住宅なんでも質問「ペアガラスなのに結露!?」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 住宅なんでも質問
  4. ペアガラスなのに結露!?
  • 掲示板
すれ主 [更新日時] 2006-04-20 00:30:00

昨年12月に新築一戸建てを買って、初めての冬を過ごしています。
そこで異変を発見!!全室ペアガラスなんですが、結構結露してるんです。。。
なんで?ペアガラスって結露しないんじゃないの…?って感じなんですが、
現実ほとんどの窓が結露してるんです。
室内は必要最小限の暖房しかしていませんので特別暖かすぎる室温ではないですし、
加湿器を使っているわけでもない。。。
HMは大和ハウス、ガラスメーカーはYKK−APの「エピソード」という商品です。
よい参考意見をお聞かせください。

[スレ作成日時]2006-02-06 22:46:00

[PR] 周辺の物件
リビオ亀有ステーションプレミア
イニシア東京尾久

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ペアガラスなのに結露!?

  1. 2 02

    HM大和ハウスの密集している団地に五人の友達が住んでおりますが、ほとんど結露はしないといっておりました。どちらかといえば、結構雪が降るところです。でも、大和はアフターサービスがとてもいいということなので、直接メーカーに聞いてみられてもいいのではないでしょうか?ちなみのうちは、まだ越してきて一年足らずの分譲マンションですが、ペアガラスでほとんど結露は見られません。

  2. 3 匿名さん

    24時間換気システムがあれば、普通のサッシでも結露なんて
    しないよ。

  3. 4 匿名さん

    >03
    うん、そのとおり、24時間換気を強で使ってみれば?
    それと、ファンヒ−タ−をバンバン使うと結露しやすいから、エアコンに変えてみれば?
    それでも、結露するなら、施工不良?
    アフタ−にしっかり言いましょう。

  4. 5 匿名さん

    我が家も去年の冬までは結露で窓はビチャビチャ、押入れにはカビが生えましたが、
    この冬、ファンヒーターを捨ててエアコンだけ使うようにしたら
    全く結露はなくなりましたよ。
    24時間換気も使ってます。

  5. 6 匿名さん

    真空ガラスならともかく、ペアガラスには何の意味も無いと思うが

  6. 7 匿名さん

    ペアガラスでは結露はしにくいけど結露しないわけではない。
    完全に防ぐには、断熱ガラスや、二重サッシ+樹脂枠とか使わないと防げないと思う。

    既出だが、ファンヒーターを使っているなら、水蒸気をバンバン出すから、
    使っているなら仕方が無い。
    キッチンなんかも同じ理由で勝手口とか結露し易い。
    あとは、寝室で子供が小さいとみんなで寝ると思うけど、
    そういう部屋では、出る水蒸気の量が多いから結露する。

    うちは、換気システムのスイッチを切っていることが多い。
    でも、切っても切らなくても、やはり結露している。
    まあ、結露といってもビチャビチャというほどではない。
    昔住んでいた、鉄骨のアパートの方が結露はひどかった。

  7. 8 匿名さん

    24換気やってると寒くないんですか?

  8. 9 匿名さん

    ちょと寒いです。でも結露の事を考えれば
    苦にはなりません。

  9. 10 匿名さん

    ウチは、24時間換気強まま。
    だから寒いのかと思い、弱にしても、寒さはあんまり変化なし。
    それより、洗面所、台所といった水分の多い窓から、結露し始めた。
    24時間換気の威力、かなりあり!
    だから、今も強のまま。

  10. 11 匿名さん

    うちは初め電気代ケチって24時間換気使わなかった。
    そしたら恐ろしいほどの結露が・・・結露防止スプレーとか塗ってみたが
    効果なし!
    24時間換気使い始めたら嘘の様に結露が消えた。
    本当に、その威力にはビックリした。

  11. 12 匿名さん

    24時間換気のこと、今までみくびってました〜
    参考にさせていただきます

  12. 13 02

    そうなんですか。わたしも24時間換気のこと、適当に考えてました。あまり考えずにつけてましたけど、すっごく役に立ってたんですね。

  13. 14 すれ主

    色々なご意見ありがとうございます。
    とりあえず、HM営業さんにも確認してみますが、
    要約すると24時間換気システムを活用し、石油ファンヒーター等の使用は控える…
    ってことですかね。勉強になりました。
    何せ、24時間換気なんて適当に考えてましたし、もちろんスイッチは切ってました(笑)
    しかもファンヒーターで暖をとってましたし。。。原因は様々あるようですね。
    とりあえず、24時間換気のスイッチを「ON」にしてみます。

  14. 15 匿名さん

    そうですね。まず今晩からスイッチ入れて試してみてください。
    マンションと一戸建てでは威力は多少違うかもしれませんが・・・
    感想をお待ちしています。

  15. 16 匿名さん

    >何せ、24時間換気なんて適当に考えてましたし、もちろんスイッチは切ってました(笑)
    >しかもファンヒーターで暖をとってましたし。。。原因は様々あるようですね。

    このうつけ者!換気すること、水蒸気の発生をおさえること、これが結露対策の定石じゃ。
    風呂のふたもあけっぱなしにしているかもしれんぞ、こいつは

  16. 17 匿名さん

    知り合いの新築某有名HMと,地元の工務店邸にお邪魔しましたが,
    どちらもファンヒーターガンガンつけて,前者は結露0,後者は結露してちょっと問題あり,でした。
    私は別の地元工務店で建て中ですが,有名HM(我が家よりやや高い)は,それだけの事があるのかなーと
    関心して帰りました。何が違うのかなぁ,換気システム?ガラス?サッシ?全部かな。
    うちはどれくらい結露がでるのか 一年後のお楽しみです

  17. 18 匿名さん

    どれくらい結露がでるのかお楽しみなのか?
    やめたほうが良いぞ結露を楽しむのは

  18. 19 匿名さん

    換気システム切って結露させては保証外でしょうね。
    壁の中まで結露していたり、カビ生えていないことを祈りましょう。

  19. 20 匿名さん

    結露はいやだけど、ファンヒーターの前から離れられません。
    ましてや、捨てるなんて…。

  20. 21 匿名さん

    気密の良い家は換気しないと臭いもこもりませんか?
    普通のファンヒーター換気システム止めて暖房していると頭痛くなったり、一酸化炭素中毒にならないですか?
    エアコンとかFF式ファンヒーターとか蓄熱暖房にするしかないですよ、屋内に排気するのは不可な時代。

  21. 22 匿名さん

    高気密住宅に住んでいて、おならをするのはまずいですか??

  22. 23 匿名さん

    21さん、高気密住宅では、やはり臭いはこもりやすいですよ。
    台所はたまに窓を開けて換気しますし、普通のファンヒーターは御法度です。

  23. 24 匿名さん

    21

    ちゃんっと換気口が各部屋に必ずあるから大丈夫(外壁に接してない部屋は無理だけど)
    FPの家で施工された、賃貸に住んでたけど、24H換気がOFFに出来ない設計になってた。
    匂いはどんどん排気されてたよ、各部屋に必ず24H換気の吸気口がついてて、24H強制的に
    換気されてる。
    おかげでカラカラに乾燥しまくって、加湿器すら間に合わないくらいだった。

  24. 25 匿名さん

    うちのサッシはスレ主さんと同じYKK-ap、商品名はフレミングⅡってやつです。
    やっぱりペアガラスの効果ってあなどれませんね。ガラスの結露はまず無い。
    リビングでファンヒーター強めに付けっぱなしだと多少うっすらと曇る程度です。
    ただ、枠がアルミなのでここが普通に結露しちゃうんですわ(泣;…)

  25. 26 匿名さん

    >>25
    うちも同じです。枠は結露します。
    暖房を全然点けていなくとも、雨や雪の日は。(24時間換気はお休み中です。)

  26. 27 匿名さん

    ペアガラス自体の結露は軽減できますがサッシが断熱や樹脂などでなく
    従来のアルミサッシであれば同じですね
    結露には通気と換気が一番の対策なので24時間換気があれば常時ONに
    ない住戸なら換気小窓や換気ガラリを開けておく事を薦めます。
    生活環境に注意すれば結露は軽減できますよ。

  27. 28 匿名さん

    我が家もペアガラスなのですが24時間換気使っていないので
    下の方がうっすら曇っている程度ですね
    ただ、サッシは結露していますね

    やっぱり、樹脂サッシには勝てないという事ですかね
    これは分かっていた事なので諦めですかね
    ただ、気をつけないといけないのは
    サッシは家の壁の内側にもある物なのでそこも結露してしまっていると言う事です。
    将来的に壁の中から腐ってくる可能性はありますね
    そういう事を考えると24時間換気は必須なんでしょうねー
    暖かい空気が逃げてしまうのが嫌で止めているんですが
    ここは付けるしかないかもしれませんね

    そういう意味では輻射熱系の暖房の方が良いという事か・・・・・

  28. 29 匿名さん

    >そういう意味では輻射熱系の暖房の方が良いという事か・・・・・

    なんの関係もないだろう。

  29. 30 28

    24時間換気は何も結露防止用な訳ではないぞ?

    最近の気密性の住宅では室内で
    燃焼系の暖房使うと危ないからついているんだよ?

    つまり、空気を汚さない輻射熱系の暖房なら
    急激な上昇気流も発生しないし空気も汚さない。
    ガラスとサッシの性能が良ければ24時間換気をずっと付けっぱなしにする理由は無くなる
    時々、空気の入れ替えを行えば済むんだよ

    現にうちの24時間換気システムにはCO2濃度計が付いている。

  30. 31 匿名さん

    >>30
    >つまり、空気を汚さない輻射熱系の暖房なら

    そもそも「輻射熱系」って意味を理解してないのかw

    >ガラスとサッシの性能が良ければ24時間換気をずっと付けっぱなしにする理由は無くなる

    おいおい、24時間換気が義務になったのは、何故なんだ。法制化の大義名分も知らんのか。

  31. 32 匿名さん

    >>31
    法制化の大義名分は?
    どうせネットで調べてそのまま書くだけだろ?

  32. 33 通りすがり

    石油ストーブも輻射熱はだしますよ
    言いたいのは非燃焼系ということでしょ
    24時間換気はそもそもシックハウス対策だし
    開放型燃焼機器の排出するCO2量には対応不可能です

  33. 34 匿名さん

    うち第3種の換気だけど、吸気口あけると声とかが外に漏れそうだから開けたくないんだよね
    開けなくても換気扇だけONにしても結露に効果あるかな?

  34. 35 匿名さん

    樹脂サッシって、つまりプラスチックのことですよね?
    これって、安っぽく見えるってことはないのでしょうか。

  35. 36 匿名さん

    ↑ショールームへGO!

  36. 37 匿名さん

    >>35
    うちは、インプラス使ってますが正直安っぽいです。
    効果はものすごいもんですが、見た目はちょっと・・。
    同じ樹脂サッシでも、YKKのプラマードは木目調ですよね、少しはいいかも。

  37. 38 新築

    ちなみに伺います・・・
    ペアガラスの空気層は何ミリですか?

  38. 39 匿名さん

    24時間換気って、24時間つけっぱなしている方いらっしゃるんですか?
    電気代はどれくらいかかるんですか?

  39. 40 匿名さん

    >>38
    空気層はない。アルゴンガス層なら15ミリ。
    外はマイナス5度ぐらい、加湿器で湿度60%にしても結露なし。

    >>39
    第3種なら月500円前後、第1種なら月1500円前後。
    家の大きさで換気装置も違うけどな。

  40. 41 匿名さん

    >39
    多くの人がつけっぱなしだと思うけど・・
    違うかな?
    結露に対する威力が凄いので、怖くてスイッチ切れない。

  41. 42 匿名さん

    >>41
    雪の日とか湿気が多い日だけ、電源スイッチを入れて全ての吸気経路を開いています。(うちのは強制排気・自然吸気式。)
    多少、窓枠が結露しますが、ペアだとガラスは下の方が少し白くなる程度。
    入れっぱなしで吸気経路を開けておくと、気温が低い日は暖房費が掛かるから、敢えてそのように運用しています。

    夏場は殆ど、入れていません。窓換気で充分、殆ど冷房も点けません。

  42. 43 匿名さん

    マーヴィン木製アルゴン封入ペアガラス。
    暖房はエアコンとガスコンベックスヒーター。
    どんなに寒くても一滴の結露もありません。
    鍋物をやると表面にうっすらとつくことはあり
    ますが、拭かなくてもすぐに消えてしまう程度。
    無垢板の床と天井、珪藻土壁の調湿効果もある
    のかも。

  43. 44 匿名さん

    部屋がお寒いのね

  44. 45 匿名さん

    懐もお寒いです。

  45. 46 匿名さん

    39です。
    今度引っ越すマンションに24時間換気がついているようなのですが、
    どういうものか良くわかりません。(第1種とか、第3種とか…。)
    CO2濃度計はついてなかったように思います。
    10センチ四方の四角のものが各部屋についており、それを開いて(?)
    洗面のカワックについている『24時間換気』のスイッチを押すと、
    2時間で部屋の空気が全て入れ替わるらしいです。
    これをあけておくと、部屋はスースーするのかな、と。
    真冬に結露対策として使うみたいですが、寒くはないのですか?
    (ど素人の質問ですみません・・・。)
    24時間つけっぱなしで、一ヶ月に500円程度なら、悪くないですよね。
    夏に旅行に行くときも、部屋の中がこもらなくていいなーと思っていました。

  46. 47 匿名さん

    多少寒いです。(寒くならないものもありますが、多分46さんのところは
    一般的な寒くなるタイプのものと思います)
    でも結露は皆無です。(ファンヒーター系を使うと分かりませんが)
    特に新築マンションは、コンクリートが未だ乾ききっていないので(2−3年かかる)
    必ず点けておいた方が良いと思います。

  47. 48 46

    24時間換気ですが、標準と弱があった場合、
    どれくらいの違いがありますか?
    47で新築マンションで2,3年つけておいたほうがいいとありますが、
    弱でいいんでしょうか?

  48. 49 匿名さん

    >>48
    標準と弱があるんですか?
    そんなの聞いたこと無いな。
    どこからそうようなことが言えるんですか?
    説明してください。

    あなた46投稿で2時間で部屋の空気が全て入れ替わると書いているじゃない。
    換気量の基準値があって、1/2ともう一つの値があるけど、用途によって決まっているから何段にも変える必要なんて無いんじゃないの。

  49. 50 匿名さん

    >>49
    無知なのにそんな事言わないように

    >>48我が家のにも標準と弱(節約運転)というのがある。
    これは風量の違いで部屋の空気が全て入れ替わる時間が違う
    記憶が正しければ標準は2時間で弱は5時間で入れ替わる

    外出している時は標準で居る時は弱でもいいんじゃーないかな?

  50. 51 46.48

    ありがとうございます!
    たぶん50さんのと同じものがついているのだと思います。
    そういう使い分けができるのですね。便利ですね。
    50さんはそうやって使い分けて、24時間つけっぱなしにしていますか?
    一ヶ月500円くらいっていうのは、標準使用の場合でしょうか??

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
リビオシティ文京小石川
リビオシティ文京小石川

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

[PR] 東京都の物件

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸