  1. 25 匿名さん

    いやまいったまいった。知らないって恐ろしいですね。
    電気工事士資格がなくても出来る作業もありますよ。逆に電線さわらなくても資格がいる
    作業もあります。何の知識もない人が作業するのは大変危険ですけどね。法はそこまで
    ガチガチではありません。

    何?電線の接触不良が絶縁不良になる? やめてください。そういう嘘。
    接触不良は導通抵抗を増やし、接触面が少ないため発熱を起こすんです。
    こういう状況は過電流でも漏電でもないため、保護装置であるブレーカーが落ちない
    のです。放置しておくと見事に電線被覆とその周囲のものが焦げますね。最終的には
    火事になるのでしょう。寸前のものを私自身2件体験しましたけど。
    乾燥機付きユニットバス換気扇が、この例にあてはまります。

  2. 26 匿名さん

    >>電気工事士資格がなくても出来る作業もありますよ。

    このスレッドに対して言えばダメだ。

    LAN線ならOK。電話線はダメ。
    法規制は厳しいよ。

  3. 29 匿名はん

    >No.28さん
    低圧では、様々な損失はありますが、ほとんど放電はしません。
    また、絶縁抵抗は、大きいほど良く、接触抵抗は少ないほど良いです。

    追加で、
    №25さんの言ってることは、ほぼ正論です。だけど、感じ悪くないですか?
    電線の接触不良が絶縁不良になる?
    まれになります、接触不良の配線が接地をとってる金属部に触れたら。

  4. 30 匿名さん

    >>25
    >電気工事士資格がなくても出来る作業もありますよ

    たとえば何ですか?
    配線がむき出しの状態から素人が安全に照明器具を設置するのは無理ですよ。
    やめてください。そういう嘘。

    また、法律の問題というより、施工不良で火事を起こしたとき
    故意や重過失を問われるだけです。死人が出ればなおさら。
    たとえ工事の資格があってもです。

  5. 31 匿名さん

    25だ。やっぱり脳内の連中ばかりだ。
    >>30
    露出コンセントとスイッチの交換は資格なくても出来ます。
    配線を止めていく作業は資格がいります。
    ボックスの取付は資格がいります。配管作業も資格がいります。
    電気工事士法調べてみては。

    誰も危険なことやれと言っているわけではない!

  6. 32 匿名さん

    いくら建て売りでもコードがだら〜んなんて

    シーリングファンのように重い物でもつけられるような補強はしてあるのかな?
    聞いてみた方が良いよ

  7. 33 プロ

    >>露出コンセントとスイッチの交換は資格なくても出来ます。

    これはあくまで現位置にある露出型コンセントや露出型スイッチを同等品に交換する場
    合のみ認められています。
    壁に埋め込まれているタイプは電気工事士の資格が必要です。壁にケーブルを固定して
    コンセントの位置を変えたり、増設することも電気工事士でなければできません。

    曖昧な書き込みは止めるべきです。

  8. 34 匿名さん

    >>No.31

    スレタイ自体が違法行為ですよ。
    電気工事資格が必要ないもの書いても仕方ないでしょ?
    スレチガイです。
    あなたは、荒らしですか?

  9. 35 匿名さん

    はあ?
    質問されたから答えただけだろう。
    誰も埋込コンセントのことについて書いてないし。
    ケーブルをとめることは資格がいるってかいてあるだろうに。

    知ったかでおかしなこと書いてるつもりないし。
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    スレ主の質問に対して具体的にどうやれとかも書いてない。

    「電気工事士じゃなきゃ何も出来ない」ってことは違うと言ってるだけ。
    危険が及ぶことも推薦しているわけでもない。おかしな連中ばかりだな。

  10. 36 匿名さん

    >>No.35

    >>スレ主の質問に対して具体的にどうやれとかも書いてない。

    スレッドと関係ない書き込みなら、別スレを立てたらどうですか?

    >>「電気工事士じゃなきゃ何も出来ない」ってことは違うと言ってるだけ。

    だれが、どこでそんな書き込みをしているのですか?

    電気工事の資格を持たないと作業をしたらいけないことに対して、資格が必要だと
    書いてるだけでしょ?

    >>おかしな連中ばかりだな。

    おかしいのは、あなた一人です。

  11. 39 入居済み住民さん

    スレ違い承知で書きます。

    天井の直付けライト(端子台式)を外して引掛シーリング式の器具にに交換するだけでも資格いるんですよね。

    量販店で、その照明器具を買ったとき、一緒に引掛ローゼット買わされて「自宅の工事なら自分でOK」みたいなこと言っているのが現状。

    さらに、電気工事屋(工事士)しか買えない(施工できない)ハズの埋め込み人感スイッチやコスモワイド21といった配線器具がなぜ、ブリスターパックなどで気軽に売られている現実。

    いくら隅っこに小さく「工事士でなければできません」と書いてあっても、こんな販売方法はおかしいと思いませんか?実際、壁スイッチなんかかなり無資格者がDIY施工しているようですし(ホムセ店員談)ひどいケースでは素人向けに、スイッチの交換ビデオまで流れている店もある。

    本当は、オートマ限定運転免許のような、自宅の配線器具交換施工に限定したような、もっと簡易な電気工事士の資格があればいいのだけどね。

  12. 40 匿名さん

    一般家庭の配線は小学生レベルでできる内容だからむしろ自分でやったほうが安全。
    ひとつ問題を出してやろう。プラグを左右逆に入れ替えてもなぜ扇風機は逆回転しないのか。
    まあ畜レンガマニアには難しかったかな

  13. 41 匿名さん

    >>40

    あなたにも、問題出しましょうか?

    接地と電源側を逆に差しても電気はつくよ。
    それによってどのような障害が起こるか知らないのなら、自分で電気配線をするのは
    やめといたほうが吉。

  14. 42 匿名さん

    >量販店で、その照明器具を買ったとき、一緒に引掛ローゼット買わされて「自宅
    >の工事なら自分でOK」みたいなこと言っているのが現状。

    そんなこと言ってる大手量販店はない。
    単に、その照明器具を使えるようにする変換アダプターを売っているだけだろ?

  15. 43 契約済みさん

    へっへっへ。やっぱり無理か。(笑)
    無理に決まってんじゃんか!配線工じゃ分かるわけないよな。

    ちなみにウチは受雷針つけててさぁ、接地抵抗とか空間抵抗とかマッチングしてるんだ。
    だから君みたいな素人はそもそも触れないの(笑)
    特性インピーダンスとか知ってるかな?

    知るわけないよなぁ。ははは。素人電工君!

  16. 45 匿名さん

    >>No.43

    脳内君乙。 脳内の上に、自画自賛ですか?

    寝言は寝て言え

  17. 46 匿名さん

    >>40さんは新築の配線工事、自分でしたの?

    脳内君は、新築も脳内です。

  18. 47 41

    >へっへっへ。やっぱり無理か。(笑)
    >無理に決まってんじゃんか!配線工じゃ分かるわけないよな。

    40のこと?
    41で答えてるんだけどね。理解できませんでしたか?

    接地と電源の関係知ってるのかな? 
    配線図書けます?

    素人は引っ込んどいたほうが身のため。恥書くだけですよ。

  19. 49 匿名さん

    まあ、>>25のような、勘違いな内容を書いておきながら、
    素直に間違いを認められないような人は哀れだと思います。
    実生活でもこんな感じだと寂しい人生を送りそうですね。

    >>47
    喜ぶから相手にしないほうがいいですよ。

  20. 50 匿名さん

    40の答え。41ですぐ書かれてるようですが、

    >>へっへっへ。やっぱり無理か。(笑)

    ア ホ すぎる。

    ちなみに スレ違いの40の設問に対しては、コードの先はコンセントなので、+-の考
    慮の必要ありません。

    今回のスレッドの問題点は、施工者の感電と、

    >接地と電源側を逆に差しても電気はつくよ。
    >それによってどのような障害が起こるか知らないのなら、自分で電気配線をするのは
    >やめといたほうが吉。

    これが大きな問題点。

    スレチガイ君では、理解できないでしょうね。

  21. 52 専門職

    そりゃ、コンセントのプラグを逆に差して問題になることはないだろう。
    三相なら逆相の可能性もあるかもしれんが。

    スレタイに戻って、VVF(電線)に引っ掛けシーリングを取り付けるとき、接地と電源(非
    接地側)を逆につけると危険だ。
     ちなみにコードの色で判別するのも、極力避けたほうがいいだろう。テスターを使うべきだね。

  22. 54 専門職

    >>53


    普通電球を替えるときは、電気を消して(スイッチを切る)から交換しますよね?
    接地と非接地を逆につないだ場合、電気を消して(スイッチを切る)交換しても、
    感電する恐れがあります。

    トイレ・洗面等の電球交換で手がぬれていたりすればかなり危険ですが、そうで
    なくても感電に驚いて踏み台などから落ち、大ケガする事故は相変わらず多いですよ。

    テスタは安いものでも十分です。

    上にも書いてる人がいますが、電線の色で接地、非接地を区別するのは危険です。

  23. 55 匿名さん

    >>冷蔵庫の電球変えが危険って事やろ

    電源切ってから交換すれば問題ない。電球の交換も、スイッチを切ってから交換すれば
    問題ない。

    正解は54の専門職さんだね。
    自分で工事するのなら、接地と非接地のことを理解してからのほうがいいよ。

  24. 56 ご近所さん

    >接地と非接地のことを

    そんなの中学校で習うので誰でも知っている。
    いまさら講釈たれるところあたりがさすが中卒配線工だな。(大爆笑)

    配線図は笑かしてもらったよ

  25. 57 契約済みさん

    >接地と非接地を逆につないだ場合、

    接地とか言ってるところがすでに素人っぽいがそんな工事をするのが配線工だよ。
    すなわちきみら中卒組。

  26. 58 匿名さん

    >>56 >>57

    スレチガイ、場違いさん。お疲れさま。
    ついに、メッキ剥がれましたね。

    ネットで調べた程度の薄っぺらな知識では、専門職さんたちにはかなわないということを
    身にしみて覚えておくべきですよ。

  27. 59 入居済み住民さん

    僕自身は第二種電気工事士の免許は有しているのですが同じ立場なら自分では工事しないですね。まず工具をそろえなきゃ(買わなきゃ)いけない。面倒くさいです。手間と費用考えたら業者に頼んだほうが良いと思います。まして家中の照明が配線しま出てないのですから。
    天井とかの工事は結構疲れると思いますよ、首が。たくさんあればなおさら。
    一年も前のスレだからもう解決してるでしょうけど。

  28. 61 匿名さん

    >56,57は電験が何かも知らないんじゃないか?

  29. 64 匿名さん

    >63
    電験1種を試験で合格ならね

  30. 66 匿名さん

    <65
    もしかして、今は、電験1種が簡単になったの?
    自分は、電3種が今年3年目にしてやっと合格したのに・・・

  31. 67 匿名はん

    <65
    あなたは1種を試験で合格ですか?

  32. 68 匿名さん

    ><間違ってます。
    そろそろ本題に戻りましょう。
    素人は止めた方がよいです。
    いや、また、絶対駄目です。

  33. 71 匿名さん

    >64です。
    私は、電験3種を試験で取得しましたが、
    2種まではどうにか試験で取得できるかもしれませんが、
    自分は1種の取得は絶対無理です。

    しかしながら、試験免除で、
    電験1.2.3種を学歴や実務経験での取得もできるからです。
    結果、私みたいなものは、実務経験での取得になるわけです。

    電験1種を試験で合格した方、本当に尊敬します。

    ということで、この件は、終わりで良いですか。

  34. 74 近所をよく知る人

    無免許で車を運転するのと同じだな

  35. 75 匿名さん

    >>今の電気工事士試験は銅線のリング作りはしてないんですか?

    さすがにそれはしてる。ランプレセプタクルや露出コンセントは試験に出るからね。

  36. 77

    18年位前に2種、13年位前に1種電気工事士を受けましたが配線器具は埋め込み用でした。ジョイントは圧着スリーブでした。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
オーベル練馬春日町ヒルズ
リーフィアレジデンス練馬中村橋

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

[PR] 東京都の物件

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸