして国土交通省が定める部分
    ⑥主要構造部以外の間仕切り壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局所的な小階段、屋外階段、ひさしその他これらに類するもので防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの
    ⑦建築設備又はその部分

  24. 595 匿名さん

    >591 さんへ
    「売買契約書」をお持ちでしたら1ページをご覧ください。
    私たちの契約相手は5社あり、
    積水ハウスの肩書きは「売主 販売提携(媒介)」で
    今回(修正後)の記載と同じです。
    「売買契約書」の表紙も同様です。

    これが正式の言い方で、封筒の修正もそれに合わせたのでしょう。
    (余計なことをしてあらぬ疑いを招いてしまったとは思います)

    なお、「設計・管理」は
    積水ハウス株式会社 横浜マンション事業部
    株式会社長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部
    の2社です。

  25. 596 契約済みさん

    入居済みの方にお願いがあります。
    589さんのご指摘があった、C棟の壁をチェックしていただけないでしょうか。
    写真にもおさめていただきたいです。
    長谷工と積水でチェックしたところ、ポップアウト現象はなかったと昨日電話で
    説明されましたが、信用できません。

  26. 597 契約済みさん

    Ⅱ工区契約のものです。

    574さんの書かれた金曜に来た速達で10日付の文書ですが、Ⅰ工区契約者宛とⅡ工区契約者宛で違うようですね。

    574さん(たぶんⅠ工区宛)
    速達の内容ですが、
    ・・・
    ご入居済みのⅠ工区の住宅の主要構造部分には規格外コンクリートは使用されていないとの工事施工者よりの報告がございましたが、売主といたしましても、再度現場において納入伝票による調査を行い、その結果、Ⅰ工区の住宅の主要部分には使用されていないことを確認しました。
    近日中には、担当者より詳しいご報告を申し上げる所存でございますので、今しばらくのお時間を賜りますようお願い申し上げます。・・・


    私の受け取ったⅡ工区宛の文書にはまったくこのような文言はありません。
    これは規格外コンクリート調査の中間報告に当たると思うのですが、Ⅱ工区宛にはまったく中間報告はなくⅠ工区にはいいとこだけ(主要部分には使われていない)報告する。
    この態度に非常に憤りを感じます。

    これでは間違いなくⅡ工区の主要部分に使っているとしか考えられません。
    Ⅰ工区については迅速な中間報告が可能だったわけですから、Ⅱ工区についても早急な報告を要求します。

  27. 598 入居済みさん

    少々ヒートアップしてきているように思います。
    積水、長谷工が不正な情報操作をしている前提で話を進めていませんか。

    I工区については伝票レベルで使っていないことがわかったのだから、
    それ以上調査の必要はないという結果がすぐ来るのも理解できます。
    II工区については伝票によればどこかに使っていそうだとわかったから、
    今こうして現地で壁やら廊下やらガリガリ削って調査をしているのでしょう。
    調査結果は来週中旬に一次報告してくれるというのだから、
    落ち着いて考えればそんなに悪い対応ではないのでしょうか。

    疑問点は説明会でぶつければいいので、
    今は何を質問してやろうか準備していましょうよ。

  28. 599 契約済みさん

    C棟の壁、どなたかチェックされた方いらっしゃいませんか?
    住民がチェックしないうちに修理されてしまう可能性ないでしょうか。

  29. 600 匿名

    積水さん、長谷工さん、マスコミに取り上げられたら
    株価心配ですね。対応次第では黙ってないよ。

  30. 601 引越前さん

    危機管理に当たられたことのある方なら身にしみてわかっていらっしゃるでしょうが、
    大事なことは、1.うそをつかない 2.かくさない、です。
    しかしこれだけではなく、さらに
    3.正確な事実を伝える 4.できるだけ早く伝える、あります。
    ところが、3と4の両立は、実際にはなかなかできません。

    六会コンクリートの違法時期はわかっているわけですから、
    Ⅰ工区の工事日程から主要構造部分に使われていないことは比較的早く特定できると思います。

    それ以外の部分については使われたことはわかっても、
    どこに使われているかを調べあげるのはなかなか大変でしょうね。

    普通に考えれば、Ⅱ工区の主要構造部分にも使われていたでしょう。
    問題はそのあとです。
    仮に使われていたとしても、それが強度にどの程度の影響を与えるのか。
    六会のコンクリートを使用したこと自体は違法ですが、
    それがただちに「壊れてしまう」にはつながりません。
    現在のところ「わかりません」だろうと思います。

    今時点で少しでもその可能性があれば(どうせけちがついたのだから)
    契約を破棄するも一つの態度です。
    でも、積水・長谷工の発表を待ち、今後の彼らの対応を聞き、
    それから意志決定をするのもありだと思っています。

  31. 602 入居済みさん

    販売主から十分な説明を受けていない今、私同様、この場を唯一の情報源として諸々検討されている方も多いと思います。このマンションはこんなことがなければ、少なくともここを購入された方にとっては他に類の無い素晴らしい物件だったわけですが、そんな段階においてさえもこの板は半分以上が誹謗中傷のとても荒れた掲示板でした。よく理由は分かりませんが。。重大な局面でない頃にはそれはそれで読み流しておられたと思いますが、多くの方が今はここでの情報を鵜呑みにされ、不確かな情報に惑わされてしまっているように感じます。住民の不安を煽ったり、出て行きたくなるように促す書き方をしたり、住民でもないのに解約を決めましたと書いているケースもあるはずです。煽られて動揺したりすることのないよう、冷静に対応していきましょう。私は継続居住を前提に、確かな情報を包み隠さず詳細に提供いただくことと、今後の共益費等の不利益が発生しないことを販売主と対話していきたいと思います。

  32. 603 契約済みさん

    597です。

    598さん、レスありがとうございます。

    来週に説明会をやるという情報が確実なら、何とかその日まで我慢するつもりになるんですが。

    私の聞いた長谷工の担当者はまったく未定とのことでした。

    その辺のアナウンスも早めに公平にやってもらいたいですね。

  33. 604 入居前さん

    ここのスレも2ちゃんで晒されて笑いものになってますよ。悲しい〜。

  34. 605 引越前さん

    >602
    602さん、同感です。

  35. 606 入居済みさん

    私も602さんに同感です。
    今日引越してこられた方々も数件あったかと思われます。
    と同時に出て行かれた方もいました。
    まだ何の説明も受けていないのにと思うと残念で
    なりません。
    皆さん諸事情違うと思いますがきちんと検査結果、説明会
    の後で行動しても遅くはないと思います。 
    この板だけで惑わされてはいないかもしれませんが
    どうか皆さん冷静になって下さい。

  36. 607 契約済みさん

    Ⅱ工区契約者です。
    色々とコンクリートについての情報を調べてみたのですが、
    皆様の参考になればと思い、書き込んでみます。
    (長文になり申し訳ありません)


    どうやら「溶融スラグ」入りのコンクリート自体は、
    エコセメントとか言われて最近ではそこそこ一般的に使われているものの様です。
    スラグ入りコンクリート自体に大きな問題があるという訳ではないらしく、
    コンクリートの中に含まれる塩分量でJIS規格の認証が取れるかどうかが決まるらしいです。
    六会の場合はJIS規格を取れないレベルの塩分を含んだコンクリートが出荷されたのでしょう。
    (というより、塩分量のテスト自体をしていない?)

    仮にJIS認証外のエコセメントでも、建物の主要構造部などに使われなければ
    何の問題も無い様ですし、実際にその様なセメントも商品として存在していました。


    今回、六会コンクリートが問題になっている理由の1つ目は、このJIS未認可のコンクリートを
    「JIS準拠」として出荷していたから。(要するにJIS規格を偽装したから)
    そのJIS規格外のコンクリートを主要構造部分に使用して建築された建物は
    耐震強度が補償されないので、おそらくお役所からNGを喰らって、
    最終的には『解体⇒建て直し』になるのだと思います。

    Ⅰ工区の方には個別に「心配ありません」という説明があったとの事ですが、
    この「心配ありません」の意味は、主要構造部分に該当のコンクリが含まれていなかったので
    違法な建物ではありませんという意味だと思います。
    Ⅱ工区に関しては、もしかすると時期的に主要構造部分にも六会のコンクリートが
    入っている可能性があるから確認中って事なんでしょう。


    2つ目の問題であるポップアウト現象については、コンクリートを作る際に入れる
    骨材(例えば砂など)の品質が悪いと起こるらしいですね。
    骨材が過度にアルカリ性だったり酸性だったりした場合や、骨材の粒度によっても
    ポップアウト現象が起こるらしいです。
    ポップアウト自体は表面だけで発生する現象なので樹脂モルタルというやつで
    表面をメンテナンスすれば大きな問題にはならないと一般的には言われている様です。

    ただ、今回については未知の骨材のため、コンクリートの骨材の材質が悪いと
    鉄筋を錆びさせたりする可能性もありそうです。
    その辺りは積水と長谷工に調べてもらうしかないですが、成分の分析なども含めて
    かなりの時間がかかるんでしょうね・・・。


    仮に主要構造部には六会の該当コンクリートが使われてなくて、それ以外の場所のみで
    使われていた場合には、違法建築ではないので、積水も長谷工も押し切る方向で
    来るのではないかと思います。

    その場合に気になる点は、
     ・風評被害に対する補償は?
     ・規格外コンクリートを使用している事による物件価値の毀損への補償は?
     ・引渡し遅れ等に伴う費用負担への補償は?
     ・解約や売れ残り増による影響への補償は?
     ・長期修繕計画に対する影響分の補償は?
     ・通常の保証期間(2年)に+αで、メーカーが点検・補修の体制を取ってくれるか?
     ・調査データなどの開示がどの程度されるのか?
    という辺りについて、納得の行く内容が出てくるかどうか。
    あとは、後だしで不利な情報がどんどん出てくる事が無いかなども気になる所ですね。

    私個人としては、この辺りについて積水・長谷工から納得の行く情報と補償の提示が
    出てこない様であれば、解約も含めて検討しなくてはと考えています。
    とはいえ、環境や設備なども含めてとても気に入って決めた物件ですので、
    逆に言えば最終的に入居者が損をしないレベルまで販売主が補償・保証をしてくれれば、
    このまま入居してもいいかな?とも思っています。


    1日も早く積水と長谷工から正しい情報が開示されるのを願うばかりです。
    せめてもの救いは、他マンションのデベロッパーがHPを閉鎖して
    不利益な情報を隠そうとしている中で、グランドメゾンのHPだけは
    少ないとは言え情報を開示している点でしょうか?

    どちらにしても今は何も出来ないので、冷静に待とうと思います。

  37. 608 入居済みさん

    606さん、出て行かれた方がいるとは、本当ですか。
    私も今日何台もの引越しトラックを見て、引っ越して来られてる方も沢山いるなと
    思っていましたが、出て行かれた方がいるとは驚きです。

    今の段階で出て行く(出て行ける)のは、何故なんでしょうね。
    1工区だったら、解約できる見込みはなさそうですし。
    いかなる結果になろうとも、とにかくもう1日も住んでいたくないということ
    なんでしょうか。
    まさか、怒鳴り込んで無理矢理解約してもらったとか。。。あり得ませんよね。

    今日、敷地内を散歩して、改めて良い所だなぁと思いました。
    あんな事件が現実のことだとは、未だに信じられない気持ちです。

    建物のあちこちをジロジロ見たりしましたが、素人が少し見たくらいでは、
    おかしなところは全く見つかりませんでした。
    2工区の建物には、普通に作業員(部屋のクリーニングとかワックスがけとか
    ぽかったです)が出入りしていました。

  38. 609 契約済みさん

    607さん コンクリートの調査、大変参考になりました。
    ありがとうございます。
    わたしもⅡ工区契約者ですが、≪最終的に入居者が損をしないレベルまで販売主が補償・保証をしてくれれば、このまま入居してもいいかな?とも思っています。≫について同感です。
    しかしどれだけそのように思う人がいるのか、長谷工さんはどんな説明をしてくれるのか、ほんと心配です。

  39. 610 入居済みさん

    私も見ました! 掃除道具を持った作業員さん。
    鍵がなくて外に出られず困ってました。
    どこを掃除してたのかなぁと思ってました。

  40. 611 入居済みさん

    今日、インテックからオプションの請求書がきました。
    25日までに振り込めとのこと。

    インテックは建物の施工や管理に無関係なのはわかりますが、同じ長谷工グループなのに、
    よくこのタイミングで送ってくるなぁ。
    神経を逆なでされている気分です。

    今回の件の説明会もないまま、長谷工にこれ以上お金を払う気になれないのですが。

  41. 612 入居完了

    私も今日、引越のトラック/業者をいくつか見かけたのですが、全部入居してくるものだと思っていました。
    この状況のなかで、暑い中を一生懸命に働いている入居者の方を見て、こちらが励まされる思いがしました。
    まさか、出て行かれる方だたとは思いもしませんでした。
    この問題は長期戦を覚悟し、じっくりと腰を据えて考えたいと思っています。
    いろいろ考え、悩んだ末に、決断して買った住処なので、最善の解決策をみんなで考えましょう!

  42. 613 入居済みさん

    一週間住んでみて、やはりここはとても素敵なマンションだと思いました。コンクリの問題はあるけど、それは正式な検証結果がでないとなんとも言えないし、今言える事は、ここは素晴らしいということです。今後の対応は、正確な情報が分かってから考えたいと思います。でも基本的にはここを離れたくありません。

  43. 614 契約済みさん

    606さん見間違いではありませんか・・・なぜ?急ぐ?全く理解できないのですが。

  44. 615 入居済みさん

    602さんと同様、継続居住意思を持つものです。極度にヒ−トアップされた方も居られましたが
    この数回のレスは冷静な意見多く大変参考になるように思えます。

  45. 616 契約済みさん

    611さん
    気持ち分かります。
    長谷工のイメージ悪くなる一方ですね。

  46. 617 引越し前

    607さん、とても為になりました。ありがとうございます。
    この問題に対して、契約者が少しでも正しい知識をもって望んだほうが賢明ですね。

    来週の引越しは、状況がはっきりするまで先延ばしにしました。
    今日は、新居に置いてある荷物(掃除機などの掃除用具等)を、全て持って帰るつもりで
    現地に行ってきました。

    608さんと同様。やはり、ここはとても環境の良いところですね。
    なかなか他の物件では手に入らない、貴重な付加価値を改めて感じてしまいました。
    駐車場から部屋に向かう途中、キョロキョロ!ジロジロ!コンクリをチェックして歩きましたが、
    目につく限りでは、きれいな仕上がりでした。

    桜の坂道は引越しの車と、乗用車がたくさん駐車してありました。
    今日は公園で遊ぶ子供はほとんどいませんでした(天気のせいかもしれません)。

    部屋につくと、愛着のある場所がそこにありました。
    「まあ、掃除用具はまたここで使うことになるかもしれないから、置いておこうか」
    と、結局少し掃除して帰ってきました。

    できたら、ここに住みたい。

    ただ今の段階では「主要構造部には使っていない」それだけの回答では、全く納得できません。

    たとえ建築基準法にひっかからないとしても、長期にわたる耐久性が判明されていない材料を
    使用するのはいかがなものでしょうか??

    品質の信頼性は確実に下がっているのに「主要構造部には使っていない」で逃げきるのは絶対に許せません。溶融スラグの製品は、メンテナンスに膨大なコストがかかってくるのではないでしょうか?

    一日も早く、契約者と売主と施工者の折り合いがつくことを願っています。

  47. 618 契約済

    パンフレットで謳っていた100年コンクリートって・・・・
    六会のコンクリートにも謳えるのでしょうか・・・

  48. 619 契約済みさん

    もし今後、ポップアウト現象は一切は起こっていない、という流れで進んでいって
    しまうのであればあの壁の写真を撮っていなかった事を悔やみます。
    あの時は「へったくそだなー」という感じで終わっていました。今はどうなっているのでしょうか?
    今でもいいです、入居者の方、C棟とB棟の間の竹やぶ前のエレベーター外壁の写真を
    撮っておいてもらうといいかもしれません。上の方を見上げればきっと見えるはずです。
    ちなみにその問題の壁の前にある竹やぶの写真を添付します。
    (内覧会の日、B棟廊下からお洒落だな〜と思って思わずパチリ。この上部に移っている壁が問題の壁です)

    1. もし今後、ポップアウト現象は一切は起こっ...
  49. 620 契約済みさん

    Ⅱ工区の者です
    仮に安全と証明された場合、できれば住みたいなと思っているんですが、
    ここのところ毎月のように金利上昇してるじゃないですか。
    長期固定ローンを予定している身としては、
    順当だった場合の金利より、日程が遅れた事で高い金利となるのなら、
    補填を要求できるのかなと。

  50. 621 契約済みさん

    第2工区のものです。
    12日(土)お昼過ぎごろ、主人と建物周辺をうろうろしてきました。
    敷地内や公園では、小さなお子さんとお父さん、お母さんが遊んでいる姿があちこちでみられ、
    また、ベランダには洗濯物が干されていたりと、入居者の方々の新しい生活が着々と始まって
    いるのだなぁと感じました。
    本当なら、入居目前の楽しみで仕方のないはずのこの時期、まさかの事態にとまどうばかりです。 
    見た限りでは、建物の外壁や、敷地内のコンクリート部分はとてもきれいな仕上がりとなって
    おり、日が差し込んで、風が吹き渡り、全体的に明るく清々しい雰囲気でいっぱいでした。
    今はただ、この土地で暮らすことができますようにと、祈るばかりです。

  51. by 管理担当

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ玉川学園前
ソルフィエスタ ヴェルデ

ご近所マンション

同じエリアの物件(大規模順)

新着物件

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ミオカステーロ新杉田フロンティア

神奈川県横浜市磯子区中原1-2021-20

4100万円台~6300万円台(予定)

2LDK+S(納戸)~3LDK+S(納戸)

60.9m2~76.98m2

総戸数 32戸

ヴェレーナ横浜鴨居

神奈川県横浜市緑区鴨居四丁目

未定

3LDK

70.93m²~85.61m²

総戸数 54戸

ブランシエラ横浜瀬谷

神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-8-1他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

62.17m2~73.94m2

総戸数 65戸

クレストシティ鎌倉大船サウス

神奈川県鎌倉市台3-666-1

5498万円

3LDK

70.95m2

総戸数 215戸

ガーラ・レジデンス桜ヶ丘

神奈川県大和市福田3-9-1ほか

3600万円台~4500万円台(予定)

3LDK

58.79m2~65.64m2

総戸数 60戸

ヴェレーナ湘南藤沢

神奈川県藤沢市高谷132-5他

6,198万円・6,348万円

3LDK

70.00m²・72.62m²

総戸数 36戸

ガーラ・レジデンス横濱富岡

神奈川県横浜市金沢区富岡東6-126-65

4400万円台~5700万円台(予定)

3LDK

58.05m2~62.35m2

総戸数 37戸

リビオ新横浜

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目

未定

1LDK~3LDK

35.28m²~72.89m²

総戸数 70戸

クレストフォルム湘南鵠沼

神奈川県藤沢市片瀬5-1840-1

4998万円~5488万円

3LDK

65.3m2~67.9m2

総戸数 32戸

ミオカステーロ大倉山師岡町フロンティア

神奈川県横浜市港北区師岡町字仲ケ谷戸486-1

5298万円~6998万円

3LDK・4LDK

60.25m2~77.68m2

総戸数 26戸

ミオカステーロ鵠沼海岸

神奈川県藤沢市鵠沼海岸2-5217-8

6458万円~8098万円

3LDK・3LDK+S(納戸)

72.5m2~80.5m2

総戸数 23戸

ユニハイム町田

東京都町田市原町田3丁目

4590万円・5490万円

2LDK+S(納戸)

54.94m2・62.02m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ玉川学園前

神奈川県横浜市青葉区奈良町2762番120他3筆

4,968万円~5,268万円

3LDK

73.16m²~75.64m²

総戸数 74戸

MJR新川崎

神奈川県川崎市幸区南加瀬1-2127番の一部

4900万円台~6900万円台(予定)

3LDK~4LDK

68.44m2~76.05m2

総戸数 92戸

クレストプライムレジデンス

神奈川県川崎市幸区新小倉545-52、他

5,698万円~7,098万円

3LDK

63.05m²~75.02m²

総戸数 2517戸

リビオ宮崎台レジデンス

神奈川県川崎市宮前区宮前平3丁目

4968万円~8298万円

2LDK~4LDK

44.91m2~81.4m2

総戸数 30戸

ウエリス相模大野

神奈川県相模原市南区文京一丁目

3,900万円台予定~6,500万円台予定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

66.41m²~80.90m²

総戸数 173戸

ソルフィエスタ ヴェルデ

神奈川県相模原市中央区南橋本2丁目

3700万円台~4700万円台(予定)

2LDK+S(納戸)~3LDK

65.01m2~73.49m2

総戸数 36戸

ミオカステーロ橋本II

神奈川県相模原市緑区東橋本2-207-3

4858万円・5198万円

3LDK

62.59m2・70.04m2

総戸数 24戸

[PR] 神奈川県の物件

レ・ジェイドシティ橋本 III

神奈川県相模原市緑区橋本2丁目

未定

1LDK~4LDK

45m2~105.73m2

総戸数 80戸

ガーラ・レジデンス橋本

神奈川県相模原市緑区西橋本3-2171-1

3900万円台~6200万円台(予定)

3LDK

58.57m2~68.67m2

総戸数 140戸