住宅設備・建材・工法掲示板「床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. 床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
  • 掲示板
名無し@e戸建て [更新日時] 2024-12-24 12:44:26

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50

[PR] 周辺の物件
ブランズシティ品川テラス

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

  1. 3401 tk

    >3381
    >炎に接触させなければ燃えないよ。
    類焼時には炎が直接あたるよ。

  2. 3402 tk

    >3383
    >濃度差は出来ても、ほんの僅かな隙間が有ればスイスイ通る。
    板の間に結露したら蒸発した水蒸気を追い出さないと湿度が飽和して乾かないよ。
    これがカビのもとになる。
    そのため通気用隙間が必要だ。
    その隙間がどのくらいあればよいか計算をしてみてよ。

  3. 3403 匿名さん

    >3400
    では、↓これはなぜ重なり部がカビたのでしょう?
    http://www.sasakivn.com/werkstatt/report/holzlager.html

  4. 3404 匿名さん

    >3399
    何時もの事だが理解力が相当衰えてる。
    動画を何故見せたか考えて頂戴。
    何故ファイヤーストップ45換気口が有るのか考えて頂戴。
    火が入ったら急速に燃焼するからです。
    >3401
    小さな焚火から戻ったの?距離等様々な条件による。
    炎は上に上がるから軒下がやられるのが普通です。

  5. 3405 匿名さん

    >3402
    湿度40~60%では結露しないから関係有りません。
    実際の熱移動や拡散の計算は容易でない条件も様々、大型コンピューターの世界です。
    ツーバイは合板が心配ですね。
    隙間を開ければ開ける程、濃度差は無くなる。
    http://www.sekisuihouse.com/products/shawood/structure/structure_04.ht...
    積水のイメージでは通気層と同じような巾、間違いはないね。
    一般の通気層の幅はどのくらいか知らない12mmくらいかな?

  6. 3406 匿名さん

    >3403
    カビが発生する条件が揃った。
    胞子、表面湿度80%以上、酸素、養分、表面湿度80%以上の時間。
    推測すれば。
    保管木材の含水率が高い、かなりの厚みが有るから簡単には水分は抜けない。
    素材は知りませんが楽器は乾燥させ過ぎてもいけないそうです。
    反省で書かれてるように地下室、密集、除湿器を24時間動かしていない。
    結果表面湿度80%以上の時間が一定時間以上になりカビが発芽した。

  7. 3407 匿名さん

    >3406
    >カビが発生する条件が揃った 。

    おじさんちも条件が揃う可能性高いよね。

  8. 3408 匿名さん

    >3234訂正
    15mmの板材は3.5日で平衡になる

    15mmの板材は25日で平衡になる

  9. 3409 匿名さん

    >3407
    ない、何べんもレスしてる板は湿度40~60%に見合う含水率になってるから表面湿度が80%を超すことはない。

  10. 3410 匿名さん

    カビを利用すると、もしかしたら防炎剤に成り得るかもしれない。
    おじさんちはカビ御殿だから、薄木っ端のカビが防炎剤になる?

  11. 3411 匿名さん

    >3409
    要するに「生命維持装置があるからカビない」と言ってるようなものだね。

  12. 3412 匿名さん

    >3410
    木材をホウ酸処理すると難燃性木材になる。
    木材をホウ酸塩処理すると防腐、防蟻になる、カビにも効果が有る。

  13. 3413 tk

    >3404
    >炎は上に上がるから軒下がやられるのが普通です
    では、なぜ板壁の最下端に防炎網をつけたの。
    防炎網が必要と考えたのは、ここに火が来ると考えたからだよね。
    そうしたら、もっと燃えやすい板壁の木口があった。
    さあ、どうする。

  14. 3414 匿名さん

    >3413
    下から炎が来ない保証はない。
    まだ分かってない、通気層に火が入ったら木口から燃える速度と比べられない速度で燃焼する。
    一応、木口は穴開きだが金物で覆われてる。
    https://farm1.static.flickr.com/603/22562906064_0f2748db97_o.jpg

  15. 3415 匿名さん

    >3413
    通気層や軒天通気口から火が入りますと屋根裏に抜けて一気に燃え上がりますから危険です。
    屋根裏に入ったらまず消せません。

  16. 3416 匿名さん

    ついでに。
    火事になったときの対処法
    https://matome.naver.jp/odai/2135099423170356901
    > 3. 天井に火が燃え移るまでが限度
     一般的には、出火から3分以内に天井に火が燃え移り、初期消火のレベルを超えてしまいます。自分たちで消火するならば、出火から1~2分が限度です。
    ><水のかけ方>
    > ふすまや障子、カーテンなどの立ち上がり面にかけるときは、上から半円を描くようにする。
    > 4. 天井に火が燃え移ったらすぐに避難を
    > 出火から一棟火災になるまで約10分と言われています。
    >天井に火が燃え移ったら、あっという間に火は燃え広がってしまいます。
    >天井に火が移ったら無理をせず、すぐに避難しましょう。

  17. 3417 tk

    ●床下エアコンに適した換気方法
    tkが目標とするのは、床下から給気し、2階まで室内空気がジワーと上昇して2階壁の換気口から屋外に排出するパッシブ(無動力)換気です。
    外気より温かい室内空気は密度が軽いため、自然に上昇して屋外に排気されます。
    パッシブ換気の問題点は、室内外の気圧差や温度差の変化で外気の吸込量が変化することです。
    また、換気方法とは関係なく、室内空気が対流すると住み心地が悪くなります。

    これらの欠点を解消するためにいろいろな試行を行い、下記の運転方法になりました。
    1.外気の床下供給
     パッシブ換気では流れすぎる空気を制限するため、シロッコファンを設置。
     このファンは空気を押し込むためではないから室内は負圧。
    2.床下エアコンで外気の調質
     吸い込んだ外気の温湿度を調整する。
    ・冬は床下散水で加湿
    ・梅雨時はエアコンを除湿モードで運転、1階温度が寒いときは1階エアコンを暖房運転
    ・夏は冷房モードで温度を下げて結露水の量を最大限に増やし、1階外気と混合して冷却・除湿
    3.床下循環ファン
     床下空気を撹拌して温度ムラを減らす。
     この効果で床下に綿ホコリが貯まらないため、入居以来12年間、床下掃除をしていない。
    4,1階床通気口
     オープンな間取りであれば、床の4隅にΦ100の通気口をあける。
     間仕切りがあれば、部屋ごとに通気口をあける。
    5,2階の室外への排気口
     各部屋、トイレに1個ずつ

    換気量
    居住者1人あたり30m3/hを目安にする
    40坪のtk宅の法定換気量は約200m3/hであるが、60m3/hにしている。
    確認申請時には、2階排気口から吸い込んで、キッチン・フードの常時換気モードでクリヤー。
    あるもので間に合わせて特別なコストは掛けていない。

    対流防止
    1階と2階にエアコンを追加。
    1階と2階のエアコンを同一温度に設定し、人が感じる対流をなくした。
    2階にエアコンがないときは、室温は1階より1.5°C下がり、階段から冷気が降りた。

  18. 3418 匿名さん

    >3417
    おじさん、いやtkさん、あんたうましかのお手本だね。
    感心するよ。

  19. 3419 匿名さん

    >3409
    >ない、何べんもレスしてる板 は湿度40~60%に見合う含水率になってるから表面湿度が80%を超すことはない。

    逆に言うと、小屋は湿度60%以上だとカビる。

    たとえば、
    「床下エアコン装備!、深夜電力でとってもお得!」
    「ただし、湿度60%以上でカビます」・・・

    明らかに欠陥住宅だと思うよ。

  20. 3420 匿名さん

    機械で室内を調湿してるから大丈夫というならそもそも木っ端の調湿の役割には意味がないと言っているのと同じでは?

  21. 3421 匿名さん

    想像すると怖いな。

    > 外壁から薄杉板木っ端+通気層+ スタイロ+タイベック+薄杉板っ端×4枚 (薄杉板木っ端の間は、僅かな隙間があったりなかったり) (タイベックとスタイロの間は0~6mm、この間は通気層ではないためタイベックを通り抜けた水蒸気はスタイロに阻まれ抜けません)

  22. 3422 匿名さん

    >3419
    湿性カビは湿度80%以上です。

  23. 3423 匿名さん

    >3420
    新規さんですか?
    エアコンは深夜しか運転してません、短いですが季節の中間期も止めてます。
    エアコン熱による加湿と除湿で杉板を調湿してエアコン停止時に杉板により室内を調湿してます。

  24. 3424 匿名さん

    >3417
    ロムしてる人が誤解する恐れが有りますから指摘します。
    >パッシブ換気では流れすぎる空気を制限するため、シロッコファンを設置。
    >このファンは空気を押し込むためではないから室内は負圧。
    シロッコファンで換気風量を制限することは出来ません、給気口面積を減らすか、排気口面積を減らすかです。
    換気量を増やすことはシロッコファンで出来ます。

    > 1階床通気口
    > オープンな間取りであれば、床の4隅にΦ100の通気口をあける。
    窓下等、下降流が起きる所にガラリを設置するのが常識。
    2階建ての場合は>3267 入居済みさんのように
    >ダクトファンを作動させると床下から天井懐(2階の床下)への動きもあります。
    床下→ユニットバスと壁の隙間→2階床下→2階窓下ガラリ→2階室内 が良い。
    ただし、通路の掃除が困難、要注意、ユニットバスと壁の間は何とか荒い掃除は出来るし、縦だからほとんど汚れない。

  25. 3425 匿名さん

    >3421
    >想像すると怖いな。
    何を妄想してる?
    http://www.tyvek.co.jp/construction/product/drainwrap/
    イラストのサイデリングを杉板外壁、柱をタイベックに接するようにして、真壁だから6mm引っ込めて合板を杉板3枚にすれば良い。

  26. 3426 匿名さん

    >外壁から薄杉板木っ端+通 気層+スタイロ+タイベック +薄杉板っ端×4枚

    重ね合わせた薄板木っ端の吸湿想像すれば、窓開けなんて出来ないね。
    湿度低い時限定なのかな?

  27. 3427 匿名さん

    >湿度低い時限定なのかな?
    蓄えてる湿気を無駄に放湿するから窓は開けない。

  28. 3428 匿名さん

    >3427
    >蓄えてる湿気を無駄に放湿するから窓は開けない。

    蓄えが役に立たないから床下で水溜まり作って加湿でしょ。
    夏場は逆で薄板木っ端が吸湿し過ぎて窓開けれない。
    もっとも安物二重サッシにスタイロ挟んで開けれないんだけどね。

    これを欠陥と言わなきゃなんと呼ぶの?
    阿○隈のお笑い小屋?

  29. 3429 tk

    >3424
    >シロッコファンで換気風量を制限することは出来ません
    おじさんにとっては、初めての知識でしょう。
    流体力学を勉強し直したら。

  30. 3430 匿名さん

    >3425
    >何を妄想してる?
    http://www.tyvek.co.jp/construction/product/drainwrap/

    おじさんちはドレインラップじゃないでしょ。
    まさにこのHPでドレインラップの対象とされてるただのハウスラップの方。

    欠点として↓
    >胴縁に水が溜まり、浸水の原因になる 恐れがあります。
    >水が停滞し排水されません。
    と記載されてます。
    嘘はダメよ、おじさん。

  31. 3431 匿名さん

    >3429
    恥ずかしいから無知を晒さない方が良いですよ。
    散々無知を晒してるから怖いもの無しですね。
    流体力学の知識も有りますから指摘してます。

  32. 3432 匿名さん

    >3428は頭が悪いから何べん説明しても覚えられないの?
    深夜時間にエアコンを利用して加湿も除湿もしてる。
    昼間は木の調湿を利用してる。

  33. 3433 匿名さん

    >3430
    それは横胴縁を使った例です。
    横胴縁は有りません。
    普通の施工ですと
    ①横胴縁に排水溝を付ける
    ②横胴縁を短くして、横胴縁同士の間を開ける。
    ③縦胴縁と横胴縁の両方を施工する。

  34. 3434 匿名さん

    >流体力学の知識も有りますから指摘してます。

    おじさんの知識もかなり眉唾モノですよ。
    噂によると、「アルミメーカーの晒し者」と呼ばれてたんでしょ。

  35. 3435 tk

    ●床断熱とtk式床下エアコンの比較
      (前提条件:地域は湘南、3417の説明を読んだものとします) 
    1,躯体コスト
     床断熱と基礎内断熱の工事金額はほとんど変わらない
    2.床暖設置
    ・tk式:10万円のエアコンを追加。電気代はすべての床暖の中で最安
    ・床暖熱:100万円台の費用がかかる。エコキュートの電気代はエアコンの2倍
    3.室内温度ムラ
    ・tk式:床下で外気を混合するから室内の温度ムラはない。
    ・床暖熱:第3種換気は吸気口付近が寒い
    4,換気量(40坪のtk宅)
    ・tk式:60m3/h(2人居住)
    ・床暖熱:200m3/h(法定換気量)
    …無駄な140m3/hの冷暖房費をなくした。
    5:冷房
    ・tk式:室温設定29°C
         再熱冷房により外気との温度差が少なくてすむ
         床板が冷えると足が冷えるから、室温が高めでも大丈夫
    ・床暖熱:室温設定28°C以下
         室内冷房では多湿になり、ジトッとして居心地が悪いことが多い
    6.加湿
    ・tk式:床下散水で設備費はバケツと散水パイプ
    ・床暖熱:パナソニック大型加湿器(5万円) 加湿器付近は寒い
         加湿器の掃除を怠ると、細菌入り空気を吸うことになる
    …水補給はtk式の方が楽
    7.梅雨時の除湿
    ・tk式:床下で除湿モード、必要に応じて1階で暖房
         除湿制御と暖房制御を2台のエアコンで分担しているから室温が確実に安定する
         床下で除湿しておけば、全館が乾燥する
    ・床暖熱:再熱除湿モード

    不満な部分を12年間に渡り改良してきたので、
    現在のtk宅では、これ以上イジるところははなさそうです。

  36. 3436 tk

    >3431
    >流体力学の知識も有りますから指摘してます。
    習ったことがあるだけで、実務で使ったことはなそうですね。

  37. 3437 匿名さん

    >3435
    おじさん、いやtkさん、大事なものが抜けてる。
    >不満な部分を12年間に渡り改良してきたので
    エアコンの寿命は何年なの?

  38. 3438 匿名さん

    >3432
    >昼間は木の調湿を利用してる 。

    そのために年中エアコン除湿と床下加湿ってすごくアホらしいと思うのが一般的だと思うよ。
    ましてや、窓も開けれないなんて。

    以前おじさんが山ユリの画像を貼ってたよね。
    好き嫌いあるかもしれないが、ユリってかなり匂うよね。
    あれだけ自生してたら窓開けてユリの香りでティータイムなんてオシャレだとおもうけどな。

  39. 3439 tk

    >3437
    >エアコンの寿命は何年なの?
    他所と同じ

  40. 3440 匿名さん

    >エアコンの寿命は何年なの?
    >他所と同じ
    3年か・・・

  41. 3441 匿名さん

    >3438
    >窓開けてユリの香りでティータイムなんてオシャレだとおもうけどな。

    残念ながらおじさんにはそんな洒落気もセンスもなかったようだ。

  42. 3442 匿名さん

    >3438>3441
    山百合で周りを埋め尽くそうと思ってる。
    夏家で谷中に広がる香りを楽しむ計画、毎年種を取り、撒いてる。
    夏家から見える範囲では200株位有るかな、花は平均3輪位かな。
    1万株を目標にしてる、増えてくるとネズミや猪が狙いに来るらしい。

  43. 3443 匿名さん

    >3436
    燃焼は流体力学、化学反応、伝熱の知識が必要。
    燃焼の見識から知識だけでないのは分かりませんか?

  44. 3444 匿名さん

    >3442
    夏家ねエ~、
    あれもセンスないなア~
    どうせなら「山百合を望む四阿」の方が良かったかな。

  45. 3448 匿名さん

    [NO.3445~本レスまで前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]

  46. 3449 匿名さん

    >3447
    上下に穴が有れば温度差(パッシブ)換気される。
    穴を絞る等面積を変えなければ制御出来ない。

  47. 3450 tk

    ●tk宅の冷暖房費
    3417、3435で説明した内容の冷暖房費示す。
    年間冷暖房費
    ・2015年:2300kWh(60,000円…26円/kWh)
    ・2016年:2200kWh(57,000円)
    これは外皮の断熱性能で決まる数値である。
    13年前にコスパ・ベストを追求した結果だ。

    tk独自の工夫で得られたはずの省エネ効果は、
    ・冬の床下散水で居室湿度を55~60%に保ったことで、室温を下げられる
    ・室内空気の均質化と対流を最小にしたことも、冬季の室温低下に役立つはずだ。
    ・夏の再熱冷房により絶対湿度を下げて室温29°Cで暮らした
    これらがどのくらい効果があったか分からないが、少しは役立っているだろう。

  48. 3451 tk

    >3449
    >上下に穴が有れば温度差(パッシブ)換気される。
    >穴を絞る等面積を変えなければ制御出来ない。
    これはパッシブ換気の説明だ。
    シロッコファンが対象だから議論は的外れ。
    この程度の理解力では、結論に到達するのに何年かかるやら。

  49. 3452 匿名さん

    >3451
    >これはパッシブ換気の説明だ。
    その通り、パッシブ換気の換気量を変える方法を説明してる。
    パッシブ換気を制御するには給排気の面積を変えなければならない。
    給排気の面積を変えるのに、ほぼシロッコファンは影響しない。
    ゆえに換気量は変わらず、シロッコファンは風量を減らすのには役に立たない。

  50. 3453 匿名さん

    >3423
    >エアコン熱による加湿と除湿で杉板を調湿してエアコン停止時に杉板により室内を調湿してます。

    この辺りが三流技術屋の自慰的に発想じゃないのかな。

  51. 3454 tk

    >3452
    >ゆえに換気量は変わらず、シロッコファンは風量を減らすのには役に立たない。
    シロッコファンを付けた目的は、室内外の圧力差があったとき、
    換気量が一定になる(増えもしなければ減りもしない)ようにするためと説明してある。
    流体力学以前に、記憶力と国語力のアップも必要のようだ。
    ちっとも話が進んでいない。
    もう止めたら。

  52. 3455 匿名さん

    >3417
    >パッシブ換気では流れすぎる空気を制限するため、シロッコファンを設置。
    「制限するため」
    >記憶力と国語力のアップも必要のようだ。
    >3454がね。
    間違いを指摘しただけ、変な言い訳しなければ何時でも終わり。

  53. 3456 匿名さん

    >3454
    >3417
    >2階壁の換気口から屋外に排出するパッシブ(無動力)換気です。
    パッシブ換気を止めて機械換気(シロッコファン)に変えたするなら分かる。

  54. 3457 tk

    >3456
    >パッシブ換気を止めて機械換気(シロッコファン)に変えたするなら分かる。
    通り一遍の流体力学の知識では理解できないだろう。
    おじさんが理解するまで、どのくらい時間がかかるかわからないから教えない。

  55. 3458 匿名さん

    >3457
    みっともなくて教えられないのだろ。
    シロッコファンはパッシブ換気の風量を減らすのには役に立たない。
    終わり。

  56. 3459 匿名さん

    床下エアコンの限界が見えた!!

  57. 3460 匿名さん

    φ100mmを上下差5mで設置して室内温度21℃、外気温度6℃時はドラフト圧3.2Pa、約60m3/hのパッシブ空気流量になる。
    外気温度0℃では4.6Pa、約72m3/h。
    60m3/hの押し込みファンを取り付ければ外気温が6℃以下なら約60m3/hの空気流量、以上ならパッシブ換気の量になる、0℃なら72m3/hで20%くらい増える。
    60m3/h以上なら室内は負圧になるが60m3/h以下になると正圧になっていく、室内外温度が同じなら当然正圧(約3Pa)になる。

  58. 3461 匿名さん

    >3459
    人に通じるように要説明、何の限界ですか?

  59. 3462 tk

    >3460
    まだファンの特性が理解できていない。

  60. 3463 匿名さん

    >3462
    またお門違い、PQ線図なら違うよ。

  61. 3464 tk

    >3463
    だいぶ近づいてきた。

  62. 3465 匿名さん

    >3461
    >何の限界ですか?

    主な登場人物、おじさんとtkさんのレス読んでてあまりメリット感じられません。
    煩わしそうってのが正直なところです。

  63. 3466 匿名さん

    メリットはいまのところない
    やるなら経験、実績豊富なところに頼みましょう

  64. 3467 匿名さん

    >3466
    歴史が浅いから経験豊富なところは極めて僅か。
    経験豊富な所にやらせればボラれる?
    床下エアコンは好奇心を持ってハウスメーカーにやらせるもの、自己責任。

  65. 3468 tk

    >3465、3466
    その通りです。
    tkも飽きています。
    終わりにします。

  66. 3469 匿名さん

    PQ線図はファンの性能を表すグラフ。
    http://esctlg.panasonic.biz/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction....
    Pは圧力(静圧)、Qは風量で圧力、風量特性曲線をPQ線図と言う。
    図の左上のファンの曲線で説明する。
    最大静圧約108Paでは風量ゼロ、最大風量約84m3/hでは静圧はほぼゼロ、風量60m3/hでは静圧約40Paの静圧。
    上記ファンは抵抗が無ければ84m3/h流れる、単純なφ100の穴が開いてれば84m3/h流れる。
    換気の場合は適正換気量が有り、84m3/hの風量は必要ない場合が有る、適正換気量が60m3/hなら24m3/nは余分になる。
    どうやって減らすかが問題、排気口を絞り、排気口の面積を少なくするのが一番簡単で多くはそうする?
    温度差換気のパッシブ換気は面積を少なくされたことでパッシブ換気量は大きく減り意味を失う、機械換気になる。
    風量60m3/hに見合うように排気口を絞ると室内圧力は40Paの正圧になる、室内は負圧ではなくプラス圧の2種換気になる。
    室内をプラスしたくない時はファンの入口か出口を絞り面積を少なくして風量を調整することになる。
    給気側面積を少なくしてるからパッシブ換気ではなく機械換気に変わりはない。
    >3460のドラフト圧3.2Paに室内をファンで上げてやれば良い事になる。
    しかし排気口面積が広く、室内圧が低いからパッシブ換気の影響を受けやすく、風量、圧力の安定性が劣る。
    ファンの能力を生かして排気口面積を絞れば安定した風量の機械換気が出来る。

  67. 3470 tk

    >3467
    tkが床下エアコンを始めて以来12年経ち、
    そろそろ普及して技術が確立しているかとこのスレを覗いてみたら、
    まだ、議論の対象になっていました。

    問題は、床下エアコンの温度設定、対流制御、基礎断熱等の面倒さとコストの不明確さにあります。
    tkが紹介した方法は、これを解決しています。
    床下エアコン住宅に住んだことがあれば、容易に理解できると思います。

    現時点では、購入者が丸投げしてリスクを取らないなら実現は困難でしょう。
    建築業者は手離れの悪いことはやらないのが当たり前です。
    大手はさらにリスクを嫌います。
    tkがここに書き込んだ内容は、小規模HMの技術者を対象にしています。
    床暖熱と同じコストで床暖房ができるというのは大きなセールスポイントです。
    床下エアコンを大手HMと差別化するセールスポイントにして戦って欲しいと願っています。

    tkに依頼があれば、個別に経験の説明とアドバイスをします。
    暇つぶしが目的ですから無料です。
    連絡方法は考えて下さい。

  68. 3471 匿名さん

    >3470
    心配無用、過去レスからプロは誰も相談しないと思う。

    努力しないで床下エアコンを採用したいなら新住協のメンバーが良いと思う。
    床下エアコンの経験が無くても情報は入るから出来ると思う。

  69. 3472 匿名さん

    tk宅もおじさん宅も、結局は、基本設計ミスによる欠陥住宅でしかない。
    欠陥住宅を反面教師として公開している間は良いが、どこでどう勘違いしたのか、床下エアコンのモデルハウス気取りで他者の反対意見は削除し、都合のいいレスだけを残してきた。
    自己の正当性を強調するために架空の人物を登場させ、第三者を誑かし続けてきた。
    この罪は重く、床下エアコンの正当的なイメージは計り知れないほどダウンした。
    基礎知識のない人間が枝葉の事をいじくりまわすのは今に始まったことでもない。
    ニワカ知識の浅知恵を自慢したい気持ちも分からないことでもない。
    よくあるパターン。
    良い子の皆さんは、決して真似はしないで下さい。
    欠陥住宅のどつぼに入りますよ。

  70. 3473 匿名さん

    >他者の反対意見は削除
    そんなことは出来ません、誹謗中傷でないですか?
    >正当性を強調するために架空の人物を登場させ
    なりすましは削除対象です、何べんも削除依頼をして下さいとお願いしてます。

  71. 3474 匿名さん

    tkさん、いやおじさん。
    >なりすましは削除対象です、何べんも削除依頼をして下さいとお願いしてます。
    あのね、少しネット知識があれば管理人を欺くなりすましなんて簡単。
    俺が管理人ならこのスレはかなりの確率で削除対象ですね。
    管理人は気の毒な事に、なりすましに対して専門的な発言内容までは吟味できない。
    できるのはIPアドレスのチェックだけ。
    >そんなことは出来ません、誹謗中傷でないですか?
    なりすまし自体が他人を欺いた犯罪行為なので誹謗中傷されてもやむを得ない。
    おじさんとしては誹謗中傷が核心をついているから削除せざるを得ないのだろう。
    別に削除されたことに怒っているわけでもない。
    都合の悪いレスに削除依頼するのは人間の常。
    心が広いでしょ。

    どうだろう、おじさんがなりすましではないということを証明できる簡単なことがある。
    数知れないROM専の方に、身の潔白を証明してみないか?

  72. 3475 tk

    >2977の続き
    ■室内空気質の改善
     ホコリ、乾燥、花粉の対策を行っている。

    3.花粉対策
     5年くらい前、tkは花粉症を発症したので、外気吸込み配管にフィルターを取り付けた。
    フィルター(約3万円)はビル空調用で、サイズ60センチ角である。

    60センチ角ダクト用をΦ100の配管で使用するから濾過能力は余裕がある。
    もし、中国のPM2.5が関東圏まで来たら、このフィルターの後段にHEPAフィルター(濾過能力0.5ミクロン)を付けるつもりだ。

    フィルターをつけて、室内の綿ホコリの発生源が屋外だということがわかった。
    毎年1回交換しているセントラル・クリーナーのフィルター内の綿ホコリが1/3に減っていた。
    残りは、窓を開けて過ごす時期に入る分と人の出入りで入る分であろう。
    (終わり)

  73. 3476 匿名さん

    >別に削除されたことに怒っているわけでもない。
    君が誹謗中傷とかなりすましとかしてるのか。
    レスはパソコンのみ、アク禁なら開けまで待ってる。
    削除依頼など面倒なことはしない、そこまで暇でない。
    アラシにもサービス精神で応対してるが下品なレス等は無視してる。
    中身のないレスばかり、核心を突いたレスなどお目にかかれない。
    ロム専のほぼ100%は君の妄想を笑ってる。

  74. 3477 匿名さん

    >3475
    花粉症でフィルターを付けた、抵抗で換気出来ないからシロッコファンを付けて2種換気になった。
    危ないね、5年くらい前でしょ、そろそろ合板、天井裏等がやばくない、調べた方が良い。

  75. 3478 tk

    ●床下エアコンは簡単
     床下エアコンの経験がない人や平屋の経験しかない人が「心配だ~、心配だ~」とレスしていますが、
    実際は簡単です。
     フラット35の仕様書には、基礎断熱の工事方法が詳細に説明されています。
    近頃は、tkの近隣でも基礎内断熱の家をよく見掛けます。
    ここまでは業者の責任範囲で施工できます。
     この住宅にエアコンを設置するだけなので、自己責任で実行することは容易です。
    本当に床下エアコンが使い物にならなければ、エアコンを停止して一般的な基礎断熱に戻るだけです。
     これに追加するのは、床下給気ファン、床下循環ファン、1階床通気口(約4個)、
    小さな基礎立上り(風呂やトイレなど)をなくすことです。
    (3417の説明も読んで下さい)
    (Ⅳ地域に建てることを前提にして説明しています)

  76. 3479 匿名さん

    >3478
    >床下循環ファン
    これは役に立たない、床下を無暗にかき回しても電気代の無駄。
    一般的な床下エアコンは床下に噴き出した空気をエアコンから遠い位置の窓下ガラリ(通気口)から主に室内に流す。
    室内で冷えた空気をエアコン吸わせてる、空気を循環させるのはエアコンのファンだけしか使用していない。
    ポイントは床下に噴き出した空気をショートパスさせてすぐにエアコンの給気口に流さないようにすること。
    室内と空気を循環させないタイプの床下エアコンも考え方は同じ。
    エアコンから一番遠い所の冷えた空気をエアコンに吸わせるように通路を作れば良い、エアコンのファンだけで済む。
    室内と床下間の循環ファンはオーバーヒート時に役に立つから設けた方が良い。
    2階建ての場合は>3267 入居済みさんのように
    >ダクトファンを作動させると床下から天井懐(2階の床下)への動きもあります。
    床下→ユニットバスと壁の隙間→2階床下→2階窓下ガラリ→2階室内 が良い。
    ただし、通路の掃除が困難、要注意、ユニットバスと壁の間は何とか荒い掃除は出来るし、縦だからほとんど汚れない。

  77. 3480 tk

    >3479
    平屋のごく小規模住宅の経験談にすぎない。
    この家ならエアコンの送風だけで床下が撹拌できるからファンは無駄。

  78. 3481 匿名さん

    >3476
    >削除依頼など面倒なことはしない、そこまで暇でない。
    本当に?
    毎日、それも一日中掲示板に張り付いて暇をつぶしている御仁の言葉とは到底思えない。
    一体誰が削除依頼してるの?
    おじさんは言行不一致のお手本だね。
    おじさん一人では気が引けるのか、tkという影武者まで登場させている。
    tkだけならまだかわいい。
    床下一年目とか、床下5年目とかおじさんのなりすましは手が込んでいる。
    まだまだたくさんいるが、あげつらえるのもばからしい。
    おじさんとよく似た症状で足〇坊主というe戸建てファンがいる。
    彼の場合、自分が病人であることを宣言している。
    掲示板におけるなりすましは一種の犯罪です。

  79. 3482 匿名さん

    >3481
    削除依頼して何になるの、面白くないことはしない。
    下品でなければ何時も相手してあげてるでしょ。
    >掲示板におけるなりすましは一種の犯罪です。
    頑張って削除依頼しなさい。
    IPアドレスは地域等分かるのでないですか?
    一所懸命説明して削除依頼して下さい、妄想さん。

  80. 3483 匿名さん

    >3470
    >問題は、床下エアコンの温度設定、対流制御、基礎断熱等の面倒さとコストの不明確さにあります。
    対流制御は床下エアコンと無関係、家の性能、日射の取得の影響なで別問題。
    基礎断熱も無関係。
    温度設定は月1程度ですから問題ない、普通のエアコンでも温度設定は変えるのではないですか?
    蓄熱が多ければ外気による影響が緩和され変動は少ないです。

  81. 3484 匿名さん

    >3482
    >削除依頼して何になるの、面白くないことはしない。
    おじさん以外に誰が削除依頼するの?
    おじさん、忙しい割にはまだ掲示板にはいつくばっているんだね。
    我が振りを見て滑稽だとは思わないの?

  82. 3485 tk

    ●tk宅の温度(14:00現在)
        (°C)
    ・床下:20.5(設定:20.5°C)…設定通り
    ・1階:21.5(設定:20.0°C)…日射で1.5°C設定値オーバー
    ・2階:22.0(設定:20.0°C)…日射で2°C設定値オーバー
    ・外気:11.6
    3台のエアコンを独立に温度設定して動かしている効果で、温度が安定している。
    床下エアコンの設定値を動かして1階温度を操作していたときは、1階室温がもっと沢山動いた。

    1階のエアコンはCOP表示時代のものなので、動きは素直だ。
    通風状態になっている。
    2階のエアコンはAPF表示の新しいものなので動きが馬鹿だ。
    設定値を2°Cオーバーしているのに、まだ65wh消費している。

  83. 3486 匿名さん

    人気の有るスレは監視されてる。
    スレ内容逸脱して荒れると掃除されるよ。
    >3484の妄想が滑稽です、かなり異常だよ。

  84. 3487 匿名さん

    過去に一度も床下エアコンの失敗例を見聞きしたことが無かった。
    >3485は床下エアコン最初の失敗例かもしれない。

  85. 3488 匿名さん

    >3486
    なるほど、そうだったんだ。
    それでも掲示板におけるなりすましは一種の犯罪です。
    おじさんの一連の疑惑は言葉による弁解だけでは解決できない。
    言葉にも限界はある。
    >3474で提案した誰に対してでも身の潔白ができる方法がある。
    これで証明すれば誰からもおじさんのなりすましを疑われることもない。
    これに応じないのなら、どんなに弁解しても疑惑は残る。

    どうして私の提案に応じないの?
    簡単なことです。

  86. 3489 匿名さん

    >3488はアラシの自覚は有るか?
    犯罪?
    IPアドレスですぐに分かるから捕まってるよ。
    勝手に妄想してくれ、「鰯の頭も信心から」
    狂ってる人を真面に相手したら狂ってしまう。

  87. 3490 匿名さん

    >3489
    >狂ってる人を真面に相手したら狂ってしまう
    的を得ている。
    狂ったおじさんを相手にしているROM専の方々は狂ってしまう。
    そうならないためにも最後の切り札を使えばいい。
    簡単なことです。
    その切り札を使うと、おじさんとtkが同一人物だとバレちゃうしね。
    おじさんとしたら悩むところだね。

  88. 3491 匿名さん

    一人で勝手にやってろ、終わり。

  89. 3492 tk

    ●床下循環ファン
     tk式床下エアコンシステムを基礎内断熱の住宅に設置するとき、床下循環ファンは必須です。
    一般的な基礎構造では、内部の立上りが邪魔するためエアコンの風だけでは基礎内の温度分布が一定になりません。
    まず、簡単に実行できる範囲で基礎立上りを減らす必要があります。
    対象は、上階の重力を支持しない仕切壁の下です。
    バス、トイレ、押入れなど壁など、支持壁ではないところを鋼製束に置き換えます。
    床組は根太なし工法にします。
     ファンは壁掛け式プロペラ換気扇を架台につけて人通口に置きます。
    ファンの消費電力は20Wくらいですが、床下エアコンを実現するには必要なものです。
     床下エアコン専用の内部立上りのない基礎を作るには、建築士の専門知識や構造計算が必要です。
    こうすれば、床下循環ファンは不要になりますが、かなりコストアップします。
    また、これができる小規模HMはほとんどいないでしょう。
    (Ⅳ地域対象)

  90. 3493 匿名さん

    >3492
    エアコンから一番遠い所の空気を吸い込む通路を作れば良いです、ファンは要りません。
    ビニールシート等を使用して工夫で出来ます。

  91. 3494 tk

    >3493
    基礎立上りの人通口を通して吸い込み通路を作るのはビニールシートでは無理でしょう。
    アルミ製のフレキシブルダクトホースを使えば可能です。
    しかし、床下空気は、吸い込み口とエアコン吹出し口の間を往復するだけで、床下全体には循環しません。
    ただの空論ですね。

  92. 3495 匿名さん

    >3494
    頭を使えばビニールシート等で出来る。
    熱の伝わり方は対流だけではない。
    伝導も輻射も有る、強制対流以外に自然対流も有る。
    ファンの直進風は壁などが有れば一挙に減衰して流れない。
    壁が無くても遠い所までは流れない。
    ファンを使用するなら通路を作って吸い込み流れ。
    通路を作ればエアコンの吸い込みで十分。
    工作が好みならジグザグの凝った通路を作れば良い、無駄と思う。
    動圧を利用するのでなく、静圧を利用するのが良い。

  93. 3496 tk

    >3495
    そんな面倒なことをするのは、おじさんくらいでしょう。

  94. 3497 匿名さん

    >3496
    正直に言うと良く思慮しないで、田の字の家だからファンを4台も取り付けたが動圧利用では有っても無くても同じで失敗した。
    一般的な床下エアコンもエアコン → 床下 → 室内 → エアコンの空気の通路が出来てるから良い。
    動圧でなく静圧で空気が動いてるから遠くても曲がっていても流れる。
    床下内完結の床下エアコンでも同じ、静圧利用の通路が必要。
    床下基礎をそれぞれが上手く利用すれば良い。

  95. 3498 tk

    ●床下の空気を循環させやすくする方法
    tkは循環ファンに加えて、基礎立上りと土台の間に3cmの隙間を開けています。
    これは簡単なので、どこのHMでもできます。
    内部立上りの高さを3cm低くしておき、柱の直下の土台と基礎の間に「ねこ土台」を置きます。
    ねこ土台はフラット35仕様書に図示されています。
    3cmの隙間は通風に役立っています。
    12年過ぎたtk宅の床下は、綿ホコリが積もっていないので、一度も掃除したことがありません。
    空気が均等に循環している証拠です。

  96. 3499 匿名さん

    >3498
    >綿ホコリが積もっていない
    床下が汚れないのは汚れる要素が少ないから、密閉した空間なら汚れない。
    室内が汚れるのは人が汚すから、繊維くず等が発生するから汚れる。
    一番、風が多く通過するから汚れはファンを見れば直ぐに分かる。

  97. 3500 匿名さん

    >3499
    >室内が汚れるのは人が汚すから、繊維くず等が発生するから汚れる。

    ○ビ小屋の板木っ端の隙間は埃だらけかもね。

[PR] 周辺の物件
オーベルアーバンツ東武練馬

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

スポンサードリンク

Town Life

[PR] 周辺の物件

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK~3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

4998万円~1億998万円

1LDK~2LDK

36.12m2~60.73m2

総戸数 52戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-11-9(住居表示)

1億1990万円~1億3690万円

2LDK・3LDK

54.32m2~66.51m2

総戸数 19戸

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9690万円~1億190万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

8330万円

2LDK

44.22m2

総戸数 21戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~1億2,390万円

1LDK~3LDK

38.36m²~63.10m²

総戸数 82戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~140.00m²

総戸数 43戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

1LDK~3LDK

53.23m2~104.03m2

総戸数 396戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵

東京都世田谷区祖師谷一丁目

6,980万円~8,980万円

2LDK~3LDK

56.39m²~71.04m²

総戸数 6戸

オーベルアーバンツ東武練馬

東京都板橋区徳丸三丁目

1LDK+S~4LDK

42.30㎡~95.97㎡

未定/総戸数 33戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK~3LDK

61.67m2~80.1m2

総戸数 216戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

1億1390万円~1億5690万円※権利金含む

2LDK~3LDK

55.3m2~72.53m2

総戸数 522戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

7830万円~1億6200万円

1LDK~3LDK

35.33m2~65.52m2

総戸数 85戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

[PR] 東京都の物件

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

3LDK

63.03m²・63.42m²

総戸数 42戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

7770万円~1億2890万円

1LDK+S(納戸)~4LDK

59.96m2~84.93m2

総戸数 124戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

6900万円台~1億3500万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円・25億円

2LDK

97.68m2・211.4m2

総戸数 280戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億5990万円

2LDK・3LDK

44.1m2~72.76m2

総戸数 133戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

8098万円~1億598万円

3LDK

63.58m2~71.24m2

総戸数 41戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

6,900万円台予定~9,100万円台予定

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.19m²~75.44m²

総戸数 74戸