マンション住民さん
[更新日時] 2013-05-06 21:41:48
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
-
795
匿名
>793
分かってないな。
H25ができるまで生きてるんだよ。じゃあ、何を根拠に値上げしたんだよ。
何が根拠か書いてみろよ。
-
796
匿名
追伸
再検討して更に上がったら払えるのか(苦笑)
他所は大幅値上げとかしていると言うのに、数千円でウダウダなんて情けなさすぎる。
-
797
マンション住民さん
-
798
マンション住民さん
管理組合文庫が突然設立された。なかなかやるな、今期の理事長は。
-
799
住民さんA
組合費で図書を買うのではなく蔵書を寄贈して立ち上げたみたいですね。
業務関連図書になるのは致し方ないですが、拡張してジャンルを広げたらいいですね。
震災関連の図書やDVDは見てみたい気がします。
-
800
匿名さん
-
801
マンション住民さん
地デジ難視聴アンケートの結果は楽しみですね。
聞くところによるとA,B棟に多いとのこと。C棟にも点在してるとか。
それとテレ玉、東京MX以外に千葉テレも見えないとの申し出もあるとか。
部屋番号配置図に単に難視聴の部屋をマーキングするだけではなく、ブースター、分岐器、分配器を明記していけば難視聴ブロックが特定できると思います。このブロックが判明すれば費用は別にしてある程度対策は立てられると思います。3年前のBS・CS難視聴の時は、ブースターを交換して解決したとのことです。
-
802
住民さんC
昨日、換地処分通知が来たけど、マンションの場合はあまりにも多数の従前地の合筆だから、資料だけが分厚くなっていて見ても良く分からないだろう。これが土地だと合筆の経緯が良く分かる。
ところで、夏ごろから区画整理登記が始まるが、この間2ヶ月近くは一般の登記が停止される。と言うことは、この期間中は所有権移転登記ができなくなる。売却を考えてる人は注意が必要。
売却における残金決済と所有権移転登記は同時履行。従って、この2ヶ月間は残金決済もできないし所有権移転登記も出来ないことになる。不動産売買が止まってしまう「魔の二ヵ月」である。
-
803
匿名さん
>>801
「言うは易く行うは難し」そう簡単に絵は描けない。
-
-
804
マンション住民さん
インターネットと電源設備の系統図はエムポタにあったけど、テレビ受信系統図も作るべきだと思う。
次代の理事会に共通データとして蓄積・継承していく必要がある。
-
-
805
住民さんA
-
806
住民さんD
-
807
マンション住民さん
-
808
マンション住民さん
TVの件 現理事長なら土日には、調査報告が出るだろう
-
809
マンション住民さん
いや、そうは問屋が卸さない。
棟内のブースターだけで130個もある。
土日は業者と管理会社と共に現地調査だろう。
理事会が簡易系統図を作らないことには始らない。
今まで竣工以来6年間、誰も簡易系統図は作ってない。
竣工図は見ても専門業者しか理解できない。
-
810
マンション住民さん
ブースター配置がわかる簡易系統図なら理事長が竣工図を解析して作ってるとか。
-
811
マンション住民さん
掲示板に受信系統図が貼られてるね。さすが理事長だと思う。
うちはアンテナから何段もブースター介して受信してることが分かった。
3年前のBS・CS受信障害の時は系統図が貼りだされなかった。
当時の理事長は何してたの?
-
812
住民さんA
系統図は障害があった場合のブースターが特定ができるので非常に便利。
ところで系統図みて思ったのだが、なぜA棟→B棟→C棟のシリーズ配線なのか?
[混合器・ブースター]→A棟→B棟→C棟
これだと上流で障害があると下流に波及してしまう。A棟基幹ブースターの故障でBC棟も全滅してしまう。
本来は混合器・ブースターの直下に分配器を入れてA棟幹線、B棟幹線、C棟幹線のパラレル接続にするべきでは?
[混合器・ブースター]
↓ ↓ ↓
A棟 B棟 C棟
-
813
住民さんB
>>812
系統図が初めて公開されて分かった設計ミスではないか?
-
814
住民さんC
3年前のC棟ブースター交換・調整も系統図で図示すれば組合員に分かりやすかったはず。
-
[PR] 周辺の物件