匿名さん [更新日時] 2020-10-27 21:45:19
【一般スレ】高気密高断熱住宅| 全画像 関連スレ RSS

詳しい方にお尋ねです。

高気密高断熱と表現するに当たって、基準などはありますか?

一般的には、、、とかではなく、決まり事などはないのか、疑問に思うところがあって質問させて頂きました。

[スレ作成日時]2010-12-12 18:19:56

[PR] 周辺の物件
リビオタワー品川
バウス板橋大山

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

高気密高断熱

  1. 2023 匿名さん

    >・室内側は、室温20℃、湿度60% とする。
    条件は決まってるので結露する温度も決まっている。
    露点温度15.5℃になるかだけを表面温度を計測すれば済む、メ-カ-に馬鹿にされないか?

  2. 2024 匿名さん

    非定常熱伝導問題になっているから、そんなに簡単ではありません。
    サッシ枠部は3次元構造で複雑です。
    まあ、3次元FEM解析の非定常熱伝導を解けば良いけどね。

  3. 2025 匿名さん

    計測はサ-モビュワ-も使用すれば良いし、大きな差は出ないから充分でしょ。
    >非定常熱伝導問題
    8時間後も非定常?
    >室内、室外の雰囲気は、温度条件を設計温度±1.0℃
    露点から見れば1℃の違いは非常に大きいです。
    21℃60%露点温度12.9℃、19℃60%露天温度11.1℃ですよ。

  4. 2026 匿名さん

    そうです。
    断熱性の高いサッシは非定常状態にあるよ。
    安易サッシは定常になるけどね。
    まぁ、計算したことない人は、分からないだろうなぁ~~。

  5. 2027 匿名さん

    >2026
    苦笑。
    >まぁ、計算したことない人は、分からないだろうなぁ~~。
    ソフトが計算するのでは、使い方を覚えるのは大変ですよね(笑)

  6. 2028 匿名さん

    残念ながら、私は自分で解析ソフトを作ることができるのです。

  7. 2029 匿名さん

    すごいです。趣味は金です。

  8. 2030 匿名さん

    ちなみに、非定常はクランクニコルソン法で解きます。

  9. 2031 匿名さん

    窓に結露出ますか?

  10. 2032 匿名さん

    >2031
    高高だから、出ないよ。

  11. 2033 匿名さん

    じゃあ結露する家は高高ではないという事だね

  12. 2034 匿名さん

    プっ!(笑)
    中中でも低低でも結露しない家はいくらでもあるよ。

  13. 2035 匿名さん

    >2034
    よく読んでみて。
    高高だから結露しない→×
    結露する家は高高じゃない→○
    意味が違うよ。

  14. 2036 匿名さん

    >2035
    それは>2034でなくて>2032>2033に言ってあげるべきですね。

  15. 2038 匿名さん

    問題になる結露って表には見えない壁内結露ではないですか?
    窓の一部ががうっすら曇って拭かなくても消えるような結露なら問題ないと思いますが。
    専門家ではないから知らないけど。

  16. 2039 匿名

    一条の結露ってハニカム下まで下ろしたときの結露以外になんかあるのか?下に隙間あけとけって話では?そもそもハニカムまで予算も気も回らない中中以下が揶揄しても始まらない。

  17. 2040 ビギナーさん

    窓に付く少々の結露は家の寿命には何も問題なし

    結露結露って騒ぎすぎ

  18. 2041 匿名さん

    簡単なことだよ。
    もっと断熱性能のいいサッシに換えれば問題解決するよ。
    単なるサッシ性能の問題です。

  19. 2042 匿名

    市販の樹脂サッシでは結露しないのに
    一条の樹脂サッシだと結露するのか?

  20. 2043 匿名さん

    どうも気密性が低いらしいよ。

  21. 2044 匿名

    本当かよw
    気密が売りなんじゃないのかい
    散々目張りしてC値測定してるのに
    まさかサッシに目張りしてるわけじゃあるまい
    自殺すんじゃないんだから

  22. 2045 匿名さん

    気密性は延床面積で除した平均値。
    一条の窓のように局所的に気密性が低ければ、当然、結露激しいのは当り前だよね。

  23. 2046 匿名さん

    築1年の家で、冬の朝晩の外気温はマイナス1~5度ですがLIXILの一般的な複合樹脂サッシ+LOW-E ペアガラスで結露なんてしませんが??? ちなみに気密断熱性は一条工務店の仕様より劣っていますが・・・
    さらに浴室も入浴後に換気扇をオンしておくと朝には結露はありません。

  24. 2047 匿名さん

    まぁ現代の家はどこで建てても結露しないんだけどね。
    一条が珍しいだけ。

  25. 2048 匿名さん

    結露するかどうかは同じ温度湿度で比較しないと意味なくない?

  26. 2049 匿名さん

    日本の冬では外気温ほぼ同じなら、室内温度はあまり変らないのだから、概略で比較可能だよ。

  27. 2050 周辺住民さん

    >>2043
    デタラメです。たちが悪い・・・

  28. 2051 匿名

    なんかサッシの気密が低いとか
    さすがに揶揄のレベルがやばいんじゃないか
    実証データもあるわけでもなし

    俺が思うにシャノンから技術提供らしいけど
    作り自体がちゃっちいとか樹脂部分が薄いとか
    そういうのはあるかもしれないような気はするが
    同じ樹脂サッシでもシャノンや三協のごついのと
    YKKのAPWみたいな薄いのでは違う気がした

  29. 2052 匿名さん

    日本に出回ってるサッシでは、スタイルテックのサッシが総合的な性能は一番高いな。気密も一番、他の性能もなかなか、一条のサッシよりほぼ全ての性能で上回り、外資のものにしては開け閉めもし易い

  30. 2053 匿名さん

    値段は安いの?納期は?輸入品を北海道から又送るの?

  31. 2055 匿名さん

    >2054
    >検索した結果から判断すると、事実だな。

    その検索した結果って例えばどれ?
    きっと、ただのホラ吹きなんだろうな

  32. 2056 匿名さん

    その事実と判断するに至った根拠を書きなよ
    読む人間はそこしか興味ないよ
    君の独断とかだと判断できない
    例え一条相手でもそれは酷すぎる

  33. 2058 匿名さん

    実際、結露する家が一条ぐらいしかないよね?
    一条の人は結露は気にしないの?

  34. 2059 匿名さん

    そんだけ?

    http://unohideoblog2011.seesaa.net/article/225265346.html

    マトモな指摘はこのぐらいではないのか?

  35. 2060 匿名さん

    一条に限らず、冬場極度に乾燥する防湿型の高高住宅はハニカムシェードを下まで下ろせばPVC枠でも木枠でも結露することだろう。

    冬も夏も(絶対)湿度の管理が大切。

  36. 2061 匿名さん

    >「一条 結露」で検索してごらん。
    他のHMとあわせて検索した結果、一条の場合はハニカムを全閉にしなければ他のHMより結露の心配がないことが分かりました。

  37. 2062 匿名さん

    >2054のホラ吹き確定

  38. 2063 入居済み住民さん

    一条の結露は窓の性能よりハニカムのせいというのはずっと前に結論が出たはずですが???

  39. 2065 匿名

    そもそも気密が高いから結露しないなんて本当かい?過剰に湿度をドンドン上げれば少しでも温度が下がれば結露はすると思うですけど、水に食塩を溶かすイメージですけど。

  40. 2066 匿名さん

    >そもそも気密が高いから結露しないなんて本当かい?

    低気密がよくないのは説明要らないでしょう

    高高でも防湿施工すればいずれ露点で結露するでしょう

    透湿・調湿建材ではその可能性は低くなるでしょう

  41. 2067 匿名さん

    >2066 
    逆でしょ。

  42. 2068 匿名さん

    何がどう逆ですか

  43. 2069 匿名さん

    高高だから室内側建材部分でで防湿シートが必要なんですよ。
    湿気が断熱材まで及ぶと、断熱材内結露をおこしますよ。

  44. 2070 匿名さん

    >2068
    2067とは別人ですが、
    透湿・調湿建材では表面結露の可能性は低くなるが内部結露の可能性が高くなると表現すべきです。

    例えば、
    http://www.nisikata.co.jp/n2002/sink/009/sink009.html
    理論や実験や経験からセルロースファイバーの防湿シートは条件の厳しい地域 lll 以北では必要

  45. 2071 2068

    外側に防水シートを貼るのは常識
    (これは透湿しますね)

    内側には調湿気密シートを張ります
    (防湿気密シートではありません)

    もちろん断熱材も透湿するものです

  46. 2072 匿名さん

    >2071
    調湿を脳内であれこれ考えるのは危険。
    あなたが思っているようには動いてくれないですよ。
    断熱材内部で結露した場合、断熱性能の低下とさらなる壁体内結露の悪循環となる。
    建材屋の理論に振り回されると公開するのはあなたですよ。
    それともあなたが関係者ですか?

  47. 2073 匿名さん

    なぜ断熱材内部で結露するのですか?両側に透湿します。

  48. 2074 匿名さん

    高高以外の最近の家はすべて両側に透湿しています。
    低気密住宅ならそれでもいいのかなと思います。

  49. 2075 匿名さん

    >2074
    通過途中の湿気が結露を起こす可能性が大です。

  50. 2076 2073

    2074

    どんな家ですか?伝統ですか?

    透湿抵抗的に、どこかで止まってると思いますが

    まず合板でしょう

    次に袋入りGW

    それから防湿気密シート

    透湿なんかしませんよ

  51. 2077 匿名さん

    だから、高高なら透湿は必要ないのですよ。
    高高以外の家なら透湿は有効な技術かもしれません。

  52. 2078 ビギナーさん

    もっと勉強してから出直してくださいね

  53. 2079 匿名さん

    2077

    あなたの高高の発想は時代遅れ

    多分実態的にも中中かもしれない

  54. 2080 匿名さん

    というか、あなたアイシネン信者でしょう又例の

  55. 2081 匿名さん

    私の高高ではなく、高高の常識的な知識です。

  56. 2082 匿名さん

    あなたの常識は「高高住宅は透湿しない・させない」かもしれない

    あなたの常識は「アイシネンには気密シートを張らない」かもしれない


    ただ、他人からはケチってるだけの時代遅れと思われているかもしれない

  57. 2083 匿名さん

    勝手に想像力が膨らんでいますね。
    残念なことにアイシネンとは何の関係もないですよ。
    高高には長年培われてきた技術があります。
    私個人の脳みそなどたかが知れています。
    私の常識ではなく、高高の常識をお伝えしたまでです。
    あなたが言いたいのは、あなた個人の最新?の高高の技術なのでしょう。
    あなたの家を建てるときには実験的にはいいかもしれません。
    失敗しても自業自得ですから。

  58. 2084 匿名さん

    誰が長年培ったのですか
    新住協の人ですかあなた

  59. 2085 匿名さん

    実験ならZ工法の山本信者の人たちが大勢人柱になってますね

  60. 2086 匿名さん

    最近は遮熱シート同様、実績もないのに怪しい理論をふりかざし、
    最新の工法だと勘違いしてる輩の多いこと。
    基本的な理論だとすぐに嘘だとばれるから、最新技術だと煙に巻き、
    たいした原価でもないのにたいそうな値段で販売させ、
    その片棒を担がされていることも気づかない連中がいる。

    その昔、WB工法といって高高を欠陥住宅だと批判し防湿シートを施さない工法もあったが、
    実績を積み重ねるうちに欠陥住宅だと解り、しぼんでしまった経緯もある。
    そういったケースと類似しているような気もする。
    自分の家で実験するなら兎も角、他人の家では実験しないで欲しい。


  61. 2087 匿名さん

    一体何を言ってるんだろう
    高高の常識って日本の中の高高だけだろう

  62. 2088 匿名さん

    CがどうだQがあーだとまだやってるのか。この馬鹿者ドモは!!

  63. 2089 匿名さん

    一条の窓を使用しています。
    複合ガラス内部の格子部が結露する理由を教えて下さい。

  64. 2090 匿名さん

    Z工法は快適だといってる人がそこそこいるようだな。山本氏の提唱する無暖房無結露のくだりは話半分としたって。マツナガのCF55Kで家中やる。床までCFがいいのか微妙だが。部屋内の壁や1階天井は袋入りGWでも(出来ればRW)入れれば防音にも効く。これまでの防湿型の高高とは明らかに違うな。

  65. 2091 匿名さん

    貧しい知識の建材業者が自分らの商品を売らんがための屁理屈を展開しているね。
    寄生虫という表現がぴったりだと思うけど、本人は自覚ないだろうね。
    頑張ってください。

  66. 2092 匿名さん

    マツナガは60kだった

    貧しいのは君の発想だよ
    あと知性も

  67. 2093 購入検討中さん

    風呂から湯気が立たないのがZ工法で確かモデルハウスはアルミの単板ガラスでも結露してなかったよね?

  68. 2094 匿名さん

    在来の風呂も一切結露しないそうだよ
    実際見てはいないけど
    まあ流石にウソは書かないだろう

  69. 2095 匿名さん

    >2093
    全館暖房の家なら普通のユニットバスだって湯気なんて立たないよ
    浴室の温度も低くなければ冬は湿度も低めだから当たり前のこと

    アルミの単板ガラスすら結露しないというならこういうこと
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/29835/res/304

  70. 2096 匿名さん

    全館暖房まで入れずに全館暖房と同じ結果がもし得られているのなら別に叩かれる内容ではあるまい

  71. 2097 匿名さん

    >2096
    エアコン1台だろうと全館が暖かければ全館暖房だよ
    仮に暖房器無くても電球照明使ってたらそれも暖房になるしね

  72. 2098 匿名さん

    だから全館だろうが擬似全館だろうが

    断熱材単体で効果があるならよいことではないのか

  73. 2099 匿名さん

    >風呂から湯気が立たないのがZ工法で

    あたかも特別な現象とする表現は、無知な者への悪質な情報操作

  74. 2100 匿名さん

    室温が16℃なのに無暖房といわれても、私にはとても理解できない。
    価値観の違う連中の言うことは注意して聞かないと落とし穴があるな。
    滑稽にも見える。

  75. 2101 匿名さん

    16度はさすがに寒いね。やっぱり20度ほしい。
    まぁ風呂は普通に結露しない。

  76. 2102 匿名さん

    喩えは悪いですが
    Zの山本氏にも
    一条工務店にも
    サニックスにも
    何らかのきっかけとしての意義はあると思います
    全肯定はできませんが全否定する必要もありません

  77. 2103 匿名さん

    反面教師としての意義はあると思うな。
    過渡期の一産物だね。

  78. 2104 匿名さん

    だから功も罪もあるということ
    腐すだけでは何の進歩もない

  79. 2105 匿名さん

    全額返金なんて、毛生え薬じゃあるまし。
    Ⅳ地域で日射が絶えない場所なら、なにもしなくても低低でも12℃以上は常識ですね。
    中中なら、20度前後はかたい。
    何も金出して高高にしなくても。

  80. 2106 匿名さん

    またか

  81. 2107 匿名さん

    >2106
    大きな勘違いをしてますよ。
    腐すから進歩がある。
    ほめるだけだと停滞して進歩がないよ。
    他人の意見を謙虚に受け止めて改善すればいい。

  82. 2108 匿名さん

    いったい誰が褒めるだけですか?

  83. 2109 匿名さん

    大きな勘違いはアナタではないですか。功罪と書いています。

    それと、中中を勧めるのは罪しかありません。

  84. 2110 匿名さん

    褒めるとこなんてどこにも見当たらない。
    あなたが褒めたいところはどこなの?

  85. 2111 匿名さん

    一条施主のブログにあるような、窓の結露はいやだな。

  86. 2112 匿名さん

    なるほど

  87. 2113 一条営業マン

    ハニカムにせずに普通のカーテンにすれば結露はしませんよ

    ま、Q値はちょっと下がりますけど

  88. 2114 匿名さん

    >>Ⅳ地域で日射が絶えない場所なら、なにもしなくても低低でも12℃以上は常識ですね。

    ふ~~ん 常識ね???
    Ⅳ地域でも最低気温マイナス1~4度、最高気温5~7度くらいのところはたくさんありますが・・・
    また日照は抜群です! 日本も広いんですよ~~

  89. 2115 匿名さん

    そうそう山梨のⅣ地域だけどこの時期はⅢの東北の都市よりも寒いよ。
    低低だから今朝の室温は3℃だった。もっと寒い家だと室内で氷も貼る。
    明日からの予想最低気温は、-6,0,-1,-3,-5,-5,-7

  90. 2116 匿名さん

    >2114
    だから、大元の説明に胡散臭さがあるという証明ですよ。
    取り方によってはどうにでも取れる。
    例えばこういう説明ならどうでしょう。
    無暖房時の【1時間毎測定時の一日の外気温変化データ推移表】に【1時間毎測定時(3ヶ所程度)の一日の室温変化データ推移表】を公開してもらえれば具体的だし、他人にも伝わりやすいと思うけど。
    その気があるなら、一月度全体のデータ公開をすればいい。
    それほど難しい作業でもない。

  91. 2117 購入検討中さん

    断熱材をアクリアnextで予定してますが気密シートを張るか張らないかで迷ってます。(壁です)
    アクリアの気密スペックは0.127で気密シートは0.273らしいです。
    追加金をだしても施工するべきでしょうか?場所は関東南部です。
    どれだけ違うかイメージも出来ません。

    とりあえず家を均一に冷暖房したいです。

  92. 2118 匿名さん

    耳付グラスウールだけではどんなに包装材が優れていても高気密とはなりません。
    迷う以前の問題です。
    防湿シートとしての役割ならシート次第では役割を果たせるかもしれません。
    高気密と言うことは空気が漏れる隙間がないということです。
    耳付グラスウールでは空気が漏れる隙間をなくすことはできません。
    常識の問題です。

  93. 2119 匿名さん

    高高スレの割に寂しい話題ですね

  94. 2120 匿名さん

    Q値1.0以下の高高が当たり前になってきたから、話題がなくなったのです。

  95. 2121 匿名さん

    気密シートで追加金取るようなところがあるのか

  96. 2122 購入検討中さん

    なるほど、耳つきグラスウールだけだと高気密にはならないんですね。
    気密シート施工は常識なら迷わずやるべきですね。

    私の施工業者はもともと壁にはる仕様を取ってないそうです。だから追加金が発生するみたいです。今見積りお願いしてます。



    上下窓は気密が落ちると聞きますが、どのくらい落ちるのでしょう?

  • [お知らせ] 画像が表示されない不具合について

[PR] 周辺の物件
ジェイグラン船堀
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7378万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8000万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

[PR] 東京都の物件

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7198万円

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸