匿名さん [更新日時] 2017-11-04 22:35:43

家を新築するにあたり、工務店標準の防水透湿シートを遮熱性のある「タイベックシルバー」に変更しようかと検討しています。外壁・屋根まで施工して15万ぐらい追加になりそうです。
外壁材はサイディング、屋根材は瓦、断熱材はセルロースを外壁・屋根・床に施工しています。構造は2x4です。
夏、エアコンを使わず田舎なので窓を開けて換気する生活を想定して、タイベックシルバーにした方が多少でも暑さを抑えることは出来るでしょうか?ちなみに一部勾配天井にしてロフトがあります。

[スレ作成日時]2008-06-16 11:29:00

[PR] 周辺の物件
リビオ亀有ステーションプレミア
オーベル練馬春日町ヒルズ

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

タイベックシルバーについて

  1. 104 匿名さん

    タイベックシルバーとタイベックの価格差は、1棟あたりで数万ぐらいでしょう。
    施工費はいっしょですから。
    http://鉄人.com/?pid=14469515
    http://鉄人.com/?pid=14469872
    だったら、103さんのいうとおりで十分。

  2. 105 匿名さん

    遮熱効果はなしってことで終了!

  3. 106 住まいに詳しい人

    それでは詐欺罪で告訴するべきですね

  4. 107 匿名

    普通のタイベックとの比較は、防水耐久性しか数字で表していないし、
    またその差も9%しか変わっていない。
    それ以外は他社製品との比較とか、「〇〇が良い」などと、どうにでもとれる言い方だけ。
    遮熱がタイベックに比べ「〇%」良くなっているとかもなく、これもまたグレーな部分。

    唯一数字で表してある数パーセントが良くなっているので、詐欺ではないが、
    たかが9%ごときに、10万前後の金を出すか出さないかは・・・。


  5. 108 匿名さん

    10万も違わないよ。
    104のサイトの価格で計算すると、4万円以下。
    工務店は、まとめ買いするだろうから、実際には、それ以下かな。
    だから、103の言うことは分かる。
    106の言うことも分かる。

  6. 109 匿名さん

    遮熱効果は無いにしてもタイベックは良いと思うよ

  7. 110 匿名

    ただのタイベックは良い品。

  8. 111 匿名さん

    >107
    普通のタイベックとシルバーの比較はカタログにありますね。
    オンラインでも読めるようですので確認しましょう。

  9. 112 匿名さん

    タイベックシルバーは懐かしいね。
    往年のアルミ蒸着グラスウールを思い出す。10数年前までは遮熱効果があるとして
    流行ったものよ・・・

    タイベックシルバーも同じアルミ蒸着。
    これはキャンプで使う銀マットも同じ。往年の逸品ですわな。


  10. 113 やった方がいい

    断熱と遮熱を勘違いしてる。

  11. 114 匿名さん

    遮熱するためには、クリアランスが必要と言われていますね。

  12. 115 匿名さん

    シルバーを使い 鉄板の外壁にし 暖められた空気を 部屋に取り込む

    もう商品化しているが これも可能ではないか? 漏水度外視で

  13. 116 匿名さん

    夏に取りこむの?

  14. 117 匿名さん

    な 訳ないでしょ。

  15. 118 匿名さん

    鉄 と アルミ の 熱伝導率 で よく 取り込める と 思う よ

  16. 119 匿名

    よくわからないので…。
    こういう時は、住まいの水先案内人さんの意見を聞くのがベスト。

  17. 120 購入検討中さん

    タイペックシルバーでW断熱とうたっているメーカーがありますが、あまり効果は無いということでしょうか?
    断熱がしっかりしていれば問題ない?

    遮熱ルーフも効果ないのでしょうか?

    >http://www.lala200.jp/iedukuri/kouzou_1.html

  18. 121 匿名さん

    断熱材が厚ければ室内に熱は伝導しないかもしませんが、輻射熱はどうなんでしょうね?

    断熱材というのは、断熱材の中(の空気)に熱を溜め込むことで熱の伝わりを遅くするものです。
    厚ければ熱の伝わり方は遅くなるのですが、溜め込む熱の量も多くなります。
    夜間、日射が無くなる、或いは気温が下がる間に熱は発散され断熱材も冷えます。
    が、当然、発散している時間も長くなり、その間輻射熱が発せられ続ける事になります。

    断熱材自体少しでも熱くしない方が良い気はします。
    そんな考えから私は遮熱シート+ルーフ使用しましたが、、、
    効果があるのか無いのか、個人では実験しようが無いので何ともいえません。

  19. 122 匿名さん

    >121
    熱の伝わり方は3通り有ります、輻射、対流、伝導です。
    断熱材は全てを防いでいます。
    伝導は材料の中を伝わっていきます、ですから粒、繊維等を出来るだけ小さく、細くします。
    空気は熱伝導が小さいです、また熱容量も少ない(熱を多く溜められません)ですから断熱に利用してます、しかし気体ですから動きます、暖かいと上に、冷めると下に動きます、動くと熱を伝えます対流伝熱です、動きを抑えるのが繊維等です細かく密度が有るほど動きを抑えます。
    輻射熱は固体が有れば反射します、一部は吸収して固体の熱を上昇させます、上昇した固体はその温度で輻射熱を出します。
    断熱材の固体は繊維などのことです、繊維は輻射熱を受けて反射率は遮熱シートより劣りますが反射して一部は吸収して繊維の温度は上昇します、上昇した繊維は繊維の中を伝導で周りの空気を対流で後ろの繊維に輻射で熱を伝えます、しかしその量は最初の量より少ないです、後ろの繊維は更に後ろへと繊維の厚み方向の数だけ反射、吸収しながら熱を伝えていきます。
    繊維系断熱材は細い程、多い程、厚い程熱を伝え難いです、反射率が少ないのは反射回数で補ない効果を発揮します。

    高反射率の遮熱材も、可能なら何重にも何十万、何千万も重ねれば性能の良い断熱材になります。

  20. 123 匿名

    >>122さん
    結局、タイベックシルバー(遮熱)には賛成ですか?

  21. 124 匿名さん

    >123
    工場など断熱材の入っていない場合等は多少効果が有るくらいです。
    太陽光など直接に反射させなくては効果は少ないです、屋根、壁で太陽熱を受けてから屋根、壁の上昇した熱を反射しても知れてます、太陽光直接反射の塗料等も有りますが費用対効果は無いです。
    断熱材が入ってる場合は効果が発揮出来ません、遮熱の費用を断熱材の厚み等に廻した方が得です。

  22. 125 周辺住民さん

    断熱材のない家ならともかく、通常の断熱性能の家では、遮熱効果はないと考えていいですね。
    丈夫なタイベックだというぐらいです。
    遮熱効果より、防水性残存率、つまり、耐久性が高いメリットの方が大きいと思います。
    http://www.tyvek.co.jp/construction/product/silver/feature.html
    >>108
    なお、タイベックシルバーとタイベックの価格差は、1棟あたりで数万ぐらいで、施工費はいっしょです。

  23. 126 匿名さん

    数万円では標準に比べて断熱材は厚く出来ないですね。。

  24. 127 匿名さん

    >126
    断熱材の価格をご存じですか?
    http://www.dannetsuzai.com/hikaku_cost.html

  25. 128 匿名さん

    >127
    もう少し具体定に、断熱材の種類と厚みはどう変えられますか?

  26. 129 入居予定さん

    タイベックシルバーを採用してよかったと思っています。

    我が家は2×4住宅で、この7~8月の真夏に、連日35度の中、施工してます。
    大工さん達は、中の壁を触って、「壁合板が熱くなってないから、これイイね!」
    と話していました。

    真夏の現場は、断熱を入れる前の壁合板は直射日光で触ったら熱いものなのですが、
    熱くないので、効果を実感しました。
    現場の大工さんが一番効果を知ってる。

    屋根はr-ホイルというプチプチの入った遮熱材を入れました。
    これも大工さんが驚くほど、下が熱くならないので、よかったと思ってます。
    逆に屋根工事をする時はr-ホイルの上で作業するので「焼かれる!めちゃくちゃ熱い!」と
    たまらなそうでした。

    r-ホイルは透湿性がないので、屋根だけにして、
    タイベックシルバーは透湿性があるので、壁に採用したのですが、
    結露防止の観点からも、良い選択をしたな・・・と自己満足しています。
    親しい友人には教えてあげたいくらいです。

    純粋に材料代にして、壁面のみの施工(総二階の48坪)でタイベックからタイベックシルバーへの変更は
    10万円アップくらいです。
    余計な手間もかからないし、コストパフォーマンスは良いと思います。
    透湿性があるので、壁内結露のリスクもありませんし。
    おすすめですよ。

  27. 130 匿名さん

    >129
    建築中の大工さんには効果絶大でも、実際は外壁材が付き、壁には断熱材が付く
    ストーブに当たっている時、自分の前に板(外壁材)を置いたらほとんど暖かくなくなる
    さらにその手間に断熱材を置いたら全く暖かさは感じなくなる
    という状態なのが実際の構造

    大して高くも無いものだから使うことは悪くは無いですが、
    直射でない実際の条件での効果を勘違いしない方が良いですよ

  28. 131 匿名さん

    >130
    ストーブ程度の熱ではなく直射日光を構造体に当てて実験しないと。

  29. 132 匿名さん

    タイペックシルバーに10万も使うなら、断熱材やサッシのグレードを上げた方がよっぽど効果があるよ

  30. 133 匿名

    >132さんが正解ですね。

  31. 134 匿名さん

    そうですそうです。GWの10K14K16Kなんて安物をせめて24K以上にすればよいよ。

  32. 135 匿名さん

    総ガルバの家を建築中
    外壁まっくろ・・・

    これならタイベックシルバーは効果絶大???

  33. 136 入居予定さん

    〉130さん。

    そのストーブで、【長時間】、
    暖められた外壁材が熱くなった際
    遮熱効果はありますね。

    断熱材よりも外側の場合と
    通気層がある場合
    ですが。



  34. 137 匿名さん

    >135さんの外壁まっくろガルバでも遮熱効果は有ります、反射率が小さいため効果が少ないだけです。
    ガラスでも紙でも何か有れば遮熱効果は有ります。
    断熱材も遮熱効果が有ります、表面の反射率はタイベックより劣ります。
    普通の断熱材は層になってます、グラスウールならガラス繊維と空気の層です。
    タイベックシルバーも間に空気を挟んで何重にも重ねれば断熱材になります。

    グラスウールは厚み方向に多くの層になってますから層ごとに反射します。
    タイベックシルバーの一回の97%の反射より、50%の反射で複数回反射(計算は大変なため無いですが数回です)した方が効果が有ります。
    グラスウールの層は数えきれない数の層ですから殆ど反射します。

  35. 138 サラリーマンさん

    眉唾学者が多くて聞く方も大変だね。

  36. 139 使用しない人

    外壁が透明なトタン板とかならばタイベックシルバーの効果もあるが、まともなグレードの外壁の中に施工して効果が大きいと思っているなら大間違い。ちょっと考えればわかるでしょ?大した効果が出ないことぐらい。

    外壁の外に張れば効果は大きいが、壁の中では効果はほぼ無いよ。

    ユーチューブのサーモカメラを使用した屋根裏の検証動画とか、張ってすぐに高温になる訳が無いので、ビニールシートでも同じ結果が出せる。

    大切なお金は違うところに使うべきですね。

  37. 140 住まいに詳しい人

    >>135
    残念ですが普通の透湿防水シートと何ら変わらないと思った方がいいですね。

  38. 141 匿名さん

    >>135
    遮熱効果はないです。けど、普通の透湿防水シートと同じではないです。
    http://www.tyvek.co.jp/construction/product/silver/feature.html

  39. 142 匿名さん

    断熱材とサッシが全て。

    タイベックスは
    ビニールよりいくぶん良いってだけ
    素材だけ比較すると違いはあるが、多分室内に及ぼす効果はほぼ無い。
    嫁さんにピアスでも買った方が家の中の居心地良くなるよ。

  40. 143 匿名さん

    防水耐久性だけでも施工価値はあるね。

  41. 144 匿名さん

    1棟で15万の追加ってぼったくりでないかと思う。
    タイベックとタイベックシルバーの価格差は、1棟あたり3万ぐらいしかない。
    http://www.kana7.com/youjiou05.htm
    施工費用は同じなんだから、追加もその程度になるはず。
    それとも、標準がよっぽどチープな防湿透水シートを使っているってこと?

  42. 145 匿名さん

    タイベック自体が高価がからね

  43. 146 匿名さん

    近所で大手HMが建売してるけど、防湿シートなんてどこのメーカーかわからないやつを貼ってるね。
    価格が高い割には安物しか使ってないね。

  44. 147 匿名さん

    >>144
    そもそも15万もしないよね(笑)

  45. 148 匿名さん

    >>147
    144です。
    確かに15万もしないです。
    間違いなくぼったくりだ!

  46. 149 匿名さん

    透湿防水シートで耐久性抜群なのって何ですか?

  47. 150 匿名さん

    どんな耐久性あるやつも20年くらいじゃないの!
    20年以上の耐久性あるのがあれば知りたいわ!

  48. 151 匿名さん

    >>139
    鏡が光を反射するようなイメージでおっしゃてる事は分かりますが、壁内にタイペックシルバーを施工しても赤外線を反射する効果はあると思うので効果はあるのではないでしょうか。赤外線などの電磁波は外壁を透過すると思うので、壁内であっても反射素材を用いることにより遮熱効果は期待できると思うのですが。

  49. 152 匿名さん

    >>151 匿名さん

    鏡面仕上げのアルミの塊でも、夏の直射日光に長時間さらされると60℃以上の高温になります。また、熱放射率が低いので、日が沈んでからもなかなか冷えません。送風機で常時風を当てると、日中でも気温プラス数℃の温度上昇ですみます。
    要は家の外皮の下に通気層を取って、きちんと通風されていることが、夏場の暑さ対策でもっとも重要なことだと言うことです。

  50. 153 信玄見参

    タイペックシルバーとアルミの塊じゃ全然違うじゃろ。

    牧場の牛さんとスーパーの挽肉を同列に論じてどうすんじゃ、

    って話じゃな。

  51. 154 匿名さん

    タイベックスシルバーの実験値は、小屋裏にタイベックスシルバーを施工したものと、何もないものを比較したものです。
    同じ条件で比較するなら、小屋裏に普通のタイベックスを施工したものと比べるべきです。
    また、午前中は南東の部屋で比較しているのに、午後は北西の部屋のデーターになっているのも、信用性に欠けます。
    新品でまっさらな状態の赤外線反射率と放射率は、非常に良いデーターだと思いますが、10年後とかはどうなっているんででょう?
    紙コップにお湯を入れる動画も、タイベックスシルバーのほうを後から入れていますね。普通は、同時にいれるべきかと思いますが?
    タイベックスシルバーの効果を否定したいわけではありません。通気層を設けて、きちんとした施工を行い、計算通りの通気をさせることのほうが、それ以上に効果が大きいと考えているだけです。

  52. 155 匿名さん

    >153は彼方此方で無知をを晒してどうすんじゃって話じゃな。

  53. 156 匿名さん

    >放射率が大きければ反射率は小さく、逆に小さければ反射率は大きい。
    言い換えれば
    放射率が大きければ温度は上がり易く冷めやすい、逆に小さければ上がり難く冷め難い。
    日射熱を受け易い屋根を例に説明すると
    仮に日射熱200w/m2h、気温30℃、ガルバ0.5mm、ガルバ比熱0.46kj/kg℃
    ガルバ熱容量0.46x1mx1mx0.005x7800=1.794kj/m2℃
    反射率(放射率)を0.9と0.5として放熱しないとするとガルバの温度は
    200wx0.1÷1.794=40℃、200wx0.5÷1.794=200℃の温度上昇になり70℃と230℃になる。
    実際は温度上昇すれば天空に放射して温度が下がる、仮に天空温度を0℃とすると
    反射率(放射率)0.9の場合は200wx0.1=20wで屋根温度36℃で入熱、放熱がバランスする。
    反射率(放射率)0.5の場合は200wx0.5=100wで屋根温度36℃で入熱、放熱がバランスする。
    輻射だけで計算すると入熱が多ければ放熱が多くなりガルバの上昇温度は変わらない。

  54. 157 匿名さん

    信玄見参(足長坊主)には理解できないだろ。

  55. 158 通りがかりさん

    アルミは高性能ですよ。
    空調のダクトとか人工衛星の外観を思い出してください。
    高断熱が必要とされている場所には、必ず使われていますよ。



  56. 159 通りがかりさん

    >>午後は北西の部屋のデーター

    午後は西日がきついよね。

  57. 160 通りがかりさん

    箔や蒸着した物とアルミの塊wを比較されてもねぇ。
    せめて板状にしてw

  58. 161 匿名さん

    宇宙は空気が無いから伝導熱伝達も対流熱伝達もない。
    有るのは放射による熱伝達、雲等は無いので太陽熱も強力。
    幸い太陽熱を浴びない面は絶対零度に近いので放熱し易い。

  59. 162 匿名さん

    >アルミは高性能ですよ。

    その通りです。ステンレスの滑り台などは一見ピカピカでも、熱くなりやすいですよね。

    超高純度に製錬されたアルミ塊は超ピカピカで放射率は0.03
    表面も酸化しにくく、無風の太陽光の下でもほとんど熱くなりません。
    ただし、コストが高いために家には使用できないでしょう。

    仮に、薄い板状のアルミを地面から数センチ放してコンクリート上に置いたとして、
    日射熱1000w/m2、コンクリートの温度30℃、放射のみで空気による冷却がないものとすると・・
    表面温度は、放射率0.03で36℃ 放射率0.15では60℃になります。

  60. 163 通りがかりさん

    >>162
    200wx0.1÷1.794=40℃、200wx0.5÷1.794=200℃の温度上昇になり70℃と230℃になる。

    日射熱1000w/m2、コンクリートの温度30℃、放射のみで空気による冷却がないものとすると・・
    表面温度は、放射率0.03で36℃ 放射率0.15では60℃になります。
     ↑
    そんな単純な式で導き出せるかな??
    う~ん ? 
    ステファン・ボルツマン定数はどう定義した?

  61. 164 匿名さん

    普通のタイベックで十分。
    何よりシルバーより遥かに経済的だ。

  62. 165 匿名さん

    >163
    >162は別人なので全部は回答は控える。
    >200wx0.1÷1.794=40℃、200wx0.5÷1.794=200℃の温度上昇になり70℃と230℃になる。
    日射熱とガルバー材の熱容量から計算した、単純な計算。
    >162は日射熱1000w/m2なので5倍の200℃と1000℃温度上昇になる。
    (放熱しないとした値で仮定値)

  63. 166 匿名さん

    >163

    162です。156の方とは別人です。紛らわしい書き方をしてしまい、申し訳ありません。

    アルミ板上面は、真上から太陽光が当たり、アルミ板下面は日陰となりコンクリート面に放射していると仮定しての計算結果です。
    アルミの熱容量、熱伝導率は計算に入れていません。

    精度を上げて、計算しなおしたところ、
    表面温度は、放射率0.03で34.6℃ 放射率0.15では51.3℃になりました。

  64. 167 通りがかりさん

    あまり知識がないので偉そうなこと言えないが基本的に下記式で考えるのでは?。

    熱量 q [W/m2 ]=放射率ε×ステファン・ボルツマン定数 σ [W/(m2 ⋅K4 )]×(温度 T [K])4
    の関係が成り立つので

    熱量 q [W/m2 ]÷放射率ε×ステファン・ボルツマン定数 σ [W/(m2 ⋅K4 )]=(温度 T [K])4

    熱量、放射率が既知、ステファン・ボルツマン定数 σ=5.67 × 10-8 W/(m2 ·K4 ))として。
    なおKは絶対温度、四乗されてるのでルート計算と摂氏に変換しないといけない。
    計算は一般的な電卓では無理。関数計算の電卓でないと計算できない。

    それから放射率は黒体との比で、物質により固定されている。
    同一物質なら大きく変化することはない。
     




  65. 168 匿名さん

    温度ではなく、温度差。
    {(温度 T1 [K])4 - (温度 T2 [K])4 }
    {(高温側温度 t1℃+273℃)4 - (低温側温度 t2℃+273℃)4 }
    4は4乗。

  66. 169 匿名さん

    皆さん、ご指摘ありがとうございました。

    再度、計算し直してみたところ、
    表面温度は、放射率0.03で129℃ 放射率0.15では129℃になりました。
    混乱させてしまい、申し訳ありません。

  67. 170 匿名さん

    外壁面にタイベックシルバーを施工したとして、
    夏場、北側など日射を受けない外壁面に、効果はあるのか?
    冬場、通気層の通気で冷やされた外壁とタイベックシルバーには、温度差がないはずなのに、効果はあるのか?
    疑念が残ります。

  68. 171 通りがかりさん

    タイベックシルバーじゃないけど
    説明が理解しやすいと思うので

    アルミ純度99%の遮熱材・遮熱シート~
    ttp://www.e-lifetech.com/thermo/

  69. 172 匿名

    更にわかりやすいサイトがありました。
    アルミ反射膜付きのスタイロフォームです。
    http://www.west-shs.com/shs/styrolaster.html

  70. 173 匿名さん

    >172
    アルミ箔の厚みは薄い。
    もっと薄いとは思うが仮に0.1mmとして1m2の熱容量を計算すると約0.07w/℃になる。
    スタイロラスタ―放射率0.05、反射遮熱試験の800w/mから計算すると。
    800w/m2x0.05÷0.07w/℃≒57℃アルミ箔温度が上昇する計算になる。
    放射率が0.01なら104℃の上昇になる。
    放射率が0.05なら520℃の上昇になる。
    反射遮熱試験では520℃、104℃の上昇にはならない熱源より恐らく高い温度になってしまう。
    放射を受けたアルミ箔は温度が上がる事でアルミ箔が放射(放熱)する、高くなる程放熱量は4乗で増えて行く。
    通気層の空気により対流でもアルミ箔は冷やされる、こちらが重要。
    放射率が低くてもアルミ箔は薄いから僅かな熱でアルミ箔温度は上昇してしまいます。
    上昇したら伝熱量は増えてしまします。
    アルミ箔温度が上昇しないように冷却することが重要で通気層の空気による対流熱伝達になります。
    通気層の空気による対流熱伝達量に主に依存しますからアルミ箔の有無の影響は小さいです。
    反射材の性能を生かすには反射材の温度を上げない事です、現実的には無理です。

  71. 174 匿名

    >173

    すみません。私の知識では、あなたの言いたいことが半分も理解できませんでした。
    私の考えでは、外壁や屋根などの通気層に反射シートを施工した場合、通気層側の表面熱伝達(=対流による熱伝達+放射による熱伝達)のうち、放射による熱伝達を軽減させる効果があると認識しています。グラスウール100mmを同時に施工した場合、断熱性能に与える影響はほんの数パーセントしかありませんよね。

  72. 175 匿名

    >172
    このサイトの45%低減ってスタイロの通気層側のことじゃないですか?
    通気層側の温度差は8℃くらいありますが、室内側の温度差1℃もないようにみえます??

  73. 176 匿名さん

    >174
    数%も影響が有ったら万々歳です。
    99%反射して1%の熱でも薄いアルミ箔は温度がかなり上昇してしまいます。
    断熱材の表面温度を下げないと熱伝達は軽減出来ません。
    アルミ箔がなくても断熱材は反射率が低くても反射してます。
    ガラスでも反射率は10%くらいは有ります、グラスウールも反射してます。
    10%の反射でも次々に30回反射すれば0.05以下の熱になります。
    100mm厚みのグラスウールは何万回以上も反射してると思います、1回の高反射より複数回の反射の方が良い。
    断熱材は対流(空気の流れを抑制)、伝導(細いガラスにして抑制)、輻射(多くの層にして反射回数を増やして抑制)を少なくして成り立ってます。
    1回の反射材の効果を求めるなら反射材を冷やさないとならない。
    通気層の中で反射した輻射熱は消えて無くならない、入熱した外壁などに戻り温めることになり、そこからまた輻射熱がくる。
    通気層の対流空気で冷やさないとアルミ箔は冷えない。
    輻射熱は遮熱材が光を通さなければ裏側まで直接は来ない、遮熱材の温度が上昇して裏側に影響する。
    遮熱材の温度を上げないことが要、アルミ箔は温度が上がってしまいます、断熱材は僅かしか上がらない。
    アルミ箔等、反射率に差が出るのは断熱材が無い時、内側をエアコンで冷やすなどすると反射率の差が出る。

  74. 177 匿名さん

    >175
    おおよそ。
    100-(36℃-27℃)÷(44℃-27.5℃)x100≒45%
    通気で55℃から36℃まで下がるか?

  75. 178 匿名

    >177
    仮にスタイロ+石膏ボードの熱貫流率が0.5w/m2k、面積が50m2だとすると、それぞれの熱貫流量は、
    スタイロのみ
    0.5×(44℃-27.5℃)×50=412.5w
    反射シートあり
    0.5×(36℃-27℃)×50=225w
    となりますね。ホントかなぁ??

  76. 179 匿名さん

    なるわけが無いと思います。
    試験方法の詳細が不明ですが通気層の同じ狭い空間で55℃と36℃の19℃差は無理でしょうね。
    反射率(放射率)が影響する放射温度計は使えませんからアルミ箔等の温度を測るのも難しいです。

  77. 180 匿名

    >179
    通気層内の外壁、スタイロの温度差から放射熱量を計算してみました。有効放射率はそれぞれ0.82と0.1にしました。
    スタイロ 49.1w/m2
    反射付き 13.8w/m2

    屋根裏への反射シートの施工では、効果があるように思えてきました。

  78. 181 匿名さん

    >180
    表面温度が遮熱試験の温度になる条件の計算でしょ。
    49.1w/m2、13.8w/m2の熱を受けたらアルミ箔は何度になるか計算したら良い。
    辻褄が合わなくなると思う。

  79. 182 匿名

    >>181 匿名さん

    >181
    放射熱から室内側への貫流熱を引いた分を、通気層へ30℃の外気を自然対流させて冷却できるか計算すれば、少くても間違いでないことは証明できます。
    よく考えてみれば、日本ならまだしも、アメリカの大手メーカーが、改竄したデーターをホームページに載せるわけありませんね。

  80. 183 匿名さん

    それはどうかな?
    アメリカのダウの試験ではないからね。
    日本では勝手に都合の良い試験を平気でやるからね。
    タイベックシルバーも子供騙しの実験を日本では平気でやる。
    アイシネンにしても日本では出鱈目の理屈が幅をきかしてる。

  81. 184 匿名

    >183
    たしかに、タイベックシルバーのサイトの動画はひどいですね。
    アルミ箔は近赤外線〜遠赤外線まで反射するが、アルミ蒸着膜・low-eガラスは遠赤外線は反射するが近赤外線は通す。そういった特性を理解してません。
    タイベックシルバー、赤外線ヒーターの熱を通してますよね。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
バウス氷川台
サンクレイドル南葛西

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

[PR] 東京都の物件

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸